Перейти к содержимому

  • Форум о ремонте и строительстве
Фотография
- - - - -

Помощь в сборке щитка


Сообщений в теме: 118

#91   ptaha

ptaha
  • Offline
  • Мастера
  • птаха лесная, штучная
  • PipPipPipPip
  • 27-Февраль 09
  • 1 864 сообщений
  • 219 спасибо
  • Москва - Феодосия
  • 37

Отправлено 25 Март 2011 - 22:19

УЗО 25А/10мА не нашел, есть только 16А/10мА.

У Dekraft'а есть УЗО 25/10.
  • 0

#92   K!mm

K!mm
  • Offline
  • Прорабы
  • Монтёр
  • PipPipPipPip
  • 25-Апрель 09
  • 870 сообщений
  • 152 спасибо
  • пИстония
  • 1

Отправлено 25 Март 2011 - 22:31

www_www
Это твоё решение, УЗО это не обязало, это защита, как решил так и будет, у меня своя точка зрения, у тебя своя, у каждого свой линый опыт...
  • 0

#93   www_www

www_www
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Мастер
  • PipPip
  • 17-Январь 11
  • 56 сообщений
  • 3 спасибо
  • Ростов-на-Дону
  • 0

Отправлено 25 Март 2011 - 22:52

Согласен! :beer: , но опыта очень мало, поэтому прислушиваюсь к мастерам с этого форума.

To ptaha: Спасибо, но я уже успел купить все УЗО.
  • 0

#94   shatl

shatl
  • Offline
  • Прорабы
  • пробаб ;)
  • PipPipPipPip
  • 03-Октябрь 09
  • 2 631 сообщений
  • 533 спасибо
  • Калуга-Подольск
  • 12

Отправлено 26 Март 2011 - 00:39

а те кто поставил УЗО на свет - лихорадочно ищут свечи, фонари, керосинки, собирают партсобрание на кухне и разрабатывают план дальнейших действий.

,а сообразительные обходят куском кабеля это упрямое УЗО (до полного высыхания) и живут ни в чём себе не отказывая,но аккуратненько :)
  • 0

#95   mol

mol
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 19-Август 09
  • 602 сообщений
  • 37 спасибо
  • 1

Отправлено 26 Март 2011 - 12:03

,а сообразительные обходят куском кабеля это упрямое УЗО (до полного высыхания) и живут ни в чём себе не отказывая,но аккуратненько :)

А в чем проблема света через УЗО? По всем европейским нормам все должно быть через УЗО. А розетки со светом можно разнести, по разным узо - разные помещения и тогда все будет хорошо, в темноте не нужно будет копаться. Главное денег не экономить и все на одно УЗО не вешать. Евгений
  • 0

#96   K!mm

K!mm
  • Offline
  • Прорабы
  • Монтёр
  • PipPipPipPip
  • 25-Апрель 09
  • 870 сообщений
  • 152 спасибо
  • пИстония
  • 1

Отправлено 26 Март 2011 - 13:01

Главное денег не экономить и все на одно УЗО не вешать.

Есои у тебя дом в пару этажей, плюс куча закутков, то ты прав, но а если однушка, либо двушка малого габарита, то вполне достаточно одного... Кста у самого одно узо, больше не посчитал нужным и не в деньгах дело. стоят они у нас по 600рублей.
  • 0

#97   shatl

shatl
  • Offline
  • Прорабы
  • пробаб ;)
  • PipPipPipPip
  • 03-Октябрь 09
  • 2 631 сообщений
  • 533 спасибо
  • Калуга-Подольск
  • 12

Отправлено 26 Март 2011 - 14:58

А в чем проблема света через УЗО? По всем европейским нормам все должно быть через УЗО. А розетки со светом можно разнести, по разным узо - разные помещения и тогда все будет хорошо, в темноте не нужно будет копаться. Главное денег не экономить и все на одно УЗО не вешать.

Жень ,ты меня не понял я саказал как без гимора ВРЕМЕННО побороть упрямое УЗО ничего против УЗО на свет не имею совершенно
  • 0

#98   mol

mol
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 19-Август 09
  • 602 сообщений
  • 37 спасибо
  • 1

Отправлено 26 Март 2011 - 15:24

Жень ,ты меня не понял я саказал как без гимора ВРЕМЕННО побороть упрямое УЗО ничего против УЗО на свет не имею совершенно

Теперь понял, сорри. У меня на двуху - 5 УЗО разного типа + 1УЗО входное+Диф отдельно на холодильник:). Денег не жалел. Электричество ведь - сила :) Евгений
  • 0

#99   Сергей Семёнов

Сергей Семёнов
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 14-Май 09
  • 155 сообщений
  • 11 спасибо
  • Ульяновск
  • 0

Отправлено 27 Март 2011 - 22:55

+Диф отдельно на холодильник:).

а на телевизор и зарядник для сотика??? :D :D :D
  • 0

#100   mol

mol
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 19-Август 09
  • 602 сообщений
  • 37 спасибо
  • 1

Отправлено 28 Март 2011 - 10:25

Без телека и сотика переживу.А вот если еда в холодильнике испортится :)Евгений
  • 0

#101   bortovoi 1979

bortovoi 1979
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 09 Май 2011 - 17:16

Да вот только наминала узо 40/10 нету в мире. И гдеже в схемевашей рабочий ноль после узо.
  • 0

#102   C0vax

C0vax
  • Offline
  • Пользователи
  • Бригадир
  • PipPipPip
  • 23-Январь 11
  • 83 сообщений
  • 3 спасибо
  • 0

Отправлено 24 Июнь 2011 - 07:34

здравствуйте!перечитал много подобных тем, в результате о сборке щитка что-то стало понятно. Но всплыл такой вопрос: а как вести проводку (ввод) от щитка на лестничной площадке? У меня дом с эл. плитами, т.е. в подъездном щитке на квартиру три автомата - свет, розетки и плита (вроде так). Как организовать ввод в квартирном щитке? Если делать один ввод - то с чего взять его (розетки, плита)? Или делать три ввода и потом уже делить их в квартирном щитке, ставить автоматы и узо? Брать от какого-то общего кабеля (от которого все квартиры питаются) не очень охота, т.к. придется наверное вызывать электриков из энергокомпании... Сейчас еще родился вариант тянуть от счетчика (т.к. мне кажется что он стоит перед всеми автоматами)... но что тогда делать с стоящими там автоматами? Можно ли их удалять оттуда самому или надо вызывать электрика с жэка или энергокомпании?
  • 0

#103   Ruslah

Ruslah
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 15-Март 09
  • 202 сообщений
  • 68 спасибо
  • Ульяновск
  • 2

Отправлено 24 Июнь 2011 - 08:50

У меня оставили счетчик и главный автомат на лестничной площадке как было, от него провода сечением 10 кв.мм. в квартиру по каналам в плитах завели, старый ввод кажется убрали, главное соседские провода не порезать. В квартире свой щиток, где дублируется вводный автомат и стоит куча автоматов и УЗО. Еще пара автоматов висит отключенных в подъездном щитке за ненадобностью, т.к было несколько вводов в квартиру. Все это делал знакомый электрик, дом - новостройка с электроплитами, всю проводку в квартире заменили в течение 2 недель.
  • 0

#104   Alice Tracy

Alice Tracy
  • Offline
  • Модераторы
  • Спроси меня "как" и сделай наоборот!
  • PipPipPipPip
  • 07-Июнь 09
  • 7 164 сообщений
  • 1206 спасибо
  • Москва
  • 197

Отправлено 24 Июнь 2011 - 09:22

C0vax, чтобы взять ввод от счетчика, придется срывать пломбу на счетчике и потом заново его пломбировать.
После счетчика кабель наверняка идет как у меня - сначала на один автомат (в моем случае - на плиту), от него перемычкой - на автомат на розетки, и оттуда перемычкой же - на автомат на розетки. Так вот ИМХО самое правильное - это подсунуть кабель нового ввода в квартирный щиток под вводную клемму самого первого в цепочке автомата, то есть туда, куда втыкается жила, идущая от счетчика. Правда, тут надо учесть материалы старого и нового кабелей и их сечение: если старый кабель (от счетчика до первого автомата) - алюминиеый (а он наверняка алюминиевый), а новый - медный - то они ни в коем случае не должны соприкасаться - это раз, и они должны быть одинакового сечения (иначе плотно зажат будет только более толстый кабель, а более тонкий будет болтаться, греться и искрить) - это два. В принципе оба этих условия можно выполнить, если использовать что-то типа обжимных гильз-наконечников, но ты сначала разберись в написанном, может оно тебе и не потребуется
  • 0

#105   C0vax

C0vax
  • Offline
  • Пользователи
  • Бригадир
  • PipPipPip
  • 23-Январь 11
  • 83 сообщений
  • 3 спасибо
  • 0

Отправлено 24 Июнь 2011 - 16:18

Alice Tracy т.е. таким образом первый автомат все равно остается задействован? или он просто как соединитель работает? А если вход на первый автомат не трогать (провод который от счетчика), а выход снять и вместо старого воткнуть провод новой проводки, т.е. получится что автомат будет работать как раньше, но от него будет идти новая проводка. Или там может он не подойти по амперам?
  • 0

#106   C0vax

C0vax
  • Offline
  • Пользователи
  • Бригадир
  • PipPipPip
  • 23-Январь 11
  • 83 сообщений
  • 3 спасибо
  • 0

Отправлено 24 Июнь 2011 - 17:12

Посмотрите пожалуйста еще схему. Все комплектующие - Schneider. Уже закупил, но если что - всегда можно поменять )) schema - Размер 97,52К, Загружен: 111 Вдогонку еще вопрос: купил бокс на 24 модуля. как правильно в нем развести землю? т.к. в доме электроплита, то земля в подъездном щитке есть. А вот в квартирном как развести? просто на шину бросить, а от нее уже на потребители пойдет? с нулем также поступать? (после УЗО конечно)
  • 0

#107   dimp

dimp
  • Online
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 179 сообщений
  • 1416 спасибо
  • Калуга
  • 47

Отправлено 24 Июнь 2011 - 18:33

C0vax
проводом вводным приводите защитное зануление в щиток и от него уже пляшите

а что у вас до вводного автомата??? перед счетчиком чего нить есть???
  • 0

#108   C0vax

C0vax
  • Offline
  • Пользователи
  • Бригадир
  • PipPipPip
  • 23-Январь 11
  • 83 сообщений
  • 3 спасибо
  • 0

Отправлено 24 Июнь 2011 - 18:45

dimp
Перед вводом - подъездный щиток.
IMAG0124 - Размер 580,87К, Загружен: 69
зеленым обвел группу автоматов своей квартиры. на большем опознавательных знаков не нашел кроме надписи "Отсечка 12Iн", а на маленьких написано - АЕ 1031-2УХЛ4
Варианты организации ввода на прошлой странице мне предлагали - пока еще не решил как это сделать

Еще фото с вопросом:
IMAG0125 - Размер 122,86К, Загружен: 121
  • 0

#109   dimp

dimp
  • Online
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 179 сообщений
  • 1416 спасибо
  • Калуга
  • 47

Отправлено 24 Июнь 2011 - 19:22

автоматы 3шт выкидывай на их место ставьте как по схеме, либо вводной сразу на место того что обвели с вопросом (типа пробок)на фото не земля а ноль обведён
  • 0

#110   C0vax

C0vax
  • Offline
  • Пользователи
  • Бригадир
  • PipPipPip
  • 23-Январь 11
  • 83 сообщений
  • 3 спасибо
  • 0

Отправлено 24 Июнь 2011 - 19:28

А возможен вариант установить только в квартире вводный, а в подъездном щитке существующие просто обойти?И подскажите, может кто ссылочку кинет на подробное описание сборки квартирного щитка... не, я понимаю что там сложного особо быть не должно ничего, но просто интересно как делают профи, в какой последовательности, что как лучше подключить, как удобнее шины разместить и т.п..
  • 0

#111   Alice Tracy

Alice Tracy
  • Offline
  • Модераторы
  • Спроси меня "как" и сделай наоборот!
  • PipPipPipPip
  • 07-Июнь 09
  • 7 164 сообщений
  • 1206 спасибо
  • Москва
  • 197

Отправлено 24 Июнь 2011 - 20:28

Alice Tracy т.е. таким образом первый автомат все равно остается задействован? или он просто как соединитель работает? А если вход на первый автомат не трогать (провод который от счетчика), а выход снять и вместо старого воткнуть провод новой проводки, т.е. получится что автомат будет работать как раньше, но от него будет идти новая проводка. Или там может он не подойти по амперам?

Если подключиться к вводу автомата - то этот автомат будет работать исключительно как клемма :)
Если к выходу автомата - то его номиналом вы ограничите свою мощность, так как он фактически продублирует вводной автомат, только имеет меньший номинал


Вдогонку еще вопрос: купил бокс на 24 модуля. как правильно в нем развести землю? т.к. в доме электроплита, то земля в подъездном щитке есть. А вот в квартирном как развести? просто на шину бросить, а от нее уже на потребители пойдет? с нулем также поступать? (после УЗО конечно)

Да
  • 0

#112   Evgenik

Evgenik
  • Offline
  • Модераторы
  • Самоделкин-любитель
  • PipPipPipPip
  • 16-Декабрь 07
  • 7 052 сообщений
  • 1037 спасибо
  • Сибирь
  • 201

Отправлено 25 Июнь 2011 - 06:32

C0vax,а твой счетчик верхний левый? Если да,то на нём уже нет пломбы. :rolleyes:
  • 0

#113   Evgenik

Evgenik
  • Offline
  • Модераторы
  • Самоделкин-любитель
  • PipPipPipPip
  • 16-Декабрь 07
  • 7 052 сообщений
  • 1037 спасибо
  • Сибирь
  • 201

Отправлено 25 Июнь 2011 - 06:49

может кто ссылочку кинет на подробное описание сборки квартирного щитка...

Вот некоторые варианты сборки щитков. :)

https://homemasters....troschita-foto/

https://homemasters....ktroschitovaia/

https://homemasters....otovyi-schitok/


  • 0

#114   C0vax

C0vax
  • Offline
  • Пользователи
  • Бригадир
  • PipPipPip
  • 23-Январь 11
  • 83 сообщений
  • 3 спасибо
  • 0

Отправлено 25 Июнь 2011 - 09:33

C0vax,а твой счетчик верхний левый? Если да,то на нём уже нет пломбы. :rolleyes:

да, это мой.. интересно, а куда же она делась )))
помнится было недоразумение с оплатой квартплаты ... года 4 назад... электрики без предупреждения пришли и отрезали свет, после звонка в энергокомпанию они вернулись и все восстановили... но я не проверял за ними. не уж то это последствия их деятельности? как быть теперь? может сразу от счетчика кидать медные провода в квартиру, а потом вызывать электриков для пломбировки?
  • 0

#115   Evgenik

Evgenik
  • Offline
  • Модераторы
  • Самоделкин-любитель
  • PipPipPipPip
  • 16-Декабрь 07
  • 7 052 сообщений
  • 1037 спасибо
  • Сибирь
  • 201

Отправлено 25 Июнь 2011 - 10:03

Дык на твоем счетчике даже крышки нет,которая закрывает клеммы подключения и пломбируется (посмотри на соседние и сравни) ;) Так что в любом случае общения с электриками не избежать рано или поздно. Поэтому вводной кабель на квартиру можно подсоединитьпрямо к счётчику.А концы старых кабелей аккуратненько заизолировать и запрятать вглубь щитка.
  • 0

#116   C0vax

C0vax
  • Offline
  • Пользователи
  • Бригадир
  • PipPipPip
  • 23-Январь 11
  • 83 сообщений
  • 3 спасибо
  • 0

Отправлено 26 Июнь 2011 - 14:21

Сегодня посмотрел еще раз - оказывается пломба есть )) крышка рядом лежит в щитке.. а пломба висит .. прикольно однако.. т.е. получается можно к клемам подлезть, а пломбу можно не трогать
  • 0

#117   dimp

dimp
  • Online
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 179 сообщений
  • 1416 спасибо
  • Калуга
  • 47

Отправлено 26 Июнь 2011 - 16:15

есть - это которая на счетчике висит, закрывая его корпус(типа внутрь никто не влезал) а на крышке ещё одна вешается :)
  • 0

#118   Evgenik

Evgenik
  • Offline
  • Модераторы
  • Самоделкин-любитель
  • PipPipPipPip
  • 16-Декабрь 07
  • 7 052 сообщений
  • 1037 спасибо
  • Сибирь
  • 201

Отправлено 26 Июнь 2011 - 17:29

есть - это которая на счетчике висит, закрывая его корпус(типа внутрь никто не влезал) а на крышке ещё одна вешается

Именно так. :) Крышка ставится и пломбируется для предотвращения несанкционированного доступа к клеммам счётчика. А раз эта крышка рядом лежит,то... ;)
  • 0

#119   C0vax

C0vax
  • Offline
  • Пользователи
  • Бригадир
  • PipPipPip
  • 23-Январь 11
  • 83 сообщений
  • 3 спасибо
  • 0

Отправлено 26 Июнь 2011 - 17:53

сходил еще раз осмотрел :) фото конечно не очень хорошее - темно там было... но вполне видно. IMAG0134 - Размер 55,8К, Загружен: 41 это крышка - на ней имеется болтик в шляпке которого имеется дырочка - как раз для проволочки пломбы. НО! IMAG0132 - Размер 71,01К, Загружен: 46 вот как проходит проволочка пломбы - заметно что через болтик крышки проволочка не идет . Это соседский счетчик. на всех остальных - так же. IMAG0133 - Размер 86,88К, Загружен: 37 вот как проходит проволочка у меня - т.е. пломба есть, она проходит через болт корпуса IMAG0129 - Размер 89,39К, Загружен: 33 вот еще одна пломба корпуса - она сверху счетчикаПрикольно конечно, но походу эти крышечки снимаются беспрепятственно ) по крайней мере в нашем доме так :D

Прикрепленные изображения

  • IMAG0128 - Размер 80,13К, Загружен: 37

  • 0




Google рекомендует

Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных

Рейтинг@Mail.ru