Перейти к содержанию
Форумы о ремонте и строительстве

Помощь в сборке щитка

Оценить эту тему:


Рекомендуемые сообщения

Опубликовано

Здравствуйте!Затеял ремонт - буду менять проводку с двухпроводной (аллюминий) на трехпроводную (медь). В этажном щитке нет провода заземления, фазные провода - аллюминий 16мм2 или больше.Прочитав много тем на этом форуме (большое спасибо за предоставленные знания!) накидал схему квартирного щитка, и возникли вопросы:1. Заземление делать от нуля орешком, или на болт щитка? При перекосе фаз не будет-ли потенциала на шине "РЕ", или еще какие неприятности?2. Ноль брать с щитка, или можно орешком? (аллюминий и медь в орешке можно подключать?) 3. Переход фазного провода с аллюминия на медь хочу сделать на вводном автомате 50А 1Р в этажном щитке. Так можно?4. Разводку квартирного щитка делать проводом ПВ-3 с опрессовкой НШВИ или одножильным?5. Можно-ли при опрессовки в наконечник вставлять два провода?6. Как зажать на выходе с УЗО провод 4мм2 + 2х2,5мм2 (рабочий ноль)? 7. В ванную комнату УЗО 40А/30мА опасно? У нас в продаже есть только 16А/10мА - ставить его, с заменой ВА25А на ВА16А?8. УЗО типа "АС" не будет-ли ложно срабатывать от телевизора, стир.машины, водонагревателя, электродуховки, кондиционера?9. Каким кабелем удобнее делать разводку по квартире - NYM или ВВГнг, и почему?10. Какие есть ошибки в схеме внутриквартирного щитка?Большое спасибо!post-55329-1296079553_thumb.jpg

схема отличная я даже на заметку взял кое что, а вот насчет зануления от общего щита я котегорически вам бы не посоветовал т.е как это жизненно опасно. лучше без зануления вообще чем с ним (почитайте все за и против зануления) лучше отдельно заземления со всеми документами и без зануления. 1. Уже ответил 2. ноль и фузу брать от 4 жильного кабеля лучше а не с кучи нулей и фаз 3. можно, а вам оно надо, лучше дома все ))) 4. если по технологии то в ПВХ трубе и только 1 жильным разноцветным 5. смотря какие у вас цилиндры. 6. берите 1 проводник и ведите на планку так безопасней. 7. смотря что у вас в ванне стоит за оборудования? а на ванну только 10мА 8. Затрудняюсь ответить 9. здесь все подробно обговаривают  https://homemasters.ru/fo...a-i-kabelia/   10. все нормально кроме зануления

(изменено)

Спасибо за оперативный ответ! Почитав форум - заметил что все обращаются на "ты", я поддерживаю. На счет заземления и типов проводов еще почитаю, но я живу на 6 этаже и пробрасывать кабель по стояку в подвал - думаю нереально, а оформление документов - нереально в квадрате :)По пункту "4. Разводку квартирного щитка...ПВ-3 или одножильным" я имел ввиду разводку внутри самого щитка.В ванной планируеся водонагреватель и стир.машинка - одновременно пользоваться наверное не будут, думаю ВА16А хватит.

Изменено пользователем www_www

Спасибо за оперативный ответ! Почитав форум - заметил что все обращаются на "ты", я поддерживаю. На счет заземления и типов проводов еще почитаю, но я живу на 6 этаже и пробрасывать кабель по стояку в подвал - думаю нереально, а оформление документов - нереально в квадрате :)По пункту "4. Разводку квартирного щитка...ПВ-3 или одножильным" я имел ввиду разводку внутри самого щитка.

в подъездном щите идет транзитный 4 жильный кабель вот от него найдя самую хорошую фазу взять а ноль там общий весь. а насчет По пункту "4. купите монолитный кабель 4мм2 и крутите, ну там по удобствам смотрите.

