Розетка холодильника, сигнализации и освещение коридора подключено к отдельному автомату, чтобы все остальное можно было выключить уезжая на долго из квартиры. Нет отдельного УЗО на стиралку т.к. в эл. ящике только 12 позиций.Спасибо за советы.

Розетка холодильника, сигнализации и освещение коридора подключено к отдельному автомату, чтобы все остальное можно было выключить уезжая на долго из квартиры. Нет отдельного УЗО на стиралку т.к. в эл. ящике только 12 позиций.Спасибо за советы.

А совет, по поводу чего нужен?
  • 7 месяцев спустя...

Доброй ночи. Решил поменять, проводку на кухне на медь, как всегда дело этим не ограничилось, дошел до шитка. Установлен он в квартире, дом старый, проводка без заземления, на входе рубильник, счетчик и автоматы пробки, все. Позже конечно надо все будет привести в порядок. Есть вопрос, на сам щиток прикручена перемычка с входного провода и проверив индикатором, получается, что на щиток брошена фаза. Вроде видел, что на щиток кидают ноль, а чтобы фазу? Нужен совет, убирать провод соединения фазы со щитком? Спасибо.

Доброй ночи. Решил поменять, проводку на кухне на медь, как всегда дело этим не ограничилось, дошел до шитка. Установлен он в квартире, дом старый, проводка без заземления, на входе рубильник, счетчик и автоматы пробки, все. Позже конечно надо все будет привести в порядок. Есть вопрос, на сам щиток прикручена перемычка с входного провода и проверив индикатором, получается, что на щиток брошена фаза. Вроде видел, что на щиток кидают ноль, а чтобы фазу? Нужен совет, убирать провод соединения фазы со щитком? Спасибо.

Индикатор (если он вообще сам нормальный) показывает разность потенциалов, а не фазу.

Не забываем установить аватар, заполнить профиль, и создать свой блог

https://homemasters.ru/

Цитата

Индикатор (если он вообще сам нормальный) показывает разность потенциалов, а не фазу.

Индикатор нормальный. При чем здесь разность потенциалов, не очень понятно? Вроде всегда при помощи индикаторной отвертки, определял фазу в розетках и выключателях.

image.png

Индикатор нормальный. При чем здесь разность потенциалов, не очень понятно? Вроде всегда при помощи индикаторной отвертки, определял фазу в розетках и выключателях.

да не может этого быть - это скорее всего ноль и заземление щитка - но в нашей стране чем черт не шутит :( найди тестер один его конец удлинни проводом до любой трубы водопроводной (типа земля будет) и проверь там где есть напряжение фаза

найди тестер один его конец удлинни проводом до любой трубы водопроводной (типа земля будет) и проверь там где есть напряжение фаза

Тестер искать и не надо, включил, провод до батареи, напряжение 224 В (на всякий случай на другом показывает 0) Тестер точно исправен, такие дела... Значит такое "земление" удалаем?

Тестер искать и не надо, включил, провод до батареи, напряжение 224 В (на всякий случай на другом показывает 0) Тестер точно исправен, такие дела... Значит такое "земление" удалаем?

ты от такого щитка - держись подальше :D , это точно вам где то в середине пути :) провода перепутали наши супер электрики.

хотя если это так можно и свои плюсы из этого извлекать <_< у тебя через счётчик завёдёна теперь нетраль, не это не совет и я ни чего не предлагал :D

Если все подключено так изначально и ничего самостоятельно не менялось, то это как раз раздолбайство электриков, которые просто перепутали либо проводлники стояка в щитовой, либо еще где-то твои провода при ремонте стояка.

Дом 68 года, сами въехали в квартиру, год назад. Сейчас идет ремонт, от замены окон, сан. техники, полов... и конечно электрики. По поводу наших электриков, уж лучше самому. Еще здесь обнаружил, правда уже исправил, что после нарушения целостности кабеля под штукатуркой в одной из групп (кухня, прихожая, комната), после вскрытия видно, что причина видимо в не удачно забитом дюбеле, электрики просто напросто кинули по верху провод, вроде ПВС при этом диаметром всего 0.75 мм

А еще лучше - переделай щиток.

Щиток заменю сам, как только ремонт дойдет до прихожей, пока идут штукатурные работы на кухне и комнатах, меняю там полностью проводку на медь до прихожей.

А ты найми нормальных людей если местные не нравятся?Но при чем здесь "уж лучше самому"? Это стандартный вариант восстановления проводки(за исключением сечения) - местный монтер на более просто физически не способен, т.к. для того чтобы перезатянуть неперезатягиваемую или скрытую проводку вскрывать коробки или даже стены.Сам-сусам... Ты схему-то посчитал или все на глазок собрался делать?

