Помогите собрать коллектор, для потребителей на 3/4

Оценить эту тему:

В теме 5 сообщений

Доброго времени суток. Имеется верхний душ от Hansgrohe с подключением через IBOX на 3/4, остальные потребители на 1/2. Отвод от стояков на 1/2. Подскажите пожалуйста, как правильно собрать коллектор. Вся водяная разводка будет металопластом. Заранее благодарен

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

navigator1

обычно на неточный вопрос получают расплывчатый ответ , поясняю - есть верхние души с расходом от 0.2 л/сек до 50л в мин , вот поэтому в зависимости от расхода выбираются диаметры труб и последовательность подключения

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Уважаемый Tehnik-san душ hansgrohe 350 мм., расход воды около 50 л/мин., подвод 3/4 трубой, меня интересует как правильно собрать коллектор с потребителями на 3/4 и 1/2, что бы минимизировать падение напора при использовании душа и например смесителя на кухне.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Прочитай эту тему https://homemasters.ru/...niia-v-khvs/ , я думаю, что 50 л\мин врятле будет при врезке 1\2. Счетчик на 3/4 рассчитан на 2,5 м3\час (41,7 л/мин), a на 1/2 - 1,5 м3/час.

Изменено пользователем Dars
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Ошибка! Сегодня провел эксперимент! Отсоединил весь трубопровод после счетчика и включил воду (вода уходила в канализацию через гофру, надетую на обратный клапан). После открытия крана полностью счетчик остановился!, вода текла - а счетчик не считал!!Потом поставил редуктор, включенный на макс давление - расход воды стал 65 л/мин!! Поэтому сделаал вывод, что счетчик пропускает и больше указанного на нем значения, только после определенного расхода перестает считать! Может счетчик неправильно работает??Получается, что, если поставить счетчик 1/2, а после него разводку труб сделать, например, дюймовой или полторадюймовой трубой, то, при наличии достаточного давления в системе (у меня 5 атм) и мощного потребителя (например душ с расходом более 40л/мин), счетчик не будет считать?

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе. Это очень просто!


Зарегистрироваться

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.


Войти

  • Google рекомендует