AYM

электрощит в квартире: нужен совет

В теме 8 сообщений

Доброго всем времени суток !

Ситуация в общем-то типовая - последние года четыре по мере возможностей делаю ремонт

в 3-ех комнатной квартире. Этим летом решил все таки "решить вопрос окончательно" :)

На текущий момент уже заменена вся проводка на медный трехжильный кабель. Подхожу

вплотную к моменту проектирования и монтажа щитка в квартире.

Вопрос ответственный, поэтому прошу совета и конструктивной критики:

[*]Правильно ли подобрал мощности автоматов ? Я руководствовался допустимым током

для сечения линии, подключенной к автомату (исключение - розетки - 16А).

[*]Подбор УЗО (здесь больше всего вопросов):

[*]что имеет смысл подключить через УЗО в моем случае исходя из моей "конфигурации" ?

[*]мой рабочий вариант - установить дифф. автомат на 16A/10ма на линию ванна/туалет, а

всю оставшуюся часть квартиры поключить к УЗО 63A/30ма. Я так понял, что номинал УЗО

подбирается на ступень выше, чем подключенный к нему автомат(ы) - правда так и не понял

"до или после" УЗО. В первом случае 63А достаточно (т.к. на вводе в квартиру стоит 40А). Во

втором случае получается явное превышение. Достаточно ли будет одного УЗО на 63A ? Или установить

два на 63/80A и подключать автоматы с таким расчетом, чтоб суммарная мощность подключенных к одному УЗО

была меньше чем его допустимый ток ?

[*]Возможно ли установить дифф. автомат для ванны после "основного" УЗО ?

[*]кого из производителей посоветуете ?

[*]"Наполнение" щитка

[*]хотел бы установить световую индикацию присутствия фазы на входе в квартирный щиток -

вроде есть модули с неоновой лампой для крепления на DIN рейку, но не совсем понял как они

подключаются - только на фазу ?

[*]защитное реле от перенапряжения - насколько эффективо и оправдано его использование ? кого из производителей

можете порекомендовать

Исходные данные

[*] Ввод в квартиру осуществляеьтся с лестничной клетки:

2 x одножильных медных провода сечением 6 кв.мм (L+N) + заземление: 4 кв.мм (на корпус щитка)

2-ух полюсный автомат на 40А установленный на лестничной клетке

[*] Сечение кабеля, максимальная нагрузка по помещениям, номиналы автоматов в аттаче

post-8702-1307540305_thumb.png

Изменено пользователем AYM
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

AYM

Максимальная мощность варочной поверхности плиты = 100 Вт ?

Подскажите, что за чудо?

А зачем вторая стиральная машинка на балконе? И как её подключали если не секрет?

Производители - ABB, LEGRAND, Schneider Electric

Изменено пользователем Rumato
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Максимальная мощность варочной поверхности плиты = 100 Вт ?

это газовая варочная пов-ть, 100Вт по паспорту на электроподжиг

Подскажите, что за чудо?

http://franke.ru/hobs_Trend1_PT.html

А зачем вторая стиральная машинка на балконе? И как её подключали если не секрет?

не секрет ;) просто хотели сделать upgrade cтарой стиралки - в итоге купили новую с сушкой (она в ванной), а

старую решили оставить на балконе. когда погода не позволяет сушить за балконом, то стираем в старой и параллельно

сушим в новой (актуально когда много детских вещей)

балкон (утепленная лоджия) соседствует с кухней, поэтому подача воды и слив - не проблема. по электрике - отдельная

линия на 1.5 в распред. коробку на балконе, а оттуда на розетку.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

В первом приближении набросал схему щита - покритикуйте B)

Из вопросов имеются следующие:

[*]Каким образом грамотно "распараллелить" один ввод на несколько устройств - в моем случае на сигнальную лампу, УЗО-1 и УЗО-2 ? Двухполюсной гребенкой ? - если так то как круглый 6мм провод с ней состыковать ?

[*]Имеет ли смысл диф. автоматы "Ванна+туалет" и "Балкон-стиралка" подключить прямо к вводу по аналогии с УЗО-1 и УЗО-2 ?

[*]Как подключать сигн. лампу - я так понял что одним контактом на L, а другим на N ?

Заранее благодарю

post-8702-1307696123_thumb.png

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

1 можно и гребёнкой, а вот провод крепить - зависит от производителя гребенки2 может быть - под ту же гребёнку, хотя можно оставить как есть3 вы сами и ответили :) (фаза кидается гребёнкой а ноль можно проводом кинуть)

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

спасибо за ответ.

производителя гребенки пока не знаю, просто на форумах читал что такие существуют - на выходных пройдусь по

магазинам, но боюсь у нас ассортимент "не айс" - придется выбирать из того что есть.

альтернативный вариант (встречал фотки на форуме): изготовить самому перемычки из медного одножила 6мм.

здесь я не совсем понял один момент - для распределения нуля либо фазы между вводами в УЗО используется один

проводник ? или просто режется на кусочки "П" - образной формы и если режется, то как:

[*] их соединять между собой

[*] насколько правильно в клемму УЗО зажимать более одного проводника.

Заранее благодарен за ответ и советы

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

это дешевле (я про перемычки) 1 соединять не надо2 2провода одного сечения зажимаются на ура

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Порезать на кусочки "П"-образной формы это просто и быстро.А если есть немного времени и терпения,то лучше из целого проводника выгнуть типа гребёнки. :)

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе. Это очень просто!


Зарегистрироваться

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.


Войти

  • Google рекомендует