Перейти к содержимому

  • Форум о ремонте и строительстве
REHAU
Фотография
* * * * * 1 Голосов

Провода и кабеля


Сообщений в теме: 22

#1   KGB

KGB
  • Топикстартер
  • Online
  • Admin
  • Админ, просто админ
  • PipPipPipPip
  • 17-Ноябрь 04
  • 6 668 сообщений
  • 1414 спасибо
  • Санкт-Петербург
  • 265

Отправлено 18 Октябрь 2007 - 16:32

Один из часто возникающих вопросов на форуме - какими проводами или каким кабелем делать проводку в квартире.
Наиболее доступными и подходящими для этого являются кабеля (именно кабель, но не провод) для станционарной проводки NYM или ВВГ.

Цитата
NYM — кабель силовой для стационарной прокладки на напряжение до 35 кВ, с
медными жилами с ПВХ изоляцией в ПВХ оболочке с заполнением из невулканизированной резины



Назначение:
предназначен для промышленного и бытового стационарного (открытого и скрытого) монтажа электропитания сетей на номинальное напряжение 0,66 кВ.

Условия эксплуатации и монтажа:
рабочая температура — от -50 до +50 °С;
минимальный срок службы в нормальных условиях эксплуатации — 30 лет !!!;
преимущественные области применения — прокладка внутри помещений и на открытом воздухе. Применение вне помещений возможно только вне прямого действия солнечного света. Возможна прокладка кабеля поверх штукатурки, в ней и под ней в сухих, влажных и мокрых помещениях, а также в кирпичной кладке и бетоне, за исключением прямой запрессовки в виброзасыпной и штампованный бетон. Прокладка может осуществляться в трубах, в закрытых установочных и изогнутых каналах;
температура прокладки — не ниже -5 °С;
величина монтажных изгибов — не менее 4 диаметров по оболочке.

Электрические характеристики:
электрическое сопротивление токопроводящих жил на 1 км длины при температуре 20 °С, Ом, не более:
сечением 1,5 мм2 — 12,1;
сечением 2,5 мм2 — 7,41;
сечением 4,0 мм2 — 4,61;
электрическое сопротивление изоляции постоянному току на 1 км длины при температуре жилы 70 °С, МОм:
сечением 1,5 мм2 — 0,010;
сечением 2,5 мм2 — 0,0094;
сечением 4,0 мм2 — 0,0087.

В продаже могут встретиться NYM-J и NYM-O. Различаются они только расцветкой изоляции жил.


Цитата
ВВГ — кабель силовой для стационарной прокладки на напряжение до 35 кВ, с пластмассовой изоляцией

Жила - круглая из мягкой медной проволоки. Жилы уложены параллельно. При сечении от 16 мм2 выполняется многопроволочной
Изоляция - изоляционный ПВХ пластикат
Оболочка - светотермостойкий ПВХ пластикат пониженной горючести

Назначение:
передача и распределение электрической энергии в стационарных установках с номинальным переменным напряжением 0,66 или 1,0 кВ частотой 50 Гц.

Условия эксплуатации и монтажа:
прокладка - в кабельной канализации, тоннелях, помещениях, по стенам зданий и сооружений и на открытом воздухе при температуре не ниже -15 °С. Не рекомендуется прокладка в земле;
монтажные радиусы изгиба при прокладке - не менее 10 и 7,5 наружных диаметров соответственно для одножильных и многожильных кабелей;
рабочая температура эксплуатации - от -50 до +50 °С;
длительно допустимая температура нагрева жил при эксплуатации - 70 °С;
допустимый нагрев жил в аварийном режиме - 80 °С при длительности не более 8 часов в сутки и 1000 часов за весь срок службы;
срок службы в нормальных условиях эксплуатации не менее 30 лет !!!.

Электрические характеристики:
сопротивление изоляции жил при температуре 20 °С, МОм/км, не менее:
при сечении до 1,5 мм2 - 12;
при сечении 2,5–4,0 мм2 - 10;
при сечении 6,0 мм2 - 9;
при сечении 10–240 мм2 - 7;
сопротивление изоляции при длительно допустимой температуре нагрева жил, МОм/км, не менее - 0,005;
максимальное рабочее напряжение электрической сети, кВ:
- для кабелей 0,66 кВ - 0,72;
- для кабелей 1 кВ - 1,2.

В продаже можно встретить просто ВВГ, ВВГ-П (что означает "плоский"), ВВГ-нг (т.е. не "горючий") и ВВГ-нг-ls (c пониженным дымовыделением). Последние также бывают с "П", т.е. плоские. Есть еще ВВГз (с сердечником, но он нас не интересует)


Если же вам захотелось сэкономить (а ВВГ и NYM кабеля не сказать, что дешевые) и сделать проводку проводами (это уже провода, а не кабели) типа ПУНП, АПУНП, ПБНГ прочтите следующее:



Цитата
Статистические данные показывают, что число пожаров, аварий на электростанциях и в электрических сетях энергосистем, аварий на подвижном составе транспорта, произошедших по вине кабельных изделий, составляют более 60% от общего числа пожаров и аварий, произошедших от электротехнических изделий. Причинами высокой потенциальной опасности кабелей и проводов зачастую являются конструктивное исполнение с нарушением требований стандартов, применение не соответствующих материалов, в том числе вторичного сырья.

Весьма опасным «образцом» таких кабельных изделий являются провода бытового назначения марок ПУНП, АПУНП, ПБНГ и др. по ТУ 16.К13-020-93, которые выпускаются большим числом кабельных заводов. Нормированное в ТУ электросопротивление жил не соответствует требованиям ГОСТ 22483-77 на жилы, что позволяет выпускать провода с фактическим сечением жил до 30% ниже номинального (указанного на ярлыке) сечения, что при эксплуатации однозначно приводит к аварийным ситуациям. Нормированная в ТУ толщина изоляции и оболочки (не менее 0,3 мм) не соответствует требованиям ГОСТ 23286-78 на нормы толщин, что не обеспечивает требуемой электрической безопасности. Применение для изоляции полиэтилена (ПУНР, ТРБН и др.) не обеспечивает требуемой пожаробезопасности.

Вопрос необходимости прекращения выпуска этой опасной продукции неоднократно обсуждался на совещаниях, в том числе членов Ассоциации «Электрокабель».

На общем собрании членов Ассоциации «Электрокабель» от 14-16 марта 2007 г. (Протокол собрания № 47) принято окончательное решение об аннулировании ТУ 16.К13-020-93 и прекращении выпуска и реализации указанных проводов.
В соответствии с поручением в Протоколе № 47 собрания членов Ассоциации «Электрокабель» ОАО «ВНИИКП» оформлено отраслевое извещение К71.768-2007 об аннулировании ТУ 16.К13-020-93 без замены с введением в действие с 01.06.2007 г.

 

Цитата
ПВС - провод соединительный, неармированный

Жила - многопроволочная из мягкой медной проволоки 5 класса гибкости. Жилы скручены в сердечник
Изоляция - изоляционный ПВХ пластикат
Оболочка - ПВХ пластикат. Расцветка: черная или белая

Назначение:
для присоединения электрических машин и приборов бытового и аналогичного применения к электрическим сетям с номинальным напряжением до 380 В систем 380/380 или 380/660 В.

Условия эксплуатации:
преимущественные области применения для электроприборов и электроинструмента по уходу за жилищем и его ремонту, стиральных машин, холодильников, средств малой механизации для садоводства и огородничества и для изготовления шнуров удлинительных;
диапазон рабочих температур - от -40 °С до +40 °С;
длительно допустимая температуранагрева жил в процессе эксплуатации - не более 70 °С;
изоляция и оболочка проводов стойка к деформации при температуре 70 °С и к растрескиванию;
при одиночной прокладке не распространяют горение;
наработка, не менее - 5000 ч;
срок службы проводов в нормальных условиях эксплуатации - не менее 6 лет !?.

Электрические характеристики:
удельное электрическое сопротивление жил постоянному току при температуре 20 °С, Ом·мм2/м, не менее - 0,01724;
номинальные токовые нагрузки, А - не более:
- при сечении жилы 0,75 мм2 - 6,0;
- при сечении жилы 1,0 мм2 - 10,0;
- при сечении жилы 1,5 мм2 - 16,0;
- при сечении жилы 2,5 мм2 - 25,0.

  • 0

Не нашли ответа? Посмотрите еще здесь Скрыть

Поблагодарили 2 :
,

#2   KGB

KGB
  • Топикстартер
  • Online
  • Admin
  • Админ, просто админ
  • PipPipPipPip
  • 17-Ноябрь 04
  • 6 668 сообщений
  • 1414 спасибо
  • Санкт-Петербург
  • 265

Отправлено 17 Апрель 2010 - 15:10

Расшифровка кабеля и провода:

1. Силовой кабель с ПВХ (виниловой) и резиновой изоляцией: ВВГ, ВВГнг, ВВГнг-LS, АВВГ, АВВГнг, АВВГнг-LS, ВБбШв, ВБбШнг, ВБбШнг-LS, АВБбШв, АВБбШнг, АВБбШнг-LS,


КГ - кабель гибкий

А - (первая буква) алюминиевая жила, при ее отсутствии - жила медная по умолчанию.

В - (первая (при о
2000
тсутствии А) буква) ПВХ изоляция

В - (вторая (при отсутствии А) буква) ПВХ оболочка

Г - отсутствие защитного покрова («голый»)

нг - не поддерживающий горения

LS - Low Smoke – с пониженным дымо- и газовыделение

Бб – бронированный покров из стальных лент

Шв - наружный покров из ПВХ шланга


2. Кабель с БПИ - кабель с изоляцией из пропитанной бумаги: АСБ, АСБл, АСБ2л, ААБл, СБ, СБл, СБГ


А - (первая буква) алюминиевая жила, при ее отсутствии - жила медная по умолчанию.

АБ - алюминиевая броня

СБ - (первая или вторая (после А) буква) свинцовая броня

л - лавсановая лента

2л - двойная лавсановая лента

Г - отсутствие защитного покрова («голый»)


3. Контрольный кабель: КВВГ, АКВВГ, КВВГнг, АКВВГнг, КВВГнг-LS, АКВВГнг-LS, КВВГэ, АКВВГэ, КВВГэнг-LS, АКВВГэнг-LS, КВБбШв, АКВБбШв, КВБбШнг, АКВБбШнг, КВБбШнг-LS, АКВБбШнг-LS


К - (первая или вторая (после А) буква) - кабель контрольный кроме КГ - кабель гибкий

Э - экран


4. Телефонный кабель: ТПпП, ТпПэп, ТПпПз, ТПпэПз ТПпПБбШп, ТПпПзБбШп, ТПпэПзБбШп, ТСВ, ТСВнг


Т - телефонный кабель

П - полиэтиленовая изоляция

п - поясная изоляция - ленты полиамидные, полиэтиленовые, поливинилхлоридные или полиэтилентерефталатные

Э - экран

П - полиэтиленовая оболочка

З - гидрофобный заполнитель

Шп - наружный покров из полиэтиленового шланга

С - станционный кабель


5. Подвесные провода:

А - Алюминиевый голый провод

АС - Алюминиево-Стальной (чаще употребляется слово «сталеалюминиевый») голый провод

СИП - Самонесущий Изолированный Провод


6. Некоторые типы кабеля расшифровываются особым образом:

КСПВ - Кабели для Систем Передачи в Виниловой оболочке

КПСВВ - Кабели Пожарной Сигнализации, с Виниловой изоляцией, в Виниловой оболочке

КПСВЭВ - Кабели Пожарной Сигнализации, с Виниловой изоляцией, с Экраном, в Виниловой оболочке

ПНСВ - Провод Нагревательный, Стальная жила, Виниловая оболочка

ПВ-1, ПВ-3 - Провод с Виниловой изоляцией. 1, 3 - класс гибкости жилы (наиболее применимые классы гибкости жилы для данного типа провода, однако, могут применяться и другие).

ПВС - Провод в Виниловой оболочке Соединительный

ШВВП - Шнур с Виниловой изоляцией, в Виниловой оболочке, Плоский

ПУНП - Провод Универсальный Плоский

ПУГНП - Провод Универсальный Плоский Гибкий


7. Силовой кабель: NYM, NHMH, NYY, NYCY, NYRGY


N - согласно VDE

Y - ПВХ

H - безгалогеновый ПВХ

M - монтажный кабель

C - медный экран

RG - броня


8. Кабель итальянского производства имеет специфические обозначения согласно CEI UNEL 35011: FROR

F - corda flessibile - гибкая жила

R - polivinilclorudo - PVC - ПВХ изоляция

O - anime riunite per cavo rotondo - круглый, не плоский кабель

R - polivinilclorudo - PVC - ПВХ оболочка


9. Контрольный кабель: YSLY, LiYCY


Y - ПВХ

SL - кабель контрольный

Li - многожильный проводник по VDE


10. Кабель передачи данных «витая пара»: UTP, FTP, S-FTP, S-STP


U - unfoiled (нефольгированный, неэкранированный)

F - foiled (фольгированный, экранированный)

S - screened (экранированный медными проволоками)

S-F - общий экран из фольги + общий плетеный экран

S-S - экран каждой пары из фольги + общий плетеный экран

TP - twisted pair - витая пара


11. SAT - от англ. satellite - спутник - кабель для спутникового телевидения


12. Телефонный кабель и кабель для пожарной сигнализации: J-Y(St)Y, J-H(St)H


J- - инсталляционный, установочный кабель

Y - ПВХ

(St) - экран из фольги


13. Безгалогеновый огнестойкий кабель: NHXHX FE 180, NHXCHX FE 180


N - согласно VDE

HX - сшитая резина

C - медный экран

FE 180 - кабель сохраняет свои свойства на протяжении определенного времени (в данном случае 180 минут) в открытом пламени, под напряжением


14. Провода монтажные: H05V-K, H07V-K, N07V-K


H - гармонизированный провод (одобрение HAR)

N - соответствие национальному стандарту

05 - номинальное напряжение 300/500 В

07 - номинальное напряжение 450/750 В

V - ПВХ изоляция

K - гибкая жила для стационарного монтажа


15. Кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена:


N - согласно VDE

Y - ПВХ

2Y - полиэтилен

2X - сшитый полиэтилен

S - медный экран

(F) - продольная герметизация

(FL) - продольная и поперечная герметизация

E - трехжильный кабель

R - броня из круглых стальных проволок

J - наличие желто-зеленой жилы

O - отсутствие желто-зеленой жилы
  • 0

#3   Ramzes-1

Ramzes-1
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 27-Апрель 15
  • 8 сообщений
  • Краснодар
  • 0

Отправлено 07 Май 2015 - 13:08

Г - отсутствие защитного покрова («голый»)
 

Что значит голый?


  • 0

#4   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 145 сообщений
  • 1412 спасибо
  • Калуга
  • 45

Отправлено 07 Май 2015 - 15:39

то и значит, голый он и в африке голый :) , обмоточный провод в лаке обычно а тут просто голая медь


  • 0

#5   Рыбак

Рыбак
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 15-Март 10
  • 499 сообщений
  • 30 спасибо
  • г.Липецк
  • 11

Отправлено 08 Май 2015 - 23:33

Всем привет.С наступающим праздником.Подскажите пожалуйста,при каком токе перегорит медный.многожильный провод 2,5 кв мм.Он вроде расчитан на ток 22-25 а.А когда то  где то читал,что провод перегорает при превышении расчетного тока в 2-3 раза.Т.е. ампер 45-50 он должен выдержать? Или я ошибаюсь?


  • 0

#6   KGB

KGB
  • Топикстартер
  • Online
  • Admin
  • Админ, просто админ
  • PipPipPipPip
  • 17-Ноябрь 04
  • 6 668 сообщений
  • 1414 спасибо
  • Санкт-Петербург
  • 265

Отправлено 09 Май 2015 - 10:47

Т.е. ампер 45-50 он должен выдержать? Или я ошибаюсь?
Хотите проверить на собственной бозопасности? Не советую))))

А вообще тема "справочная" не надо здесь постить вопросы


  • 0

#7   bagayama

bagayama
  • Offline
  • Прорабы
  • Красивый, но без бороды
  • PipPipPipPip
  • 18-Декабрь 06
  • 4 939 сообщений
  • 893 спасибо
  • Пермь
  • 151

Отправлено 09 Июль 2015 - 12:24

"Упал с неба" провод БПВЛ.

Провод хороший, авиационный. Характеристики смотрел (износостойкий, вибростойкий, влагостойкий, ограниченно масло-бензостойкий, малогорюч, гибкий). Жила ГОСТ.

Интересует применение в быту.

Раньше с ним не работал, тканевая наружная изоляция взрезается с большим трудом. вторая слабовата. Суммарно изоляция тонкая - это несколько смущает, привык к герметичности и толщине изоляции (ВВГ). Есть необходимость прокладки в деревянном доме, по идее для наружной по изоляторам сложно придумать лучше, но у меня кабель канал. Плюс длинные хвосты и делать 3-х жилку... :<_<: 

Короче маюсь, наверно часть загоню за полцены и заменю на ВВГ-нг-ls. :)


  • 0

#8   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 145 сообщений
  • 1412 спасибо
  • Калуга
  • 45

Отправлено 09 Июль 2015 - 13:14

шикарный провод - проводку делать замучаешься, но стоит веками

а что смущает в кабель канале?


  • 0

#9   bagayama

bagayama
  • Offline
  • Прорабы
  • Красивый, но без бороды
  • PipPipPipPip
  • 18-Декабрь 06
  • 4 939 сообщений
  • 893 спасибо
  • Пермь
  • 151

Отправлено 09 Июль 2015 - 19:12

а что смущает в кабель канале?
Если изоляция провода офигенная, то - избыточность. Вот пытаюсь убедиться что офигенная. :) 
  • 0

#10   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 145 сообщений
  • 1412 спасибо
  • Калуга
  • 45

Отправлено 10 Июль 2015 - 09:58

ну это не избыточность а требование ПУЭ


  • 0

#11   bagayama

bagayama
  • Offline
  • Прорабы
  • Красивый, но без бороды
  • PipPipPipPip
  • 18-Декабрь 06
  • 4 939 сообщений
  • 893 спасибо
  • Пермь
  • 151

Отправлено 13 Июль 2015 - 08:08

Ага.

Ладно вопрос-то в другом, о свойствах тканевой изоляции. Для меня это древность и соотв. вроде как не шибко хороша. Раньше были обрезиненные в тканевой изоляции провода, потом пришли новые материалы - ПВХ в частности, и тканевую изоляцию перестали применять.

А тут такой разворот.


  • 0

#12   Manul

Manul
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 15-Август 11
  • 3 650 сообщений
  • 717 спасибо
  • Украина
  • 132

Отправлено 13 Июль 2015 - 08:38

Для меня это древность
Не забывайте, что основное назначение - это бортовая сеть. Поэтому тканевая и экранирующая оплетки (вибрация и повышенные частоты)
  • 0

#13   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 145 сообщений
  • 1412 спасибо
  • Калуга
  • 45

Отправлено 13 Июль 2015 - 08:55

у меня у тестя вся дача такими сделана, до сих пор про изоляцию ни слова не скажу плохого, а даче уже лет 30-35


  • 0

#14   bagayama

bagayama
  • Offline
  • Прорабы
  • Красивый, но без бороды
  • PipPipPipPip
  • 18-Декабрь 06
  • 4 939 сообщений
  • 893 спасибо
  • Пермь
  • 151

Отправлено 13 Июль 2015 - 13:12

у тестя вся дача такими сделана
Так вот... у нас тоже пол деревенского дома таким сделано. На китайских клеммниках открыто по брёвнам (плюс гирлянды из тройников) и всё это затянуто паутиной с пылью и опилками - натурально взрывоопасное исполнение :(.

Сейчас вот руки дошли туда влезть, буквально с боем (не дают брёвна сверлить :), мол обрушишь всё нафиг). Месяц уже там ковыряюсь по выходным, зато стали хвалиться соседям - теперь мол, как в подводной лодке. :D.

вибрация и повышенные частоты
ага там у нас ещё местами посеребрённый провод есть :). Понятно это всё, но скорее именно износостойкость и температуры (+40 ... -70) значение имеют, ПВХ потому и не ставят на внешнюю изоляцию.

Короче оставлю себе метров 30 на особый случай, а остальное загоню для компенсации общих расходов (он один почти как 3 жильный стоит такого же сечения).

Спасибо за ответы.


  • 0

#15   Тимон79

Тимон79
  • Offline
  • Новички
  • Стажер
  • Pip
  • 27-Август 15
  • 1 сообщений
  • Gomel
  • 0

Отправлено 27 Август 2015 - 17:06

Доброго дня суток... Подскажите пожалуйста какого производителя кабеля ВВГ пнг  выбрать? кабель нужен для частного дома 3*2,5 и 3*1,5..хотел купить калужский, но монтажники отговаривают и говорят что  плохого качества..

Спасибо. 


  • 0

#16   KGB

KGB
  • Топикстартер
  • Online
  • Admin
  • Админ, просто админ
  • PipPipPipPip
  • 17-Ноябрь 04
  • 6 668 сообщений
  • 1414 спасибо
  • Санкт-Петербург
  • 265

Отправлено 27 Август 2015 - 18:59

какого производителя
севкабель
  • 0

#17   Andrey099

Andrey099
  • Offline
  • Пользователи
  • Мастер
  • PipPip
  • 24-Январь 15
  • 44 сообщений
  • 3 спасибо
  • Владимир
  • 5

Отправлено 27 Август 2015 - 19:48

гостовский.

рэк, кольчугино.

кстати, что про дмитровкабель скажете?


  • 0

#18   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 145 сообщений
  • 1412 спасибо
  • Калуга
  • 45

Отправлено 27 Август 2015 - 22:53

похрену какой, главное что бы ГОСТовский был
а где ты нашел в продаже - калужский?
у нас его хрен найдёшь, после того как завод москвичи выкупили, такое впечатление что провод куда то конкретно весь идёт
  • 0

#19   dobrobobr

dobrobobr
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 11 Сентябрь 2015 - 04:12

ну он хорош для фиксированного монтажа электрической сети, в том числе авиационной техники. Работает при напряжении до 250 В переменного тока частотой до 2000 Гц или 500 В постоянного тока и температуре от минус 60°С до плюс 70°С так что спектр его применения очень широк, для дома так вообще лучше не найти    


  • 0

#20   Инженегр-строитель

Инженегр-строитель
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 01-Апрель 09
  • 164 сообщений
  • 9 спасибо
  • питер
  • 0

Отправлено 09 Апрель 2016 - 23:42

я так понял ввг-нг-ls можно прокладывать за натяжным потолком без всяких гофр. а если кабель без маркировки ls, т.е. ВВГ-Пнг?


  • 0

#21   bagayama

bagayama
  • Offline
  • Прорабы
  • Красивый, но без бороды
  • PipPipPipPip
  • 18-Декабрь 06
  • 4 939 сообщений
  • 893 спасибо
  • Пермь
  • 151

Отправлено 10 Апрель 2016 - 02:22

ввг-нг-ls можно прокладывать за натяжным потолком без всяких гофр

А какова категория горючести вашего натяжного потолка (голосом Волка из "Красной шапочки")? ;)

Тема давняя ... https://homemasters....tolkom/?p=67449


  • 0

#22   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 145 сообщений
  • 1412 спасибо
  • Калуга
  • 45

Отправлено 19 Апрель 2016 - 15:56

ну что, добавлю свежих новостей был у знакомых продаванов :D , народ становится умнее и провод идёт покупать с измерительными предметами (сечение измерять)

на сегодняшний момент в продаже есть 3 группы проводов (по сечению) расскажу про 2,5мм2

1. самый дешёвый, сечение жил 1,8 - 1,9мм2

2. дешевый  ГОСТ :)  (большинство проводов сейчас изготавливают по ТУ) но надпись на проводе о ГОСТ присутствует, сечение провода 2,1-2,2мм2

3. ну и ГОСТовский обычный - он и по виду самый толстый (изоляция толще) да и сам провод, сечение 2,45 - 2,53 он самый дорогой


  • 0

#23   KGB

KGB
  • Топикстартер
  • Online
  • Admin
  • Админ, просто админ
  • PipPipPipPip
  • 17-Ноябрь 04
  • 6 668 сообщений
  • 1414 спасибо
  • Санкт-Петербург
  • 265

Отправлено 23 Май 2016 - 10:35

Крайнее сообщение здесь https://homemasters....enit-na-ulitce/


  • 0




Google рекомендует

Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных

Рейтинг@Mail.ru