В новостройке от застройщика имеется стояк ГВС с отводами для подключения полотенцесушителя (на фото) на концах шаровые краны и уголки под 1/2, байпас уже основного стояка. Была мысль поставить полотенцесушитель типа "лесенка" с нижней подводкой (от уголков пустить вниз по диагонали оцинковку на 1/2), как вы думаете будет ли он греть? Что-то меня терзают сильные сомнения, что вода захочет циркулировать по таким лабиринтам... DSC_4329 - Размер 189,15К, Загружен: 232 DSC_4331 - Размер 132,45К, Загружен: 175
  • 0

Не нашли ответа? Посмотрите еще здесь Скрыть

#2   Tehnik-san

Tehnik-san
  • Offline
  • Прорабы
  • Техник - сан
  • PipPipPipPip
  • 13-Ноябрь 06
  • 2 177 сообщений
  • 1610 спасибо
  • Москва
  • 52

Отправлено 17 Ноябрь 2010 - 23:45

При совмещённом байпасе, как сделано от застройщика .греть будет любой ПС , для вашего случая надо бы сменить краны на 1" с американкой ,т.е накрутить сразу на нар. резьбу оц. стояка и сделать подводку к ПС 32полипропиленом с нижним подключением .На фото показано и подключение и дальнее расположение ПС

Прикрепленные изображения

  • IMG_0178 - Размер 177,36К, Загружен: 192
  • IMG_0179 - Размер 163,73К, Загружен: 194

  • 0

#3   Mihalych

Mihalych
  • Топикстартер
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 27-Июль 06
  • 352 сообщений
  • 48 спасибо
  • Сык-тык-мык... Э... Столица Коми
  • 1

Отправлено 17 Ноябрь 2010 - 23:57

Против дюймовых кранов ничего не имею, а вот полипропилен на ГВС ставить не хочу... по двум причинам: не люблю его из религиозных соображений, люблю медь, ну а коли медь тут низя, то.... 2) у нас зимой порой из крана ГВС пар идет вместо воды. Может все же оцинковку? Пусть она будет дюймовой :)
  • 0

#4   Tehnik-san

Tehnik-san
  • Offline
  • Прорабы
  • Техник - сан
  • PipPipPipPip
  • 13-Ноябрь 06
  • 2 177 сообщений
  • 1610 спасибо
  • Москва
  • 52

Отправлено 18 Ноябрь 2010 - 00:10

...у нас зимой порой из крана ГВС пар идет вместо воды. Может все же оцинковку? Пусть она будет дюймовой :)

тогда пусть будет дюймовая оцинковка
  • 0

#5   Mihalych

Mihalych
  • Топикстартер
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 27-Июль 06
  • 352 сообщений
  • 48 спасибо
  • Сык-тык-мык... Э... Столица Коми
  • 1

Отправлено 18 Ноябрь 2010 - 00:21

Забыл пояснить, почему полипропилен нельзя. В нашем городе открытая система отопления, т.е. горячая вода - суть есть теплоноситель (химочищенная вода) с подмешенной в него холодной водой (это ага, если тепловой узел исправен или настроен). отсюда и пар зимой в системе ГВС, энергетики параметры теплоносителя задирают...
  • 0

#6   Mihalych

Mihalych
  • Топикстартер
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 27-Июль 06
  • 352 сообщений
  • 48 спасибо
  • Сык-тык-мык... Э... Столица Коми
  • 1

Отправлено 13 Декабрь 2010 - 16:06

Итак, краны заменены. 1 1/4 дюймана фото пока заменен только верхний кран. SP_A0595 - Размер 334,41К, Загружен: 104 далее планируется: футорка на дюйм, два уголка дюймовых, такая вот конструкция... SP_A0592 - Размер 310,66К, Загружен: 94 далее вниз по диагонали оцинковка, еще с ней ПС.Примерно вот так (пунктиром нарисована оцинковка) 111 - Размер 10,72К, Загружен: 102 вопорос прежний: взлетит? :) то есть будет ли циркуляция?Или не городить огород и ставить обычный горизонтальный М-образный ПС?