а почему - смонтировать щиток можно и самому - а вот проверить и ввод переподключить - лучше кого нить вызвать со схемой согласен полностью ну за этим наверное сюда и заходят ;) а вот где нить согласовывать её это всё упрётся в новый проект, где тебе навяжуть столько всего и всякого, надо все изменения называть реконструкцией а не заменой типа меняю щиток на такойже только с перламутровыми пуговицами :D тогда вопросов к тебе меньше

Это стандартный вариант восстановления проводки(за исключением сечения) - местный монтер на более просто физически не способен, т.к. для того чтобы перезатянуть неперезатягиваемую или скрытую проводку вскрывать коробки или даже стены.

Грош цена электрику, которой кидает такую времянку, да еще скрутка, медь с алюминием, случайно забыв заизолировать концы, лишь разведя в стороны в коробек. И сделал такую работу, пожилой женщине.

Можно, если хватает знаний... А так - у тебя нет допуска на электромонтажные работы.Опять же - где смонтировать? На новом месте или на старом, какой ввод использовать - новый или старый? Не лучше, а нужно. При этом очень желательно оставить официальные следы исполнителя.В виде наряда-заказа и чека об оплате услуги.Т.е. здесь своеобразная дырка в законодательстве - ты, пользователь, в этом случае не несешь никакой ответственности, т.к. ты всего лишь подал заявку на получение желаемого результата... А вся вина будет лежать на исполнителе - это он не удосужился нарисовать или потребовать с вас проект...В таких случаях для ВАС важно лишь то, чтобы все было сделано правильно по части электрики... А что до моральных и законодательных сторон - ну что ж поделаешь, если мы так живем...:( Я сторонник выполнения правил, какими бы они ни были, но я не готов тратить нервы и время на бегание по инстанциям и общение с дураками-чиновниками. Так же я не готов оплачивать услуги фирм-прокладок, которые пользуясь своими связями берут деньги за ускорение процедур.Ничего подобного - тебя обяжут сделать необходимый минимум, полагающийся для твоего случая.Вот как раз реконструкцией называть не следует, ибо реконструкция, в зависимости от вида работ выполянется только по официальным бумагам(проекты или эскизы).Это называется модернизация. Т.е. замена старого оборудования новым, без снижения мер электробезопасности и ухудшения характристик. При этом все остается на своих местах - щиток там же где и висел, провода проходят так же как и шли, наполнение щитка(функциональное) остается прежним.

если ответ лично мне - то у меня то всё есть(и допуск и лицензия) а вот с минимумом не согласен - я 2 года пытался официально оформить всякие изменения (с модернизацией согласен) у себя в квартире которая обломилась :D а их море и замена котла и проводки, да и расположение розеток и выключателей не устраивало - итог всюду проект - у официальной организации - а если я сам всё сделал - по электрике (проект в полном исполнении смотрел даже как они его оформляют и оформил как надо) то за что деньги то ещё платить? а лицензию на проектировку пока не успел сделать :D и деньги комуто давать за ускорение или за подпись тоже не привык - иногда это дело принципа,так что кроме газа всё остальное у меня по партизански а по щитку - ставить надо там где будет удобно (ну и норматив выдержать) по вводу - у меня дом 56 года постройки - я когда увидел какой там ввод (медь 10мм2) только резина уже вся в труху и тряпичная изоляция - одно название, ввод надо менять если там аллюминий - по ситуации

А ты что, профессиональны электрик или кто? Это делается без проекта - нужно только согласование, т.к. модернизация.А вот здесь обязателен проект - ибо реконструкция.Ты что 3в1? Зачем тебе столько разрешений?Не стоит менять ввод на медь - стояк-то все равно люминевый... Только люминь обновить и все. Пусть себе спокойненько от стояка до вводника идет.

электрик - это кто лампочки меняет с розетками, a я начинал с электромеханника по релейной защите, а сейчас своя фирма по монтажу (но не квартирному), допус к работе до и выше в качестве оперативно ремонтного, поэтому постоянно приходится нормативы строительные поднимать.а вот по поводу замены ввода на медь не могу в данный момент точно сослаться но - запретили в монтаже применять провод аллюминиевый до 25 мм2
(изменено)

Понятно...Не слышал, в общедоступных и популярных докумнетах - люминь использовать можно.Вот, к примеру:=====ПУЭ 77.1.34. В зданиях следует применять кабели и провода с медными жилами*.Питающие и распределительные сети, как правило, должны выполняться кабелями и проводами с алюминиевыми жилами, если их расчетное сечение равно 16 мм2 и более.Питание отдельных электроприемников, относящихся к инженерному оборудованию зданий (насосы, вентиляторы, калориферы, установки кондиционирования воздуха и т.п.), может выполняться проводами или кабелем с алюминиевыми жилами сечением не менее 2,5 мм2.---------*До 2001 г. по имеющемуся заделу строительства допускается использование проводов и кабелей с алюминиевыми жилами.=====Т.е. вводы - можно люминием, а вот уже внутреннюю проводку - медь.

так и я про то же (но ввод в здание!) обрати внимание про 16мм2 и более, но кто ввод в квартиру будет тянуть 16 квадратами хоть бы и люминивые Изменено пользователем dimp

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе.

Зарегистрироваться

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

Или войти с помощью одного из сервисов



  • Наши рекомендации

    • Люк для кошек своими руками
      Разумеется давно придуманы и продаются специальные лючки для кошек, которые можно врезать в дверь, но мы ведь не ищем легких путей . Да и по зоомагазинам я не хожу, а "гугление" показало, что такие люки для кошек стоят относительно не дешево. В то же время под рукой были два "копеечных" сантехнических пластиковых лючка для ГКЛ. Все что оставалось, так это обломать фиксаторы крышек, что бы они открывались в обе стороны, ровно выпилить отверстие в двери, да вклеить симметрично эти лючки.

      То, что получилось видно на фото. Разумеется это не для тех, у кого "дизайнерский ремонт", но для обыкновенной квартиры вполне подходит. Недостатков не замечено, животных и людей всё устраивает .


      Реакцию форумчан на этот люк можно узнать в этой теме https://homemasters.ru/...me/?p=330637

        • Ого
      • 6 ответов
    • Дома из сруба: идеальное сочетание уюта и прочности.
      Строительство собственного дома является важной вехой в жизни любого человека, поскольку оно знаменует собой важное событие. Выбор строительных материалов имеет огромное значение для создания теплого и функционального жилища. На протяжении всей древней истории древесина была распространенным материалом для строительства домов, что отразилось на различных культурах мира.

      • 0 ответов
    • Газовые котлы: эффективное, экономичное и экологичное решение для отопления вашего дома
      В современном мире, где комфорт и устойчивость стали ключевыми аспектами повседневной жизни, выбор правильного источника отопления дома становится особенно актуальным. Газовые котлы, сочетая в себе преимущества эффективности, экономичности и экологичности, представляют собой одно из наиболее популярных решений для обеспечения комфортной температуры в жилых и коммерческих помещениях.

      • 0 ответов
    • Кажись всё или строительный пылесос с тройной мультициклонной ступенью очистки
      Кажись всё или строительный пылесос с тройной мультициклонной ступенью очистки

        • Нравится
      • 16 ответов
    • Как построить теплый дом, не тратя лишних денег
      Строительство гостевого дома решил выделить в отдельную тему, так будет меньше путаницы.


        • Спасибо
        • Нравится
      • 93 ответа
    • Подходы к ремонту старых домов в России
      В России сотни тысяч старых домов, многие из которых являются не только свидетельством исторического наследия, но и отражением уникальной культуры и традиций страны. Эти дома, будь то деревянные избы или старинные каменные постройки, сохраняют в себе дух времени и рассказывают историю поколений.

      • 0 ответов
    • Вторая жизнь дивана: искусство ремонта мягкой мебели своими руками
      В эпоху беспрерывного потребления и стремления к новизне, ремонт старой мягкой мебели своими руками приобретает не просто практическое, но и глубоко философское значение. Это действие как знак уважения к труду мастеров, которые вложили свое мастерство в создание диванов, кресел и пуфов, и как воплощение идеи устойчивого потребления. С каждым возвращенным к жизни предметом мебели, мы не только сохраняем историю и уникальность каждого изделия, но и противостоим бездумному обновлению интерьера за счет экологии и рационального использования ресурсов.

        • Нравится
      • 0 ответов
    • Аккумуляторные пилы  SCW и  SCM  22-A
      После того как провёл тесты, приступил к самому главному. Поменять диски местами, и проверить, как инструмент на это отреагирует, ведь они внешнее и походу внутренне практически одинаковые, пила по дереву конечно более навороченее, есть настройки угла наклона и можно на шину посадить через адаптер.

      • 4 ответа
×
×
  • Создать...

Важная информация

Мы разместили cookie-файлы на ваше устройство, чтобы помочь сделать этот сайт лучше. Вы можете изменить свои настройки cookie-файлов, или продолжить без изменения настроек.