Замена электрики через фирму (перечень работ)


Сообщений в теме: 32

#1   Version

Version
  • Топикстартер
  • Offline
  • Мастера
  • Бригадир
  • PipPipPip
  • 10-Март 11
  • 104 сообщений
  • 1 спасибо
  • Москва
  • 0

Отправлено 10 Апрель 2011 - 16:24

Здравствуйте! Я уже создала подобную тему в другом подразделе форума. Но там я жду комментариев по водопроводу. А у вас прошу мнения по электрике. Надеюсь так можно.
По рекомендации коллеги, обратилась в одну фирму по поводу ремонта туалета и ванной, а заодно общей проводки. Мастера выслушали все мои пожелания и через какое-то время выслали прайс с указанием перечня работ. Ниже я его процетирую полностью, а не только электрику,вдруг там что-то взаимосвязано (не смейтесь, я в этом профан). Там будет только пара изменений (недавно только решила, что: не будет теплого пола, но будет еще накопительный водонагреватель, гигиенический душик с изливом с раковинкой в туалете. Как я писала выше, я ничего в этом не понимаю. Пожалуйста, если нетрудно дайте оценку перечню, и м.б. добавьте, измените что-нибудь.

Спасибо.


Перечень и стоимость ремонтных работ:


Демонтажные работы:
1. Демонтаж унитаза, ванны, смесителя в ванной,
раковины, труб холодного, горячего водоснабжения и канализации
2. Демонтаж в ванне и туалете бетонных бортиков по периметру (примыкания
стен и пола). Демонтаж бетонного порога под дверью 2 штуки
3. Демонтаж технического шкафа в туалете
4. Демонтаж плитки с пола в туалете. Демонтаж плитки со стен и пола в ванной
5. Демонтаж гипсолитового вентиляционного короба в туалете


Общестроительные и отделочные работы:
1. Монтаж технического шкафа из влагостойких гипсокартонных листов в 2 слоя
на жёсткий каркас из металлических профилей
2. Установка в технический шкаф люков-«Невидимка» 2 штуки для обслуживания
и ревизии сантехнической запорно-регулировочной арматуры
3. Монтаж вентиляционного пластикового короба. Установка 2-х бесшумных
вентиляторов «Silent 100» в туалет и в ванную. (Включение вентиляторов от
отдельных включателей)
4. Монтаж нагревательного мата системы «теплый пол» в ванную комнату
5. Монтаж подиума из кирпича под установку душевого поддона
6. Монтаж стеклянных шторок на душевой поддон с заделыванием стыков
силиконовым антигрибковым герметиком
7. Монтаж зеркала навесного со встроенной подсветкой
8. Монтаж реечного потолка «Бард» в ванной и туалете с изготовлением
отверстий 8 штук под точечные светильники
9. Вынос ванны, мусора в мешках на лестничную площадку


Санитарно-технические работы:
1. Монтаж коллекторного узла: Монтаж фильтров грубой очистки (грязевиков) 2 штуки. Монтаж (установка) самопромывных фильтров «FAR» тонкой очистки с фильтрующей сеткой 100 мкм с отдельным прямым сливом в канализацию 2 штуки. Монтаж обратных клапанов 2 штуки. Монтаж редукторовдавления 2 штуки. Монтаж коллекторов холодного и горячего водоснабжения. Фильтры, обратные клапана, коллектора, редуктора жёстко крепятся к стене, с помощью металло-резиновых хомутов на регулируемые винт-шурупы
2. Убирание труб в стены: Изготовление штроб в стенах под трубы холодной, горячей воды и канализации. Разводка металлопластиковых труб горячей, холодной воды от коллекторов к приборам: к смесителю кухонной мойки, к унитазу, к смесителю раковины, к смесителю душевого уголка, к стиральной машине, к посудомоечной машине. Разводка ПВХ труб канализации от канализационного стояка к приборам: к кухонной мойке, к унитазу, к фильтрам тонкой очистки, к раковине, к душевому уголку, к стиральной и посудомоечной машине. Заделывание штроб с новыми трубами алебастром. Монтаж угловых шаровых кранов для подсоединения смесителей (кухонная мойка, раковина в ванной), стиральной и посудомоечной машин 6 штук. Монтаж сифона с прочисткой на слив со стиральной машины (монтируется в стену под плитку).
Подключение стиральной машины к новым трубам ХВС и канализации.
Подключение кухонной мойки к новым трубам водоснабжения и канализации
3. Установка раковины «Мойдодыр» с тумбой-подстольем в ванной. Монтаж
смесителя на раковину. Монтаж сифона на раковину. Подключение смесителя и сифона к трубам водоснабжения и канализации. Заделывание стыка между раковиной и плиткой антигрибковым силиконовым герметиком.
4. Установка и подключение напольного унитаза
5. Монтаж сервокранов «FAR» 2 штуки защита от протечки для системы «Нептун» на холодную и горячую воду
6. Установка электрического полотенцесушителя «Сунержа» (над стиральной машиной)


Штукатурные и плиточные работы:
1. Подготовка и грунтование стен, обработка противогрибковым составом
«Антиплесень». Выравнивание стен и выравнивание пола.
2. Гидроизоляция стен и пола в ванной гидроизоляционноймастикой «Кнауф» в 3 слоя
3. Укладка керамической плитки в ванную и туалет на стены от пола до потолка.
Укладка керамической плитки на пол. Укладка одного ряда плоских бордюров на стены по периметру. Укладка плитки на порог под дверь 2 штуки. Монтаж декоративных плиточных пластиковых раскладок на наружные углы порога, укладка мозаики на торец подиума Затирка швов –


Электромонтажные работы:
1. Прокладка силового кабеля «NYM» 6х2 в кабель-канале от щитка к боксу
2. Установка электрического бокса на 12 автоматов (наружный монтаж)
3. Установка автоматов «ABB» 7 штук в бокс с подключением
4. Установка УЗО двухполюсного (выключатель дифференциального тока) «ABB» 2 штуки:
на 16А х 0,03 для стиральной и посудомоечной машин; на 16А х 0,01 для
проточного водонагревателя
4. Устройство штроб в стенах под провода по бетону
5. Прокладка силового кабеля «NYM» 3x2,5 от автоматов к розетке для
стиральной машины, к посудомоечной машине, к терморегулятору «теплого
пола», к тройному блоку выключателей, к розетке водонагревателя, к розетке полотенцесушителя, к блоку управления системой защиты от протечек «Нептун»
6. Монтаж и подключение датчика температуры и терморегулятора для «теплого пола»
7. Высверливание углублений в гипсолите под подрозетник 7 штук. Монтаж подрозетников 7 штук
8. Установка коробки распаячной накладной (наружный монтаж)
9. Монтаж розетки с крышкой с заземлением для стиральной машины. Монтаж силовой розетки для водонагревателя. Монтаж розетки с крышкой с заземлением для полотенцесушителя. Монтаж розетки с крышкой с заземлением в ванной у зеркала
10. Прокладка провода «NYM» 2х1,5 к включателю вентиляторов, к вентиляторам. Монтаж 2 включателей для вентиляторов
11. Прокладка проводов к точечным светильникам. Монтаж и подключение точечных светильников с зеркальными лампочками накаливания 8 штук в реечный потолок. Демонтаж-монтаж тройного блока выключателей.
  • 0

Не нашли ответа? Посмотрите еще здесь Скрыть

#2   ptaha

ptaha
  • Offline
  • Мастера
  • птаха лесная, штучная
  • PipPipPipPip
  • 27-Февраль 09
  • 1 864 сообщений
  • 219 спасибо
  • Москва - Феодосия
  • 37

Отправлено 10 Апрель 2011 - 19:56

Электромонтажные работы:
1. Прокладка силового кабеля «NYM» 6х2 в кабель-канале от щитка к боксу
2. Установка электрического бокса на 12 автоматов (наружный монтаж)
3. Установка автоматов «ABB» 7 штук в бокс с подключением
4. Установка УЗО двухполюсного (выключатель дифференциального тока) «ABB» 2 штуки:
на 16А х 0,03 для стиральной и посудомоечной машин; на 16А х 0,01 для
проточного водонагревателя
4. Устройство штроб в стенах под провода по бетону
5. Прокладка силового кабеля «NYM» 3x2,5 от автоматов к розетке для
стиральной машины, к посудомоечной машине, к терморегулятору «теплого
пола», к тройному блоку выключателей, к розетке водонагревателя, к розетке полотенцесушителя, к блоку управления системой защиты от протечек «Нептун»
6. Монтаж и подключение датчика температуры и терморегулятора для «теплого пола»
7. Высверливание углублений в гипсолите под подрозетник 7 штук. Монтаж подрозетников 7 штук
8. Установка коробки распаячной накладной (наружный монтаж)
9. Монтаж розетки с крышкой с заземлением для стиральной машины. Монтаж силовой розетки для водонагревателя. Монтаж розетки с крышкой с заземлением для полотенцесушителя. Монтаж розетки с крышкой с заземлением в ванной у зеркала
10. Прокладка провода «NYM» 2х1,5 к включателю вентиляторов, к вентиляторам. Монтаж 2 включателей для вентиляторов
11. Прокладка проводов к точечным светильникам. Монтаж и подключение точечных светильников с зеркальными лампочками накаливания 8 штук в реечный потолок. Демонтаж-монтаж тройного блока выключателей.

1. Вызывает сомнения вот это - "Прокладка силового кабеля «NYM» 6х2 в кабель-канале от щитка к боксу". Если дальше говорится о зазмелении. Если заземление есть в щитке, кабель должен быть трехжильный, т.е. 3x6. Если в щитке заземления нет, откуда они собираются его брать для стиральной машины и т.д.?

2. Стиральная машина у вас в кухне будет стоять?

3. "Установка коробки распаячной накладной (наружный монтаж)"
Зачем вам наружная распаячная коробка? Пусть в стене дырку долбят, не развалятся.
  • 0

#3   Version

Version
  • Топикстартер
  • Offline
  • Мастера
  • Бригадир
  • PipPipPip
  • 10-Март 11
  • 104 сообщений
  • 1 спасибо
  • Москва
  • 0

Отправлено 10 Апрель 2011 - 20:14

Эх, если б я понимала б хоть что-нибудь. Я так поняла, что они мне что-то типа нового щитка, только в квартире будут делать, а от туда все кабели куда-надо тянуть. У меня в ванной будут розетки для для стиралки и силовой розетки проточного водонагревателя (он у меня уже 3 года, маленький такой, я его на крючок вещаю во время летнего отключения, пусть розетка на всякий случай останется), обычная розетка, подствка к зеркалу и пр . Еще у меня будет бойлер накопительный на 30 литров в стояке, посудомойка в кухне, а дальше все как у всех.
  • 0

#4   sds

sds
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 20-Февраль 11
  • 212 сообщений
  • 38 спасибо
  • сибирь
  • 0

Отправлено 10 Апрель 2011 - 20:26

version обратите внимание еще на раздел"общестроительные и отделачные работы"пункт 9,обговорите его,а то могут прям на лестничной площадке и оставить все
  • 0

#5   ptaha

ptaha
  • Offline
  • Мастера
  • птаха лесная, штучная
  • PipPipPipPip
  • 27-Февраль 09
  • 1 864 сообщений
  • 219 спасибо
  • Москва - Феодосия
  • 37

Отправлено 10 Апрель 2011 - 20:27

Я так поняла, что они мне что-то типа нового щитка, только в квартире будут делать, а от туда все кабели куда-надо тянуть.

Не "оттуда", а прежде всего "туда". Т.е. к новому щитку в квартире от щитка на площадке. Так вот, судя по тому, что от щитка на площадке они собираются тянуть кабель 2x6, ни заземления, ни зануления в доме нет. Отсюда серьезный вопрос - как они собираются заземлять стралку и другие приборы?? Я бы на вашем месте чувствовала себя очень беспокойно. Обязательно спросите это у них.

У меня в ванной будут розетки для для стиралки...

Тогда УЗО для стиралки должно быть не 16А х 0,03 (как они вам написали), а 16А х 0,01. Дайте больше информации. Хотя бы схему будущей проводки они вам предоставили? И если можете, озвучьте сумму за электромонтажные работы + сколько у вас комнат.
  • 0

#6   Version

Version
  • Топикстартер
  • Offline
  • Мастера
  • Бригадир
  • PipPipPip
  • 10-Март 11
  • 104 сообщений
  • 1 спасибо
  • Москва
  • 0

Отправлено 10 Апрель 2011 - 20:53

Спасибо! Вот список работ с ценами.Схемы пока никакой нет, это примерная смета, составленная после озвучки моих пожеланий. Квартира трехкомнатная. Кап. ремонт в этом году будет только в ванной, туалете, кухне и части коридора. Эти мастера будут делать ванную и санузел и делать щиток в квартире, который должен предусматривать все что надо. У меня плохо с физикой. Что там с заземлением? Что это означает для людей? И что надо требовать изменить. Чем плох(о?) УЗО их варианта СпасибоЭлектромонтажные работы:1. Прокладка силового кабеля «NYM» 6х2 в кабель-канале от щитка к боксу1500 рублей.2. Установка электрического бокса на 12 автоматов (наружный монтаж)1500 рублей.3. Установка автоматов «ABB» 7 штук в бокс с подключением2800 рублей.4. Установка УЗО двухполюсного (выключатель дифференциального тока) «ABB» 2 штуки:на 16А х 0,03 для стиральной и посудомоечной машин; на 16А х 0,01 дляпроточного водонагревателя1600 рублей.4. Устройство штроб в стенах под провода по бетону4200 рублей.5. Прокладка силового кабеля «NYM» 3x2,5 от автоматов к розетке длястиральной машины, к посудомоечной машине, к терморегулятору «теплогопола», к тройному блоку выключателей, к розетке водонагревателя, к розеткеполотенцесушителя, к блоку управления системой защиты от протечек «Нептун»3700 рублей.6. Монтаж и подключение датчика температуры и терморегулятора для «теплогопола»1300 рублей.7. Высверливание углублений в гипсолите под подрозетник 7 штук. Монтажподрозетников 7 штук1400 рублей.8. Установка коробки распаячной накладной (наружный монтаж)300 рублей.9. Монтаж розетки с крышкой с заземлением для стиральной машины. Монтажсиловой розетки для водонагревателя. Монтаж розетки с крышкой с заземлениемдля полотенцесушителя. Монтаж розетки с крышкой с заземлением в ванной узеркала1200 рублей.10. Прокладка провода «NYM» 2х1,5 к включателю вентиляторов, квентиляторам. Монтаж 2 включателей для вентиляторов1100 рублей.11. Прокладка проводов к точечным светильникам. Монтаж и подключениеточечных светильников с зеркальными лампочками накаливания 8 штук вреечный потолок. Демонтаж-монтаж тройного блока выключателей.2900 рублей.Итого Электромонтажные работы: 23500 рублей.
  • 0

#7   kondder

kondder
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 28-Август 10
  • 19 сообщений
  • Москва
  • 0

Отправлено 11 Апрель 2011 - 00:27

А что это за кабель- 6*2? Шесть жил по два миллиметра???И силовой???
  • 0

#8   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 173 сообщений
  • 1416 спасибо
  • Калуга
  • 47

Отправлено 11 Апрель 2011 - 00:48

1. Прокладка силового кабеля «NYM» 6х2 в кабель-канале от щитка к боксу 5. Прокладка силового кабеля «NYM» 3x2,5 от автоматов к розетке для стиральной машины, к посудомоечной машине, к терморегулятору «теплого пола»

правильно Птаха заметила это сразу внимание привлекает задайте им вопрос - для чего нужен провод 3*2,5??? если ответят, что для заземления, спросите - а где они его собираются брать??? вы забыли указать что за дом у вас ??? планчик бы того что есть и будет просто монтаж 2*6 - а сколько метров????, пилят штробы для проводов - какие и куда???? (тот же метраж)

А что это за кабель- 6*2?

если так рассматривать - то наверное суппер блатной провод (ненашенский) в России на 2мм2 не делают
  • 0

#9   ptaha

ptaha
  • Offline
  • Мастера
  • птаха лесная, штучная
  • PipPipPipPip
  • 27-Февраль 09
  • 1 864 сообщений
  • 219 спасибо
  • Москва - Феодосия
  • 37

Отправлено 11 Апрель 2011 - 05:43

Схемы пока никакой нет, это примерная смета

Это очень странно. Схемы нет, но что в боксе будет именно 7 автоматов (и что всего нужен бокс на 12 автоматов) - это они уже знают. Как это? Что это за автоматы? Какой для чего?

Что там с заземлением? Что это означает для людей?

Защиту вашей жизни в случае поражения током. "Самопальное" заземление может быть опасно для жизни.

Чем плох(о?) УЗО их варианта

УЗО во влажных помещениях (т.е. в санузлах) должно быть на ток утечки 10mA, а не 30mA. Это тоже защищает вашу жизнь. Влага и электричество - вещи плохо совместимые, знаете, наверное.
  • 0

#10   Version

Version
  • Топикстартер
  • Offline
  • Мастера
  • Бригадир
  • PipPipPip
  • 10-Март 11
  • 104 сообщений
  • 1 спасибо
  • Москва
  • 0

Отправлено 11 Апрель 2011 - 09:47

Огромное пасибо всем откликающимся. Дело в том, что ремонт будет только в конце июня, когда сыновья уедут на дачу. Но так как лето - "горячая пора" для ремонтов, мне сказали, что нужно забронировать летнее время заранее, что я и сделала. Ко мне приехал мастер, чтобы на месте все посмотреть. Когда я говорила, что хочу, он себе в блокнот все записывал (наверное оттуда и кол-во автоматов и пр), может он что-то и говорил о назначении автоматов, да я не поняла/прослушала, кажется от говорил что-то о разделении по комнатам. Метраж никакой для штроб не мерил. Наверное от щитка в коридоре они штробить не будут, а по имеющемуся каналу кабель пустят... А внутри квартиры от бокса до ванны рукой подать - 1-1,5 м. Дом панельный 18-ти этажный и ему 12 или 13 лет. Сейчас у меня в щитке в коридоре есть автоматы для плиты, для стиралки, для проточного нагревателя, и два автомата для верхнего и нижнего света, один из которых постоянно выбивал, а после замены электриком ЖЭКа и новый сгорел(?) и верхний и нижний свет были подведены им же на один автомат. Неужели так бывает, что в домах заземления нет? Мне другие мастера, кот. делали какие-то толстые провода для проточного нагревателя и стиралки ничего такого не говорили. Правильно ли я поняла, что если заземление все-таки есть в щитке в коридоре, то я должна требовать кабель 3х6? и для стиралки 16А на 0,01?А сколько все-таки оптимально иметь автоматов в трехкомнатной квартире и для чего?И чем отличается бокс от распаячной коробки? Я думала, что у меня будет утопленный такой шкафчик, где все электрохозяйство будет спрятано. И бокс, я так понимаю и есть этот шкафчик, а что такое распаячная коробка?Спасибо
  • 0

#11   bagayama

bagayama
  • Offline
  • Прорабы
  • Красивый, но без бороды
  • PipPipPipPip
  • 18-Декабрь 06
  • 4 944 сообщений
  • 893 спасибо
  • Пермь
  • 153

Отправлено 11 Апрель 2011 - 11:06

УЗО во влажных помещениях (т.е. в санузлах) должно быть на ток утечки 10mA, а не 30mA.

Не должно, а желательно. Не вводи в заблуждение людей.

Схемы нет

У них есть, хозяйке просто не показали.

А сколько все-таки оптимально иметь автоматов в трехкомнатной квартире и для чего?

Это вопрос из серии сколько порошков для стирки иметь в хозяйстве или кремов для гигиены (чтоб вам понятнее было). Основа - количество и мощность потребителей, разбиение их по помещениям и резервирование освещения/розеток при возможном аварийном срабатывании защитных автоматов + дополнительная безопасность + удобство пользования + экономия денежных средств. Пусть электрик рисует схему по вашим желаниям, а потом объясняет почему именно 7 автоматов, а не 3 скажем. Логика разбиения на группы может быть разная, если вас убедит - значит ОК. Можете нам показать - прокомментируем со своей стороны.

Я думала, что у меня будет утопленный такой шкафчик, где все электрохозяйство будет спрятано.

Вам прописали щиток в наружном исполнении.

Электромонтажные работы

Цены хорошие, я б за такие поработал. :) Но, опять же, Москва...

Правильно ли я поняла, что если заземление все-таки есть в щитке в коридоре, то я должна требовать кабель 3х6?

Это норма в таком случае. Если нет заземления, тоже не лишним будет - на перспективу, вдруг сделают капремонт эл. оборудования в доме. Иначе, народ удивляется зачем в ванную 3-жильный кабель, зануление в квартирном щите потенциально опасно.
  • 0

#12   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 173 сообщений
  • 1416 спасибо
  • Калуга
  • 47

Отправлено 11 Апрель 2011 - 11:25

вопрос из серии сколько порошков для стирки иметь в хозяйстве или кремов для гигиены

:up: вот тут в точку :)

Цены хорошие, я б за такие поработал. :) Но, опять же, Москва...

да и для Москвы они не плохие :D (выше среднего)
  • 0

#13   ptaha

ptaha
  • Offline
  • Мастера
  • птаха лесная, штучная
  • PipPipPipPip
  • 27-Февраль 09
  • 1 864 сообщений
  • 219 спасибо
  • Москва - Феодосия
  • 37

Отправлено 11 Апрель 2011 - 20:40

А сколько все-таки оптимально иметь автоматов в трехкомнатной квартире и для чего?

У меня в однушке - шесть. И у меня все по-скромному, я считаю.

И чем отличается бокс от распаячной коробки?

Вот распаечная коробка https://homemasters....e...m=399&pos=8 Они вам прописали зачем-то типа такой вот, только не "утопленную", а наружную. Спросите, зачем. Обычно коробки наружного монтажа используются при наружной проводке (а у вас же провода будут в стенах спрятаны?).
  • 0

#14   Version

Version
  • Топикстартер
  • Offline
  • Мастера
  • Бригадир
  • PipPipPip
  • 10-Март 11
  • 104 сообщений
  • 1 спасибо
  • Москва
  • 0

Отправлено 12 Апрель 2011 - 15:20

ptaha, спасибо. Конечно я хочу все провода чтобы были спрятаны. Буду с ними разговоривать, чтобы так и было.
  • 0

#15   bagayama

bagayama
  • Offline
  • Прорабы
  • Красивый, но без бороды
  • PipPipPipPip
  • 18-Декабрь 06
  • 4 944 сообщений
  • 893 спасибо
  • Пермь
  • 153

Отправлено 12 Апрель 2011 - 15:22

Тут речь не о проводах (это расписано), а о щитке и распред коробке. Они (по смете) будут торчать из стены.
  • 0

#16   Version

Version
  • Топикстартер
  • Offline
  • Мастера
  • Бригадир
  • PipPipPip
  • 10-Март 11
  • 104 сообщений
  • 1 спасибо
  • Москва
  • 0

Отправлено 12 Апрель 2011 - 19:28

Тут речь не о проводах (это расписано), а о щитке и распред коробке. Они (по смете) будут торчать из стены.

Ужас какой! Как такое только в голову могло прийти!
  • 0

#17   ptaha

ptaha
  • Offline
  • Мастера
  • птаха лесная, штучная
  • PipPipPipPip
  • 27-Февраль 09
  • 1 864 сообщений
  • 219 спасибо
  • Москва - Феодосия
  • 37

Отправлено 12 Апрель 2011 - 21:48

Тут речь не о проводах (это расписано), а о щитке и распред коробке. Они (по смете) будут торчать из стены.

Как щиток "торчит из стены", я понимаю, а вот о какой распредкоробке в смете идет речь, и зачем ей торчать из стены?..
  • 0

#18   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 173 сообщений
  • 1416 спасибо
  • Калуга
  • 47

Отправлено 13 Апрель 2011 - 00:36

ну как зачем проще намного :) приклеил её на жидкие гвозди в резинки провод сунул и привет - дешего и сердито , прописано же что

Установка коробки распаячной накладной (наружный монтаж)

это серенькие такие (в лучшем случае) могут быть и пострашнее :D
  • 0

#19   ptaha

ptaha
  • Offline
  • Мастера
  • птаха лесная, штучная
  • PipPipPipPip
  • 27-Февраль 09
  • 1 864 сообщений
  • 219 спасибо
  • Москва - Феодосия
  • 37

Отправлено 13 Апрель 2011 - 20:48

это серенькие такие (в лучшем случае) могут быть и пострашнее :D

Как они выглядят, я знаю. Просто тогда непонятно, почему одна. Одна распайка на всю квартиру?..
  • 0

#20   bagayama

bagayama
  • Offline
  • Прорабы
  • Красивый, но без бороды
  • PipPipPipPip
  • 18-Декабрь 06
  • 4 944 сообщений
  • 893 спасибо
  • Пермь
  • 153

Отправлено 14 Апрель 2011 - 07:47

Одна распайка на всю квартиру?

Откуда разговоры про всю квартиру? Здесь, как пишет хозяйка и видно из сметы, переделка касается только ванны и туалета, отчасти кухни. Коробка скорее всего на свет и вентиляторы. Остальные мощные потребители отдельными проводами от "бокса". Только вот где этот бокс стоять будет...? Как-бы в ванную не поставили. Разговор о расположении бокса был с мастером?
  • 0

#21   Version

Version
  • Топикстартер
  • Offline
  • Мастера
  • Бригадир
  • PipPipPip
  • 10-Март 11
  • 104 сообщений
  • 1 спасибо
  • Москва
  • 0

Отправлено 14 Апрель 2011 - 13:43

Только вот где этот бокс стоять будет...? Как-бы в ванную не поставили. Разговор о расположении бокса был с мастером?

Я так поняла, что ящик (бокс?) будет в коридоре у входной двери. От него или к нему провода. Ни про какую коробку я не знаю. Разве она и бокс это не одно и то же? Я думала что бокс - это сам короб, а коробкой называют "внутренности". И хотя ремонт пока будет только в туалете/ванной/частично кухне и коридоре, я при переделывании электрики просила учитывать/иметь в виду всю квартиру. Хочу, чтобы ни сейчас ни в будущем у меня не было проблем с электрикой. Может быть есть какие-то советы, что обязательно надо делать? Буду благодарна
  • 0

#22   pavlik123

pavlik123
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 04-Декабрь 09
  • 2 862 сообщений
  • 893 спасибо
  • г.Хабаровск
  • 280

Отправлено 15 Апрель 2011 - 15:34

В ванной будет реечный потолок(судя по смете), наружную распаячную коробку наверно туда и спрячут?
  • 0

#23   Version

Version
  • Топикстартер
  • Offline
  • Мастера
  • Бригадир
  • PipPipPip
  • 10-Март 11
  • 104 сообщений
  • 1 спасибо
  • Москва
  • 0

Отправлено 15 Апрель 2011 - 18:24

В ванной будет реечный потолок(судя по смете), наружную распаячную коробку наверно туда и спрячут?

А если так, то это плохо?
  • 0

#24   Rumato

Rumato
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 10-Январь 11
  • 221 сообщений
  • 39 спасибо
  • Москва
  • 0

Отправлено 15 Апрель 2011 - 20:22

Version
Вам уже кучу вопросов подсказали. Вы хоть что-нибудь уточнили?
  • 0

#25   buka

buka
  • Offline
  • Прорабы
  • Самый заморочистый-геморофильщик
  • PipPipPipPip
  • 15-Декабрь 06
  • 4 753 сообщений
  • 1018 спасибо
  • Гондураса
  • 99

Отправлено 15 Апрель 2011 - 22:24

Вообще нет вопросов. Если сделают так же аккуратно, как все написали - будут молодцы. Сразу видно, есть богатый опыт с мудовыми заказчиками. :DТак-с, личечку не бомбим. Кто из умников желает высказаться, давайте здесь. Оно всем и веселее, и интереснее. 6х2 - это скорее некорректная запись с ошибкой из школы (дескать, от перемены мест множителей...) . Имелось в виду 2х6, конечно же. Это решение имеет право на жизнь, - ощущения подтверждаются трехжильными расключениями остального, - что ноль уже представлен (например, в роли СУПа). Я почему-то прям реально вижу, как они это делать будут. Даже сайленты ставят, а не говно какое-то. Молодцы! Почему всего этого не видят другие "якобы практикующие чего-то там" мастера?
  • 0

#26   Version

Version
  • Топикстартер
  • Offline
  • Мастера
  • Бригадир
  • PipPipPip
  • 10-Март 11
  • 104 сообщений
  • 1 спасибо
  • Москва
  • 0

Отправлено 16 Апрель 2011 - 01:49

Еще раз спасибо всем откликающимся! Как я уже писала выше, сам ремонт будет в конце июня-июль. Сейчас только застолбила время. Поэтому мне неудобно сейчас "бомбордировать" их вопросами и отвлекать от их работы. По телефеону было решено, что я до начала ремонта определяюсь с тем, что мне надо и они сделают как я скажу. Тогда же они и сделают окончательную смету. Поэтому сейчас я все ваши вопросы, советы и пр. накапливаю. Поэтому не удивляйтесь, что пока идет только "потребление" информации, без отчета.
  • 0

#27   Alice Tracy

Alice Tracy
  • Online
  • Модераторы
  • Спроси меня "как" и сделай наоборот!
  • PipPipPipPip
  • 07-Июнь 09
  • 7 164 сообщений
  • 1206 спасибо
  • Москва
  • 197

Отправлено 16 Апрель 2011 - 10:12

Даже сайленты ставят, а не говно какое-то. Молодцы! Почему всего этого не видят другие "якобы практикующие чего-то там" мастера?

Я не мастер, я сбоку-припеку, так что имею право не знать, что такое "сайлент" применительно к электрике. Подскажи плиз.
  • 0

#28   buka

buka
  • Offline
  • Прорабы
  • Самый заморочистый-геморофильщик
  • PipPipPipPip
  • 15-Декабрь 06
  • 4 753 сообщений
  • 1018 спасибо
  • Гондураса
  • 99

Отправлено 16 Апрель 2011 - 10:47

Старик, да нет вопросов, но тут как бы и без нас с тобой две страницы профессиональных мнений насыпали. Сайлент - очень хороший вентилятор, попадающий на объект только через строителя. Сам жилец его редко когда покупает. Он дороже, страшнее своих собратьев, в магазине крутится медленнее остальных - короче, купить его нужно очень сильно захотеть. А суть в том, что за счет немного других требований к центровки ветряка, конструкции самого ветряка плюс медленной скорости вращения его практически не слышно. Я у себя его даже параллелю с декоративным светом, чтобы было хоть как-то понятно, что он работает. Этот вентилятор - стопроцентная гарантия отсутствия претензий по шуму и дискомфорту. Его стоимость тонет в смете и не так заметна на фоне прочих расходов, зато последующий кайф от его использования не вызывает вопросов. Короче, цацка из категории "вам надо".Ну вот, например, сравниваем обычный вентс и сайлент. Вентс (который в маленьком толчке) красивый, но полетел в помойку сразу же. Двое суток остоял всего (букваьно, чтобы сфотаться). Несопоставимо шумно работает. 08042011158 - Размер 198,97К, Загружен: 49 05042011148 - Размер 193,88К, Загружен: 44 Так что мальчики осмысленную легенду будущего ремонта представили. Профи.
  • 0

#29   bagayama

bagayama
  • Offline
  • Прорабы
  • Красивый, но без бороды
  • PipPipPipPip
  • 18-Декабрь 06
  • 4 944 сообщений
  • 893 спасибо
  • Пермь
  • 153

Отправлено 18 Апрель 2011 - 08:53

мальчики осмысленную легенду будущего ремонта представили

Да вопросов нет. Странно как-то наружный бокс смотрится на фоне повсеместного штрабления - не стыкуется.
  • 0

#30   buka

buka
  • Offline
  • Прорабы
  • Самый заморочистый-геморофильщик
  • PipPipPipPip
  • 15-Декабрь 06
  • 4 753 сообщений
  • 1018 спасибо
  • Гондураса
  • 99

Отправлено 18 Апрель 2011 - 09:18

Штрабление по стенкам. А по потолкам все будет в открытом виде. Ни один псих не станет штрабить потолок. Поэтому по одним только коробкам сразу читается вся логика монтажа. Очевидно же!