Сборка распределительного шкафа. как при ТУ в 13кВт, подключить 36?!


Сообщений в теме: 28

#1   shavrr

shavrr
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 02-Январь 11
  • 15 сообщений
  • 1 спасибо
  • Челябинск
  • 0

Отправлено 07 Январь 2011 - 21:19

Всем доброго времени суток. купили квартиру 2х комнатную. голые стены. пока куча вопросов и не согласованных моментов. Посчитал мощности потребителей... как мне уложиться в ТУ 13кВт. это же не мыслимо, когда печь с духовым шкафом 10кВт тянет. Но не в этом вопрос. Оцените проект, схему пока не нарисовал, есть спецификация и расположение потребителей. Будет на вводе 40А 3P, потом два УЗО на 30 и 10 мА. много споров было по поводу диф или УЗО+автомат, я решил поставить второй вариант. Есть запасы ИЭКа, наверно буду ставить пока его. вот только нет в его линейке УЗО на 40А 10мА. придется искать у других производителей. всем заранее спасибо за советы, коментарии.

Прикрепленные изображения

  • __________ - Размер 58,75К, Загружен: 93
  • ____________ - Размер 172,16К, Загружен: 105

  • 0

Не нашли ответа? Посмотрите еще здесь Скрыть

#2   lightwall

lightwall
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 27-Октябрь 10
  • 1 385 сообщений
  • 165 спасибо

Отправлено 07 Январь 2011 - 22:38

Поделите 26 на 2 и уложитесь в 13 :D .Не квартира прям а цех хлебопекарный (26 квт) .Кто ж так считает ,что не розетка то 1квт, и все одновременно .Если так считать ,то и денежки считайте.Почти 100руб\час. 2400 в сутки,72000 р в месяц.
  • 0

#3   fomins

fomins
  • Offline
  • Прорабы
  • Тут надо технически
  • PipPipPipPip
  • 29-Март 10
  • 5 851 сообщений
  • 1409 спасибо
  • Черноземье
  • 227

Отправлено 07 Январь 2011 - 22:54

Если на квартиру выделено 13кВт, то 40А на вводной, по моему будет маловато (8кВт), нужно 63А ставить.
  • 0

#4   shavrr

shavrr
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 02-Январь 11
  • 15 сообщений
  • 1 спасибо
  • Челябинск
  • 0

Отправлено 07 Январь 2011 - 23:06

40 ампер трехфазник. 26,4 квт на трех линиях. я незнаю почему 13 кВт ТУ. а на счет подсчет, расчет веду исходя из возможного подключения. ведь вероятность подключение всех комфорок и духового шкафа на печке теоретически возможно?
  • 0

#5   lightwall

lightwall
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 27-Октябрь 10
  • 1 385 сообщений
  • 165 спасибо

Отправлено 07 Январь 2011 - 23:25

40 ампер трехфазник. 26,4 квт на трех линиях. я незнаю почему 13 кВт ТУ. а на счет подсчет, расчет веду исходя из возможного подключения. ведь вероятность подключение всех комфорок и духового шкафа на печке теоретически возможно?

возможно да.Но ставить автомат на каждую лампочку(освещение) это круто . :blink:
  • 0

#6   shavrr

shavrr
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 02-Январь 11
  • 15 сообщений
  • 1 спасибо
  • Челябинск
  • 0

Отправлено 08 Январь 2011 - 10:20

возможно да.Но ставить автомат на каждую лампочку(освещение) это круто . :blink:

зато можно по комнатно отключать, чтобы не пришлось с фонариком или свечкой что то делать. Провода в любом случае тянуть до комнаты, так почему не поставить отдельный автомат. сейчас такие красивые шкафчики)
  • 0

#7   71lelik

71lelik
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 10 Январь 2011 - 08:04

Верной дорогой идёте! Сам недавно делал трешку(джакузи и т.д) В каждой комнате розеточная сеть и освещение отдельно. Ставил дифавтоматы АД. Автомат+УЗО места поболе занимает. Щиток врезал в стену. Красота! Удачи Вам!
  • 0

