Magistr

вопросы по схеме эл. в квартире.

Оценить эту тему:

В теме 33 сообщения

Добрый день\вечер,посоветуйте пожалуйста - правильно ли я прикинул схему для квартиры ?post-71198-1311282709_thumb.png

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Вводной, я так понял на 63А?Дорисуй схему от ввода -> вводной + счётчик.Свет в ванной, туалете я б на УЗО ванной не садил.Группы по освещению можно укрупнить (по плану квартиры надо смотреть).Если "жаба" не давит, можно ещё УЗО 30мА добавить, для большего удобства.Слегка ужаться и влезешь на две "линейки" по 12 позиций (счётчик смотреть отдельно).

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

я бы еще на освещение поставил автоматы не на 10, а на 6А

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

я бы еще на освещение поставил автоматы не на 10, а на 6А

Такие автоматы ещё не в каждом ауле купишь...
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Жень у мня ведро есть легранда могу подогнать за недорого :)

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Дим,спасибо,но пока не надо. Если вот только бизнес сделать? :rolleyes:

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

спасибо за ответы! :) вот фото схемы которую в УК дали. post-71198-1311520899_thumb.jpgеще вопросы:1. но бригадир который делает ремонт - посмотрел в щель в щитке этажном и сказал, что не может быть что бы на 10 мм провод шел в квартиру...как это проверить то? и чем грозит если ввод в квартиру не 3х10 мм а скажем 3х6 ? максимум что будет в квартире - это 3х6 до плиты индукционной. и водонагреватель (накопительный, но хочу 6мм пустить - может потом на проточный захотим... ведь на проточный 6-7 квт нужно 32А = 6мм? )2. вводной на 63 - имеется ввиду который в ЩК квартирном? я не силен в электромонтаже. не знаю что там сейчас стоит... авто в сервисе - завтра может доберусь и перепишу что там вообще есть в щитке. 2 узо там есть кажись.а нарисовал я с чистого листа схему. то как я бы хотел (если правильно) сделать.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Да 3х6- это нормально.У меня ввод в квартиру 3х4 и то всё впорядке(медью ввод).А раньше аллюминий стоял вобще и то работало всё.Просто счас много приборов у населения появилось разных мощных -вот и надо чтоб сечение соответствовало.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

а чем грозит то, что в квартире на плиту пустим провод 3х6 мм, а с этажного щитка, окажется что напартачили при стройке и приходит только 3х4 ? только лишним расходом денег на провод? или еще какие проблемы могут быть из-за того что в квартире сечение больше? :)

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

только лишним расходом денег на провод

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

вот ближе к финалу схема:post-71198-1311628033_thumb.jpgесть несколько вопросов :1. какой выключатель ставить на ЩК до узо?2. можно ли розетку для СМ соединить с розеткой у зеркала(фен, бритва и т.п.) в одну группу автомата?3. на плиту индукционку от вводного выключателя вести провод прямой или через УЗО?4. и можно ли духовку соединить с холодильником? или для холодильника тоже как для посудомойки есть требование о автомате отдельном?

Вводной, я так понял на 63А?Дорисуй схему от ввода -> вводной + счётчик.Свет в ванной, туалете я б на УЗО ванной не садил.Группы по освещению можно укрупнить (по плану квартиры надо смотреть).Если "жаба" не давит, можно ещё УЗО 30мА добавить, для большего удобства.Слегка ужаться и влезешь на две "линейки" по 12 позиций (счётчик смотреть отдельно).

схему от ввода выше привел. скан от чертежа. на самом ли деле там 10 мм сечение - не знаю...свет ванной убрал из под узо - только вопрос почему? :)свет вроде укрупнил. план квартиры завтра скан сделаю.куда добавить узо 30мА?заранее спасибо!+ ммм... забыл кондиционер вставить в схему! сейчас его нет - но в планах есть. куда его включать? как розетка 2.5 мм +16А автомат? мимо узо или после узо? Изменено пользователем Magistr
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Слишком больщие номиналы УЗО:)В ванну 16А, на все остальное 50А. Водонагреватель изучи, там обычно встроенные УЗО и его можно напрямую к вводному выключателю подцепить.На ввод двухполюсный автомат, на номинальный ток меньший чем длительно допустимый ток вводного кабеля.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

свет ванной убрал из под узо - только вопрос почему?

Высока вероятность срабатывания УЗО в ванне. Хочешь чтоб при этом ещё и свет вырубался?

куда добавить узо 30мА?

Делить лучше так, чтобы при срабатывании УЗО в соседнем помещении оставался свет и розетки рабочие.

кондиционер вставить в схему! ... куда его включать? как розетка 2.5 мм +16А автомат? мимо узо или после узо?

Смотря по мощности. Лучше кинуть отдельной линией до щитка. Ставить под УЗО не обязательно.
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

ЗУ-1 реально присутствует? Похоже ты из Татарстана. :)

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

был в квартире. взбесило как стену перегородку из кирпича подняли рабочие, даже забыл что щиток хотел посмотреть.а что такое это ЗУ-1? судя по схеме должно быть в моем ЩК.из Казани :) это вам ЗУ-1 подсказало?! О_о

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
post-71198-1311709549_thumb.jpgсхемка - дальше порисовал :) объединил.получается у меня после ввода в квартиру выключатель на 50А? какой то специальный надо или обычный 1полюсный так же как на свет\розетки?в итоге имеем 3 отвода от этого выключателя = плита, узо10ма ванна, узо30ма все остальное.
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Нельзя так делать. Я про узо ванной. Оно у Вас получается не защищено и может сгореть. УЗО должно быть равно или, что, кмк, лучше, больше, по току, автоматов стоящих после/перед ним. А у Вас получается перед ним 50А, а за - 72А.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

так что с водонагревателем?) у меня проточные уже со встроенной защитой от замыкания на землю:) Накопительные водонагреватели аристон тоже вроде как с защитой уже.написал же "на ввод двухполюсный автомат":)По току даже 63А можно.А почему нельзя просто одно УЗО 30мА на ввод поставить?

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

так что с водонагревателем?) у меня проточные уже со встроенной защитой от замыкания на землю:) Накопительные водонагреватели аристон тоже вроде как с защитой уже.

его пока нет :) будет в след году. денег нет. читал - что своя защита у них плоха. нужно отрезать и просто в розетку к узо ванной.

А почему нельзя просто одно УЗО 30мА на ввод поставить?

куда? не понял...вместо вводного выключателя?

написал же "на ввод двухполюсный автомат":)По току даже 63А можно.

а в подъезде на 50А стоит если, можно на входе ЩК ставить больше? 63А имею ввиду...
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Слишком больщие номиналы УЗО:)В ванну 16А, на все остальное 50А.На ввод двухполюсный автомат, на номинальный ток меньший чем длительно допустимый ток вводного кабеля.

Bagis Дата Сегодня, 0:36 Нельзя так делать. Я про узо ванной. Оно у Вас получается не защищено и может сгореть. УЗО должно быть равно или, что, кмк, лучше, больше, по току, автоматов стоящих после/перед ним. А у Вас получается перед ним 50А, а за - 72А.

все таки какой узо в ванну ? :)post-71198-1311757285_thumb.jpgвот схема апдейт.от вводного автомата только 2 линии на 2 узо.плиту завел под узо 30мА.у меня вопрос - в схеме красным выделил кругом - провода на разводку комнат сразу от автоматов нужно вести? или уводить от автомата 1 провод и делить по дороге\ распред коробку?
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

А почему нельзя просто одно УЗО 30мА на ввод поставить?

Можно, только если сработает - обесточит ВСЮ квартиру, а не часть.В принципе, если раз в год сработает - не криминально, но как угадаешь? Вдруг начнёт техника или проводка пару раз в неделю пробивать, да ещё вечером ;) ? Потому лучше для удобства подстраховаться и разделить группы на несколько (два и более) УЗО.

все таки какой узо в ванну ?

10мА (30мА) / 50А и более (63А). 40А мало.

провода на разводку комнат сразу от автоматов нужно вести? или уводить от автомата 1 провод и делить по дороге\ распред коробку?

Можно делать и так и эдак - как удобнее. Я бы сделал отдельными линиями до щитка, т.е. при необходимости переиграть щиток, состав групп можно было бы изменить, но пойдет бОльший расход кабеля и работ по прокладке. "Экономящим людям" такой подход не нравится... ;)
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

10мА (30мА) / 50А и более (63А). 40А мало.

Сейчас человек ринется искать 10мА/50А по незнанию :) Максимальный для 10мА бывает 10 мА/25А, ни о каком 10 мА/40А среди достойных доверия не бывает
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

при качественной проводке и бытовой технике эти случаи из области фантастики:)

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

С электричеством такие чудеса бывают и такая фантастика! Так что лучше не зарекаться. ;)

А bagayama дело говорит.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

можно холодильник подключить отдельной линией, через автомат конечно.удобство в следующем - при частых длительных отъездах, одним вводным автоматом обесточиваешь квартиру, а холодильник продолжает работать.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

можно холодильник подключить отдельной линией, через автомат конечно.удобство в следующем - при частых длительных отъездах, одним вводным автоматом обесточиваешь квартиру, а холодильник продолжает работать.

Истинно, отец родной. Я именно так и планирую сделать: один рычажок (для особо одаренных членов семьи, коих у меня трое из трех, не считая котаЮ собаки, рыбок и недавно сдохших хомячков) - и обесточена вся квартира, кроме холодильника, можно уезжать в отпуск
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Сейчас человек ринется искать 10мА/50А по незнанию :) Максимальный для 10мА бывает 10 мА/25А, ни о каком 10 мА/40А среди достойных доверия не бывает

хм. тогда водонагреватель мимо узо чтоли?или на водогрей автомат так же 25А ставить? в принципе планируем водогрей накопительный, потребление у них меньше чем у проточных же. хотел просто с запасом на будущее если накопительный передумаем и поставим проточный. сколько ампер авто.выкл. нужен на проточник? по логике если 7квт то получаем 32А... 25А автомат вышибать будет.или узо в ванну на 30мА?.. Изменено пользователем Magistr
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
post-71198-1311772978_thumb.jpgапдейт.если надумаю с 3 узо то вот еще схема.post-71198-1311773053_thumb.jpg
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

узо в ванну на 30мА

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

узо в ванну на 30мА- я тогда не понимаю, на что нужны 10мА узо? если узо 10мА максимум 25А, то подразумевается что вводной автомат должен быть на 25А ? это что - в квартиру без утюгов\водогреев чтоли?...

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе. Это очень просто!


Зарегистрироваться

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.


Войти

  • Google рекомендует