Покритикуйте электропроводку котеджа.

Рекомендуемые сообщения

Green Fandango

Покритикуйте электропроводку котеджа. На розетки хочу ставить 2-х полюсные автоматы, т.к. есть место в щитках и есть сами автоматы в наличии. 1) Нет ли явных косяков? 2) Риторический вопрос: характеристика автоматов В или С? Не выбьет ли "В" при запуске насоса газового котла или при включении пылесоса, духовки (автоматы B16); при включении ламп накаливания, дневного света (автоматы B10, B6)? 3) Хватит ли ВВГ 3х1,5 для стиральной машины (2,2кВт, 10А - вроде допустимо, просто в розетки ведут обычно 3x2,5, а у меня не так...)? 4) По фазам нормально раскинута нагрузка (на вскидку)? Понимаю, что надо бы подсчитать... 5) Не сработает ли пожарное УЗО на 300 мА, если оно будет одно на всю схему от дома+цоколь+сараи на улице? 6) Нулевой рабочий начинается после пожарного УЗО? Верно? 7) Страшны автоматы и УЗО ИЭК? Они хоть сами не возгорают ? Отключаются при КЗ, перегрузке? 8) Групповые автоматы АВ2-АВ5 на 20 А с какой характеристикой ставить (С20 или B20)? 9) На схеме одним УЗО защищаются и розетки и свет. Может это не очень хорошо, ведь при срабатывании отрубится всё...? 10) Может весь свет на одну фазу, розетки на две другие? Спасибо большое!!!

post-72469-1311861889_thumb.png

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
alex-bs

Слушай, дорогой Green Fandango, я тебе все секреты электротехнические продам, скажи только, какой прогой рисовал свою схему? Ведь это песня! (я не шучу!) Как человек, прошедший конструкторскую школу бывшего советского ВПК, ответственно заявляю, что еще не видел на этом Форуме (да и нигде, пожалуй, кроме как в том же ВПК) такой четкой и удобочитаемой схемы! Возможно, и не совсем по ЕСКД, но глаз радуется на такое смотреть! Спасибо, порадовал дедушку! А насчет ответов - сейчас молодежь подтянется, мигом все растолкуют. Ну а я уж потом поправлю, если че не так...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Green Fandango

Спасибо! Нарисовал в Microsoft Visio. Универсальная программа векторной графики.Пример компоновки схем нашел на uzo.ru/content/87.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
alex-bs

Да знаю я про эту Visio, но ведь лень осваивать! А насчет ответов на твои вполне осмысленные вопросы - потерпи немного, пьян я сейчас (извини!) Ну, или ребята помогут...Только вот насчет букаф для автоматов, типа, там, В или С - забей! Я где-то тут писал, откуда эта хня взялась, если не лень - поищи поиском... ну, или я завтра повторю...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
alex-bs

Что-то "практикующие электрики" молчат? Стесняются, наверное? Ладно, придется мне, как говорится: "назвался груздем, не говори, что не дюж..." Сразу оговорюсь, что все мои советы и замечания есть сугубое ИМХО, основанное не на доскональном знании ПУЭ ("талмудистов" тут и без меня хватает!), а на большом практическом опыте и здравом смысле. Итак, вначале - ответы на твои вопросы: 1. Явных "косяков" нет.Отношу это еще и насчет того, что грамотно нарисованная и удобочитаемая схема - уже половина успеха! 2. Прошу прощения за самоцитату:https://homemasters.ru/fo...ik/?p=172678
 3. Сам же сказал, что все ведут 2.5, вот и ты веди! Экономишь, что-ли? 4. Посчитай, не ленись... 5. Верно. 6. Не должно. Если будет часто срабатывать - это повод задуматься, мож, где утечки повышенные, или, там, влажность... 7. Я бы поставил что-нибудь по-приличнее, Hager, например. От этих штук твоя жизнь и жизнь твоих близких зависит, не забывай этого! 8. См п.2 9. Я вообще противник УЗО на свет. Подумай сам, разве кому в голову придет лезть в патрон перегоревшей лампочки без выключения соответствующего автомата? И нахрена тогда УЗО, спрашивается? И наоборот - чуть где капнуло, и свет отрубился! Ищи в потемках, что капнуло, тебе оно надо? 10. Я бы особенно не заморачивался на эту тему. Смотри по логике разводки, А какая фаза в КТП-шке отвалится - не угадаешь... Так, а теперь - замечания: 1. Я бы вводной автомат поставил бы 4-х полюсный - "рвешь" сеть, так "рви" все, вместе с "нулем" (РЕ это не касается, есно!). 2. "Дублирующие" автоматы на свет ни к чему! Зачем перед 6-кой 10-ка стоит? Лишняя она, и по деньгам, и в смысле надежности. Я бы советовал следовать мудрости отцов и дедов: на свет - провод в 1.5 кв. и 10А автомат, на розетки - 2.5 кв. и 16А. 3. Уж ежели решил использовать реле напряжения, то выбери подходящее и поставь его на самый ввод, с соответствующим контактором. Весь дом будет защищен, а не только котел. А на автоматику котла и цирк. насос я бы поставил бесперебойник подходящей мощности, чтобы не замерзнуть зимой, если свет надолго вырубится. Вот как-то так, ежели вспомню чего, напишу...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
dimp

1 - все не персмотрел но вроде нормально, только нафиг узо противопожарное на вводе на 63А можно чего нить подешевле ввод то 25А2 - у вас КТП (трансформатор, подстанция) далеко??? если дальше 300 м то не слушайте старичков наших :) (они ещё вчерашним днём живут) - не выбьет3 - хватит только автомат на 10А поставьте, кстати то же самое где электрик 1,5 заложил4 - надо считать5 - не сработает пока всё нормально работает6 - верно7 - да нет, по началу всё нормально работает (может чуть не по уставке), а вот со временем - вылезают косяки8 - ставьте В что бы они сработали а не вводной 9 - для света у вас есть противопожарное , его хватит10 - вот так не надо

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Chabrez

Если электросети в порядке, то есть ожидаемый ток короткого замыкания больше 100 Ампер, то B или C в общем-то без разницы, но если есть выбор, то есть B специально искать не надо, а он уже есть рядом в продаже, я бы поставил "B".

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Green Fandango

Спасибо огромное всем за участие! Буду делать с учетом замечаний!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Skif

Простите господа, но с проводниками N и PE какая-то херня:) Кто так схемы рисует?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
alex-bs

Простите господа, но с проводниками N и PE какая-то херня:) Кто так схемы рисует?

Простить не могу - учись читать схемы! Косые палочки на линии означают кол-во проводов в данной линии, а дальше уже не ошибешься! Еще раз подтверждаю - схема нарисована удобочитаемым образом, надо только уметь ее прочитать...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Skif

Green Fandango еще учти что PE проводник от ввода лучше посадить сразу на шинку PE, а потом уже перемычкой заземлить корпус щитка - так будет надежнее. Что-то как-то не понятно из схемы, откуда берется проводник N на вводном УЗО? он должен приходить на него от счетчика, а у тебя нарисовано какой-то пунктирной линией от шинки PE.Еще я что-то не пойму почему по схеме у тебя проводка выполняется двухпродной и PE проводник идет только до РЩ? надо везде тянуть трехпроводный кабель и подключать PE проводник к соответствующим контактам розеток, светильников и т.д.На вводе обязательно 4-х полюсный автомат (подключить после разделения N и PE). Если ввод воздушный, то настоятельно рекомендую заморочиться с установкой УЗИП.и еще, зачем на отходящих линиях к розеткам двухполюсные автоматы?Их достаточно установить на линиях идущих к РЩ. Реально пипец какой-то нарисован...ИМХО, обратись к специалистам или разберись более тщательно.

Изменено пользователем Skif

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Bagis

и еще, зачем на отходящих линиях к розеткам двухполюсные автоматы?

На розетки хочу ставить 2-х полюсные автоматы, т.к. есть место в щитках и есть сами автоматы в наличии.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
alex-bs

Green Fandango еще учти что PE проводник от ввода лучше посадить сразу на шинку PE, а потом уже перемычкой заземлить корпус щитка - так будет надежнее. Что-то как-то не понятно из схемы, откуда берется проводник N на вводном УЗО? он должен приходить на него от счетчика, а у тебя нарисовано какой-то пунктирной линией от шинки PE.

Еще я что-то не пойму почему по схеме у тебя проводка выполняется двухпродной и PE проводник идет только до РЩ? надо везде тянуть трехпроводный кабель и подключать PE проводник к соответствующим контактам розеток, светильников и т.д.

На вводе обязательно 4-х полюсный автомат (подключить после разделения N и PE). Если ввод воздушный, то настоятельно рекомендую заморочиться с установкой УЗИП.

и еще, зачем на отходящих линиях к розеткам двухполюсные автоматы?

Их достаточно установить на линиях идущих к РЩ. Реально пипец какой-то нарисован...

ИМХО, обратись к специалистам или разберись более тщательно.

Сейчас специально поднял документацию на схемы включения 3-х фазных счетчиков, неужели я так лажанулся, не увидел явного "ляпа"?! Так вот, для них ноль должен только "зайти" в счетчик, а не "пройти" через него, как для однофазных (см., например, РЭ на "Меркурий-230"), так что у топикстартера все правильно нарисовано, ну а пунктир надо заменить сплошной линией, и всего делов! А насчет шины РЕ, так она у него везде зеленым цветом выделена, и каждому потребителю подходит ТРИ провода (один из которых, РЕ, ессно!)

Насчет 2Р-автоматов bagis уже ответил, хотя я тоже считаю, что они лишние!

Повнимательнее надо быть, уважаемый!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Skif

Про счетчик согласен - ошибся:)Но на схеме на отходящих линиях нарисовано по две черточки - я сделал вывод, как вы учили:)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
alex-bs

А что мы увидим, если посмотрим на схему, тысызыть, вооруженным глазом? (тоном лектора из "Карнавальной ночи, помахивая бутылкой с коньяком). У него там все есть - и 2 черточки, и 3... Мне, например, сразу стало все ясно (не знаю, мож, опыт большой сказывается, извини за нескромность). И еще хочу сказать, что уместить схему 3-х фазной электропроводки коттеджа на половинке ф.А4 - не так просто, как кажется...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе. Это очень просто!

Зарегистрироваться

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

Или войти с помощью одного из этих сервисов



  • Google рекомендует

  • Наши рекомендации

    • Отзывы о красках
      Задался я еще одним вопросом. Намедни был разговор у меня с сослуживцем по работе, мичманом, так заговорили мы о красках и о том чем лучще что красить. Он свое мичманство вспомнил и говорит что мол купил Русской краски, назвал марку, и сказал что он ей окрасил все что хотел от батарей до плинтусов и рам. Так вот я задался вопросом, это же не правильно, как я думаю, ведь даже вроде бы компьютер ну что тут такого, и тот затачиваеться под строго определенные задачи, и заточенный под одни будет плохо выполнять другие, нет он конечно их потянет но гораздо хуже чем заточенный под родную проблематику. Пользовался красками Шервин Вильямс для ванных комнат, красить одно удовольствие, кисть моем водой, и она как будто бы просто была мокрой а не в краску макалась, так же и руки, без ацетонов вяких отмываються прекрастно. Тещя пишит от удовольствия.Пользовался краской Парад для радиаторов, смываеться так же прелестно как и Шервин Вильямс, а ложиться изумительно. Производитель обещяет не желтеть до 120 цельсия. Чем пользуетесь Вы уважаемые мастера??? А то ЖУТКО интересно.

      • 896 ответов
    • Как лучше сделать перегородку из гипсокартона
      Как лучше сделать перегородку из гипсокартона Собираюсь убрать перегородку между ванной и туалетом, а так же перенести перегородку между прихожей и будующим сан.узлом. Получается придётся убрать 2 стены и поставить новую. Хочу сделать из ГКЛ подскажите как и нужно ли прокладывать внутри утеплитель и как её сделать что бы она была жёсткой, обязательно ли внутри ванной использовать влагостойкие листы( всё равно будет плитка)какой профиль ставить. Заранее спасибо! https://homemasters.ru/forums/topic/125-kak-luchshe-sdelat-peregorodku-iz-gipsokartona/

      • 134 ответа
    • Портал для электрокамина своими руками (Почти Настоящий Камин))
      Портал для электрокамина своими руками (Почти Настоящий Камин)) Камин задумал дома давно и сразу, но настоящий по многим причинам поставить не было возможностей, поэтому единственный выход электрокамин ("биокамин" - отпал сразу, дышать выхлопами и цена в обслуживании)
      https://homemasters.ru/blogs/entry-179-portal-dlya-elektrokamina-svoimi-rukami-pochti-nastoyashii-kamin/

