Доброго времени!Хочу спросить у АСов,какое сечение кабеля и число жил проложить от Квартирноко Щитка до Вводного рубильника,который установлен на фасаде здания(коттедж).посчитали нагрузку по мощности приборов получилось:

свет (лампы накаливания) 220вольт.7360ватт

розетки 220вольт.34100ватт

тепловая завеса 380вольт.5000ватт

электробойлер 380вольт.12000ватт :blink:

и что такое расчетная мощность,установленная мощность,расчетный ток(как их привязать к этим буквам Рр= ? Ру= ? Iу= ? )?Голова идёт кругом [emoe] .говорят что такую мощность нам не разрешат.но ведь в будущем может и возможно будет...потом все переделывать надо будет!Я думаю надо делать как правильно,а они уж пускай там ставят что хотят(ограничители какиенить),или сами поставим если попросят.ведь светом надо пользоваться везде,пусть и не на всю мощность.объясните пожалуйста,будем очень признательны Вам!за помощь.С ув.EMELY

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
lachuga

у меня получилось 58 Квт всего, делим на 3 получаем по 20 Квт по фазе ток около 90 А значит кабель 16-25 квадратдобавлю расчетная - это сумма всех мощностей, установленная это расчетна * коэф спроса (0,5-0,8)

Изменено пользователем lachuga

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
dimp

что такое установленная мощность

то что вы насчитаете сложив мощности (номинальные) всех потребителей

что такое расчетная мощность

это установленная мощность умноженная на коэффициент использования

расчетный ток

это расчетная мощность делённая на напряжениевы меня конешно извините за любознательность - но сколько у вас квадратов????? 7 с лишним киловатт света на котедж многовато

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
EMELY

вы меня конешно извините за любознательность - но сколько у вас квадратов????? 7 с лишним киловатт света на котедж многовато

160 м2,в будущем планируется баня,освещение по участку.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
EMELY

у меня получилось 58 Квт всего, делим на 3 получаем по 20 Квт по фазе ток около 90 А значит кабель 16-25 квадратдобавлю расчетная - это сумма всех мощностей, установленная это расчетна * коэф спроса (0,5-0,8)

как быть с нагрузкой 220(свет,розетки) и 380 (бойлер,тепловая завеса)ведь мощность тепловой завесы уже 5 кВт,значит делить её не надо? :unsure: выходит чтоб не бояться надо вводной кабель ВВГнг-LS 4*35?.ведь он будет под сайдингом в гофротрубе.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
dimp

выходит чтоб не бояться надо вводной кабель ВВГнг-LS 4*35?

блин вам нужна губозакатывающая машинка :D или много много денег :blink: на котедж (если у вас не голубая кровь и у вас нет знакомого олегарха) выделяют 10 - 15 кВтот вашего планового освещения (ламп накаливания) пол котеджа можно протопить :D но топить электричеством пока дороговато

добавлю расчетная - это сумма всех мощностей, установленная это расчетна * коэф спроса (0,5-0,8)

сразу не обратил внимания - с точностью наоборот :D

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
alex-bs

Мели, EMELY - твоя неделя! :) (извините, ребята - не смог удержаться!)

Делим 58 кВт на 160 кв. м, получаем 360 Вт/кв.м тепловыделения, при том, что по старым СНИП'ам 100 Вт на квадрат было достаточно даже для панельных "хрущевок" где-нибудь в Норильске! Стесняюсь спросить: не крематорий, часом, строите?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
bagayama

посчитали нагрузку по мощности приборов получилось: свет (лампы накаливания) 220вольт.7360ватт

Попробуй свет посчитать по такой формуле  https://homemasters.ru/...vo/?p=132400   . Что-нибудь изменилось? :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
alex-bs
dimp'e: Димон, 4х35 кв.мм - это уже не кабель, а небольшое медное месторождение, согласись?..

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
EMELY

смейтесь паяцы над горем моим.я не олигарх и знакомых нет таких .просто детище строится долго и на долго(думаю)а подключиться надо сейчас.не пойму проблем с отоплением электричеством?Сибирь.свет считал поштучно по лампам в люстре.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
dimp

проблемм - нет , я указал только на то, что дороже чем газ, а по проблемности наоборот - с газом большесмеяться тут и не собирался никто, просто вам дадут среднюю, вы заявляйте конешно больше - но не факт что дадут, проще у соседей спросить (или гне нить рядом) сколько там дали выделенной мощностиблин мы тут хреновнёй страдаем :D а на сколько ампер установлен рубильник???вам любой медный провод подойдет 5 на 6мм2 (если хотите супер запаса - то 10мм2)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
EMELY

Попробуй свет посчитать по такой формуле

высота потолков 3метра 10 см.наверно будет стремновато? [myxaeb]

проще у соседей спросить (или гне нить рядом) сколько там дали выделенной мощности блин мы тут хреновнёй страдаем :D а на сколько ампер установлен рубильник??? вам любой медный провод подойдет 5 на 6мм2 (если хотите супер запаса - то 10мм2)

соседи сами еще сидят без света рубильник 200А (написано на лайбочке) кабель чтоб в дальнейшем не перекладывать (5*6 ведь это токо на бойлер)и пускай лучше в рубильнике отгорит чем гденить под сайдингом...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
dimp

короче - всё у тебя получится - узнал только что , по указу президента электро сети обязаны подключить тебя (с твоей запрошенной мощностью) за 500р и не больше, тогда кидай 5 на 10мм2 хватит на небольшой мехучасток :D3 фазы по 10мм2 это больше 50кВт

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
alex-bs

не пойму проблем с отоплением электричеством?Сибирь.

Так это же совсем другое дело, дорогой! Извини, вспылил, беру свои слова обратно! Пацаны (которые из Европы) - равняйсь... смирно! Сибиряк к нам пожаловал! Я как-то был в гостях у другана, он в Иркутске живет, в своем доме. Так у него система отопления представляет собой обыкновенные чугунные радиаторы, не соединенные между собой никакими трубами! Просто в каждый радиатор вварен водяной ТЭН, мощностью так киловатта 3. Ессно, за эл-во он не платит (как и почти все его соседи), но это никого не волнует. Иркутская ГЭС под боком, у них этого электричества!.. Чтобы понять всю эту мощь, достаточно посмотреть на течение Ангары прямо в городе! Стремнина, одним словом! Про Братскую ГЭС я уж молчу - раньше хоть Ангарский ЭХЗ потреблял, а теперь че, жалкие люминевые заводы Дерипаски? "Нимфа разве товар дает, туды ее в качель!".

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь