Перейти к содержанию
Форум о ремонте и строительстве
sekii

Сечение + мощность + ток

Рекомендуемые сообщения

sekii

Товарищи или Господа.

Предлагаю добавить сюда табличку для выбора сечения проводника(AL, Cu) под нагрузку + сечения проводника под длину.

Ну, идея такая, чтобы можно было подобрать провод (NYM, ВВГ...) под потребности.

Спасибо.

Вношу дополнение - в связи с экономией меди многие производители (да и левака много) уменьшают сечение кабеля и проводов до разумного минимума (а иногда и больше) поэтому прежде чем покупать провод проверяйте его сечение (диаметр в квадрате умножайте на 0,785)

dimp

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
sekii

Вот програмку нашел:_ Ждем коментарии.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
DARK

возможно кому-то пригодится.

post-10039-1200479047_thumb.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
dimp
 
Цитата(sekii @ 16.1.2008, 10:37)
Вот програмку нашел:

в программе таблицы сечения проводов не стандартнаяи ещё одна таблица

post-4333-1200482389_thumb.jpg

  • Нравится 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
FugenFührer

dimp

А провод в штукатурке рассматривать как открытый или в трубе? Уж очень сильно значения различаются.

Я так понимаю, важное значение имеет отвод тепла от проводов. Значит заштукатуренный провод можно рассматривать по правой стороне таблицы. Так?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
dimp

если без гофры то открытый (контакт с смесью лучше тепло отводит чем воздух)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
sekii

Извиняюсь за глупый вопрос:Если разница для расчетов мощности/сечения - провод многожильный или одножильный?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
dimp

да нет нету

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
самоучка

Вот в чем у меня и проблема? Я тоже находил несколько таких таблиц и в каждой разные данные. Вот и в ваших двух таблицах разные значения-я для сровнения беру 1.5кв. медный провод. так какой из них верить?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
dimp

ну помимо таблиц скажу так - всю жизнь считал как отец научил (для меди 10А на 1мм2, для люминтия 7А) не ошибался ни разу :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Broker

(для меди 10А на 1мм2, для люминтия 7А) не ошибался ни разу :)

Обычно считается соответственно для меди и алюминия 9 и 6Это имеется в виду, что при таком токе проводник из данных материалов сечением 1мм2 не греется

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
dimp

10 и 7 это ещё с времён очаково и покорения крыма, отец меня ещё учил :) время долговременной нагрузки проводапро сейчас сначало я посоветовал бы начать с проверки сечения (не верте тому что где то написано) провод идет тоньше заявленного а вот потом ...........

  • Нравится 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Взводатор

Вот програмку нашел:

Проверяйте инструмент перед использованием!

Косинус фи не учитывает, а ведь не всегда только лампочки да утюги включаются. Стиралка, кондиционер - мощные активно-индуктивные потребители.

Для однофазной сети можно выбрать трехжильный кабель или три и четыре провода, хотя должны учитываться только два провода.

Аналогично, для трехфазной нагрузки можно взять двухжильный или два провода.

Сечение по потерям считает неправильно - 220/1ф, 3Квт, 25м, 2% - средней мощности кондиционер. Вид проводки и жильность - любые.

S = (2*P*L*ro*10^5)/(U^2*%) = (2*3*25*0.017*10^5)/(220*220*2) = 2.6мм2. Из ряда стандартных сечений выбираем 4мм2.

Программа дает сечение по потерям 1.5мм2.

Обычно считается соответственно для меди и алюминия 9 и 6

Это имеется в виду, что при таком токе проводник из данных материалов сечением 1мм2 не греется

Греется при любом токе, отличном от нуля. Для кабелей и проводов/шнуров производитель нормирует рабочую температуру. ПУЭ вводит более жесткое ограничение - нагрев ЖИЛЫ до 65°С при температуре окружающего воздуха 25°С или 15°С - для земли.

Производители ПВС, например, дают максимальную температуру жилы в 70°С.

Под свою ответственность можно применять любые методики и правила, а вот предъявлять к Вам требования (или смеяться) будут по ПУЭ.

Вот в чем у меня и проблема? Я тоже находил несколько таких таблиц и в каждой разные данные. Вот и в ваших двух таблицах разные значения-я для сровнения беру 1.5кв. медный провод. так какой из них верить?

В любом случае таблица должна быть из надежного источника и Вы ей должны полностью доверять. В крайнем случае выбирайте бОльшее значение и оценивайте результат уже из своего опыта.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
olejonok
post-19386-1240010964_thumb.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Kerk

Вы лучше косинус фи посчитайте,а не зацикливайтесь на всякой ерунде типа грунта.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Взводатор

"Вы лучше косинус фи посчитайте"А косинус считать не нужно - его нужно указывать."не зацикливайтесь на всякой ерунде типа грунта"Если Вам не нужно - не пользуйтесь. Не заставляю же. А по умолчанию поправка по грунту равна 1.По таблице от olejonok двумя постами выше:Берем первую же строку:Медные жилы3.3КВт, 220В, 15А - все правильно для кос(фи)=1. А почему автомат на 10А?6.4КВт, 380В (тут нужно догадаться, что сеть не трехфазная), ток 15А, хотя по расчетам получается 16.8А и все тот же автомат 10А.В остальных строках тоже ток автомата, как минимум, не больше потребляемого тока.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Terminator

че то таблица уж слишком завышена (касаемо сечения проводов)!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :ph34r:Это я про последнюю таблицу с рисунками которая

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
FugenFührer

че то таблица уж слишком завышена (касаемо сечения проводов)!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :ph34r:Это я про последнюю таблицу с рисунками которая

И по нынешним временам, у наших доморощенных(отечественных) производителей, сечение проводов, что указано на ценнике, сильно завышено от реального.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Alice Tracy

И по нынешним временам, у наших доморощенных(отечественных) производителей, сечение проводов, что указано на ценнике, сильно завышено от реального.

Как раз вчера прикупил ВВГ-п, формально 3*2,5. На деле диаметр жилы 1,5-1,6 мм, то есть от силы 2 мм2. Был соблазн пойти и согласно "Закону о защите прав потребителей" "потребовать соразмерного уменьшения цены", но из-за 28 рублей выгоды не стал тратить час на дорогу к этому магазину :-)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе. Это очень просто!

Зарегистрироваться

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

Или войти с помощью одного из этих сервисов



  • Google рекомендует

  • Наши рекомендации

    • Как врезать петли в межкомнатные двери...
      1 После того как собрали коробку для межкомнатных дверей и выставили необходимые зазоры...

      2 ... можно прикинуть как расположить петли и как они будут смотрется на дверях.

        • Нравится
      • 1 ответ
    • Как лучше сделать перегородку из гипсокартона
      Как лучше сделать перегородку из гипсокартона Собираюсь убрать перегородку между ванной и туалетом, а так же перенести перегородку между прихожей и будующим сан.узлом. Получается придётся убрать 2 стены и поставить новую. Хочу сделать из ГКЛ подскажите как и нужно ли прокладывать внутри утеплитель и как её сделать что бы она была жёсткой, обязательно ли внутри ванной использовать влагостойкие листы( всё равно будет плитка)какой профиль ставить. Заранее спасибо! https://homemasters.ru/forums/topic/125-kak-luchshe-sdelat-peregorodku-iz-gipsokartona/

      • 134 ответа
    • GEBO cоединение стояка ГВС
      Из описания:Изделия Gebo – это зажимные муфты и ремонтные обоймы для монтажа и ремонта труб различного диаметра или различного типа....Чтобы соединить две трубы используется универсальные зажимные соединители для стальных и полиэтиленовых труб....Огромное преимущество Gebo в том, что мы можем надежно соединить не только металлические трубы, но и пластиковые, а также металлическую трубу с пластиковой. И все это без сварочных работ и нарезания резьбы...Соединения Gebo можно применять к системам с рабочим давлением:- вода – 10 бар- газ – 4 бара- сжатый воздух – 10 бар... Намедни нам поменяли стояки ГВС и ХВС на армированный ПП и теперь у меня именно они и стоят.. эти соединения. Всё-таки ,надёжны они или нет , существует ли практика применения подобных соединений на "постоянку" . Или же это мина замедленного действия и не стоит расслабляться ???

      • 60 ответов
    • Портал для электрокамина своими руками (Почти Настоящий Камин))
      Портал для электрокамина своими руками (Почти Настоящий Камин)) Камин задумал дома давно и сразу, но настоящий по многим причинам поставить не было возможностей, поэтому единственный выход электрокамин ("биокамин" - отпал сразу, дышать выхлопами и цена в обслуживании)
      https://homemasters.ru/blogs/entry-179-portal-dlya-elektrokamina-svoimi-rukami-pochti-nastoyashii-kamin/

        • Нравится
      • 0 ответов
    • Фильтр циклон своими руками для уборки строймусора бытовым пылесосом
      Фильтр циклон своими руками для уборки строймусора бытовым пылесосом Вот начал ремонт в своей квартире и как полагается решил менять проводку. После того как я попробовал резать штробы болгаркой, я понял что можно «сдохнуть» от пыль, даже купленный респиратор особо не помог. Нужен был пылеуловитель!!! После мониторинга цен на строительные пылесосы понял, что 1500 грн. на такое счастье я не готов потратить. Было решено сделать фильтр циклон, так как мой пылесос фирмы LG от такой нагрузки сдох бы вместе со мной.

      https://homemasters.ru/blogs/entry-170-filtr-tciklon-svoimi-rukami-dlya-uborki-stroimusora-bytovym-pylesosom/

        • Нравится
      • 28 ответов
    • Самодельный кожух на болгарку для алмазной чашки или щётки
      Самодельный кожух на болгарку для алмазной чашки или щётки Досталось мне чистить стены от старых наслоений. Давненько этим не занимался. Опыт в этом деле огромный. Однако по-старинке - размачивать и скребками, щётками чухать уже неохота. А уж крашеную стену зачистить вручную - проще полностью штукатурку сбить. Болгарку использовать - это ж мощнейший пылегенератор. Специализированной шлифмашины по бетону у меня нет. И в окрестных магазинах такой тоже нет, только на заказ привезти могут. Некогда ждать, да и денег жалко.
      https://homemasters.ru/blogs/entry-923-samodelnyi-kozhuh-na-bolgarku-dlya-almaznoi-chashki-ili-shyotki/

        • Нравится
      • 3 ответа
    • Монтаж потолка из гипсокартона
      1. С каким шагом крепятся подвесы к потолку - на сайте Кнауф вычитал, что шаг основных профилей - 1200 мм, шаг подвеса - 650 мм. Те лист висит на двух основных профилях и примкнувших к ним несущих (если по технологии - лист вдоль основных) и на 6 подвесах.... Вроде как довольно редко - не упадет ли все это?2. Как крепится прямой подвес - двумя дюбелями или одним? Опять же на сайте Кнауфа в форуме инф. отдел отвечает, что одним, но в середине у подвеса не отверстие, а прорезь, по которой дюбель-гвоздь может елозить, те подвес может перекосить.3. Как крепить изовер на потолке?

      • 550 ответов
    • Заделка швов между ванной и стеной силиконовым герметиком
      Начну с того что шов между ванной и стеной я заделал и результат мне совсем не понравился.До начала работы изучил теорию нанесения - поверхности сухие, обезжиренные и без пыли, для ровного шва проклеить границы малярным скотчем, разглаживать чем нибудь смоченном в моющем средстве или мыльной воде.Вроде бы старался всего придерживаться, поэтому хочу узнать в чем была ошибка.Хочу поделиться трудностями которые проявились во время работы.1. Сложно разровнять нанесенный герметик за один проход по всей длине шва, для моей ванны 1.6 м, а если прерываешься и потом продолжаешь с места останова идеального продолжения не получается, видны неровности. Получается нужно умудриться за один проход одним разглаживанием выровнять стык?2. Если разровнять герметик на одном участке шва, и поначалу убедившись что все ровно, и продолжить заделывать дальше, то при дальнейшем тщательном осмотре первого участка и обнаружении неровностей и попытке его подравнять буквально через 5 минут (ну или 10 не скажу точно) герметик уже теряет пластичность и тянется, и поверхность становится пупырчатой. Получается нужно уложиться за раз в короткое время?3. Если смачиваешь в моем случае резиновый шпатель и разравниваешь шов то буквально через 3-4 разравнивания малярный скотч намокает и отлипает и от него нет толку. Обычный скотч неудобен тем что прозрачный и трудно наклеить ровно по разметке, и неудобно потом ровнять шов так как не видно границ. Какой лентой лучше пользоваться?4. Затем с того же шпателя капельки попадают вниз и затекают под герметик и поверхность на которую он наносится уже не сухая. Как добиться чтобы поверхность оставалась сухой?5. И через какое время после нанесения герметика нужно убирать малярный скотч? Я убрал на следующий день, полагаю что долго ждал, когда герметик уже схватился с излишками на малярном скотче, в результате при удалении ленты края шва как бы рвались с остатками на ленте и получились неровно рваными. И при вытаскивании ленты которая частично попала под герметик край шва немного отходит от поверхности.Вот вкратце, если конечно так можно оценить, вопрос.Как делать правильно чтобы получилось ну хотя бы на четверочку? Как наносить герметик. Какие еще есть нюансы?

      • 194 ответа
×