#8   lightwall

lightwall
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 27-Октябрь 10
  • 1 385 сообщений
  • 165 спасибо

Отправлено 10 Январь 2011 - 11:35

зато можно по комнатно отключать, чтобы не пришлось с фонариком или свечкой что то делать. Провода в любом случае тянуть до комнаты, так почему не поставить отдельный автомат. сейчас такие красивые шкафчики)

Так для этого выключатель есть ,а если выключатель менять ,то и автомат раз в жизни выключить можно :D и работать днем.
  • 0

#9   71lelik

71lelik
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 10 Январь 2011 - 12:04

При перегорании лампы накаливания разве никогда АВ не срабатывал? Не очень это и удобно,когда на одном АВ половина квартиры подключена. Есть возможность-надо разделять.
  • 0

#10   maintech710

maintech710
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 10-Январь 11
  • 17 сообщений
  • 4 спасибо
  • Челябинск
  • 0

Отправлено 10 Январь 2011 - 22:18

13кВт по ТУ? 3-х фазный ввод?Уважаемый! Вам радоваться надо. Это очень приличная мощность для 2-х комнатной.Пляшите от печки - от проекта. Дизайн-проекты типа "веселые картинки" из "Мурзилки" от девочек дизайнеров не прокатят. Практика показывает- они просто не знают, что такое проект электроснабжения.Контора выдавшая вам ТУ ( УК, ЖЭК, ДЕЗ, ЧГЭС???) наверняка затребовала на согласование проект?(Иногда однолинейную расчетную схему)Так с какого бодуна вам будут пломбировать счетчик и вводной автомат на 40А при разр. мощности 13КВт?Три варианта: с большого бодуна., жена - начальник отдела соответствующей службы., вы отличный вербовщик владеющий НЛП. :huh: Ближе к теме...Мощность делим на 1,73 х Uл х cosF =21,5А. Итого на вводе Iр= 25А.Установленную мощность делим на Кс = 0,5 получаем расчетную 13 кВт.еще ближе... Что за УЗО 3Р ? Исправьте на 2Р и 4Р. Автомат на 16А - УЗО на 40 - деньги на ветер.Для чего 4-я жила в однофазной нагрузке?На хрена вам УЗО 10мА при наших грязных сетях - ложные срабатывания обеспечены. И тд.и тд....Глупостей слишком много. Не обижайтесь.
  • 0

#11   shavrr

shavrr
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 02-Январь 11
  • 15 сообщений
  • 1 спасибо
  • Челябинск
  • 0

Отправлено 11 Январь 2011 - 19:19

Добрый день>>Уважаемый! Вам радоваться надо. Это очень приличная мощность для 2-х комнатной.квартира 80м2. это больше стандартной 3ки. по потребителям, у меня не намного больше, чем в однокомнатной, иск джакузи и кондера (хотя и это ставят). В однокомнатной квартире стоит 2х16+25А - это 12,5 квт. >>Так с какого бодуна вам будут пломбировать счетчик и вводной автомат на 40А при разр. мощности 13КВт?я тоже до сих пор недоумеваю. уточню.автомат на 40 3P стоит от строителей, опломбированные ввода с счетчиком стоят в подсобном помещении, там же они и берут показатели с них. в квартире стоит на вводе 40a-3P/ Т.о. от него и пляшу. а это 26,4 квт примерно>>Что за УЗО 3Р ? Исправьте на 2Р и 4Р. Автомат на 16А - УЗО на 40 - деньги на ветер.согласен. ошибся. тут 4P>>На хрена вам УЗО 10мА при наших грязных сетях - ложные срабатывания обеспечены.на самом деле это взял из соседних тем этого форума. что на ванную нужно 10мА (вроде как даже на детскую кто то там советовал). на счет этого были большие сомнения. >>И тд.и тд.... спасибо за советы. на что еще обратите внимание?
  • 0

#12   maintech710

maintech710
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 10-Январь 11
  • 17 сообщений
  • 4 спасибо
  • Челябинск
  • 0

Отправлено 12 Январь 2011 - 17:12

>>автомат на 40 3P стоит от строителей, опломбированные ввода с счетчиком стоят в подсобном помещении, там же они и берут показатели с них. в квартире стоит на вводе 40a-3P/ Т.о. от него и пляшу. а это 26,4 квт примерно<<

Тем более не надо заморачиваться. 40А - за глаза, при одном условии - грамотный монтаж.
Если делать будете сами:
- равномерно распределить нагрузки по фазам плюс минус 10%
- эл. плиту запитать кабелем 5х2,5 ( RST+N+PE)
- духовку - 3х2,5 (отдельная Гр. АВ 20А)
- рабочая зона кухни - минимум одна отд.Гр.(группа) кабелем 3х2,5 (но лучше две на разные фазы АВ 20А)
- стир. машина - диф. 16А 30мА., 3х1,5 отд. Гр.
- розетки ванной (ЭВН, джакузи) диф. 20А 30мА., 3х2,5 отд. Гр.
- Узо, дифы на остальные группы - на ваше усмотрение (в принципе повальное увлечение УЗО - развод лохов на бабки в 80% случаев. ИМХО)
- детская комната.
Дети это святое - ставьте узо на 10мА. НО! розетки пусть будут с защитными шторками.
Если ребенок запихнет в дырки по спице (одна рука - одна дырка) то это будет уже не ребенок, а лампочка - с точки зрения УЗО. Путь тока: рука- сердце -рука. Вероятность летального исхода ?
- на ПК , телевизор, прибор охраны по радиоканалу - УЗО ставить не рекомендую. Могут быть проблемы, а могут и не быть- зависит от электроустановки дома в целом.
- ном. ток УЗО должен быть равен или больше на одну ступень ном. тока автомата. 16А ВА - 25А УЗО.
- не увлекайтесь розеточными шлейфами. В идеале (и по правилам)одна розетка - один кабель.
- доступ к распред. коробкам и прочим соединениям. ( послушаете жену или дизайнера, замуруете коробки - хапните горя в отдаленной или не очень перспективе)
- желательно в процессе проводить исполнительную съемку скрытых работ и хранить в ПК (картину. гардину, полку, ящик повесить - не ковырять дырки наобум)
- кол-во групповых линий
Если есть желание делай так: одна лампочка - один автомат. Денег и времени потратишь
в 5 раз больше, а смысла в этом НОЛЬ! (попадались двушки без особых наворотов но с боксом на 52 модуля. кто делал? отделочник -универсал? ему простительно - горбатого могила исправит. Монтажник профессионал? Жлоб - убивать таких надо. имхо)
- соединения в распред. коробках - СИЗ,WAGO. В идеале медная гильза + пресс типа ПК-3 или сварка. (пайка с агрессивными флюсами, скрутки с ХБ изолентой - любимое занятие универсалов, сантехников, фабрично-заводских электриков, учеников нобелевских лауреатов и прочих Му....Чудаков)

В принципе все. Это основные моменты.
А где прячется черт - все :blink: и так знают.
  • 0

#13   bagayama

bagayama
  • Offline
  • Прорабы
  • Красивый, но без бороды
  • PipPipPipPip
  • 18-Декабрь 06
  • 4 944 сообщений
  • 893 спасибо
  • Пермь
  • 153

Отправлено 13 Январь 2011 - 07:25

- рабочая зона кухни - минимум одна отд.Гр.(группа) кабелем 3х2,5 (но лучше две на разные фазы АВ 20А)

- розетки ванной (ЭВН, джакузи) диф. 20А 30мА., 3х2,5 отд. Гр.

Обоснуй, как будешь защищать розетки расчитанные на 16А автоматом в 20А?

В идеале (и по правилам)одна розетка - один кабель.

Говорят немцы так и делают, но я у нас таких правил не знаю. Может дашь конкретный пункт из "правил"?

- соединения в распред. коробках - СИЗ,WAGO. В идеале медная гильза + пресс типа ПК-3 или сварка. (пайка с агрессивными флюсами, скрутки с ХБ изолентой - любимое занятие универсалов, сантехников, фабрично-заводских электриков, учеников нобелевских лауреатов и прочих Му....Чудаков)

Согласен, но насчёт ХБ изоленты несколько категорично. Я бы предпочёл увидеть нормальную скрутку в чёрной тряпочной изоленте, чем зажатый/раздавленный в китайском/треснувшем клеммнике розеточный провод. А тканевая тем и хороша что не плавится от температуры, в отличие от ПВХ-изоленты. ХБ соответствовала старым технологиям и стандартам, сейчас появилось много новых материалов, но важно и те и другие грамотно использовать, а не кидаться в крайности.
  • 0

#14   maintech710

maintech710
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 10-Январь 11
  • 17 сообщений
  • 4 спасибо
  • Челябинск
  • 0

Отправлено 13 Январь 2011 - 09:11

<<Обоснуй, как будешь защищать розетки расчитанные на 16А автоматом в 20А?<<
Автомат на 20А, на линии допустим 3 розетки по 16А. Одновременно включаем в первую чайник 2кВт, 2-ю -микроволновку 1,5кВт, 3-ю - еще какую-нибудь хрень 0.5кВт. Имеем на автомате 18А. Что будет, если юзеру повезет и он купит бытовой приемник мощностью 4 кВт и включит его в третью розетку? Сработает тепловая защита.
Дальше: откл. чайник и микроволновку, включаем хрень на 4кВт на 3часа. За три часа биметалл в автомате (зависит от характеристики ) загнется по любому, а розетка (самая дешевая) начнет вонять через сутки или через месяц( не проверял не знаю) :blink:
ВОПРОС. ГДЕ найти бытовой приемник на 4 и выше кВт? Кто знает подскажите.
В принципе автомат ставится по сечению кабеля. Можно поставить и 25А. Ситуация когда из автомата выходит несколько жил разных сечений - не рассматривается.

<<Говорят немцы так и делают, но я у нас таких правил не знаю. Может дашь конкретный пункт из "правил"?<<
У меня корни немецкие, а правил слишком много - лень искать. ;)
  • 0

#15   bagayama

bagayama
  • Offline
  • Прорабы
  • Красивый, но без бороды
  • PipPipPipPip
  • 18-Декабрь 06
  • 4 944 сообщений
  • 893 спасибо
  • Пермь
  • 153

Отправлено 13 Январь 2011 - 10:07

а правил слишком много - лень искать.

Вот все так и говорят, а с принципиальными заказчиками и контролирующими организациями такие байки не проходят. Им в пункт нормативного документа ткни, ибо "склеить ласты"/потерять в пожаре своё добро/видеть небо в клеточку по чужой вине им не охота с одной стороны, а с другой - тратить лишние деньги без достаточной аргументации карман не позволяет.

розетка (самая дешевая) начнет вонять через сутки или через месяц

Самая дешёвая начнёт вонять в худшем случае на 1.5-2кВт, но такие ставить не надо. Нормальные розетки гарантируют работу и проходят на эту тему испытания при номинальном токе (в нашем случае 16А). При бОльшем токе - 20, 25 А и т.д. они свою нормальную работу НЕ гарантируют. Есть большая вероятность, что они выдержат такой ток при определённых условиях (я в 10 А советскую розетку сварочник подключал), но разве нужно простому человеку рисковать без необходимости в нормальных бытовых условиях? Я думаю, ответ очевиден - нет. Потому на группы розеток с номинальным током 16А ставятся защитные автоматы с номинальным током 16А. А если не хватает такой нагрузки потребителям - делается дополнительное разбиение на группы, как у тебя на кухне.

ВОПРОС. ГДЕ найти бытовой приемник на 4 и выше кВт? Кто знает подскажите.

Называется "тройник + безалаберный заинтересованный домочадец". :)

В принципе автомат ставится по сечению кабеля.

В принципе автомат защищает линию вцелом от КЗ и перегруза и её конкретные элементы в частности.
  • 0

#16   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 179 сообщений
  • 1416 спасибо
  • Калуга
  • 47

Отправлено 13 Январь 2011 - 12:33

ВОПРОС. ГДЕ найти бытовой приемник на 4 и выше кВт?

2 обогревателя в розетку (вторая розетка за шкафом осталась) и результат плачевный

У меня корни немецкие, а правил слишком много - лень искать. ;)

да твои корни это твоя проблема :) а сказав А скажи и Б иначе выглядишь как мирдверьмячь кстати любой прибор защиты защищает наименьшего участника системы (конечные устройства нас не интересуют у них своя защита)
  • 0

#17   maintech710

maintech710
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 10-Январь 11
  • 17 сообщений
  • 4 спасибо
  • Челябинск
  • 0

Отправлено 13 Январь 2011 - 18:59

<<2 обогревателя в розетку (вторая розетка за шкафом осталась) и результат плачевный<<
Я вам про фому -вы мне про ерему. Для чего или кого результат плачевный???
Для обогревателя, розетки , жильца? Чем больше включит, тем быстрее сработает автомат. За 3-10 мин. ни хрена с розеткой не случится, а юзер возможно начнет смутно догадываться :ph34r: , что делает что-то не так. (По умолчанию - автомат заведомо исправный,качественный)
По вашей логике так и получается - автомат на 16А и пару розеток на линии на 16А. А на хрена кабель закладываете 2,5? Длина куска не большая, потери мизерные( речь идет о средней квартире) - зачем деньги переводить?

<<А если не хватает такой нагрузки потребителям - делается дополнительное разбиение на группы, как у тебя на кухне.<<

Согласен на 100%. Так и надо - кухня 2Гр. минимум, К/Д -ры, теплые полы, ЭВН иногда, ст.м. , приточка с нагревателем, сауна, кабина с парогенератором - все раздельно. Но как не разбивай все равно на двушку 52 модуля забить в бокс не получается. Тут два варианта - либо темный совсем, либо профессиональная этика не позволяет.

<<да твои корни это твоя проблема smile.gif а сказав А скажи и Б иначе выглядишь как мирдверьмячь<<


Согласен. Буду стараться. Знакомый прораб (40 лет на монтаже - пусть земля ему будет пухом) вколачивал это правило в буквальном смысле куском ПНД трубы студентам - практикантам. Правило скорее всего родом из СССР.
Согласись - такой порнухи как сейчас в те времена не лепили? Найду ссылку -выложу.
Что имеем в реальности? Коттедж мэра города (бывшего) - розеточный шлейф в кол-ве 20шт. Работает 7. Какой-то черт из администрации. Мат-перемат , брызги слюной, много дурной работы, мало денег. В результате ( а идите вы на хрен слуги народа!!!) разбили шлейф на 5 Гр по 4 розетки. Читайте девиз БУКИ (адекват - кремень) и не заморачивайтесь на ерунду ;)

<<кстати любой прибор защиты защищает наименьшего участника системы (конечные устройства нас не интересуют у них своя защита)<<


Саентологией и прочим хабардизмом не увлекаюсь. Участник системы это он,она или ЧТО? Пусть будет элемент системы типа розетка. Считать на каждую розетку петлю "фаза-ноль"? Характер нагрузки? А вдруг она нелинейная?
Караул!! Токи третьей гармоники перегреют и разрушат нулевой рабочий проводник, входное U снизится, ток увеличится, тепловые потери возрастут и т. д.
Будь проще. Скажи заказчику в лицо: "Гарантия на мою работу -20 лет" и жизнь расставит все приоритеты по местам.
  • 0

#18   buka

buka
  • Offline
  • Прорабы
  • Самый заморочистый-геморофильщик
  • PipPipPipPip
  • 15-Декабрь 06
  • 4 753 сообщений
  • 1018 спасибо
  • Гондураса
  • 99

Отправлено 13 Январь 2011 - 21:09

ВОПРОС. ГДЕ найти бытовой приемник на 4 и выше кВт? Кто знает подскажите.

Обычная тепловая пушка, продающаяся в хозтоварах под видом обогревателя. Там 5 кило. :ph34r: Я сам шлейфы терпеть не могу. Но коротенькие вполне монтирую. Делаю так из-за больной двинутости на красатули, несовместимой с такой избыточной вещью, как отдельно стоящая распредкоробка. В коттедже я понимаю их назначение, а в крохотных квартирках мне с них смешно. Суммы складываю либо на щите (гильзую концы после всех проверок и сдачи), либо в подрозетнике какого-нибудь выключателя, делая его двойной глубиной.
  • 0

#19   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 179 сообщений
  • 1416 спасибо
  • Калуга
  • 47

Отправлено 13 Январь 2011 - 22:50

А на хрена кабель закладываете 2,5?

а тебя не Аникей зовут??? :D  https://homemasters....-moschnost-tok/


  • 0

#20   bagayama

bagayama
  • Offline
  • Прорабы
  • Красивый, но без бороды
  • PipPipPipPip
  • 18-Декабрь 06
  • 4 944 сообщений
  • 893 спасибо
  • Пермь
  • 153

Отправлено 14 Январь 2011 - 08:43

По вашей логике так и получается - автомат на 16А и пару розеток на линии на 16А. А на хрена кабель закладываете 2,5?

Ага. По уму и 1.5 квадрата хватит, НО в реальности: 1. Производители кабеля занижают сечение (по минимуму и менее) 2. При параллельной укладке кабеля положено выдерживать расстояние 3мм, что на практике выполнить практически невозможно, также не выдерживается рекомендованный радиус загиба и т.п., что может проявляться в некотором повышении сопротивления жилы. 3. Укладка кабеля производится не в идеальных условиях, а его реально топчут сапогами, бьют молотками, и т.д. Поэтому кабель заранее берётся с запасом на все эти реальные случаи жизни, в основном это перестраховка но она помогает работать быстро и надёжно, не отвлекаясь на формальные мелочи.

не Аникей зовут???

Не похож, стиль другой.

Согласен. Буду стараться.

+1

В результате ( а идите вы на хрен слуги народа!!!) разбили шлейф на 5 Гр по 4 розетки.

Типа его наказали на 4 автомата? :) Сразу бы так сделали, если реально нагруженные будут розетки.
  • 0

#21   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 179 сообщений
  • 1416 спасибо
  • Калуга
  • 47

Отправлено 14 Январь 2011 - 11:56

Будь проще. Скажи заказчику в лицо: "Гарантия на мою работу -20 лет" и жизнь расставит все приоритеты по местам.

с таким заказчиком как я тут же налетишь :D (с автоматом на 20А) 4 киловатта в розетку и через 4 часа можно переделывать (ну и возмещать :) )
  • 0

#22   maintech710

maintech710
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 10-Январь 11
  • 17 сообщений
  • 4 спасибо
  • Челябинск
  • 0

Отправлено 14 Январь 2011 - 20:52

<<через 4 часа можно переделывать (ну и возмещать smile.gif )>>

Убедил! Ты прав!
Остался только один вопрос: как 4часа могут растянуться на 15 лет?
Полдня вспоминал, посмотрел записи - косяки всякие случались, но ни один заказчик по розеткам не звонил.
То-ли розетки заговоренные или заказчики адекватные - не могу понять. Хотя наверняка что-то было.
Повторюсь - ты прав. НО! Ты часом не москвич? Занудство, буквоедство, осторожность на грани, СНиП, ГОСТ, РД, ПТБ- это наше ВСЕ! :angry:
Да, приходится периодически открывать "КАМАСУТРУ" ( в смысле ПУЭ :D ) - куда без этого. Увлекательная книжка.
Проектировщики от нее просто дуреют. Сделал по ПУЭ, экспертиза говорит: неправильно!, надо по такому-то ГОСТу.
Сделал по ГОСТу - опять неправильно: противоречит ПУЭ! И дальше по кругу.
Что-то морально устарело, противоречий хватает. не дружит с МЭК и т.д.

Но это все ерунда.
Сегодня приключилась какая-то метафизическая хрень!
Получается трансерфинг и впрямь работает. О чем думаешь - то и получаешь.
15 лет не звонил, а сегодня звонок :huh: - не работает таймер на рекламную коробку. Таймер простенький - включается в розетку( будь она не ладна!) Приезжаю, вскрываю розетку 16А (снаружи как новая) - ноль отгорел, зажим черный.
Выкинул, поставил новую.
Привожу цепочку: автомат16А - проводок 1,5кв.мм. - розетка 16А - ток нагрузки 9А. Если где ошибка - подскажите , мать вашу - буду премного благодарен ;)
Вот после этого звонка , еще раз повторю: ты прав! На хрен мне эта метафизика?

Будь здоров! Удачи!
  • 0

#23   shavrr

shavrr
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 02-Январь 11
  • 15 сообщений
  • 1 спасибо
  • Челябинск
  • 0

Отправлено 14 Январь 2011 - 21:55

накидал схему. добавил еще одну группу на кухню. автоматы и кабель достался по дешевке, поэтому решил все таки разделить на побольше групп, потому как тянуть в любом случае в дальние комнаты кабель, а делать коробку где то в комнате не хочуВопрос, есть кабель 4х2,5. его хочу сделать на кухню и в спальню. на две группы +PE N/ не будет ли перегружен ноль?По УЗО на 10мА делаю предварительно. будет часто вырубаться, переключу на 30мА. >>То-ли розетки заговоренные или заказчики адекватные - не могу понять. Хотя наверняка что-то было.:) Делаю три автомата на 25А. 2й наверно лишне на 25. остальные с запасом. все одновременно будет вкл очень не надолго (фен, вытяжка, чайник - все кратковременное). Да и бездумного втыкание удлинителей в одну розетку у нас не будет (тьфу тьфу)В детской поставлю приточку (Сферу или Селенгу). она максимум по паспорту 1,61 кВт. вроде выделение группой не надо..? кстати, кто н ставил такую?не пинайте сильно :rolleyes:

Прикрепленные изображения

  • _____ - Размер 68,26К, Загружен: 30
  • ____________ - Размер 167,58К, Загружен: 22

  • 0

#24   Bagis

Bagis
  • Offline
  • Супермодератор
  • Самоделкин
  • PipPipPipPip
  • 05-Июль 08
  • 7 812 сообщений
  • 1586 спасибо
  • Рига (Латвия)
  • 131

Отправлено 14 Январь 2011 - 22:01

shavrr, а варочную панель уже купили? Она точно однофазная?
  • 0

#25   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 179 сообщений
  • 1416 спасибо
  • Калуга
  • 47

Отправлено 14 Январь 2011 - 23:23

Ты часом не москвич? Занудство, буквоедство, осторожность на грани

за что ты москвичей то так??? :D и я кстати свою географию не скрываю

Сделал по ПУЭ, экспертиза говорит: неправильно!

к терапевту посылать не пробовал??? я посылал я просто периодически бывает, сдаю то что мои наделают :) поэтому камасутра - настольная книга

где ошибка - подскажите

в усталости на работе - не докрутил винтик вот и был контакт прослабленный, розетка где, в отапливаемом (неотапливаемом) помещении стоит?

Делаю три автомата на 25А.

ну не 3, а 4 - флаг вам в руки

Да и бездумного втыкание удлинителей в одну розетку у нас не будет (тьфу тьфу)

я с такой отмазки на форуме остался :D если хотите поищите , проще повторить - не зарекайтесь никогда, какая вероятность, что не найдётся того кто воткнёт??? через 5, 10, 15 лет мужики ну не было бы случаев - хрен бы с ним, но они были , старики и дети - результаты плачевные

варочную панель уже купили? Она точно однофазная?

во во вы достоинство своей сети превращаете в ничто, покупайте 3х фазную и только её
  • 0

#26   shavrr

shavrr
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 02-Январь 11
  • 15 сообщений
  • 1 спасибо
  • Челябинск
  • 0

Отправлено 14 Январь 2011 - 23:35

shavrr, а варочную панель уже купили? Она точно однофазная?

