Rahman

Как отличить 0 от земли в розетке ?

Рекомендуемые сообщения

Rahman

Вопрос может идиотский. :) . Но в розетке 3 провода. с фазой понятно. А есть ли разница как остальные 2 провода подключить ? или без разницы ?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Похожий контент
katrann

Вопрос может идиотский. :) . Но в розетке 3 провода. с фазой понятно. А есть ли разница как остальные 2 провода подключить ? или без разницы ?

Смотри цветовую маркировку проводов в щитке.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Гость

Вопрос может идиотский. :) . Но в розетке 3 провода. с фазой понятно. А есть ли разница как остальные 2 провода подключить ? или без разницы ?

Разница есть и немалая.Просто прозванивай по очереди провода в розетке с щитком, какой звонится-тот и земля.Только не забудь напряжение отключить. :) Изменено пользователем POW

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Rahman

Смотри цветовую маркировку проводов в щитке.

да беда то в том, что провода в коробках перепутаны все. об этом мне говорили и электрики, которые приходили исправлять неработающую проводку. Приходили три раза разные электрики от застройщика и каждый материл предыдущего и все правил. После третьего все работает. Но маркировка крайне странна от комнаты к комнате. Вот я и задумался - возможно ли самому выяснить без очередного вскрывания коробок (частично замурованных) ?

Разница есть и немалая.Просто прозванивай по очереди провода в розетке с щитком, какой звонится-тот и земля.Только не забудь напряжение отключить. :)

что значит "прозвонить" ? и чем ? вы мне пожалуйста на пальцах, попопулярней. Я нужный девайс прикуплю и "прозвоню".

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Гость

Хорошо на пальцах...Берёшь кусок любого провода длинной от щитка до розетки и любой тестер. Один конец провода цепляешь на корпус щитка (под болт крепления какой-нибудь, лишь-бы контакт был), а второй на один из щупов тестера. Включаешь тестер в режим прозвонки/измерения сопротивления и тыкаешь вторым щупом по проводам в розетке. Где пищит/цифры показывает- там и земля.

Изменено пользователем POW

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Гость

А как провода (рабочий и защитный ноль) подключены в этажном щитке,а то может быть оба будут "пищать и показывать цифры,там ведь тоже матерящиеся друг на друга электрики делали. :D

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Nord-West

Разница есть только в том случае, если они ("земля" и "нуль") не посажены в щитке на одну шину :D Посмотрите как у Вас сделано, 99% так и есть. В этом случае не заморачивайтесь :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Гость

Разница есть только в том случае, если они ("земля" и "нуль") не посажены в щитке на одну шину :D Посмотрите как у Вас сделано, 99% так и есть. В этом случае не заморачивайтесь :)

Вот,вот,очень правильно сказано,типичный случай,да ещё могут под один зажим закрепить и рабочий и защитный,а это как мне помнится противоречит правилам.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Гость

Разница есть только в том случае, если они ("земля" и "нуль") не посажены в щитке на одну шину :D Посмотрите как у Вас сделано, 99% так и есть. В этом случае не заморачивайтесь :)

Если я правильно понял речь идёт о новостройке. В этом случае 99% что земля и ноль не на одной шине. Иначе очень сложно сдать дом. Во всяком случае, я пока в новостроях такого не встречал.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Гость

Если я правильно понял речь идёт о новостройке. В этом случае 99% что земля и ноль не на одной шине. Иначе очень сложно сдать дом. Во всяком случае, я пока в новостроях такого не встречал.

Всё таки один процент остаётся,давайте выслушаем автора,пускай он нас рассудит :D

Всё таки один процент остаётся,давайте выслушаем автора,пускай он нас рассудит :D.В случае прозвонки,можно ведь и без провода до щитка,а скажем на трубу отопления "брякнуть",покрайней мере как первый вариант.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Nord-West

Так на батарею и ноль и земля прозвонятся :D Если всё-таки всё "по-уму" в щитке, то:1. Находим фазу в розетке, соответственно 2 оставшиеся провода у нас ноль и земля.2. Отсоединяем в щитке все ТРИ провода.3. Попеременно замыкая на фазовом проводе в щитке оставшиеся два провода, в квартире (с помощью тестера или "батарейка+лампочка" выявляем ноль и землю.ЗЫ что, в принципе, неактуально B) Один черт они где-то сходятся, если не у Вас на этажном щитке, так в подвальном распредпункте. Да и "оригинальный" ноль :lol::lol: такая же "земля" по своей сути ;)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Гость

Так на батарею и ноль и земля прозвонятся :D Если всё-таки всё "по-уму" в щитке, то:ЗЫ что, в принципе, неактуально B) Один черт они где-то сходятся, если не у Вас на этажном щитке, так в подвальном распредпункте. Да и "оригинальный" ноль такая же "земля" по своей сути ;)

Во как!!! А вот у меня на батарею ноль не звонится. Впрочем, как и земля, т.к. стояки отопления - полипропилен :DВ принципе Вы правы. Но тогда нет смысла тянуть проводку 3-х жилкой. Кидай землю на ноль (как в старом фонде), да и будет тебе счастье в виде экономии на проводе. Я придерживаюсь мнения, что люди, придумавшие прАвила далеко не дураки. А посему советую делать всё по науке, для себя всё же, не для дяди!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Гость

Во как!!! А вот у меня на батарею ноль не звонится. Впрочем, как и земля, т.к. стояки отопления - полипропилен :DВ принципе Вы правы. Но тогда нет смысла тянуть проводку 3-х жилкой. Кидай землю на ноль (как в старом фонде), да и будет тебе счастье в виде экономии на проводе. Я придерживаюсь мнения, что люди, придумавшие прАвила далеко не дураки. А посему советую делать всё по науке, для себя всё же, не для дяди!

Есть такая вещь, которая называется ПУЭ. Ее соблюдать иногда крайне сложно, но вообще-то крайне желательно. Отгорание нулевого провода - вовсе не фантазии, и произвольно путать рабочий и защитный ноль опасно.Проще всего отличить раб. ноль от защитного, если есть УЗО на вводе (а в новостройке оно вообще-то должно быть). Сначала определяем фазу - отвертка-пробник стоит 7 рублей :-). Затем берем любую лампочку с патроном и проводом, но без вилки. Один провод лампочки присоединяем к предполагаемому защитному нулю. Вторым аккуратно касаемся фазы. УЗО выбило, и эл-во выключилось - угадали. Лампочка зажглась - не угадали и нашли рабочий ноль :-).Если УЗО нет, тогда посложнее. Ввод рабочего нуля проходит через счетчик, защитный ноль затянут напрямую. Поэтому смотри на счетчик и провода, выходящие от него. Фазу отличаем сразу - она пошла на автоматы. Второй провод - рабочий ноль. Смотрим, как он дальше соединен с квартирной разводкой. Если к розетке протянут кабель, то легко находим раб. ноль по цвету. Если протянут провод (например, ППВ), то смотрим, какая жила провода к розеткам соединена с выходящим из счетчика нулем-центральная или средняя.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
prosto_Alex

Если УЗО нет, тогда посложнее.

Ну почему по сложнее?Или так как вы описали.... или оставляем на щетке фазу и один из 0-х проводов и точно также все с лампочкой смотрим, и определяем где в розетках подключен второй из 0-х проводов

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
СЛАВОН

ПОМОЕМУ ЕТО ВСЕ ФИГНЯ.МОЙ ТОВАРИЩ ГОВОРИТ ЧТО ЗЕМЛЯ ЕТО ЗАЗЕМЛЕНИЕ ВОЗЛЕ ДОМА.А НОЛЬ ЕТО ЗАЗЕМЛЕНИЕ ВОЗЛЕ ПОДСТАНЦИИ.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Сергей Август

ПОМОЕМУ ЕТО ВСЕ ФИГНЯ.МОЙ ТОВАРИЩ ГОВОРИТ ЧТО ЗЕМЛЯ ЕТО ЗАЗЕМЛЕНИЕ ВОЗЛЕ ДОМА.А НОЛЬ ЕТО ЗАЗЕМЛЕНИЕ ВОЗЛЕ ПОДСТАНЦИИ.

Как здоровье твоего товарища??? :rolleyes:

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
_Nord-West_

Как здоровье твоего товарища??? :rolleyes:

А что такое? Почему у него должно быть что-то со здоровьем? Он где-то ошибся? B) У Вас очень информативный ПЕРВЫЙ на этом форуме пост - сразу виден спец

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе. Это очень просто!

Зарегистрироваться

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

Или войти с помощью одного из этих сервисов



  • Google рекомендует

  • Наши рекомендации

    • GEBO cоединение стояка ГВС
      Из описания:Изделия Gebo – это зажимные муфты и ремонтные обоймы для монтажа и ремонта труб различного диаметра или различного типа....Чтобы соединить две трубы используется универсальные зажимные соединители для стальных и полиэтиленовых труб....Огромное преимущество Gebo в том, что мы можем надежно соединить не только металлические трубы, но и пластиковые, а также металлическую трубу с пластиковой. И все это без сварочных работ и нарезания резьбы...Соединения Gebo можно применять к системам с рабочим давлением:- вода – 10 бар- газ – 4 бара- сжатый воздух – 10 бар... Намедни нам поменяли стояки ГВС и ХВС на армированный ПП и теперь у меня именно они и стоят.. эти соединения. Всё-таки ,надёжны они или нет , существует ли практика применения подобных соединений на "постоянку" . Или же это мина замедленного действия и не стоит расслабляться ???

      • 60 ответов
    • Самодельный кожух на болгарку для алмазной чашки или щётки
      Самодельный кожух на болгарку для алмазной чашки или щётки Досталось мне чистить стены от старых наслоений. Давненько этим не занимался. Опыт в этом деле огромный. Однако по-старинке - размачивать и скребками, щётками чухать уже неохота. А уж крашеную стену зачистить вручную - проще полностью штукатурку сбить. Болгарку использовать - это ж мощнейший пылегенератор. Специализированной шлифмашины по бетону у меня нет. И в окрестных магазинах такой тоже нет, только на заказ привезти могут. Некогда ждать, да и денег жалко.
      https://homemasters.ru/blogs/entry-923-samodelnyi-kozhuh-na-bolgarku-dlya-almaznoi-chashki-ili-shyotki/

        • Нравится
      • 3 ответа
    • Портал для электрокамина своими руками (Почти Настоящий Камин))
      Портал для электрокамина своими руками (Почти Настоящий Камин)) Камин задумал дома давно и сразу, но настоящий по многим причинам поставить не было возможностей, поэтому единственный выход электрокамин ("биокамин" - отпал сразу, дышать выхлопами и цена в обслуживании)
      https://homemasters.ru/blogs/entry-179-portal-dlya-elektrokamina-svoimi-rukami-pochti-nastoyashii-kamin/

        • Нравится
      • 0 ответов
    • Как врезать петли в межкомнатные двери...
      1 После того как собрали коробку для межкомнатных дверей и выставили необходимые зазоры...

      2 ... можно прикинуть как расположить петли и как они будут смотрется на дверях.

        • Нравится
      • 1 ответ
    • Фильтр циклон своими руками для уборки строймусора бытовым пылесосом
      Фильтр циклон своими руками для уборки строймусора бытовым пылесосом Вот начал ремонт в своей квартире и как полагается решил менять проводку. После того как я попробовал резать штробы болгаркой, я понял что можно «сдохнуть» от пыль, даже купленный респиратор особо не помог. Нужен был пылеуловитель!!! После мониторинга цен на строительные пылесосы понял, что 1500 грн. на такое счастье я не готов потратить. Было решено сделать фильтр циклон, так как мой пылесос фирмы LG от такой нагрузки сдох бы вместе со мной.

      https://homemasters.ru/blogs/entry-170-filtr-tciklon-svoimi-rukami-dlya-uborki-stroimusora-bytovym-pylesosom/

        • Нравится
      • 28 ответов
    • Заделка швов между ванной и стеной силиконовым герметиком
      Начну с того что шов между ванной и стеной я заделал и результат мне совсем не понравился.До начала работы изучил теорию нанесения - поверхности сухие, обезжиренные и без пыли, для ровного шва проклеить границы малярным скотчем, разглаживать чем нибудь смоченном в моющем средстве или мыльной воде.Вроде бы старался всего придерживаться, поэтому хочу узнать в чем была ошибка.Хочу поделиться трудностями которые проявились во время работы.1. Сложно разровнять нанесенный герметик за один проход по всей длине шва, для моей ванны 1.6 м, а если прерываешься и потом продолжаешь с места останова идеального продолжения не получается, видны неровности. Получается нужно умудриться за один проход одним разглаживанием выровнять стык?2. Если разровнять герметик на одном участке шва, и поначалу убедившись что все ровно, и продолжить заделывать дальше, то при дальнейшем тщательном осмотре первого участка и обнаружении неровностей и попытке его подравнять буквально через 5 минут (ну или 10 не скажу точно) герметик уже теряет пластичность и тянется, и поверхность становится пупырчатой. Получается нужно уложиться за раз в короткое время?3. Если смачиваешь в моем случае резиновый шпатель и разравниваешь шов то буквально через 3-4 разравнивания малярный скотч намокает и отлипает и от него нет толку. Обычный скотч неудобен тем что прозрачный и трудно наклеить ровно по разметке, и неудобно потом ровнять шов так как не видно границ. Какой лентой лучше пользоваться?4. Затем с того же шпателя капельки попадают вниз и затекают под герметик и поверхность на которую он наносится уже не сухая. Как добиться чтобы поверхность оставалась сухой?5. И через какое время после нанесения герметика нужно убирать малярный скотч? Я убрал на следующий день, полагаю что долго ждал, когда герметик уже схватился с излишками на малярном скотче, в результате при удалении ленты края шва как бы рвались с остатками на ленте и получились неровно рваными. И при вытаскивании ленты которая частично попала под герметик край шва немного отходит от поверхности.Вот вкратце, если конечно так можно оценить, вопрос.Как делать правильно чтобы получилось ну хотя бы на четверочку? Как наносить герметик. Какие еще есть нюансы?

      • 194 ответа
    • Как лучше сделать перегородку из гипсокартона
      Как лучше сделать перегородку из гипсокартона Собираюсь убрать перегородку между ванной и туалетом, а так же перенести перегородку между прихожей и будующим сан.узлом. Получается придётся убрать 2 стены и поставить новую. Хочу сделать из ГКЛ подскажите как и нужно ли прокладывать внутри утеплитель и как её сделать что бы она была жёсткой, обязательно ли внутри ванной использовать влагостойкие листы( всё равно будет плитка)какой профиль ставить. Заранее спасибо! https://homemasters.ru/forums/topic/125-kak-luchshe-sdelat-peregorodku-iz-gipsokartona/

      • 134 ответа
    • Монтаж потолка из гипсокартона
      1. С каким шагом крепятся подвесы к потолку - на сайте Кнауф вычитал, что шаг основных профилей - 1200 мм, шаг подвеса - 650 мм. Те лист висит на двух основных профилях и примкнувших к ним несущих (если по технологии - лист вдоль основных) и на 6 подвесах.... Вроде как довольно редко - не упадет ли все это?2. Как крепится прямой подвес - двумя дюбелями или одним? Опять же на сайте Кнауфа в форуме инф. отдел отвечает, что одним, но в середине у подвеса не отверстие, а прорезь, по которой дюбель-гвоздь может елозить, те подвес может перекосить.3. Как крепить изовер на потолке?

      • 550 ответов
×