Перейти к содержанию
Форум о ремонте и строительстве
Magistr

вопросы по схеме эл. в квартире.

Рекомендуемые сообщения

bagayama

А почему нельзя просто одно УЗО 30мА на ввод поставить?

Можно, только если сработает - обесточит ВСЮ квартиру, а не часть.В принципе, если раз в год сработает - не криминально, но как угадаешь? Вдруг начнёт техника или проводка пару раз в неделю пробивать, да ещё вечером ;) ? Потому лучше для удобства подстраховаться и разделить группы на несколько (два и более) УЗО.

все таки какой узо в ванну ?

10мА (30мА) / 50А и более (63А). 40А мало.

провода на разводку комнат сразу от автоматов нужно вести? или уводить от автомата 1 провод и делить по дороге\ распред коробку?

Можно делать и так и эдак - как удобнее. Я бы сделал отдельными линиями до щитка, т.е. при необходимости переиграть щиток, состав групп можно было бы изменить, но пойдет бОльший расход кабеля и работ по прокладке. "Экономящим людям" такой подход не нравится... ;)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Alice Tracy

10мА (30мА) / 50А и более (63А). 40А мало.

Сейчас человек ринется искать 10мА/50А по незнанию :) Максимальный для 10мА бывает 10 мА/25А, ни о каком 10 мА/40А среди достойных доверия не бывает

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Skif

при качественной проводке и бытовой технике эти случаи из области фантастики:)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Evgenik

С электричеством такие чудеса бывают и такая фантастика! Так что лучше не зарекаться. ;)

А bagayama дело говорит.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
ClubMD

можно холодильник подключить отдельной линией, через автомат конечно.удобство в следующем - при частых длительных отъездах, одним вводным автоматом обесточиваешь квартиру, а холодильник продолжает работать.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Alice Tracy

можно холодильник подключить отдельной линией, через автомат конечно.удобство в следующем - при частых длительных отъездах, одним вводным автоматом обесточиваешь квартиру, а холодильник продолжает работать.

Истинно, отец родной. Я именно так и планирую сделать: один рычажок (для особо одаренных членов семьи, коих у меня трое из трех, не считая котаЮ собаки, рыбок и недавно сдохших хомячков) - и обесточена вся квартира, кроме холодильника, можно уезжать в отпуск

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Magistr

Сейчас человек ринется искать 10мА/50А по незнанию :) Максимальный для 10мА бывает 10 мА/25А, ни о каком 10 мА/40А среди достойных доверия не бывает

хм. тогда водонагреватель мимо узо чтоли?или на водогрей автомат так же 25А ставить? в принципе планируем водогрей накопительный, потребление у них меньше чем у проточных же. хотел просто с запасом на будущее если накопительный передумаем и поставим проточный. сколько ампер авто.выкл. нужен на проточник? по логике если 7квт то получаем 32А... 25А автомат вышибать будет.или узо в ванну на 30мА?.. Изменено пользователем Magistr

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Magistr
post-71198-1311772978_thumb.jpgапдейт.если надумаю с 3 узо то вот еще схема.post-71198-1311773053_thumb.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
bagayama

узо в ванну на 30мА

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Magistr

узо в ванну на 30мА- я тогда не понимаю, на что нужны 10мА узо? если узо 10мА максимум 25А, то подразумевается что вводной автомат должен быть на 25А ? это что - в квартиру без утюгов\водогреев чтоли?...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Alice Tracy

Нет, это подразумевает, что это УЗО ставится на линию, защищенную отдельным автоматом не более 25 ампер

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Magistr

а что за автомат на 50 ампер ставить на вход в квартиру например? двухполюсный имеется ввиду 1+N ? пример автомат можно? в продаже опять таки не видел. если водонагрев накопительный (2-3 квт), то получается можно на ванну узо 10мА 25А? можно ли к этому же узо включить и посудомойку (автомат на 16А говорят должен быть у ПММ)? пишут что для индукционной плиты и стиралки лучше узо класса А = этого зверя то реально купить? везде класс АС.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Evgenik

Двухполюсный автомат практически это два однополюсных с соединенными вместе ручками.Пример:post-9894-1312108904_thumb.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе. Это очень просто!

Зарегистрироваться

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

Или войти с помощью одного из этих сервисов



  • Google рекомендует

  • Наши рекомендации

×