1. У себя не заземлял 2. Можно - в орехах мель лужёная. 3. Можно, а почему бы и нет =) 4. Как будет удобнее, я бы твёрдым делал 5. Можно - есть спец. наконечники под два кабеля одинакового сечения 6.  https://homemasters.ru/fo...oi/?p=152860   7. Должно пойти 8. Если характеристика, то только С, ну или B, - а то может и выбивать 9. Каким будет удобнее. Только сечение правильное закладывать. 10. Завтра - спать уже пора =)

Спасибо за ответы. Не понял по УЗО:

8. Если характеристика, то только С, ну или B, - а то может и выбивать

Глянул в википедии - характеристики "С" для УЗО не нашел:

УЗО−Д типа АС. УЗО, размыкание которого гарантировано в случае, если разностный синусоидальный ток или внезапно возникает, или медленно увеличивается.

УЗО−Д типа А. УЗО, размыкание которого гарантировано в случае, если синусоидальный или пульсирующий разностный ток или внезапно возникает, или медленно увеличивается.

УЗО−Д типа В. УЗО реагирует на переменный, постоянный и выпрямленный дифференциальные токи.

УЗО−Д типа S - селективное (с выдержкой по времени отключения), это может быть необходимо там, где используется АВР.

УЗО−Д типа G - то же что и S, но с меньшей выдержкой времени.

по автоматам такое видел:

"2. электромагнитный (ЭмР) (соленоид с сердечником, при определенном токе магнитное поле соленоида втягивает сердечник, который приводит в действие механизм расцепления) - мгновенно срабатывает при КЗ, чтобы пострадавший участок сети не дожидался, когда в автомате прогреется ТР. Буквы В, С, D, G ... в обозначении автомата перед номиналом характеризуют кратность уставки ЭмР (отсечки) к номиналу автомата.

Кратности следующие:

В - 3...5

С - 5...10

D - по ГОСТ Р - 10...50, большинство производителей заявляет диапазон 10...20.

G - 6,4...9,6 (КЭАЗ ВМ40)

K - 8...14

L - 3,2...4,8 (КЭАЗ ВМ40)

Z - 2...3

Надо отметить, что быстродействие АВ не зависит от букв B, C, D..., меняется лишь порог срабатывания ЭмР.

Например: автоматы В16 и D16, диапазоны срабатывания ЭмР: 16*(3...5)=48...80А и 16*(10...20)=160...320А соответственно.

При токе 150А автомат В16 выключится мгновенно, а D16 - через несколько секунд, когда нагреется биметалл.

При токе 1000А оба автомата сработают мгновенно.

Надо заметить, что из-за того, что ЭмР срабатывает практически мгновенно, при КЗ с высокой вероятностью сработают одновременно все автоматы и большего и меньшего номинала, установленные последовательно (если ТКЗ достигнет порога срабатывания их ЭмР)."

P.S. Не знаю - если цитаты с другого сайта ссылку давать?

Да, извиняйте, я лопухнулся. 300 миллиампер, на общий дифавтомат и ничего выбивать не должно.

Пилять, еще один! Самоцитата:"Народ! Вы вообще-то читаете, что для вас тут пишут умные люди, или где?! Сколько раз вам "перетирали", что сумма токов отсечки автоматов после УЗО должна быть МЕНЬШЕ, чем максимальный ток этого самого УЗО... Зла не хватает!"

(изменено)

По поводу максимального тока через УЗО: а как устроен дифавтомат на 40А - в нем наверняка автомат на 40А (32А - врятли, покупатели по ушам настучат), и само УЗО на 40А (50А - врятли, невыгодно производителю).УЗО - это не плавкий предохранитель, в нем заложен запас по превышению тока. И обозначение 40А означает что по нему может течь ток в 40А продолжительное время. А вот по автомату 40А ток будет течь доли секунды, и он обрубит линию.Например возмем УЗО 40А, а автомат на 50А. 1. Нарастание тока в цепи может быть плавным - тогда при протекании тока в 45А автомат еще не сработает (может и сработает через некоторое время по тепловой защите - этого я не знаю), а УЗО сразу не сгорит(т.к. есть запас по току), а будет греться - и через некоторое время сгорит, поломается и.п., если будет использоваться автомат на 40А - он отрубит линию почти мгновенно (зависит от класса). 2. Либо ток может нарастать мгновенно(короткое замыкание) - тут автомат что на 50А, что на 45А отрубит линию почти мгновенно (зависит от класса).Ввиду этого применение автомата номиналом ниже чем номинал УЗО смысла не вижу (IMHO). (Желательно УЗО и автомат одной линейки).На сайте Legrand есть схемы подключения УЗО - в некоторых линиях они используют одинаковые номиналы, в некоторых автомат на шаг ниже.(закономерности не понял), но вводной одного номинала с противопожарным. Схема подключения с сайта Legrand:DC004______________.pdf

Изменено пользователем www_www

По поводу максимального тока через УЗО: а как устроен дифавтомат на 40А - в нем наверняка автомат на 40А (32А - врятли, покупатели по ушам настучат), и само УЗО на 40А (50А - врятли, невыгодно производителю).УЗО - это не плавкий предохранитель, в нем заложен запас по превышению тока. И обозначение 40А означает что по нему может течь ток в 40А продолжительное время. А вот по автомату 40А ток будет течь доли секунды, и он обрубит линию.

Ставьте Дифавтоматы вместо УЗО и будет хорошо. И не путайте дифавтомат с УЗО! Это немного разные позиции.
(изменено)

ALEKS-BS не кипятись, выпей водички и успокойся :rolleyes:

И заруби себе на носу: автомат номиналом 40А должен обрубить все на хрен мгновенно, в доли секунды, если через него течет ток в 40А. :blink:

Шутки шутками, а проверял ли кто-нибудь на самом деле : сколько проживет автомат, если его загрузить номинальным током? 3-5 месяцев? Год, 2 года?

Изменено пользователем Alice Tracy
(изменено)

Посмотрел соседнюю ветку - понял что схема перегружена. Немного поправил (заземление пока оставил).Насчет автоматов я ошибся про перегрузку, вот что нашел:"Нормируемые параметры для B, C и D следующие:- при токе 1,13 номинала - ТР не срабатывает в течение часа.- при токе 1,45 номинала - ТР срабатывает в течение часа (двух часов для АВ больших номиналов).Зависимости времени срабатывания от кратности тока перегрузки - время-токовые характеристики АВ - приведены в PDF-ке во вложении.Реально АВ С16 при токе 24А выключается в среднем через 5-15 минут."post-55329-1296154121_thumb.jpgЯ бы рад поставить дифы вместо УЗО+автомат - но неоправданно дорого.Подскажите, а в первый пост можно вставить облегченную схему?

Изменено пользователем www_www

И заруби себе на носу: автомат номиналом 40А должен обрубить все на хрен мгновенно, в доли секунды, если через него течет ток в 40А.

вот еще в клоуна играет :D давайте на пузырь коньяка поспорим (только не сивухи) что не сработает??? я прилюдно ставлю бутылку араспела, не сработает он даже через минуту - присоединяетесь???

Это он язвил, про 40А это я говорил, пока не разобрался.

если пошутил то чутка не так оформил (для этого смайлики есть) как там написАл так и ответил, а автомат 25А в номинале сутки держит точно (сам греется чутка) на большее меня не хватило, нагрузочный нужен был :)

А какой тогда смысл постановки автоматов - только для защиты от к.з., и как я понял автомат отобъет при токе (5--10)*(номинал автомата) - это для класса "С" по электромагнитному размыкателю. Т.е. по 40А автомату может течь ток 200А-400А пока не сработает тепловая защита? А автомат на ступень ниже ставить чем УЗО чтобы быстрее тепловая защита сработала, чем испортиться УЗО? А если через узо 40А пустить ток 60А - оно выйдет из строя, или начнет нагреваться?

ну как сказать - на все устройства есть диаграммы (время от тока) под рукой нет, а по памяти 40А от 50 сработает часа через 4-6, от 60 через часвсё сначало начинает греться :)

(изменено)

Теперь ясно, что оперировать цифрами на автомате и УЗО надо с учетом временной диаграммы. И фраза что номинал автомата обязательно должен быть на ступень ниже не верна, можно принимать номиналы одинаковыми - но желательно от одного производителя, наверняка они внутри линейки сбалансированны. (IMHO)У меня вопрос про заземление на корпус этажного щита (в стояке четыре провода, отдельно РЕ нет) - чем это грозит?

Изменено пользователем www_www

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе.

Зарегистрироваться

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

Или войти с помощью одного из сервисов



  • Наши рекомендации

    • Вторая жизнь дивана: искусство ремонта мягкой мебели своими руками
      В эпоху беспрерывного потребления и стремления к новизне, ремонт старой мягкой мебели своими руками приобретает не просто практическое, но и глубоко философское значение. Это действие как знак уважения к труду мастеров, которые вложили свое мастерство в создание диванов, кресел и пуфов, и как воплощение идеи устойчивого потребления. С каждым возвращенным к жизни предметом мебели, мы не только сохраняем историю и уникальность каждого изделия, но и противостоим бездумному обновлению интерьера за счет экологии и рационального использования ресурсов.

        • Нравится
      • 0 ответов
    • Кажись всё или строительный пылесос с тройной мультициклонной ступенью очистки
      Кажись всё или строительный пылесос с тройной мультициклонной ступенью очистки

        • Нравится
      • 16 ответов
    • Дома из сруба: идеальное сочетание уюта и прочности.
      Строительство собственного дома является важной вехой в жизни любого человека, поскольку оно знаменует собой важное событие. Выбор строительных материалов имеет огромное значение для создания теплого и функционального жилища. На протяжении всей древней истории древесина была распространенным материалом для строительства домов, что отразилось на различных культурах мира.

      • 0 ответов
    • Аккумуляторные пилы  SCW и  SCM  22-A
      После того как провёл тесты, приступил к самому главному. Поменять диски местами, и проверить, как инструмент на это отреагирует, ведь они внешнее и походу внутренне практически одинаковые, пила по дереву конечно более навороченее, есть настройки угла наклона и можно на шину посадить через адаптер.

      • 4 ответа
    • Подходы к ремонту старых домов в России
      В России сотни тысяч старых домов, многие из которых являются не только свидетельством исторического наследия, но и отражением уникальной культуры и традиций страны. Эти дома, будь то деревянные избы или старинные каменные постройки, сохраняют в себе дух времени и рассказывают историю поколений.

      • 0 ответов
    • Люк для кошек своими руками
      Разумеется давно придуманы и продаются специальные лючки для кошек, которые можно врезать в дверь, но мы ведь не ищем легких путей . Да и по зоомагазинам я не хожу, а "гугление" показало, что такие люки для кошек стоят относительно не дешево. В то же время под рукой были два "копеечных" сантехнических пластиковых лючка для ГКЛ. Все что оставалось, так это обломать фиксаторы крышек, что бы они открывались в обе стороны, ровно выпилить отверстие в двери, да вклеить симметрично эти лючки.

      То, что получилось видно на фото. Разумеется это не для тех, у кого "дизайнерский ремонт", но для обыкновенной квартиры вполне подходит. Недостатков не замечено, животных и людей всё устраивает .


      Реакцию форумчан на этот люк можно узнать в этой теме https://homemasters.ru/...me/?p=330637

        • Ого
      • 6 ответов
    • Газовые котлы: эффективное, экономичное и экологичное решение для отопления вашего дома
      В современном мире, где комфорт и устойчивость стали ключевыми аспектами повседневной жизни, выбор правильного источника отопления дома становится особенно актуальным. Газовые котлы, сочетая в себе преимущества эффективности, экономичности и экологичности, представляют собой одно из наиболее популярных решений для обеспечения комфортной температуры в жилых и коммерческих помещениях.

      • 0 ответов
    • Как построить теплый дом, не тратя лишних денег
      Строительство гостевого дома решил выделить в отдельную тему, так будет меньше путаницы.


        • Спасибо
        • Нравится
      • 89 ответов
×
×
  • Создать...

Важная информация

Мы разместили cookie-файлы на ваше устройство, чтобы помочь сделать этот сайт лучше. Вы можете изменить свои настройки cookie-файлов, или продолжить без изменения настроек.