Перейти к содержанию
Форум о ремонте и строительстве
free

разводка в новостройке

Рекомендуемые сообщения

free

Добрый день. Имеем новосторйку 2-шку, но после перепланировки 3-шка.Подошло дело к электрике. В квартире существует разводка от застройшика, я буду растягивать от нее...Нужна помощь в определении проводки. 1. Свет ВВГ 3х1,52. Розетки ВВГ 3Х2,53. Теплый пол, плита, духовка, кондей, бойлер 3Х44. ТВ Cavel SAT 703 или Cavel DG 113 (незнаю, какой лучше)5. Акустика... незнаю, какой лучше кабель использовать (сама система будет недорогая)6. Видеодомофон ШВЭВ 3х0,12 (чем можно заменить? т.к. боюсь, что не найду его в городе)7. интернет и телефон стандартные проводаПравильно ли я выбрал проводку? может есть смысл что-то поменять?Связывать провода буду клемниками WAGO.По автоматам делим на такие группы:1. Детская - свет2. Детская - розетки3. Спальня, кабинет - свет4. Спальня, кабинет - розетки5. Гостиная, прихожая, столовая - свет6. Гостиная, прихожая, столовая - розетки7. Теплый пол8. Кондей9. Плита10. Бойлер11. С/у - выключатери12. С/у - розеткиС автоматоми не определился... Сказали, ставить везде 25А... Марку тоже невыбралЩит буду переносить с этажа в квартиру. На этаже оставлю только Шетчик и УЗО (63с)Плюс к этому, хочу отдельный щит для слаботочки, куда будет входить вай-фай роутер, разветвитель на 4 телика..Не переборщил ли я с группами? Есть ли право на жизнь у такой схемы?

post-20995-1286871321_thumb.jpg

Изменено пользователем free

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Alice Tracy

При 3*1,5 на свет и 3*2,5 на розетки 25А автоматы точно много. 3*4 - если на него будет вешаться все перечисленное - то его ИМХО маловато, если на каждый из потребителей - то на теплый пол это точно переборЗЫ Прикольная планировка. Не могу оценить, насколько удобная, но сверху симпатиШно смотрится :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
lachuga

1. Свет ВВГ 3х1,5

2. Розетки ВВГ 3Х2,5

3. Теплый пол, плита, духовка, кондей, бойлер 3Х4

все зависит от характеристик ИМХО теплый пол 3х2,5 но может там надо еще управление? кондей какой мощности? но запас не помешает, если бойлер накопительный то 3х2,5 то-же по духовке какая будет?

4. ТВ Cavel SAT 703 или Cavel DG 113 (незнаю, какой лучше)

5. Акустика... незнаю, какой лучше кабель использовать (сама система будет недорогая)

2,5 квадрата любой акустический

6. Видеодомофон ШВЭВ 3х0,12 (чем можно заменить? т.к. боюсь, что не найду его в городе)

7. интернет и телефон стандартные провода

6-7 везде стандарно кладем UTP

Правильно ли я выбрал проводку? может есть смысл что-то поменять?

Связывать провода буду клемниками WAGO.

По автоматам делим на такие группы:

1. Детская - свет

2. Детская - розетки

3. Спальня, кабинет - свет

4. Спальня, кабинет - розетки

5. Гостиная, прихожая, столовая - свет

6. Гостиная, прихожая, столовая - розетки

7. Теплый пол

8. Кондей

9. Плита

10. Бойлер

11. С/у - выключатери

12. С/у - розетки

С автоматоми не определился... Сказали, ставить везде 25А... Марку тоже невыбрал

Мощность автомата зависит от кабеля, не увидел ни одного УЗО ни Диффа в энергонадзор такой проет не сдать, для эксплуатации опасен.

Щит буду переносить с этажа в квартиру. На этаже оставлю только Шетчик и УЗО (63с)

Плюс к этому, хочу отдельный щит для слаботочки, куда будет входить вай-фай роутер, разветвитель на 4 телика..

Можно все сделать в одном щите

Не переборщил ли я с группами?

групп много не бывает :-)

Есть ли право на жизнь у такой схемы?

Решать вам

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
free

3. Теплый пол, плита, духовка, кондей, бойлер 3Х4

все зависит от характеристик ИМХО теплый пол 3х2,5 но может там надо еще управление? кондей какой мощности? но запас не помешает, если бойлер накопительный то 3х2,5 то-же по духовке какая будет?

теплый пол обычный теплолюкс с панелью управления. общая площадь 10м2. Кондей пока не буду вешать, просто провода кину. Бойлер накопительный.

С автоматоми не определился... Сказали, ставить везде 25А... Марку тоже не выбрал

Мощность автомата зависит от кабеля, не увидел ни одного УЗО ни Диффа в энергонадзор такой проет не сдать, для эксплуатации опасен.

Про это вообще ничего не понял:) Узо только один на входе... Нужно еще? У меня туго с электрикой.

Как сделать так, что бы энергонадзор принял проект?

