Перейти к содержанию
Форум о ремонте и строительстве
Takhir

Странное срабатывание автоматов

Рекомендуемые сообщения

Takhir

Вчера случайно в строящейся квартире замкнул пару жил проводов в розетке. В итоге выбило В16, за ним входной общий 3*40А автомат и до кучи автомат, который стоит на всю квартиру на подземной стоянке в щите.Вопрос - почему сработали все три автомата, а не только один В16, который и весит на этой розетке?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Bagis

Блин, Takhir, ты же уже об этом спрашивал, когда в прошлый раз выбило. И тебе всё рассказали. Склероз? :D

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Takhir

Блин, Takhir, ты же уже об этом спрашивал, когда в прошлый раз выбило. И тебе всё рассказали. Склероз? :D

Угу, точно, сейчас постараюсь найти эту тему :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Alice Tracy

А у меня было вот такие странное срабатывание и несрабатывание автоматов.У матери лома в общем щитке (а другого нету :)) стоит вводной 32А и 2 штуки по 16А, соответственно розетки и выключатели. Автоматы, что характерно, поголовно ИЭК (даже не IEK, а именно ИЭК - их ставили лет 7-10 лет назад ЖЭКовские электрики в рамках некой модернизации щитков - меняли отводы от стояков на медь и поменяли автоматы).Ну так вот... Начала умирать СВЧ. По словам отца, че-то где-то начало коротить спустя минуту-две работы, в итоге выбивало автомат. Чинить ее он даже не стал пробовать, ибо невыгодно.Выбитый автомат сразу не включался, мгновенно отщелкивался. Я даже испугался, что оплавился и коротнул кабель на участке от щитка до квартиры (был такой печальный опыт на квартире бывшей жены). Но спустя минуту автомат включился. Отец сказал, что автоматы (напоминаю - ИЭК) тормозные, инерционные, нагревались и долго не могли оклематься, остыть настолько, чтобы тепловой расцепитель не срабатывал.Тут вроде все понятно и все логично. Микроволновку отдал человеку для опытов.Однако через пару дней ни с того ни с сего квартира вновь обесточилась. При включенном утюге. Включенном в ту же или соседнюю, но на том же проводе, розетку.Аномалия в том, что язычок розеточного автомата был в положении "ВКЛ.". И оставался он в таком положении не меньше минуты - пока я дошлепал до щитка, пока посмотрел , пока позвал отца, пока он дошел. Когда я дотронулся до языка автомата и легонько потянул его вниз, тот резво отщелкнулся, пульнув яркую искру из верхнего контакта.В итоге автомат с оплавленным верхнем контактом поменял на подручный (тоже ИЭК :().А вот каким образом могла обесточиться квартира при неотключенном автомате? Может такое быть, что расцепитель (тепловой или магнитный) линию разорвал, а язычок при этом не отщелкнулся?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
max_fox

Alice Tracy

С такими автоматами все что угодно может быть. Мог оплавится и из-за этого контакт пропал (после инцедента он ведь уже не работал?).

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Alice Tracy

Олавилась пластмасса вокруг верхнего контакта.Снял его от греха подальше, даже не пробуя включить.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
K!mm

Бывает такое, механизм срабатывает, а рычажок остаётся во включенном положение, и не только у ИЭКов, даже и у хороших прозводителей, причин много)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Alex_v

Угу, точно, сейчас постараюсь найти эту тему :)

Найдёшь, выложи ссылку- интересно очень, а перелопачивать форум время нет.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Bagis

Найдёшь, выложи ссылку- интересно очень, а перелопачивать форум время нет.

Какие все ленивые :Dhttps://homemasters.ru/fo...822?p=110822

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
K!mm

Вот эту темку нарыли... Частая пролема, частенько приходится ездить к клиетам и включать автоматы, а всё по той же причине, вырубает как и автомат группы, так и вводной в доме, а ещё и наш автомат в щите учёта...Тут оочень большое количество, нуансов и рассматривается уже в конкретном случае, а так может виять, и длина линии, и сечение линии, и подборка автоматов, по селективности, по номиналу, и по прочим характеристикам, как время срабатывания, или комутатив. способность, а также и производитель автомата, вообщем много много всего...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Alice Tracy
post-28393-1300793821_thumb.jpgДля справки - вот такая неоригинальная внешность была у автомата

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
K!mm

Такое ещё бывает, когда провод сунули, а зажать забыли или сунули да мимо, а зажали пустоту))) Видывал подобное...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Alice Tracy

Не, жила была зажата, причем довольно крепко

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
dimp

значит либо в автомате отвалилась (от контактной площадки) либо окислившаяся былаа такая работа - в пром версии автоматов везде и всюду, его после срабатывания надо сначала выключить, а потом только он позволит себя включить :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
K!mm

Не, жила была зажата, причем довольно крепко

А проверял саму жилу?! То что винт был хорошо закручен ещё ни о чём не говорит...

В остальном согласен с dimp

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Alice Tracy

А проверял саму жилу?! То что винт был хорошо закручен ещё ни о чём не говорит...

В остальном согласен с dimp

В смысле проверял?

Старая люминька, с оплавившейся изоляцией

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
K!mm

Не, жила была зажата, причем довольно крепко

А проверял саму жилу?! То что винт был хорошо закручен ещё ни о чём не говорит...

сунули да мимо, а зажали пустоту

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Mamont

У меня на днях был случай с точностью до наоборот. Менял в хрущевском доме счетчик. Сам я электрик (правда, судовой), но тем не менее вроде должен же соображать :) Все проверил на три раза, прежде чем один проводок ткнуть в зажимчик. Коротнуло так, что мама не горюй. Дым, шум! Я в ужасе, потому что это был самый что ни на есть входной провод в этажный щиток, т.е. до него если и есть предохранители, то они только в подвале, а ключа от оного у меня нет, да и день выходной. Ну всё, думаю, хана, пол-дома без света оставил, надо потихоньку руки в ноги и драпать отсюда :) Ан нет... проверил индикаторной отверткой, есть на том проводке напряжение, т.е. ни один из автоматов (если они даже и есть в подвале) не сработал :) Шутка ли, у плоскогубцев, которыми я тот проводок держал, половина губки стекла на пол :) Так я потом снова тот проводок пытался воткнуть в пакетник (который стоит перед счетчиком), и снова коротнуло, так что и половина второй губки стекла вслед за первой :))) И снова никакие автоматы и предохранители не сработали :) Я так и не понял, где коротит. Пакетник снял, всячески его проверил... изоляция у него в порядке, а когд фазу туда пихаешь, она на корпус щитка замыкается. Странное дело. В итоге подключил мимо пакетника... Теперь до счетчика никакого выключателя нет, а только после него стоят автоматы.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе. Это очень просто!

Зарегистрироваться

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

Или войти с помощью одного из этих сервисов



  • Google рекомендует

  • Наши рекомендации

×