Перейти к содержанию
Форум о ремонте и строительстве
Вадим

Ограничитель перенапряжения

Рекомендуемые сообщения

Вадим

Нужно ли ставить в щитке частного дома ограничитель перенапряжения для защиты от молний?Например PROTEC D - это устройство, предназначенное для защиты потребителей от остаточных бросков напряжений в электросетях 220/380 В.Или нет смысла?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
dimp

Конечно нужно, защитите и проводку и потребителей

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Al.R

так а что когда молния бьет в розетках напряжение прыгает?

еще как прыгает, когда электрокабель цепляет (достаточно частое явление) :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
dimp

к частным домам идёт воздушка - вот когда молния попадает в эту воздушку (в провод) там не то что прыгает, бешено скачет :D

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
magary4

а если молния бьет в антену телевизионную то телек сгорает от антенного кабеля или может от скачка в розетках?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
dimp

телек - выгорает в таких случаях :D а вот дальше и в розетку может попасть и прицепом за собой остальное

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
magary4

а как предотвратить такую ситуацию когда от телека все идет в розетку, ведь тогда стабилизаторы типа "барьер" и других в щитке не помогут? нужен PROTEC D ????????

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
dimp

такую ситуацию претотвращают громоотводом, а защита от перенапрежения предотвращает только от прихода скачка от электро линии

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Al.R

Можно во время грозы отключать кабель антены от телика. А если не хочется отключать - есть специальные грозоразрядники. В яндексе можно найти.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Вадим

Вот в этой статье http://www.elec.ru/articles/uzip/ вычитал, что варисторный ограничитель перенапряжения может и сам стать источником пожара. Поэтому и спросил нужно ли его ставить.

Цитата:

"Устройства, предназначенные для защиты от импульсных перенапряжений, как правило, сами нуждаются в дополнительной защите от временных перенапряжений, в случае превышения ими максимального длительного рабочего напряжения Uс, предусмотренного производителем. Такие перенапряжения приводят УЗИП к выходу из строя, часто сопровождающемуся большим нагревом и разрушением как самого нелинейного элемента, так и корпуса устройства, а иногда и возгоранием.

Примером такой ситуации может быть повышение напряжения по вине поставщика электроэнергии или обрыв (отгорание) нулевого проводника при вводе в электроустановку (в трехфазной сети с глухозаземленной нейтралью трансформатора). Как известно, в последнем случае к однофазной нагрузке может оказаться приложенным межфазное напряжение величиной до 380 В. При этом устройство защиты от импульсных перенапряжений откроется, и через него начнет протекать ток. Величина этого тока будет стремиться к величине тока короткого замыкания (рассчитывается по общеизвестным методикам для каждой точки электроустановки) и может достигать нескольких сотен ампер (и более). Практика показывает, что терморасцепитель варисторного УЗИП не успевает отреагировать в подобных ситуациях из-за тепловой инерционности конструкции. Варистор, как правило, разрушается в течение нескольких секунд, после чего режим короткого замыкания также может сохраняться через дугу (по продуктам разрушения и горения варистора. При этом возникает вероятность замыкания клемм устройства на корпус шкафа или DIN-рейку при расплавлении пластмассы корпуса и возможность повреждения изоляции проводников в цепях включения защитных устройств."

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Al.R

варисторный ограничитель перенапряжения может и сам стать источником пожара.

если у варисторного ограничителя нет предохранителя на входе и перед ним не стоит автомата - возможно написанное в статье. наверное стоит потратиться на тот ограничитель, который оборудован дополнительной защитой. ну а автомат, само собой разумеется, обязательно надо поставить на вводе в дом. Ток в несколько сот ампер, длительностью несколько секунд - если уж терморасцепитель не сработает, автомат успеет сработать. И УЗО (дифавтомат) имеет смысл поставить (общая рекомендация, даже без ограничителя надо ставить), если пойдет такая пьянка - "замыкания клемм устройства на корпус шкафа или DIN-рейку при расплавлении пластмассы корпуса", всяко вырубит. А вообще УЗО от шока вырубится еще до того как варистор разогреется :) У меня был случай, УЗО вырубилось когда лампочка взорвалась, больно они нежные. На отгорание нулевого провода тоже есть защита. И вообще есть комплексные устройства, которые от всех бед спасают (по возможности, конечно), если есть возможность - поставьте такой мультидевайс. Изменено пользователем Al.R

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе. Это очень просто!

Зарегистрироваться

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

Или войти с помощью одного из этих сервисов



  • Google рекомендует

  • Наши рекомендации

×