еще нет. зато есть кабель 3Х4. можно конечно поизвращаться и скомбинировать. есть еще 3х1,5 и 3х2,5, так то преимущество понятно, кабель нынче не дешевый. а если брать 5х2,5 - куда деть 3х4..

еще вопрос, может кто сталкивался. на вводе в квартиру несколько слаботочных цепей - домофон, ТВ, инет, телефон, охранка, даже есть радио точка. их бы в идеале куда н в шкаф. есть какие н красивые шкафчики? или в тот же ИЭК ский шкаф запихнуть, благо створка темная
  • 0

#27   Bagis

Bagis
  • Offline
  • Супермодератор
  • Самоделкин
  • PipPipPipPip
  • 05-Июль 08
  • 7 812 сообщений
  • 1586 спасибо
  • Рига (Латвия)
  • 131

Отправлено 15 Январь 2011 - 00:56

а если брать 5х2,5 - куда деть 3х4..

Пустить два кабеля 3х4. Раз он почти даром :)
  • 0

#28   maintech710

maintech710
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 10-Январь 11
  • 17 сообщений
  • 4 спасибо
  • Челябинск
  • 0

Отправлено 15 Январь 2011 - 16:22

за что ты москвичей то так???

Служил срочную в Москве, в "девятке". Так вот местные чекисты 2 года учили, жили и служили по принципу: "Лучше перебздеть, чем недобздеть" :) Хотя в последнее время (после того, как чуть не спалил 5-ти этажный дом - отдельная тема, есть над чем подумать) начинаю осознавать, что в нашей работе этот принцип не лишний. Калуга вроде недалеко от Москвы? :)

в усталости на работе

Трудно сказать - не дотянул винтик, перетянул, резьбу на заводе прослабили? Розетка стоит в тепле.

старики и дети - результаты плачевные

Согласен
  • 0

#29   maintech710

maintech710
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 10-Январь 11
  • 17 сообщений
  • 4 спасибо
  • Челябинск
  • 0

Отправлено 15 Январь 2011 - 19:43

Shavrr
Слушай земляк!
Не экономь на электрике. Обои переклеить встанет дешевле, чем исправить косяки в монтаже.
Куда деть 3х4? Продай, сдай в лом, сделай клетку для канарейки или брось 6 жил как советует Bagis
В каком месте в первом ответе, я рекомендовал ставить 3 автомата по 25А?
Джакузи подключи отдельно. Ну, а если не дай Бог, когда нибудь твоя бабушка впадет в маразм (дай Бог ей здоровья)
и включит в розетку вместо фена и зубной щетки два обогревателя по 2кВт ( лучше по 2.5 кВт) ;) - купишь новую розетку. Делов-то.

Что касается дальнейшей дискуссии - она надеюсь заставит задуматься моих напарников по работе (два молодых балбеса: бабы, пиво, потусуем, через слово - "ЖЕСТЬ!", через два - "и так сойдет!" - оба с высшим образованием - электрохоббиты мать иху) и знакомых монтажников (и тысячи незнакомых), которые зачастую такие мульки лепят, что впадаешь в ступор и не понимаешь- как ЭТО сделано, почему работает, и как долго будет работать.
Т.е. голимая педагогика и пропаганда адекватного отношения к работе.
<<Да и бездумного втыкание удлинителей в одну розетку у нас не будет (тьфу тьфу)>>

Шутки и педагогические провокации кончились
Тема закрыта - читай Dimp Мне добавить нечего.

По слаботочке. Что за охранка такая на вводе? Остальное лучше запихнуть в такой-же бокс поменьше размером и расположить рядом. Еще вариант всю слаботочку из квартиры (желательно не привязывать к силовым кабелям, а бросить эти линии на расстоянии от силовых минимум 0,4м) завести в этажный щит, написать на всех концах № квартиры - придут спецы и все расключат.

<<В детской поставлю приточку (Сферу или Селенгу)>>
Не ставил.
Лучше на отдельную - мощность какая-то подозрительная. Терморегулятор , пульсер в комплекте?
  • 0