Делать электрику буду не я, но просто хотелось немного разобраться в этом...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
lachuga

вчера постил как пример посмотри: http://photofile.ru/use...uga/2693751/

кратко так:
узо на вход 300 мА у тебя в этажном щите
все мокрые места как бойлер, ванная все на свой дифф 20А/10-30Ма
все розеточные группы под общее Узо

но лучше пусть все делает электрик :-)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
bagayama

Мощность автомата зависит от кабеля,

... и фурнитуры. Через 16А розетку/вилку 25А не пустишь - погорят.

1. Свет ВВГ 3х1,5

6-10А автомат

2. Розетки ВВГ 3Х2,5

16А автомат

узо на вход 300 мА у тебя в этажном щите

ИМХО 300 мА многовато для квартиры, тем более с новой проводкой в хорошей изоляции (300 - это на дом частный 2-3 этажный). Поставь ДифАвтомат 100мА на вводе перед счётчиком номиналом по выделенной мощности на квартиру. Изменено пользователем bagayama

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
lachuga

... и фурнитуры. Через 16А розетку/вилку 25А не пустишь - погорят.

естественно, но бойлер на клеммы, духока на клеммы.. так что нужно сначала понять что и какой мощности подключать а потом схемы рисовать. Либо делать универсальный вариант где все предусматривать.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
free

Вот мне больше подходит универсальный вариант:)Пока я незнаю, какая будет духовка и кондей, но точно ничего сверхестественного.Бойлер максимум 2,5 кВт

Изменено пользователем free

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
ClubMD

3. Теплый пол 10м/кв = ~1.5кВтпровод 3*1.5, и дифавтомат на 10А

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
dimp
lachuga ты так как в 3 сообщении больше не делай, вот нахрена ты половину (которую не комментировал) оставил???

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
lachuga

lachuga ты так как в 3 сообщении больше не делай, вот нахрена ты половину (которую не комментировал) оставил???

Ок, для полноты картины так сказать :-)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
dimp

занимает лишнее место и время

Пока я незнаю, какая будет духовка и кондей, но точно ничего сверхестественного.Бойлер максимум 2,5 кВт

духовки максимум 4 кВт - 16А , 2,5мм2бойлер - 16А , 2,5мм2ТП - можно и 10А , 1,5мм2

Узо только один на входе... Нужно еще? У меня туго с электрикой.Как сделать так, что бы энергонадзор принял проект?

а какое отношение энергонадзор имеет к узо??? узо до сих пор используются как рекомендательное защитное средство

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
lachuga
 
 
а какое отношение энергонадзор имеет к узо??? узо до сих пор используются как рекомендательное защитное средство
 

они рекомендуют и просят выполнять их рекомендации :-) Просто не раз сдавал проекты в энергосбыт и энергонадзор."СНиП 31-01-2003:7.3.5 -Внутридомовые и внутриквартирные электрические сети должны оборудоваться устройствами защитного отключения (УЗО) согласно ПУЭ.ПУЭ:1.7.50 Для дополнительной защиты от прямого прикосновения в электроустановках напряжением до 1 кВ, при наличии требований других глав ПУЭ, следует применять устройства защитного отключения (УЗО) с номинальным отключающим дифференциальным током не более 30 мА.7.1.79. В групповых сетях, питающих штепсельные розетки, следует применять УЗО с номинальным током срабатывания не более 30 мА.Допускается присоединение к одному УЗО нескольких групповых линий через отдельные автоматические выключатели (предохранители).Установка УЗО в линиях, питающих стационарное оборудование и светильники, а также в общих осветительных сетях, как правило, не требуется.7.1.84. Для повышения уровня защиты от возгорания при замыканиях на заземленные части, когда величина тока недостаточна для срабатывания максимальной токовой защиты, на вводе в квартиру, индивидуальный дом и т.п. рекомендуется установка УЗО с током срабатывания до 300 мА.7.1.85. Для жилых зданий при выполнении требований п. 7.1.83 функции УЗО по пп. 7.1.79 и 7.1.84 могут выполняться одним аппаратом с током срабатывания не более 30 мА.И вот еще нашел у себя :"В соответствии с действующими стандартами применение УЗО обязательно:А) для групповых линий, питающих электроприемники наружной установки (ГОСТ Р 50571.8-94);Б) для мобильных (инвентарных зданий из металла или с металлическим каркасом) (ГОСТ Р 50669-94);В) для защиты штепсельных розеток ванных и душевых помещений (ГОСТ Р 50571.11-96);Г) для защиты штепсельных розеток строительных площадок (ГОСТ Р 50571.23-2000);Д) для защиты от пожара (ГОСТ Р 50571.17-2000).""

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
free

Вот такую схему я составил:Сразу предупреждаю, что бы не пинали :) первый опыт с электрикой

post-20995-1286880259_thumb.jpg

Изменено пользователем free

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
dimp

да в том то и дело что нет по ПУЭ обязаловки

И вот еще нашел у себя :

вот молодца :D в ванной требует (и то если ты ставишь там розетку) :D

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
lachuga

Вот такую схему я составил:

розетки под узо убери т.е. узо 50а/30ma после него автоматы на розетки

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
dimp

free я не за то что бы узо не ставить :) а к тому что бы людей зажравшихся на место приземлять

я бы добавил ещё бы одно узо (как минимум)

свет посади на 2 автомата да розетки надо перефигачить

время сейчас нету - мож вечером

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
free

lachuga Так? или только розетки нужно было?

время сейчас нету - мож вечером

Был бы очень признателен, а то нужно уже закупать, а я незнаю что..:)

post-20995-1286881026_thumb.jpg

Изменено пользователем free

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
lachuga

lachuga Так? или только розетки нужно было?

примерно, тока дифы не надо, и нужно что-бы суммарны ток автоматов был меньше или равен току узо, так что либо 2 узо либо это поменять

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
dimp

Так?

да ни фига не так :D оба узо должны запитываться от счетчика (а у тебя второе через первое)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе. Это очень просто!

Зарегистрироваться

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

Или войти с помощью одного из этих сервисов



  • Google рекомендует

  • Наши рекомендации

    • Аккумуляторный перфоратор ТЕ 30-А36
      Аккумуляторный перфоратор ТЕ 30-А36 Перфоратор можно условно считать беспроводным аналогом сетевого перфоратора ТЕ 30 , конечно это не точная копия, но всё же.

      Поставляться инструмент будет в различной комплектации, мне для теста выдали чемоданный вариант.

      • 3 ответа
    • Как выбрать пистолет для пены
      А какой лучше брать пистолет для монтажной пены ?С последующим продолжительным его использованием (монтаж тех же окон, дверей и т.д.).У нас цены на него 500-700 рублей. Как их различить ?Есть конечно от Hilti, но цена порядка 3000 за пистолет для пены... по моему это многовато.

      • 98 ответов
    • Газовый монтажный пистолет HILTI GX 120
      Но инструмент, есть инструмент, знания техники безопасности и правил как с ним работать ещё некому не помешали.

      Кстати нелишним будет отметить, что вот так привезти инструмент на рабочее место, показать его в действии, хоть в руках представителя, хоть самому попробовать фирменный ход компании Hilti, это очень удобно до покупки попробовать всё самому и уже после решить подходит инструмент или требуется, что-то другое.

      • 9 ответов
    • Дача в лесу: как художник Игорь Шубин преобразил лесной участок. Лайфхаки для дачников
      Игорь Шубин на своем участке в поселке «Лесное» 

      Как все начиналось

      Игорь искал лесной дачный участок, и среди прочих попался этот. И мало того, что это непролазный лес, так еще и посреди участка – 6 метров жижи от небольшого ручья. Из-за этого болотца будущие хозяева не могли перейти на другую сторону участка, чтобы осмотреть границы владений.

        • Нравится
      • 0 ответов
    • Монтаж потолка из гипсокартона
      1. С каким шагом крепятся подвесы к потолку - на сайте Кнауф вычитал, что шаг основных профилей - 1200 мм, шаг подвеса - 650 мм. Те лист висит на двух основных профилях и примкнувших к ним несущих (если по технологии - лист вдоль основных) и на 6 подвесах.... Вроде как довольно редко - не упадет ли все это?2. Как крепится прямой подвес - двумя дюбелями или одним? Опять же на сайте Кнауфа в форуме инф. отдел отвечает, что одним, но в середине у подвеса не отверстие, а прорезь, по которой дюбель-гвоздь может елозить, те подвес может перекосить.3. Как крепить изовер на потолке?

      • 550 ответов
    • Капитальный ремонт с нуля 2
      Добрый вечер! Все дом наш. Сегодня в один день завершили две сделки с нотариусами. Первая эта продажа нашей квартиры, вторая покупка дома. Все по разным адресам. Понервничали порядком, но теперь все позади. Денег хватило. Три штуки евро в остатке плюс наши отпускные, должно хватить на электрику и отопление.

      • 223 ответа
    • Как врезать петли в межкомнатные двери...
      1 После того как собрали коробку для межкомнатных дверей и выставили необходимые зазоры...

      2 ... можно прикинуть как расположить петли и как они будут смотрется на дверях.

        • Нравится
      • 3 ответа
    • Тестовые  испытания  пил  SCW 22-А  и  SCM  22-A
      Тест дисковой пилы по дереву, сам диск, правда, немного б\у, за то аккумулятор новый, только из упаковки и полностью заряженный, АКБ на 22volt и емкостью 3,3 Ah.


      Для начало нарезал лапши из 12мм фанеры, батарейки хватило на 14 полос, длинна каждой полтора метра, общая длина получается 21 погонный метр. Хороший результат, емкости одного АКБ запросто хватит для работы по укладке фанеры в средней комнате, или по укладке ламината, паркетной доски или другого листового материала.

      • 0 ответов
×