Сечение кабеля 380 вольт.

Recommended Posts

Guest EMELY

Доброго времени!Хочу спросить у АСов,какое сечение кабеля и число жил проложить от Квартирноко Щитка до Вводного рубильника,который установлен на фасаде здания(коттедж).посчитали нагрузку по мощности приборов получилось:

свет (лампы накаливания) 220вольт.7360ватт

розетки 220вольт.34100ватт

тепловая завеса 380вольт.5000ватт

электробойлер 380вольт.12000ватт :blink:

и что такое расчетная мощность,установленная мощность,расчетный ток(как их привязать к этим буквам Рр= ? Ру= ? Iу= ? )?Голова идёт кругом [emoe] .говорят что такую мощность нам не разрешат.но ведь в будущем может и возможно будет...потом все переделывать надо будет!Я думаю надо делать как правильно,а они уж пускай там ставят что хотят(ограничители какиенить),или сами поставим если попросят.ведь светом надо пользоваться везде,пусть и не на всю мощность.объясните пожалуйста,будем очень признательны Вам!за помощь.С ув.EMELY

Share this post


Link to post
Share on other sites

у меня получилось 58 Квт всего, делим на 3 получаем по 20 Квт по фазе ток около 90 А значит кабель 16-25 квадратдобавлю расчетная - это сумма всех мощностей, установленная это расчетна * коэф спроса (0,5-0,8)

Edited by lachuga

Share this post


Link to post
Share on other sites

что такое установленная мощность

то что вы насчитаете сложив мощности (номинальные) всех потребителей

что такое расчетная мощность

это установленная мощность умноженная на коэффициент использования

расчетный ток

это расчетная мощность делённая на напряжениевы меня конешно извините за любознательность - но сколько у вас квадратов????? 7 с лишним киловатт света на котедж многовато

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest EMELY

вы меня конешно извините за любознательность - но сколько у вас квадратов????? 7 с лишним киловатт света на котедж многовато

160 м2,в будущем планируется баня,освещение по участку.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest EMELY

у меня получилось 58 Квт всего, делим на 3 получаем по 20 Квт по фазе ток около 90 А значит кабель 16-25 квадратдобавлю расчетная - это сумма всех мощностей, установленная это расчетна * коэф спроса (0,5-0,8)

как быть с нагрузкой 220(свет,розетки) и 380 (бойлер,тепловая завеса)ведь мощность тепловой завесы уже 5 кВт,значит делить её не надо? :unsure: выходит чтоб не бояться надо вводной кабель ВВГнг-LS 4*35?.ведь он будет под сайдингом в гофротрубе.

Share this post


Link to post
Share on other sites

выходит чтоб не бояться надо вводной кабель ВВГнг-LS 4*35?

блин вам нужна губозакатывающая машинка :D или много много денег :blink: на котедж (если у вас не голубая кровь и у вас нет знакомого олегарха) выделяют 10 - 15 кВтот вашего планового освещения (ламп накаливания) пол котеджа можно протопить :D но топить электричеством пока дороговато

добавлю расчетная - это сумма всех мощностей, установленная это расчетна * коэф спроса (0,5-0,8)

сразу не обратил внимания - с точностью наоборот :D

Share this post


Link to post
Share on other sites

Мели, EMELY - твоя неделя! :) (извините, ребята - не смог удержаться!)

Делим 58 кВт на 160 кв. м, получаем 360 Вт/кв.м тепловыделения, при том, что по старым СНИП'ам 100 Вт на квадрат было достаточно даже для панельных "хрущевок" где-нибудь в Норильске! Стесняюсь спросить: не крематорий, часом, строите?

Share this post


Link to post
Share on other sites

посчитали нагрузку по мощности приборов получилось: свет (лампы накаливания) 220вольт.7360ватт

Попробуй свет посчитать по такой формуле  https://homemasters.ru/...vo/?p=132400   . Что-нибудь изменилось? :)

Share this post


Link to post
Share on other sites
dimp'e: Димон, 4х35 кв.мм - это уже не кабель, а небольшое медное месторождение, согласись?..

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest EMELY

смейтесь паяцы над горем моим.я не олигарх и знакомых нет таких .просто детище строится долго и на долго(думаю)а подключиться надо сейчас.не пойму проблем с отоплением электричеством?Сибирь.свет считал поштучно по лампам в люстре.

Share this post


Link to post
Share on other sites

проблемм - нет , я указал только на то, что дороже чем газ, а по проблемности наоборот - с газом большесмеяться тут и не собирался никто, просто вам дадут среднюю, вы заявляйте конешно больше - но не факт что дадут, проще у соседей спросить (или гне нить рядом) сколько там дали выделенной мощностиблин мы тут хреновнёй страдаем :D а на сколько ампер установлен рубильник???вам любой медный провод подойдет 5 на 6мм2 (если хотите супер запаса - то 10мм2)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest EMELY

Попробуй свет посчитать по такой формуле

высота потолков 3метра 10 см.наверно будет стремновато? [myxaeb]

проще у соседей спросить (или гне нить рядом) сколько там дали выделенной мощности блин мы тут хреновнёй страдаем :D а на сколько ампер установлен рубильник??? вам любой медный провод подойдет 5 на 6мм2 (если хотите супер запаса - то 10мм2)

соседи сами еще сидят без света рубильник 200А (написано на лайбочке) кабель чтоб в дальнейшем не перекладывать (5*6 ведь это токо на бойлер)и пускай лучше в рубильнике отгорит чем гденить под сайдингом...

Share this post


Link to post
Share on other sites

короче - всё у тебя получится - узнал только что , по указу президента электро сети обязаны подключить тебя (с твоей запрошенной мощностью) за 500р и не больше, тогда кидай 5 на 10мм2 хватит на небольшой мехучасток :D3 фазы по 10мм2 это больше 50кВт

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest EMELY

может сегодня спать будем спокойно :P

Share this post


Link to post
Share on other sites

не пойму проблем с отоплением электричеством?Сибирь.

Так это же совсем другое дело, дорогой! Извини, вспылил, беру свои слова обратно! Пацаны (которые из Европы) - равняйсь... смирно! Сибиряк к нам пожаловал! Я как-то был в гостях у другана, он в Иркутске живет, в своем доме. Так у него система отопления представляет собой обыкновенные чугунные радиаторы, не соединенные между собой никакими трубами! Просто в каждый радиатор вварен водяной ТЭН, мощностью так киловатта 3. Ессно, за эл-во он не платит (как и почти все его соседи), но это никого не волнует. Иркутская ГЭС под боком, у них этого электричества!.. Чтобы понять всю эту мощь, достаточно посмотреть на течение Ангары прямо в городе! Стремнина, одним словом! Про Братскую ГЭС я уж молчу - раньше хоть Ангарский ЭХЗ потреблял, а теперь че, жалкие люминевые заводы Дерипаски? "Нимфа разве товар дает, туды ее в качель!".

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

Or sign in with one of these services


Sign in to follow this  

  • Our picks

    • Выбор металлической двери
      Собираюсь стальную дверь ставить, вот хочу спросить на что обратить внимание при выборе металлической двери. Кое что в инте собрал, но информация лишней не бывает.Сразу замечу, что дверь внутреннего открывания.

      • 305 replies
    • Ремонт старой трещиноватой стяжки
      Досталась в работу старая убитая хрущёвская  трёшка на пятом этаже. Делать надо всё, в том числе и полы. В одной половине квартиры перегородки и полы  сломали, вынесли. ЗИЛ 130 три ходки делал, чтоб вывезти всю гору. Спустить мусор с пятого этажа - тоже эпопея была. Студент ленивый ныне пошёл. Или состоятельный. Не желает подзаработать. Или доходяги, что после десятого мешка с ног валятся.

        • Like
      • 87 replies
    • Выбираем ручной инструмент
      Назрела необходимость купить набор нормальных отверток. Крест (плоская), большие и маленькие, длинные, короткие и т.дКакую фирмУ посоветуете ?

      • 67 replies
    • Выбор замка для входной двери (металлической)
      Прошу совета по замкам для стальных дверей. Что лучше. И чем.

      • 145 replies
    • Шпаклевание гипсокартона
      Скоро заканчиваю, буду пробовать шпаклевать гипсокартон. После изучения форумов все равно есть несколько вопросов, да и в любом случае - тема актуальная

      • 494 replies
    • Мангал своими руками
      Хочу сделать сам мангал. Высокий - метр в высоту. Кто может опытом поделиться?

      • 62 replies
    • Приспособа для нарезания плитки
      Давненько я сюда ничего не добавлял. 

      Предисловие почему именно так , а не с помощью станка.

      Во первых я не совсем уверен что так называемый мокрый плиткорез справится с этой задачей,  причем я уверен что дешевый точно не справится, а дорогой скажем так от 50т.р. может справится, а может и нет.

      Поэтому с такой ромашкой  я отказался от покупки дорогого станка  ибо работа не окупит такие затраты, а дешевый хлам не нужен.

      А значит работаем старым способом, проверенным и дешевым.

      В общем то у меня есть плиткорез, не самый плохой, он успешно справлялся с различными задачами,  но с этим керамогранитом вышла проблема.  Он (керамогранит) совершенно не управляемо отламывается по линии реза,  может четко ломанутся,  а может в сторону стрела уйти.  Вторая проблема это очень хрупкая  прям как стеклянная поверхность,  даже за роликом могут идти сколы. Алмазная чашка также может оставлять сколы  даже от легкого прикосновения.  Говорить про алмазный диск вообще не приходится,  поверхность после него в зазубринах и сколах, это к тому что не всякий водяной плиткорез справится с такой задачей. 

        • Like
      • 9 replies
    • Штукатурка стен
      Уважаемые господа строители. Хотелось бы узнать подробный процесс ПРАВИЛЬНОГО выравнивания стен (железобетон), составом таким как Кнауф... В этом деле я чайник, но вот красиво хочеться сделать спальню дочке, а денег нету много что бы выложить профессионалам за работу, да и гарантии нет что попадуться хорошие профи... Вот и хочеться узнать что да как, и почем фунт лиха.Заранее спасибо за советы. Стены будут выравниваться для дальнейшей покраске краской Шервин Вильямс.