3lander

А как крепить гипсокартон сверху и снизу при обшивке?

Оценить эту тему:

В теме 8 сообщений

Добрый день уважаемые мастера!Созрел один вопрос. Было решено при обшивке не крепить потолочные профили к направляющей потолка и пола чтобы хоть немного избежать трежин (дом старый с дерев перекрытиями).Появился вопрос а куда крепить собственно лист под потолком и на нижней границе.. если не крепить их направляющей. Тем более что прикрепить его к ней не раскрошив достаточно тяжело учитывая что надо от пола делать отступ в 1 см. Нужно наверное пускать перемычки под потолком и по низу? Или как это делается подскажите пожалуйста!

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Нужно наверное пускать перемычки под потолком и по низу? Или как это делается подскажите пожалуйста!

Кидаешь перемычки из потолочного профиля под потолком и по низу, к ним и крепишся. Поставь потолочные (направляющие) профиля, но к ним не прикручивай потолочные профиля и гипсокартон.
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Кидаешь перемычки из потолочного профиля под потолком и по низу, к ним и крепишся. Поставь потолочные (направляющие) профиля, но к ним не прикручивай потолочные профиля и гипсокартон.

спасибо за ответ честно говоря вторую часть сообщения не совсем понял.... что к чему не прикручивать? второе предложэение поясните пож.Тогда еще такой вопрос как перемычки внизу и наверху закрепить ? с одной стороны понятно по бокам профилей пп крепить.. а с той стороны где пол и потолок.. перемычки немного играют вокруг креплений с одной стороны как бы..
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Наверное вот это имелось ввиду

post-40814-1305815047_thumb.jpg

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Наверное вот это имелось ввиду

Именно это и имелось в виду. Сверху и снизу профиль ПН (к которому не прикручиваться), над ним перемычки из ПП, к которому и прикручиваешь гипс.
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

ясно, спасибо большое. тоесть между 2мя пп профилями ставится перемычка след образом на пп профили прикручивается 2 куска пн профиля и вних вставляется перемычка без прикручивания к этом кускам ... или с прикручиванием ..если нет то что делать с торчащей головкой шурупа?

Изменено пользователем 3lander
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Прикрутить куски ПН к вертикальным профилям(в торец) ,потом вставить вырезанный по размеру ПП ,а у ПН загнуть внутрь края, тем самым зафиксировать перемычку и ничего прикручивать больше не требуется и шляпка шурупа головной боли не доставит :)

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

ясно спасибо большое!!

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь