А почему нельзя просто одно УЗО 30мА на ввод поставить?

Можно, только если сработает - обесточит ВСЮ квартиру, а не часть.В принципе, если раз в год сработает - не криминально, но как угадаешь? Вдруг начнёт техника или проводка пару раз в неделю пробивать, да ещё вечером ;) ? Потому лучше для удобства подстраховаться и разделить группы на несколько (два и более) УЗО.

все таки какой узо в ванну ?

10мА (30мА) / 50А и более (63А). 40А мало.

провода на разводку комнат сразу от автоматов нужно вести? или уводить от автомата 1 провод и делить по дороге\ распред коробку?

Можно делать и так и эдак - как удобнее. Я бы сделал отдельными линиями до щитка, т.е. при необходимости переиграть щиток, состав групп можно было бы изменить, но пойдет бОльший расход кабеля и работ по прокладке. "Экономящим людям" такой подход не нравится... ;)
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

10мА (30мА) / 50А и более (63А). 40А мало.

Сейчас человек ринется искать 10мА/50А по незнанию :) Максимальный для 10мА бывает 10 мА/25А, ни о каком 10 мА/40А среди достойных доверия не бывает
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

при качественной проводке и бытовой технике эти случаи из области фантастики:)

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

С электричеством такие чудеса бывают и такая фантастика! Так что лучше не зарекаться. ;)

А bagayama дело говорит.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

можно холодильник подключить отдельной линией, через автомат конечно.удобство в следующем - при частых длительных отъездах, одним вводным автоматом обесточиваешь квартиру, а холодильник продолжает работать.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

можно холодильник подключить отдельной линией, через автомат конечно.удобство в следующем - при частых длительных отъездах, одним вводным автоматом обесточиваешь квартиру, а холодильник продолжает работать.

Истинно, отец родной. Я именно так и планирую сделать: один рычажок (для особо одаренных членов семьи, коих у меня трое из трех, не считая котаЮ собаки, рыбок и недавно сдохших хомячков) - и обесточена вся квартира, кроме холодильника, можно уезжать в отпуск
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Сейчас человек ринется искать 10мА/50А по незнанию :) Максимальный для 10мА бывает 10 мА/25А, ни о каком 10 мА/40А среди достойных доверия не бывает

хм. тогда водонагреватель мимо узо чтоли?или на водогрей автомат так же 25А ставить? в принципе планируем водогрей накопительный, потребление у них меньше чем у проточных же. хотел просто с запасом на будущее если накопительный передумаем и поставим проточный. сколько ампер авто.выкл. нужен на проточник? по логике если 7квт то получаем 32А... 25А автомат вышибать будет.или узо в ванну на 30мА?.. Изменено пользователем Magistr
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
post-71198-1311772978_thumb.jpgапдейт.если надумаю с 3 узо то вот еще схема.post-71198-1311773053_thumb.jpg
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

узо в ванну на 30мА

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

узо в ванну на 30мА- я тогда не понимаю, на что нужны 10мА узо? если узо 10мА максимум 25А, то подразумевается что вводной автомат должен быть на 25А ? это что - в квартиру без утюгов\водогреев чтоли?...

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Нет, это подразумевает, что это УЗО ставится на линию, защищенную отдельным автоматом не более 25 ампер

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

а что за автомат на 50 ампер ставить на вход в квартиру например? двухполюсный имеется ввиду 1+N ? пример автомат можно? в продаже опять таки не видел. если водонагрев накопительный (2-3 квт), то получается можно на ванну узо 10мА 25А? можно ли к этому же узо включить и посудомойку (автомат на 16А говорят должен быть у ПММ)? пишут что для индукционной плиты и стиралки лучше узо класса А = этого зверя то реально купить? везде класс АС.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Двухполюсный автомат практически это два однополюсных с соединенными вместе ручками.Пример:post-9894-1312108904_thumb.jpg

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты