Как правильно подключить полотенцесушитель


Сообщений в теме: 62

#31   mol

mol
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 19-Август 09
  • 602 сообщений
  • 37 спасибо
  • 1

Отправлено 07 Апрель 2011 - 14:18

- установка запорной арматуры в стояке, да - частично.

Вы же сами ответили на свой вопрос. Нельзя ставить запорную арматуру в стояке. Евгений
  • 0

#32   Pleiades

Pleiades
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 15-Март 11
  • 281 сообщений
  • 101 спасибо
  • Братск
  • 0

Отправлено 08 Апрель 2011 - 02:49

Нельзя ставить запорную арматуру в стояке.

"..если пользование ей повлечет.." и т.д. по тексту
У меня по-сути не запорная, а регулирующая потоки и отсекающая на ПС. Запирание стояка будет исключено, устал повторять. Значит исключено и пользование, и последствия.
Очень не хотелось делать заужение до 3/4, так как ПС демонтируется на время ремонта в ванной. А в случае прямого стояка на 25 с тройниками и кранами на ПС есть риск его недогрева или завоздушивания. Кран на байпасе, конечно, даже не рассматривал.
В других вариантах конструкция просто не помещалась.
Думаю, это разумный компромисс.

Вообще, знаю квартиру (на последнем этаже, слава богу не нашего дома), где тупо стоят краны на ПС в горячей магистрали (без байпаса), а сама подводка к нему сделана медью. И делала вроде бы фирма с лицензией. Так что за свой вариант я переживаю меньше всего.
  • 0

#33   mol

mol
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 19-Август 09
  • 602 сообщений
  • 37 спасибо
  • 1

Отправлено 09 Апрель 2011 - 17:18

В случае жалоб на циркуляцию ГВС по стояку, с УК пройдёт "инженер" по стоякам и заставит все эти краны, вентиля срезать и он будет прав.Попробуйте восстановить стояк ГВС через смотровой люк, без демонтажа сантехшкафа.Зачем создавать себе проблему в будущем, тем более что и без такой "замысловатой" конструкции полотенчик работал бы на ура?----------Нельзя закрывать доступ к оборудованию (вентилям, кранам и пр.) - п. 10.6 СНиП 31-01-2003, - а также устанавливать отключающие или регулирующие устройства на общедомовых инженерных сетях (п. 3.6 Приложения 2 к Постановлению Правительства Москвы № 73-ПП от 08.02.2005 г. в ред. № 883-ПП от 15.11.2005 г.).-----------Евгений


  • 0

#34   Суханов

Суханов
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 18-Март 11
  • 6 сообщений
  • 1 спасибо
  • Миасс - город в Золотой долине
  • 0

Отправлено 11 Апрель 2011 - 21:21

А байпас врезать можно или это тоже вмешательство в домовые сети. Все ПРОФИ ставят байпас на сварку это не противоречит закону.
  • 0

#35   Tehnik-san

Tehnik-san
  • Offline
  • Прорабы
  • Техник - сан
  • PipPipPipPip
  • 13-Ноябрь 06
  • 2 177 сообщений
  • 1610 спасибо
  • Москва
  • 52

Отправлено 16 Апрель 2011 - 20:59

Все ПРОФИ ставят байпас на сварку это не противоречит закону.

Существует действующий норматив заужения стояка ГВС для врезки полотенцесушителей - это МГСН 3.01-01

5.7. В целях улучшения гидравлических характеристик системы горячего водоснабжения и возможности замены полотенцесушителей в период эксплуатации жилых зданий (без отключения стояков горячей воды) полотенцесушители, как правило, необходимо подсоединять к сплошному по вертикали водоразборному стояку с установкой запорной арматуры в местах подключения.

Для затекания горячей воды в полотенцесушители диаметр стояка (патрубка) между подсоединениями к полотенцесушителю целесообразно уменьшать на один диаметр или предусматривать «сжим». Принятые конструктивные решения должны быть проверены гидравлическим расчетом.

  • 0

#36   Gabber

Gabber
  • Offline
  • Пользователи
  • Мастер
  • PipPip
  • 29-Март 11
  • 75 сообщений
  • Москва
  • 0

Отправлено 17 Апрель 2011 - 17:02

Знатоки, а подскажите такую вещь. Возникла необходимость менять сушилку у себя в ванной. Раньше стояла классическая загогулина без каких-либо наворотов. Хотел поставить вот такую: Но меня начали пугать тем, что такие сушилки нужно подключать к водопроводу по диагонали, а то, якобы, если подключить с одной стороны, то вода просто будет стекать по трубе вниз и не будет прогревать все перемычки сушилки и дальнюю от трубопровода вертикальную трубу. Сказали, что может не хватить напора в трубе и пипец. Посоветовали лучше ставить обычный, типа такого и проблем не будет: А мне что-то вертикальную сушилку хотелось...вот в раздумьях. Так ли все грустно с напором. Насос что ли ставить какой!? :)
  • 0

#37   olejonok

olejonok
  • Offline
  • Прорабы
  • Домушник - самоучка
  • PipPipPipPip
  • 31-Октябрь 08
  • 4 165 сообщений
  • 808 спасибо
  • ӨФӨ
  • 29

Отправлено 17 Апрель 2011 - 17:20

Но меня начали пугать тем, что такие сушилки нужно подключать к водопроводу по диагонали, а то, якобы, если подключить с одной стороны, то вода просто будет стекать по трубе вниз и не будет прогревать все перемычки сушилки и дальнюю от трубопровода вертикальную трубу. Сказали, что может не хватить напора в трубе и пипец.

Читайте паспорт изделия. В нем производитель указывает возможные варианты подключения и, если мне не изменяет память в некоторых подключениях просто уменьшится прогрев до 60%. (попробую найти)

http://www.sunerzha.com/technics/water/water.php?IP=454&W=1

4.2Для подключения полотенцесушителя (дизайн-радиатора) к системам ГВС или отопления осуществляется
двумя вариантами:
- нижнее подключение;
- диагональное подключение.

Кстати, у них есть и сушила с ВЕРТИКАЛЬНЫМ подключением: http://www.sunerzha.com/technics/water/watervertical.php?IP=454&W=1
  • 0

#38   buka

buka
  • Offline
  • Прорабы
  • Самый заморочистый-геморофильщик
  • PipPipPipPip
  • 15-Декабрь 06
  • 4 753 сообщений
  • 1018 спасибо
  • Гондураса
  • 99

Отправлено 17 Апрель 2011 - 18:02

Они все перебираются и могут быть собраны так, как угодно. Я такими вещами занимаюсь стабильно раз в недельку. Все равно перед монтажем их необходимо перебирать с нуля, чтобы оно прослужило долго и счастливо.
  • 0

#39   olejonok

olejonok
  • Offline
  • Прорабы
  • Домушник - самоучка
  • PipPipPipPip
  • 31-Октябрь 08
  • 4 165 сообщений
  • 808 спасибо
  • ӨФӨ
  • 29

Отправлено 17 Апрель 2011 - 18:13

Все равно перед монтажем их необходимо перебирать с нуля, чтобы оно прослужило долго и счастливо.

Что значит "перебирать"? Они поставляются в разобранном виде. Уголки отдельно, колпачки отдельно, краны маевского, переходники, отражатели и сама собственно дизайн-труба.
  • 0

#40   buka

buka
  • Offline
  • Прорабы
  • Самый заморочистый-геморофильщик
  • PipPipPipPip
  • 15-Декабрь 06
  • 4 753 сообщений
  • 1018 спасибо
  • Гондураса
  • 99

Отправлено 17 Апрель 2011 - 19:40

Ты сам ответил на свой вопрос. Всю эту россыпь следует собрать так и таким образом, чтобы и подключения были такими какими тебе надо, и качество соединений, которое по зводу зачастую идет ниже среднего.
  • 0

#41   Tehnik-san

Tehnik-san
  • Offline
  • Прорабы
  • Техник - сан
  • PipPipPipPip
  • 13-Ноябрь 06
  • 2 177 сообщений
  • 1610 спасибо
  • Москва
  • 52

Отправлено 17 Апрель 2011 - 21:03

У полотенцесушителей Сунержа , тип "лесенка" , специально предназначенных для бокового подключения , в одном вертикальных каналов , заводом-изготовителем внутри специально вварена поперечная пластина с малым отверстием . Эта опция предназначена как раз для равномерного прогрева всего ПС и на упаковочной коробке указано "Верт.п "

Прикрепленные изображения

  • IMG_3514 - Размер 67,83К, Загружен: 647
  • IMG_3519 - Размер 121,33К, Загружен: 1225

  • 0

#42   dandare

dandare
  • Offline
  • Пользователи
  • Бригадир
  • PipPipPip
  • 17-Июль 11
  • 98 сообщений
  • 15 спасибо
  • Киев
  • 0

Отправлено 28 Январь 2012 - 00:03

Это труба ДУ32 (1"1/4) байпасс будет только на одну ступень ниже - т.е. ДУ25 (1") 1/2 = ДУ15 3/4 = ДУ20 1" = ДУ25 1"1/4 = ДУ32 1"1/2 = ДУ40 2" = ДУ50 и т.д. (ДУ- это диаметр условный, по внутреннему сечению)

Стоит добавить наружный диаметр для стальных труб 1/4 = ДУ8 = 13.5 3/8 = ДУ10 = 17 1/2 = ДУ15 = 21.3 3/4 = ДУ20 = 26.8 1" = ДУ25 = 33.5 1"1/4 = ДУ32 = 42.3 1"1/2 = ДУ40 = 48 И что для МП/медных труб указывается наружный диаметр
  • 0

Поблагодарили 1 :

#43   SalRad

SalRad
  • Offline
  • Пользователи
  • Мастер
  • PipPip
  • 16-Декабрь 11
  • 43 сообщений
  • Ульяновск
  • 0

Отправлено 04 Февраль 2012 - 17:54

nik987654321
Сорри напишу вопрос в твоей теме, дамы чтобы не создавать одинаковые темы на форуме...

Проблема у меня такая, хочу поменять полотенцесушитель (оцинковка, диаметр полдюйма), но есть загвозка... Снял старый полотенцесушитель диаметром на полдюйма и все фитинге через что он был подсоединен, и получилось что два вентиля плюс врезка в стояк короче на 5 см. Вопрос как мне наименьшим количеством соединений подсоединить полтенцесушитель дюймового диаметра... Рисунок прилагается...

__________ - Размер 26,76К, Загружен: 570
  • 0

#44   Tehnik-san

Tehnik-san
  • Offline
  • Прорабы
  • Техник - сан
  • PipPipPipPip
  • 13-Ноябрь 06
  • 2 177 сообщений
  • 1610 спасибо
  • Москва
  • 52

Отправлено 04 Февраль 2012 - 19:59

SalRad - на верхний короткий отвод от вентиля 1/2 надо добавить удлинитель 1,2 В х Н (где В =внутр. резьба , Н = нар. резьба) требуемой длины, т.е. 5см, получаем одинаковые по вертикали расстояния 1/2 Н . На окончания 1/2 Н накручиваем футорку 1/2 В на 1"Н и накручиваем накидные 1" В гайки ПС

Прикрепленные изображения

  • 174d926e342a11e0bb59001517647ed0_9e176d4f6f1f11e0a489001517eefbf0 - Размер 106К, Загружен: 104
  • Viega____________228x228 - Размер 7,31К, Загружен: 81

  • 0

#45   SalRad

SalRad
  • Offline
  • Пользователи
  • Мастер
  • PipPip
  • 16-Декабрь 11
  • 43 сообщений
  • Ульяновск
  • 0

Отправлено 04 Февраль 2012 - 23:10

Tehnik-san
Я в фитингах не очень разбираюсь, но удлинитель и 2 футорки у меня есть, а вот накидную гайку ПС я не встречал в магазинах, можно ее фото? А то я не очень понимаю что это за зверь (если конечно такое имеется).
  • 0

#46   Tehnik-san

Tehnik-san
  • Offline
  • Прорабы
  • Техник - сан
  • PipPipPipPip
  • 13-Ноябрь 06
  • 2 177 сообщений
  • 1610 спасибо
  • Москва
  • 52

Отправлено 04 Февраль 2012 - 23:38

SalRad - я вот кстати тоже не встречал 1" В единую резьбу на ПС, только как накидную гайку с В резьбой от выхода ПС , так что давайте фото концовок ПС , потом будем обсуждать дальнейшие решения
  • 0

#47   SalRad

SalRad
  • Offline
  • Пользователи
  • Мастер
  • PipPip
  • 16-Декабрь 11
  • 43 сообщений
  • Ульяновск
  • 0

Отправлено 05 Февраль 2012 - 01:11

Tehnik-san
Извеняюсь что Вас и остальных ввел в заблуждение, у ПС резьба внешняя, т.е Н
  • 0

#48   SalRad

SalRad
  • Offline
  • Пользователи
  • Мастер
  • PipPip
  • 16-Декабрь 11
  • 43 сообщений
  • Ульяновск
  • 0

Отправлено 05 Февраль 2012 - 09:56

Т.е у меня сейчас с одной стороны (где стояк) 1/2 H и с другой стороны (ПС) 1 Н, плюс есть два переходника 1 B - 1/2 B

__________ - Размер 24,82К, Загружен: 411

P.S. Вроде на это раз ничего не напутал :)
  • 0

#49   Septik

Septik
  • Offline
  • Новички
  • Стажер
  • Pip
  • 10-Март 12
  • 2 сообщений
  • 0

Отправлено 10 Март 2012 - 16:27

Вот здесь есть инструкция по установке полотенцесушителя polotentsesushitely.ru
  • 0

#50   Malvik

Malvik
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 06-Январь 13
  • 7 сообщений
  • Воронеж
  • 0

Отправлено 06 Январь 2013 - 22:55

Добрый день!Необходимо поменять полотенцесушилку. Сейчас ситуация следующая:стояк из белого полипропилена (диаметр 50);в качестве сушилки стоит кусок металической трубы от застройщика.Сушилки в магазинах имею меньший диаметр. Местные "специалисты" говорят, что не имеет значения. Но меня уменьшение диаметра на стояке ГВС смущает.Подскажите, пожалуйста, как правильно сделать замену поплотенцесушителя?
  • 0

#51   Tehnik-san

Tehnik-san
  • Offline
  • Прорабы
  • Техник - сан
  • PipPipPipPip
  • 13-Ноябрь 06
  • 2 177 сообщений
  • 1610 спасибо
  • Москва
  • 52

Отправлено 06 Январь 2013 - 23:25

Malvik - вы бы для начала нарисовали схему, как соединен сейчас ПС (с байпасом или как часть стояка) и ваши "хотелки".
а) модель нового ПС (лесенка или М-образный)
б) рядом будет стоять или на другой стене
  • 0

#52   Malvik

Malvik
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 06-Январь 13
  • 7 сообщений
  • Воронеж
  • 0

Отправлено 06 Январь 2013 - 23:36

сейчас идет как часть стояка.а) Планируется М-образный. "Высота" полотенцесушителя от застройщика около 50 см, хочу поставить такого же размера.б) Будет стоять на той же стене. Ничего не переносить.Пример на фото. Только у меня еще нет плитки и короба, а сам полотенцесушитель точно такой же.интересует соответствующий нормам, надежный вариант замены. Желательно с минимальным вмешательством. Чем проще, тем больше шансов, что сделают хорошо.Заранее спасибо!

Прикрепленные изображения

  • 2012_12_18_20h09_39 - Размер 49,24К, Загружен: 276

  • 0

#53   Tehnik-san

Tehnik-san
  • Offline
  • Прорабы
  • Техник - сан
  • PipPipPipPip
  • 13-Ноябрь 06
  • 2 177 сообщений
  • 1610 спасибо
  • Москва
  • 52

Отправлено 06 Январь 2013 - 23:53

Стояк ПП50 = по внутреннему сечению металл. трубе 1"1/4 (ДУ32) Вертикальную перемычку (смещенный байпасс) делать ПП трубой того же диаметра ,т.е 50 , отводы для М-образного ПС по прямой сделать из комбинированной муфты с вн. резьбой 1"1/2 (потому как ПП50 идет с наружной резьбой 1"1/2) и в неё вкрутить переходной ниппель 1"1/2 х 1", получаем две 1" нар. резьбы для установки двух 1" шар. кранов, потому как М-обр. ПС чаще всего в продаже дюймовые.
  • 0

#54   luckys

luckys
  • Offline
  • Новички
  • Стажер
  • Pip
  • 01-Апрель 13
  • 1 сообщений
  • 0

Отправлено 01 Апрель 2013 - 20:27

Помогите, пожалуйста разобраться.Ситуация такая: Была произведена замена стояков горячая/холодная, сейчас на стояках установлено по одному шаровому крану, дальше нет ничего. Нужно подключить полотенцесушитель. Будет ли он нормально работать, если подключить по рисунку? Если нет, то как подключить в данной ситуации (Делать еще одну врезку в стояк очень проблематично из-за долбанутого жэу). Заранее спасибо за ответы!

Прикрепленные изображения

  • _____ - Размер 41,61К, Загружен: 127

  • 0

#55   bahmet

bahmet
  • Offline
  • Пользователи
  • Бригадир
  • PipPipPip
  • 27-Декабрь 11
  • 83 сообщений
  • 22 спасибо
  • Новороссия
  • 1

Отправлено 01 Апрель 2013 - 20:48

Чтобы полотенцесушитель грел, нужна циркуляция воды. А как в Вашем случае она будет циркулировать? Вы, что будете все время сливать воду в раковину или в ванную?
  • 0

#56   sergic

sergic
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 30-Май 13
  • 7 сообщений
  • Могилев, Беларусь
  • 0

Отправлено 30 Май 2013 - 20:33

Добрый день! Нужна помощь. Есть п/с Сунержа Элегия 500х800. Нужно срочно подключать, т.к. вышло постановление - при переносе сушки нужен проект. Будет подключать сантехник из ЖЭУ, по другому не получится - чужака без проекта подпустят. Наваял схему подключения (сантехник сказал, что будет разводить 32 трубой - разводка по дому - полипропилен). Будет такое подключение рабочим? После кранов будет два поворота на 90 градусов. На многих схемах вижу, что краны ставятся после поворота на горизонтальных участках? Можно ли краны ставить вертикально, т.к. горизонтально не влезут (мало места в шкафу)? ________ - Размер 16,15К, Загружен: 113 Как лучше подключить ПС - к полипропиленовой муфте с нарудной резьбой напрямую или через американку, т.е. труба 32 - угольник переходной ПП 32-25 - муфта разъемная 25-3/4 - п/с. __________ - Размер 15,57К, Загружен: 66
  • 0

#57   volkodav

volkodav
  • Offline
  • Прорабы
  • Мы все учились понемногу Чему-нибудь и как-нибудь
  • PipPipPipPip
  • 17-Февраль 11
  • 3 248 сообщений
  • 963 спасибо
  • Москва
  • 137

Отправлено 30 Май 2013 - 23:21

Если врезки в стояк как на рисунке - выше и ниже точек подключения к полотенчику, то должно работать. Но для гарантии лучше заузить на один шаг байпасную перемычку.
  • 0

#58   sergic

sergic
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 30-Май 13
  • 7 сообщений
  • Могилев, Беларусь
  • 0

Отправлено 02 Июнь 2013 - 09:17

volkodav, уточнил размеры врезок в стояк - нижняя будет ниже п/с, и верхняя тоже ниже верха п/с. Как такая схема по работоспособности? Байпас, думаю, заузить на один типоразмер не получиться.
  • 0

#59   sergic

sergic
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 30-Май 13
  • 7 сообщений
  • Могилев, Беларусь
  • 0

Отправлено 02 Июнь 2013 - 11:23

Что-то не получается редактировать предыдущий пост. Поэтому, сорри, создам новое.Может по моей схеме (см. выше) лучше будет нижнее подключение?
  • 0

#60   sergei3k

sergei3k
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 08-Июнь 13
  • 13 сообщений
  • 5 спасибо
  • 0

Отправлено 08 Июнь 2013 - 10:54

sergic,
Я конечно не профи, но проштудировав темы о полотенцесушителях, для себя уяснил, что для работоспособности его необходимо, чтобы нижнее подключение было выше нижней врезки (чтобы охлаждёння вода самотёком уходила в систему), а верхнее ниже верхней врезки (чтобы не было завоздушивания).Поэтому в вашем случае лучше нижнее подключение...