Перейти к содержанию
Форум о ремонте и строительстве
sekii

Сечение + мощность + ток

Рекомендуемые сообщения

sekii

Товарищи или Господа.

Предлагаю добавить сюда табличку для выбора сечения проводника(AL, Cu) под нагрузку + сечения проводника под длину.

Ну, идея такая, чтобы можно было подобрать провод (NYM, ВВГ...) под потребности.

Спасибо.

Вношу дополнение - в связи с экономией меди многие производители (да и левака много) уменьшают сечение кабеля и проводов до разумного минимума (а иногда и больше) поэтому прежде чем покупать провод проверяйте его сечение (диаметр в квадрате умножайте на 0,785)

dimp

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
dimp
 
Цитата(sekii @ 16.1.2008, 10:37)
Вот програмку нашел:

в программе таблицы сечения проводов не стандартнаяи ещё одна таблица

post-4333-1200482389_thumb.jpg

  • Нравится 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
FugenFührer

dimp

А провод в штукатурке рассматривать как открытый или в трубе? Уж очень сильно значения различаются.

Я так понимаю, важное значение имеет отвод тепла от проводов. Значит заштукатуренный провод можно рассматривать по правой стороне таблицы. Так?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
dimp

если без гофры то открытый (контакт с смесью лучше тепло отводит чем воздух)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
sekii

Извиняюсь за глупый вопрос:Если разница для расчетов мощности/сечения - провод многожильный или одножильный?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
dimp

да нет нету

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
самоучка

Вот в чем у меня и проблема? Я тоже находил несколько таких таблиц и в каждой разные данные. Вот и в ваших двух таблицах разные значения-я для сровнения беру 1.5кв. медный провод. так какой из них верить?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
dimp

ну помимо таблиц скажу так - всю жизнь считал как отец научил (для меди 10А на 1мм2, для люминтия 7А) не ошибался ни разу :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Broker

(для меди 10А на 1мм2, для люминтия 7А) не ошибался ни разу :)

Обычно считается соответственно для меди и алюминия 9 и 6Это имеется в виду, что при таком токе проводник из данных материалов сечением 1мм2 не греется

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
dimp

10 и 7 это ещё с времён очаково и покорения крыма, отец меня ещё учил :) время долговременной нагрузки проводапро сейчас сначало я посоветовал бы начать с проверки сечения (не верте тому что где то написано) провод идет тоньше заявленного а вот потом ...........

  • Нравится 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Взводатор

Вот програмку нашел:

Проверяйте инструмент перед использованием!

Косинус фи не учитывает, а ведь не всегда только лампочки да утюги включаются. Стиралка, кондиционер - мощные активно-индуктивные потребители.

Для однофазной сети можно выбрать трехжильный кабель или три и четыре провода, хотя должны учитываться только два провода.

Аналогично, для трехфазной нагрузки можно взять двухжильный или два провода.

Сечение по потерям считает неправильно - 220/1ф, 3Квт, 25м, 2% - средней мощности кондиционер. Вид проводки и жильность - любые.

S = (2*P*L*ro*10^5)/(U^2*%) = (2*3*25*0.017*10^5)/(220*220*2) = 2.6мм2. Из ряда стандартных сечений выбираем 4мм2.

Программа дает сечение по потерям 1.5мм2.

Обычно считается соответственно для меди и алюминия 9 и 6

Это имеется в виду, что при таком токе проводник из данных материалов сечением 1мм2 не греется

Греется при любом токе, отличном от нуля. Для кабелей и проводов/шнуров производитель нормирует рабочую температуру. ПУЭ вводит более жесткое ограничение - нагрев ЖИЛЫ до 65°С при температуре окружающего воздуха 25°С или 15°С - для земли.

Производители ПВС, например, дают максимальную температуру жилы в 70°С.

Под свою ответственность можно применять любые методики и правила, а вот предъявлять к Вам требования (или смеяться) будут по ПУЭ.

Вот в чем у меня и проблема? Я тоже находил несколько таких таблиц и в каждой разные данные. Вот и в ваших двух таблицах разные значения-я для сровнения беру 1.5кв. медный провод. так какой из них верить?

В любом случае таблица должна быть из надежного источника и Вы ей должны полностью доверять. В крайнем случае выбирайте бОльшее значение и оценивайте результат уже из своего опыта.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Kerk

Вы лучше косинус фи посчитайте,а не зацикливайтесь на всякой ерунде типа грунта.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Взводатор

"Вы лучше косинус фи посчитайте"А косинус считать не нужно - его нужно указывать."не зацикливайтесь на всякой ерунде типа грунта"Если Вам не нужно - не пользуйтесь. Не заставляю же. А по умолчанию поправка по грунту равна 1.По таблице от olejonok двумя постами выше:Берем первую же строку:Медные жилы3.3КВт, 220В, 15А - все правильно для кос(фи)=1. А почему автомат на 10А?6.4КВт, 380В (тут нужно догадаться, что сеть не трехфазная), ток 15А, хотя по расчетам получается 16.8А и все тот же автомат 10А.В остальных строках тоже ток автомата, как минимум, не больше потребляемого тока.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Terminator

че то таблица уж слишком завышена (касаемо сечения проводов)!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :ph34r:Это я про последнюю таблицу с рисунками которая

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
FugenFührer

че то таблица уж слишком завышена (касаемо сечения проводов)!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :ph34r:Это я про последнюю таблицу с рисунками которая

И по нынешним временам, у наших доморощенных(отечественных) производителей, сечение проводов, что указано на ценнике, сильно завышено от реального.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Alice Tracy

И по нынешним временам, у наших доморощенных(отечественных) производителей, сечение проводов, что указано на ценнике, сильно завышено от реального.

Как раз вчера прикупил ВВГ-п, формально 3*2,5. На деле диаметр жилы 1,5-1,6 мм, то есть от силы 2 мм2. Был соблазн пойти и согласно "Закону о защите прав потребителей" "потребовать соразмерного уменьшения цены", но из-за 28 рублей выгоды не стал тратить час на дорогу к этому магазину :-)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе. Это очень просто!

Зарегистрироваться

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

Или войти с помощью одного из этих сервисов



  • Google рекомендует

  • Наши рекомендации

    • Предлагаю в этой теме специалистам поделиться своим опытом в изготовлении стяжки, а "чайникам" задать свои вопросы.
      Я отношусь как раз ко второй категории.
      Насколько я знаю, процесс выполнения стяжки можно разделить на следующие этапы:

      • 1 436 ответов
    • Альбомы технических решений
      Альбомы технических решений FAR
      Инструкции по монтажу сантехприборов :
      Монтажные схемы на ванны,душкабины,смесители,гидросауны, гидромассажные колонны различных производителей

      • 40 ответов
    • Эта тема-предупреждение
      "Обходя разложенные грабли-ты теряешь драгоценный опыт"

      • 124 ответа
    • Биокамин своими руками
      Вступила в голову блаж, сделать дома камин. Тыкая ссылки в поисковике, нарвался на рекламу биокаминов.
      Без дыма, без золы, живой огонь, итд... Заинтересовало млин!!!

      • 186 ответов
    • Открываю данную тему, которая должна объединить в себе все знания и сведения о лазерных приборах. Уверен, что тема будет интересна очень многим.

      • 696 ответов
    • Сборка корпусной мебели самостоятельно
      Хочу поделиться своим опытом дизайна и сборки корпусной мебели. Для кого-то это, возможно, рутина, я же это делал в первый раз. Описываю тезисно, если кому-то станут интересны детали, задавайте уточняющие вопросы.

      • 122 ответа
    • Колесо на потолке, работы с гкл
      Небольшой потолочек, в общем ничем не примечателен, есть только одна особенность в монтаже.

        • Нравится
      • 3 ответа
    • Сухая штукатурка.
      Стена , деревянная, штукатурка по дранке, кривая, очень сильно завалена, покрашена зелёной сыпучей хренью. Короче, тяжёлый случай.
      Ровнять будем гипсокартоном, по технологии "сухая штукатурка". Однако, в данном случае тупо наляпать Перлфикса и притулить лист нихрена не получится. Опишу некоторые приёмы и хитрости.

      • 18 ответов
×