sekii

Сечение + мощность + ток

Оценить эту тему:

В теме 90 сообщений

Товарищи или Господа.

Предлагаю добавить сюда табличку для выбора сечения проводника(AL, Cu) под нагрузку + сечения проводника под длину.

Ну, идея такая, чтобы можно было подобрать провод (NYM, ВВГ...) под потребности.

Спасибо.

Вношу дополнение - в связи с экономией меди многие производители (да и левака много) уменьшают сечение кабеля и проводов до разумного минимума (а иногда и больше) поэтому прежде чем покупать провод проверяйте его сечение (диаметр в квадрате умножайте на 0,785)

dimp

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

возможно кому-то пригодится.

post-10039-1200479047_thumb.jpg

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
 
Цитата(sekii @ 16.1.2008, 10:37)
Вот програмку нашел:

в программе таблицы сечения проводов не стандартнаяи ещё одна таблица

post-4333-1200482389_thumb.jpg

1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

dimp

А провод в штукатурке рассматривать как открытый или в трубе? Уж очень сильно значения различаются.

Я так понимаю, важное значение имеет отвод тепла от проводов. Значит заштукатуренный провод можно рассматривать по правой стороне таблицы. Так?

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

если без гофры то открытый (контакт с смесью лучше тепло отводит чем воздух)

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Извиняюсь за глупый вопрос:Если разница для расчетов мощности/сечения - провод многожильный или одножильный?

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

да нет нету

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Вот в чем у меня и проблема? Я тоже находил несколько таких таблиц и в каждой разные данные. Вот и в ваших двух таблицах разные значения-я для сровнения беру 1.5кв. медный провод. так какой из них верить?

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

ну помимо таблиц скажу так - всю жизнь считал как отец научил (для меди 10А на 1мм2, для люминтия 7А) не ошибался ни разу :)

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

(для меди 10А на 1мм2, для люминтия 7А) не ошибался ни разу :)

Обычно считается соответственно для меди и алюминия 9 и 6Это имеется в виду, что при таком токе проводник из данных материалов сечением 1мм2 не греется
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

10 и 7 это ещё с времён очаково и покорения крыма, отец меня ещё учил :) время долговременной нагрузки проводапро сейчас сначало я посоветовал бы начать с проверки сечения (не верте тому что где то написано) провод идет тоньше заявленного а вот потом ...........

1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Вот програмку нашел:

Проверяйте инструмент перед использованием!

Косинус фи не учитывает, а ведь не всегда только лампочки да утюги включаются. Стиралка, кондиционер - мощные активно-индуктивные потребители.

Для однофазной сети можно выбрать трехжильный кабель или три и четыре провода, хотя должны учитываться только два провода.

Аналогично, для трехфазной нагрузки можно взять двухжильный или два провода.

Сечение по потерям считает неправильно - 220/1ф, 3Квт, 25м, 2% - средней мощности кондиционер. Вид проводки и жильность - любые.

S = (2*P*L*ro*10^5)/(U^2*%) = (2*3*25*0.017*10^5)/(220*220*2) = 2.6мм2. Из ряда стандартных сечений выбираем 4мм2.

Программа дает сечение по потерям 1.5мм2.

Обычно считается соответственно для меди и алюминия 9 и 6

Это имеется в виду, что при таком токе проводник из данных материалов сечением 1мм2 не греется

Греется при любом токе, отличном от нуля. Для кабелей и проводов/шнуров производитель нормирует рабочую температуру. ПУЭ вводит более жесткое ограничение - нагрев ЖИЛЫ до 65°С при температуре окружающего воздуха 25°С или 15°С - для земли.

Производители ПВС, например, дают максимальную температуру жилы в 70°С.

Под свою ответственность можно применять любые методики и правила, а вот предъявлять к Вам требования (или смеяться) будут по ПУЭ.

Вот в чем у меня и проблема? Я тоже находил несколько таких таблиц и в каждой разные данные. Вот и в ваших двух таблицах разные значения-я для сровнения беру 1.5кв. медный провод. так какой из них верить?

В любом случае таблица должна быть из надежного источника и Вы ей должны полностью доверять. В крайнем случае выбирайте бОльшее значение и оценивайте результат уже из своего опыта.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Вы лучше косинус фи посчитайте,а не зацикливайтесь на всякой ерунде типа грунта.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

"Вы лучше косинус фи посчитайте"А косинус считать не нужно - его нужно указывать."не зацикливайтесь на всякой ерунде типа грунта"Если Вам не нужно - не пользуйтесь. Не заставляю же. А по умолчанию поправка по грунту равна 1.По таблице от olejonok двумя постами выше:Берем первую же строку:Медные жилы3.3КВт, 220В, 15А - все правильно для кос(фи)=1. А почему автомат на 10А?6.4КВт, 380В (тут нужно догадаться, что сеть не трехфазная), ток 15А, хотя по расчетам получается 16.8А и все тот же автомат 10А.В остальных строках тоже ток автомата, как минимум, не больше потребляемого тока.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

че то таблица уж слишком завышена (касаемо сечения проводов)!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :ph34r:Это я про последнюю таблицу с рисунками которая

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

че то таблица уж слишком завышена (касаемо сечения проводов)!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :ph34r:Это я про последнюю таблицу с рисунками которая

И по нынешним временам, у наших доморощенных(отечественных) производителей, сечение проводов, что указано на ценнике, сильно завышено от реального.
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

И по нынешним временам, у наших доморощенных(отечественных) производителей, сечение проводов, что указано на ценнике, сильно завышено от реального.

Как раз вчера прикупил ВВГ-п, формально 3*2,5. На деле диаметр жилы 1,5-1,6 мм, то есть от силы 2 мм2. Был соблазн пойти и согласно "Закону о защите прав потребителей" "потребовать соразмерного уменьшения цены", но из-за 28 рублей выгоды не стал тратить час на дорогу к этому магазину :-)
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

возьмите на заметку.сохранив страничку програмка работает автономно.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

3.3КВт, 220В, 15А - все правильно для кос(фи)=1. А почему автомат на 10А? 6.4КВт, 380В (тут нужно догадаться, что сеть не трехфазная), ток 15А, хотя по расчетам получается 16.8А и все тот же автомат 10А.

Я так полагаю, что ставится автомат меньшей нагрузки, чтобы все таки избежать максимальной токовой нагрузки на кабель. Кабель как я понимаю нужно выбирать с небольшим запасом по мощности, а автомат уже выбирать на расчетную мощность.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

талички лучше смотреть в ПУЭ раздел 1.3.а еще лучше прочитать весь этот раздел полностью B)

post-35123-1264757400_thumb.jpg

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

народ подскажите что делать, проводка в квартире алюминевая, от счётчика к проводке идёт медный кабель, при включении бойлера и стир. машинки греется аж до вони проводов, что лучше сделать мож переходник какойто...?

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Обязательно! Переходник от бойлера и стиралки до самого стояка. А заодно и от каждой розетки до того же стояка. Если нужен стимул - самостоятельно обрубите эту старую проводку, тем более если она уже попахивает паленым

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Аlice Tracy писал:

Как раз вчера прикупил ВВГ-п, формально 3*2,5. На деле диаметр жилы 1,5-1,6 мм, то есть от силы 2 мм2. Был соблазн пойти и согласно "Закону о защите прав потребителей" "потребовать соразмерного уменьшения цены", но из-за 28 рублей выгоды не стал тратить час на дорогу к этому магазину :-)

3*2,5 - три провода по 2,5кв сечениемсечение - площадь на срезе под прямым угломформула площади круга S=PR(2), где S- площадь , P - 3,14, а R- радиусдиаметр 1,5мм, соответственно радиус 0,75 умножает на 3,14 и возводим произведение в квадратполучаем примерно 5кв сечение! выходит кабель продали 3*5 или 3*6Вот такая арифметика :)
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

диаметр 1,5мм, соответственно радиус 0,75 умножает на 3,14 и возводим произведение в квадрат

вам в раздел посмеёмся, вы бы ещё пару раз умножили а то и в куб возвели так и до 100мм2 можно дойти :) учите математикув квадрат возводится только радиус
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

kuklagan в школу всё таки заходить хоть иногда надо было.post-4248-1276284162_thumb.gifdimp опередил.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

3*2,5 - три провода по 2,5кв сечениемсечение - площадь на срезе под прямым угломформула площади круга S=PR(2), где S- площадь , P - 3,14, а R- радиусдиаметр 1,5мм, соответственно радиус 0,75 умножает на 3,14 и возводим произведение в квадратполучаем примерно 5кв сечение! выходит кабель продали 3*5 или 3*6Вот такая арифметика :)

Вас обманули! Вам дали гораздо лучший мех. Это шанхайские барсы. Ну да! Барсы! Я узнаю из по оттенку. Видите, как мех играет на солнце? (с)
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе. Это очень просто!


Зарегистрироваться

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.


Войти

  • Google рекомендует