малогабаритные пускатели не паршивые, просто вы выбираете кошельком, а надо связкой кошелек-голова.Не смотрите на ИЭК, ДЭК, и прочие трехбуквенные.На выходе твердотелки всегда синусоида, она не преобразовывает напряжение. Внутри по-сути или группа симисторов с одинаковыми коэффициэнтами, либо кучка мосфетов, что по сути одно и то же, учитывая переменное напряжение.если так уж хочется контактор- посмотрите мотор-автоматы у шнайдер электрик серии gv - он работает как автомат + контактор.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

В общем останется только счетчик и автомат на 32А.

я уже несколько дней восхищаюсь, ну а чем не устраивает малогабаритный контактор на дин рейку на 40А??? :blink: ценой? ну возьмите чего нить гудящее :) sassin или ekf
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Да нормально они работают, ну о чем они вообще?...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

я уже несколько дней восхищаюсь, ну а чем не устраивает малогабаритный контактор на дин рейку на 40А??? :blink: ценой? ну возьмите чего нить гудящее :) sassin или ekf

Да всем устраивает, именно такой и попытался найти (см. пост 15). Но вы же и отговорить попытались. Может модель неудачная, если не затруднит, предложите другую. Я ищу поиском в интернете, что выдал, то и смотрю. Продавцы часто сами свойств товара не знают. Так, что буду благодарен всем, кто сможет назвать несколько надежных моделей на дин рейку в стандартный щиток. А я уже буду смотреть, что есть в нашем районе.
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

я во втором посте показал, а вы ищите промышленного исполнения, вот тут основная масса оно :) (ключевое слово модульные :D )

http://www.google.ru/sear...=0CCcQ_AUoAQ

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

товарищ разрыватель а вы из какой страны то??? :blink: да у половины жил фонда РФ так же сделано, рвём всех??? :)

Так - это простите как?Щитовых я видел море. И новых и старых и всяких. Нет половины жилого фонда без уравнивания потенциалов.Может с высокими технологиями в этом деле туго, но со сварщиками и металлом всегда было вполне неплохо.И лупануть в щитовой полосой контур заземления, привариться к воде до вводной задвижки, к арматуре фундамента, к корпусу ВРУ забывали редко. Где-то это конечно отгнило от времени, но именно это и надо поправлять. Для того в доме и есть электрик, он за это получает деньги, это его должностные обязанности.Так что - да. Где этого нет - рвем всех. Я лично в этом учавствую, и весьма успешно.

Это произошло не в доме, а в нескольких домах района.

Не важно что произошло извне вашего дома. Ноль с вводного кабеля должен быть лишь одним из в вашем доме.

Входят только три фазы и ноль. Поэтому и проводку внутри квартиры оставляю двухпроводную, хотя возле двери вот такая противопожарная хрень висит и вроде заземление есть. Но что происходит в подвале и каково качество этого заземления проверить сложно.

1. Щиты могут быть сварены друг с другом полосой или прутом и соединены с контуром заземления здания.2. Вы в корне не правы по двухпроводной проводке. Считаете щит вводом. Берете от него (пусть и из одной шины, но разными подключениями) и рабочий и защитный ноль.И делаете классическую PEN. С УЗО, конечно.3. Ничего шибко сложного тут нет, но если возьмете с собой специалиста - будет проще.
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

ну бодаться смысла нету - но у нас щиты даже не соеденены между собой (ни полосой ни катанкой)

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Ребят, не бодайтесь, каждый из вас по-своему прав.Я тоже не пальцем деланный и видел/спасал/вытаскивал, не дай бог никому, как говорится.Что должно быть и что есть - в России две большие разницы, это факт и с ним спорить бесполезно, но как правильно говорит levent - с этим надо бороться.С дурными сантехниками, которые при замене трубы забывают подцепить ее к ГЗШС дурными электриками, раздающими нейтраль с корпуса этажного щитаС дурными проектировщиками, закладывающими 1 розетку на все помещениеС дурными жильцами, цепляющими чайник к батарее нейтральюДа много с чем.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Не смотрите на ИЭК, ДЭК, и прочие трехбуквенные.

ABB? :)

ну бодаться смысла нету - но у нас щиты даже не соеденены между собой (ни полосой ни катанкой)

Так сделать!Я действительно считаю, что профилактика недопущения события в таком случае намного действеннее,чем автоматика реакции на событие и сам такую ставлю только после того, как уже выполнены все меры по профилактике.Вообще - первая аналогия к разговору, что приходит в голову - "У нас деревянное помещение, в нем тонна горючего в ржавом баке,10 кубов сухих опилок и 5 ящиков тряпок. Разбираться с этим сильно сложно, но от пожара защищаться как-то надо. Какой огнетушитель посоветуете? XXX или YYY." Изменено пользователем Levent
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Ребят, не бодайтесь, каждый из вас по-своему прав.Я тоже не пальцем деланный и видел/спасал/вытаскивал, не дай бог никому, как говорится.Что должно быть и что есть - в России две большие разницы, это факт и с ним спорить бесполезно, но как правильно говорит levent - с этим надо бороться.С дурными сантехниками, которые при замене трубы забывают подцепить ее к ГЗШС дурными электриками, раздающими нейтраль с корпуса этажного щитаС дурными проектировщиками, закладывающими 1 розетку на все помещениеС дурными жильцами, цепляющими чайник к батарее нейтральюДа много с чем.

По бороться +100500. Сидеть на пятой точке и хныкать о недоустройстве мира конечно проще, чем с нее встать и что-то сделать.По нулю с корпуса щита - некоторое время назад это был один из штатных штатных способов подключения.И - практика показывает - что не самый плохой в случае PE, если щиты переварены между собой и через контур заземлениясвязаны с нулем, и параллельно, на каждом этаже, на них висит нулевой стояк. А вот за то, что щиты отдельно, независимо от рабочего нуля должны быть заземлены - за это конечно надо бороться.А плане количества розеток - проектировщики всегда были люди подневольные.Как в СНИПе (и в типовом проекте на дом) написано на тот момент было - так и рисовали. Хотя ошибок в проектах хватает, особенно в новых.
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 2 недели спустя...

Текущий выбор

Реле Напряжения РН-113М

или

Украинское реле http://www.ukrrele.com/files/irn80d.pdf

+

контактор Hager ES463, с нормально разомкнутыми контактами на 63А

все бы хорошо - но

1. каково будет общее время реакции РелеНапряжения+Контактор - будет ли успевать все отключаться?

2. 63А не понятно, это на контакт или на 4 контакта в сумме.

Так как если есть электроплита, то там может быть до 7Квт

и прийдется паралелить контакты контактора может быть

Кстати вроде в АББ в доках указано возможность паралели контактов контактора

только в расчет берется мощность контакта с учетом поправки

вроде 1.6

т.е. если контакт на 16А, то в общем разрешается не 32 коммутировать а 25 только двумя контактами

3. Украинское реле, есть и на 100А, т.е. можно без контактора обойтись

но нигде не указано время реакции

т.е. по функциональности РН-113М вроде лучше

4. Hager также имеет реле напряжение

но неоправданно дорого ~100у.е.

и совсем уж не функциональное

- нельзя задать время включения

- время не реагирования на просадку

- индикация не светодиодная, т.е. в темноте не видно

- и не понятно, выдержит ли скачок до 380В, если вторая фаза прийдет от соседей,

когда ноль общий в щитке отгорит

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 3 месяца спустя...

Вчера купил реле напряжения CP-721 от Евроавтоматики. Покритикуйте, пожалуйста, приобретение.Смущает задержка отключения при росте напряжения - 0,1..1 сек. Не многовато?Может, обратно сдать, пока не поздно... Что взять тогда?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе.

Зарегистрироваться

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

Или войти с помощью одного из сервисов



  • Наши рекомендации

    • Потолки инь и янь
      Одна из первых наших работподдержали восточную тематику веткой сакуры

       

       

      • 32 ответа
    • Аккумуляторные пилы  SCW и  SCM  22-A
      После того как провёл тесты, приступил к самому главному. Поменять диски местами, и проверить, как инструмент на это отреагирует, ведь они внешнее и походу внутренне практически одинаковые, пила по дереву конечно более навороченее, есть настройки угла наклона и можно на шину посадить через адаптер.

      • 4 ответа
    • Вторая жизнь дивана: искусство ремонта мягкой мебели своими руками
      В эпоху беспрерывного потребления и стремления к новизне, ремонт старой мягкой мебели своими руками приобретает не просто практическое, но и глубоко философское значение. Это действие как знак уважения к труду мастеров, которые вложили свое мастерство в создание диванов, кресел и пуфов, и как воплощение идеи устойчивого потребления. С каждым возвращенным к жизни предметом мебели, мы не только сохраняем историю и уникальность каждого изделия, но и противостоим бездумному обновлению интерьера за счет экологии и рационального использования ресурсов.

        • Нравится
      • 0 ответов
    • Кажись всё или строительный пылесос с тройной мультициклонной ступенью очистки
      Кажись всё или строительный пылесос с тройной мультициклонной ступенью очистки

        • Нравится
      • 16 ответов
    • Газовые котлы: эффективное, экономичное и экологичное решение для отопления вашего дома
      В современном мире, где комфорт и устойчивость стали ключевыми аспектами повседневной жизни, выбор правильного источника отопления дома становится особенно актуальным. Газовые котлы, сочетая в себе преимущества эффективности, экономичности и экологичности, представляют собой одно из наиболее популярных решений для обеспечения комфортной температуры в жилых и коммерческих помещениях.

      • 0 ответов
    • Подходы к ремонту старых домов в России
      В России сотни тысяч старых домов, многие из которых являются не только свидетельством исторического наследия, но и отражением уникальной культуры и традиций страны. Эти дома, будь то деревянные избы или старинные каменные постройки, сохраняют в себе дух времени и рассказывают историю поколений.

      • 0 ответов
    • Дома из сруба: идеальное сочетание уюта и прочности.
      Строительство собственного дома является важной вехой в жизни любого человека, поскольку оно знаменует собой важное событие. Выбор строительных материалов имеет огромное значение для создания теплого и функционального жилища. На протяжении всей древней истории древесина была распространенным материалом для строительства домов, что отразилось на различных культурах мира.

      • 0 ответов
    • Люк для кошек своими руками
      Разумеется давно придуманы и продаются специальные лючки для кошек, которые можно врезать в дверь, но мы ведь не ищем легких путей . Да и по зоомагазинам я не хожу, а "гугление" показало, что такие люки для кошек стоят относительно не дешево. В то же время под рукой были два "копеечных" сантехнических пластиковых лючка для ГКЛ. Все что оставалось, так это обломать фиксаторы крышек, что бы они открывались в обе стороны, ровно выпилить отверстие в двери, да вклеить симметрично эти лючки.

      То, что получилось видно на фото. Разумеется это не для тех, у кого "дизайнерский ремонт", но для обыкновенной квартиры вполне подходит. Недостатков не замечено, животных и людей всё устраивает .


      Реакцию форумчан на этот люк можно узнать в этой теме https://homemasters.ru/...me/?p=330637

        • Ого
      • 5 ответов
×
×
  • Создать...