Jump to content
Forums about repair and construction
Sign in to follow this  
nik987654321

Как правильно подключить полотенцесушитель

Recommended Posts

Подскажите пожалуйста как правильно подключить полотенцесушитель? Диаметр трубы стояка 42 мм. Полотенцесушитель водяной Фурор-Ёлочка 800х900 арт. 0381 (Сунержа)

post-39855-1288802140_thumb.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Сейчас подойдут товарищи Greshnov и Tehnik-san и покажут как это нужно делать.

Однозначно байпас и отсекающие шаровые краны Bugatti ставить. Без переварки не обойтись.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Mikhail

Я думаю сделать так.Сделать стояк прямым с заужением. Снизу и сверху поставить тройники и подключить к ним через краны полотенец. Думаю сделать полипропиленом. Так правильно?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Лучше сделать смещённый байпас , как было изначально и можно соединить от шар. кранов армированной 25ПП трубой Экопластик , это ДУ20мм

post-3123-1288988681_thumb.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Лучше сделать смещённый байпасс , как было изначально и можно соединить от шар. кранов армированной 25ПП трубой Экопластик , это ДУ20мм

Байпаса изначально не было. post-39855-1289026242_thumb.jpgА как лучше сделать с нижним или диоганальным соединеием?post-39855-1289028281_thumb.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Если вы ставите запорную арматуру на ПС - тогда байпас обязателен, его не было изначально, т.к. в роли ПС использовалась выгнутая целая приваренная труба, не требующая в дальнейшем профилактических работ и не имеющая резьбовых соединений. Подключение нижнее или диагональное (только не боковое) , при смещённом байпассе - разницы нет, исходить нужно только с позиции удобства монтажа и дальнейшего обслуживания узлов ввода воды. При боковом подключении требуется покупать ПС с заводской перемычкой внутри

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Altidude

Блин, для меня это вобще китайская грамота, кое что приму к сведению!

Share this post


Link to post
Share on other sites

... думаю сделать так.Сделать стояк прямым с заужением.

Этот способ так же имеет право на воплощение , но только когда ПС находится недалеко от основного стояка

post-3123-1289040727_thumb.jpg

post-3123-1289040780_thumb.jpg

post-3123-1289040876_thumb.jpg

post-3123-1289040914_thumb.jpg

post-3123-1289040935_thumb.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Можно ли байпас на ПС делать из меди или надо вваривать стальной?

Share this post


Link to post
Share on other sites

laminat54

Вы для начала обрисуйте конкретно свои возникшие сантехнические проблемы , чтобы обойтись без лекций по всем разделам данной тематики.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Как ПС использовалась выгнутая целая приваренная труба продолжение стояка хочу поставить ПС Сунержа Богема как на ваших фото на этой странице. Вот и возник вопрос если подводка до ПС будет сделана медью можно ли байпас с заужением сделать тоже из меди.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Tehnik-san скажите пожалуйста, при внешнем диаметре трубы 42 мм байпас каким диаметром должен быть? А то я с этими дюймами запутался. В сантехнике похоже они у вас "нестандартные".

Share this post


Link to post
Share on other sites

... если подводка до ПС будет сделана медью можно ли байпас с заужением сделать тоже из меди.

Этого делать нельзя, либо оцинкованные трубы, либо полипропилен армированный , либо PeX . Хоть сам и являюсь сторонником медных труб , но их не везде можно применять. Для водоснабжения после фильтров- это прекрасный выбор, для циркулляционных трубопроводов ГВС , на централизованном трубопроводе, медь применять нельзя , для централизованного отопления только учитывая местные параметры по качеству (степень очистки ) и скорости теплоносителя, для ВТП (водяной тёплый пол) - обязательно в оболочке.

смотрим СП 40-108-2004 Проектирование и монтаж внутренних систем водоснабжения и отопления зданий из медных труб

3.4.2 ... средняя по сечению скорость движения воды , м/с

(до 4 м/с - для систем холодного водоснабжения , до 3 м/с - горячего и до 2 м/с - отопления)

9.6 В системах водоснабжения следует избегать расположения трубопроводов из стали (за исключением нержавеющей) , алюминия, цинка после медных (по направлению движения потока воды)

9.7 В системах отопления следует соблюдать следующие правила:

- избегать излишнего (необоснованного) пополнения замкнутых контуров теплоносителем , содержащим кислород;

- необходимо обеспечить содержание кислорода в теплоносителе ниже величины 0,1 мг/л. При систематической подпитке теплоносителя кислородом рекомендуется применять гидразин или сульфит натрия;

- пары медь-сталь , медь-железо , медь-цинк в системах отопления могут вызвать проблемы только при подпитке теплоносителя кислородом. Следует предусматривать меры по разъединению таких пар путем применения переходников из бронзы или нержавеющей стали. В системах отопления из медных труб целесообразно применение отопительных приборов из меди, в том числе биметаллических алюминиево-медных.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tehnik-san скажите пожалуйста, при внешнем диаметре трубы 42 мм байпас каким диаметром должен быть? А то я с этими дюймами запутался. В сантехнике похоже они у вас "нестандартные".

Это труба ДУ32 (1"1/4) байпасс будет только на одну ступень ниже - т.е. ДУ25 (1")

1/2 = ДУ15

3/4 = ДУ20

1" = ДУ25

1"1/4 = ДУ32

1"1/2 = ДУ40

2" = ДУ50 и т.д. (ДУ- это диаметр условный, по внутреннему сечению)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Этого делать нельзя, либо оцинкованные трубы, либо полипропилен армированный , либо PeX . Хоть сам и являюсь сторонником медных труб , но их не везде можно применять. Для водоснабжения после фильтров- это прекрасный выбор, для циркулляционных трубопроводов ГВС , на централизованном трубопроводе, медь применять нельзя , для централизованного отопления только учитывая местные параметры по качеству (степень очистки ) и скорости теплоносителя, для ВТП (водяной тёплый пол) - обязательно в оболочке.

смотрим СП 40-108-2004 Проектирование и монтаж внутренних систем водоснабжения и отопления зданий из медных труб

3.4.2 ... средняя по сечению скорость движения воды , м/с

(до 4 м/с - для систем холодного водоснабжения , до 3 м/с - горячего и до 2 м/с - отопления)

9.6 В системах водоснабжения следует избегать расположения трубопроводов из стали (за исключением нержавеющей) , алюминия, цинка после медных (по направлению движения потока воды)

9.7 В системах отопления следует соблюдать следующие правила:

- избегать излишнего (необоснованного) пополнения замкнутых контуров теплоносителем , содержащим кислород;

- необходимо обеспечить содержание кислорода в теплоносителе ниже величины 0,1 мг/л. При систематической подпитке теплоносителя кислородом рекомендуется применять гидразин или сульфит натрия;

- пары медь-сталь , медь-железо , медь-цинк в системах отопления могут вызвать проблемы только при подпитке теплоносителя кислородом. Следует предусматривать меры по разъединению таких пар путем применения переходников из бронзы или нержавеющей стали. В системах отопления из медных труб целесообразно применение отопительных приборов из меди, в том числе биметаллических алюминиево-медных.

Большое спасибо. Значит при установке ПС если будут делать из меди байпас буду настаивать на байпасе из стали.

Share this post


Link to post
Share on other sites

laminat54

медь в данном трубопроводе вообще ни к месту, ни на стояке , ни на подводке к ПС см. ещё раз внимательно :

9.6 В системах водоснабжения следует избегать расположения трубопроводов из стали (за исключением нержавеющей) , алюминия, цинка

после медных (по направлению движения потока воды)

Share this post


Link to post
Share on other sites

laminat54

медь в данном трубопроводе вообще ни к месту, ни на стояке , ни на подводке к ПС см. ещё раз внимательно :

9.6 В системах водоснабжения следует избегать расположения трубопроводов из стали (за исключением нержавеющей) , алюминия, цинка

после медных (по направлению движения потока воды)

ПС Сунерж Богема из нержавейки вовсяком случае у них на сайте так написано.

Share this post


Link to post
Share on other sites

laminat54

Поясню направление движения воды - оцинкованный стояк - медные трубы - ПС из нержавейки - медные трубы - оцинкованный стояк , теперь смотрим и сравниваем с пунктом 9.6 , получается что ТАКОЕ соединение

НЕ рекомендуется использовать - это есть циркуляционный трубопровод

Share this post


Link to post
Share on other sites

laminat54

Поясню направление движения воды - оцинкованный стояк - медные трубы - ПС из нержавейки - медные трубы - оцинкованный стояк , теперь смотрим и сравниваем с пунктом 9.6 , получается что ТАКОЕ соединение

НЕ рекомендуется использовать - это есть циркуляционный трубопровод

Всё понял.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment