#1   Бар

Бар
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 25 Декабрь 2010 - 21:05

Прошу совета по вопросу подключения полотенцесушителя. Подключаться будет стандартная лесенка, начитался тут форума и теперь сомненья гложут. Фото панорамное, перспектива чуть искажена, угол между стояком и полотенцесушителем 90.  будет ли работать? Обычный вопрос  :)

046 - Размер 109,6К, Загружен: 803


  • 0

Не нашли ответа? Посмотрите еще здесь Скрыть

#2   olejonok

olejonok
  • Offline
  • Прорабы
  • Домушник - самоучка
  • PipPipPipPip
  • 31-Октябрь 08
  • 4 165 сообщений
  • 808 спасибо
  • ӨФӨ
  • 29

Отправлено 25 Декабрь 2010 - 21:53

Обжимные фитинги замуровывать НЕЛЬЗЯ.
Зря вы их вообще на отопление поставили.
  • 0

#3   Бар

Бар
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 25 Декабрь 2010 - 22:46

Oventrop поставили трубы и фитинги. Почитал я про прессовые фитинги - вероятность выхода из строя одинаковая получается, зависит от качества самой работы. Заливать фитинг бетоном не буду, попрошу оставить возле фитинга пустое пространство под плиткой. Какие предложения то будут? Сделать черной трубой как было?
  • 0

#4   greshnov

greshnov
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 27-Апрель 09
  • 592 сообщений
  • 422 спасибо
  • Москва
  • 40

Отправлено 26 Декабрь 2010 - 15:15

будет ли работать?

Будет.

Заливать фитинг бетоном не буду, попрошу оставить возле фитинга пустое пространство под плиткой.

Водорозетки нужно закрепить к стене.

Какие предложения то будут?

Фитинги к которым в будущем не будет обеспечен допуск(возможность подтяжки гаек) переделать на пресс фитинги
  • 0

#5   Бар

Бар
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 26 Декабрь 2010 - 21:22

Спасибо за ответы, 022 - Размер 199,01К, Загружен: 336 так и есть, прикрутили к стене. Беспокойство вызывает только полотенцесушитель, как как он работает от ГВС, давление до 10 будет, местный сантехник сказал... может переделать подключение полотенцесушителя на полипропилен, от застройщика стоит труба от НПО Стройполимер?
  • 0

#6   greshnov

greshnov
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 27-Апрель 09
  • 592 сообщений
  • 422 спасибо
  • Москва
  • 40

Отправлено 26 Декабрь 2010 - 21:50

может переделать подключение полотенцесушителя на полипропилен,

Ппр будет по надёжней данных "соплей" из мп
  • 0

#7   Бар

Бар
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 27 Декабрь 2010 - 23:39

Принято решение переделать подводку к полотенцесушителю на армированный полипропилен. Труба полипропиленовая, армированная волокном Wefatherm Fibre® PN20Материал: Полипропилен – тип 3, PP-R80Номинальное давление: PN20 – SDR7,4По DIN: 8077/78Вид поставки: отрезки труб (каждый по 4 метра)Цвет: зелёный или серыйМеханическая стабильность благодаря среднему слою,состоящему из смеси полипропилена и стекловолокна.Область применения: - монтаж труб холодной и горячей воды;- системы отопления.Пойдет?
  • 0

#8   Tehnik-san

Tehnik-san
  • Offline
  • Прорабы
  • Техник - сан
  • PipPipPipPip
  • 13-Ноябрь 06
  • 2 177 сообщений
  • 1610 спасибо
  • Москва
  • 52

Отправлено 27 Декабрь 2010 - 23:54

Бар Хороший выбор, только используйте ПП25, который равен по вн. сечению 3/4 трубе
  • 0

#9   Бар

Бар
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 28 Декабрь 2010 - 00:06

ПП25 она толстая наверное, у меня стена на которой полотенцесушитель - всего 8 см., трудно замуровать...
  • 0

#10   Tehnik-san

Tehnik-san
  • Offline
  • Прорабы
  • Техник - сан
  • PipPipPipPip
  • 13-Ноябрь 06
  • 2 177 сообщений
  • 1610 спасибо
  • Москва
  • 52

Отправлено 28 Декабрь 2010 - 00:25

ПП25 она толстая наверное

ПП25 у вас в шкафу на байпассе ГВС стоИт
  • 0

#11   Бар

Бар
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 28 Декабрь 2010 - 12:38

У Wefatherm Fibre® PN20 - максимальный размер на оф. сайте армированный стекловолокном. А 25 размер - армирован алюминием. С алюминием требуется подготовка трубы к пайке, со стекловолокном - можно не счищать слой армирования. Поскольку работу проконтролировать визуально не могу, только по результату, лишний неустойчивый элемент хочу исключить. 20 размер достаточен для полотенцесушителя? Тем более, что сам полотенцесушитель имеет меньшее, чем 20-ка сечение.
  • 0

#12   Tehnik-san

Tehnik-san
  • Offline
  • Прорабы
  • Техник - сан
  • PipPipPipPip
  • 13-Ноябрь 06
  • 2 177 сообщений
  • 1610 спасибо
  • Москва
  • 52

Отправлено 28 Декабрь 2010 - 15:18

Бар
Смещённый байпасс на стояке ГВС является для стояка компенсатором и большим плюсом для работы ПС , такая конструкция создаёт направленный поток , но вместе с тем этот поток неочищенной воды в трубе МАЛОГО диаметра может быть закупорен крупным абразивом или окалиной , прилетевшей из подвала , вот поэтому и рекомендую увеличить диаметр подводки к ПС и я всегда ставлю не "родные" переходные эксцентрики 1/2 на 3/4 при установке ПС , а хромированные ниппели Viega 3/4 , не заужающие внутреннее сечение
  • 0

#13   Бар

Бар
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 28 Декабрь 2010 - 16:09

Много непонятных для меня слов :) Что такое ниппель? Пытался найти, не смог, много разных выскакивает. Это уголок типа того, что сейчас у меня стоит в месте подсоединения к полотенцесушителю? Можно изображение? Полотенцесушитель мой такой

bogemaspolkoy800x400big-2 - Размер 54,53К, Загружен: 0

я правильно понимаю, что нужно заменить уголок переходной и эксцентрик с 12 на 34 чтоб стало все по 34? Значит подвод у меня будет 34 и труба полотенцесушителя 34?По профессии я адвокат, в трубах мало чего понимаю :)


  • 0

#14   Tehnik-san

Tehnik-san
  • Offline
  • Прорабы
  • Техник - сан
  • PipPipPipPip
  • 13-Ноябрь 06
  • 2 177 сообщений
  • 1610 спасибо
  • Москва
  • 52

Отправлено 28 Декабрь 2010 - 20:38

Что такое ниппель?

Это резьбовой соединительный отрезок трубы с короткими резьбами по обе стороны

Это уголок типа того, что сейчас у меня стоит в месте подсоединения к полотенцесушителю?

Это водорозетка с внутренней резьбой на 1/2 (ДУ15) и её следует заменить на внутреннюю 3/4 резьбу(ДУ20)

я правильно понимаю, что нужно заменить уголок переходной и эксцентрик с 1\2 на 3\4 чтоб стало все по 3\4? Значит подвод у меня будет 3\4 и труба полотенцесушителя 3\4? По профессии я адвокат, в трубах мало чего понимаю:)

правильно ... очень быстро начинаете менять специальность ))) зы... однажды один из моих заказчиков, доктор юр. наук , он же и профессор, сказал, когда я ему озвучил смету, что он столько не зарабатывает и я его с трудом убедил не менять профессию )))
  • 0

#15   olejonok

olejonok
  • Offline
  • Прорабы
  • Домушник - самоучка
  • PipPipPipPip
  • 31-Октябрь 08
  • 4 165 сообщений
  • 808 спасибо
  • ӨФӨ
  • 29

Отправлено 28 Декабрь 2010 - 20:42

зы... однажды один из моих заказчиков, доктор юр. наук , он же и профессор, сказал, когда я ему озвучил смету, что он столько не зарабатывает и я его с трудом убедил не менять профессию )))

.....аха, боишься значит конкуренции среди интеллигенции :xixi: p.S. спасибо за "ниппель". до сих пор не знал. вообщем это длинная "бочка" без "сгона" :) гы :)
  • 0

#16   Бар

Бар
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 28 Декабрь 2010 - 21:11

Спасибо за разъяснения, однако я просто посмотрел на схему полотенцесушителя и переписал названия деталей. Через день я это забуду, поскольку не выработан навык соотнесения понятия и предмета:) А навык это опыт постоянного общения с предметом.Главное успеть донести информацию до строителей. Всем огромное спасибо, считайте спасли 15 этажей от затопления. После Нового Года выложу фото результата переделки.Остался один вопрос: могу ли я снизить высоту крепления полотенцесушителя? Сантиметров на 10?
  • 0

#17   Alf

Alf
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 20-Сентябрь 07
  • 339 сообщений
  • 84 спасибо
  • Петрозаводск
  • 1

Отправлено 29 Декабрь 2010 - 17:11

p.S. спасибо за "ниппель". до сих пор не знал. вообщем это длинная "бочка" без "сгона" :) гы :)

Нет, это как раз короткая бочка. :) 27360 - Размер 51,41К, Загружен: 85
  • 0

#18   sergiyL

sergiyL
  • Offline
  • Пользователи
  • Мастер
  • PipPip
  • 20-Май 10
  • 63 сообщений
  • 0

Отправлено 29 Декабрь 2010 - 19:58

Скажите, а подводку медью к полотенцесушителю сделать правильно или полипропилен все-таки более пригоден для этих целей? Для справки - полотенцесушитель работает от ГВС, давление около 7 - 10 атмосфер.
  • 0

#19   laminat54

laminat54
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 10-Ноябрь 10
  • 131 сообщений
  • 19 спасибо
  • Новосибирск
  • 1

Отправлено 29 Декабрь 2010 - 22:18

 
Скажите, а подводку медью к полотенцесушителю сделать правильно или полипропилен все-таки более пригоден для этих целей? Для справки - полотенцесушитель работает от ГВС, давление около 7 - 10 атмосфер.

Медь нельзя тут уже задавался такой вопрос https://homemasters....hitel/?start=15


  • 0

#20   olejonok

olejonok
  • Offline
  • Прорабы
  • Домушник - самоучка
  • PipPipPipPip
  • 31-Октябрь 08
  • 4 165 сообщений
  • 808 спасибо
  • ӨФӨ
  • 29

Отправлено 29 Декабрь 2010 - 23:04

Нет, это как раз короткая бочка.

Что это бочка я знаю, это ниппель и есть ? писец сколько наименований.
  • 0