        • Нравится
      • 0 ответов
    • GEBO cоединение стояка ГВС
      Из описания:Изделия Gebo – это зажимные муфты и ремонтные обоймы для монтажа и ремонта труб различного диаметра или различного типа....Чтобы соединить две трубы используется универсальные зажимные соединители для стальных и полиэтиленовых труб....Огромное преимущество Gebo в том, что мы можем надежно соединить не только металлические трубы, но и пластиковые, а также металлическую трубу с пластиковой. И все это без сварочных работ и нарезания резьбы...Соединения Gebo можно применять к системам с рабочим давлением:- вода – 10 бар- газ – 4 бара- сжатый воздух – 10 бар... Намедни нам поменяли стояки ГВС и ХВС на армированный ПП и теперь у меня именно они и стоят.. эти соединения. Всё-таки ,надёжны они или нет , существует ли практика применения подобных соединений на "постоянку" . Или же это мина замедленного действия и не стоит расслабляться ???

      • 60 ответов
    • Фильтр циклон своими руками для уборки строймусора бытовым пылесосом
      Фильтр циклон своими руками для уборки строймусора бытовым пылесосом Вот начал ремонт в своей квартире и как полагается решил менять проводку. После того как я попробовал резать штробы болгаркой, я понял что можно «сдохнуть» от пыль, даже купленный респиратор особо не помог. Нужен был пылеуловитель!!! После мониторинга цен на строительные пылесосы понял, что 1500 грн. на такое счастье я не готов потратить. Было решено сделать фильтр циклон, так как мой пылесос фирмы LG от такой нагрузки сдох бы вместе со мной.

      https://homemasters.ru/blogs/entry-170-filtr-tciklon-svoimi-rukami-dlya-uborki-stroimusora-bytovym-pylesosom/

        • Нравится
      • 27 ответов
    • Монтаж потолка из гипсокартона
      1. С каким шагом крепятся подвесы к потолку - на сайте Кнауф вычитал, что шаг основных профилей - 1200 мм, шаг подвеса - 650 мм. Те лист висит на двух основных профилях и примкнувших к ним несущих (если по технологии - лист вдоль основных) и на 6 подвесах.... Вроде как довольно редко - не упадет ли все это?2. Как крепится прямой подвес - двумя дюбелями или одним? Опять же на сайте Кнауфа в форуме инф. отдел отвечает, что одним, но в середине у подвеса не отверстие, а прорезь, по которой дюбель-гвоздь может елозить, те подвес может перекосить.3. Как крепить изовер на потолке?

      • 550 ответов
    • Заделка швов между ванной и стеной силиконовым герметиком
      Начну с того что шов между ванной и стеной я заделал и результат мне совсем не понравился.До начала работы изучил теорию нанесения - поверхности сухие, обезжиренные и без пыли, для ровного шва проклеить границы малярным скотчем, разглаживать чем нибудь смоченном в моющем средстве или мыльной воде.Вроде бы старался всего придерживаться, поэтому хочу узнать в чем была ошибка.Хочу поделиться трудностями которые проявились во время работы.1. Сложно разровнять нанесенный герметик за один проход по всей длине шва, для моей ванны 1.6 м, а если прерываешься и потом продолжаешь с места останова идеального продолжения не получается, видны неровности. Получается нужно умудриться за один проход одним разглаживанием выровнять стык?2. Если разровнять герметик на одном участке шва, и поначалу убедившись что все ровно, и продолжить заделывать дальше, то при дальнейшем тщательном осмотре первого участка и обнаружении неровностей и попытке его подравнять буквально через 5 минут (ну или 10 не скажу точно) герметик уже теряет пластичность и тянется, и поверхность становится пупырчатой. Получается нужно уложиться за раз в короткое время?3. Если смачиваешь в моем случае резиновый шпатель и разравниваешь шов то буквально через 3-4 разравнивания малярный скотч намокает и отлипает и от него нет толку. Обычный скотч неудобен тем что прозрачный и трудно наклеить ровно по разметке, и неудобно потом ровнять шов так как не видно границ. Какой лентой лучше пользоваться?4. Затем с того же шпателя капельки попадают вниз и затекают под герметик и поверхность на которую он наносится уже не сухая. Как добиться чтобы поверхность оставалась сухой?5. И через какое время после нанесения герметика нужно убирать малярный скотч? Я убрал на следующий день, полагаю что долго ждал, когда герметик уже схватился с излишками на малярном скотче, в результате при удалении ленты края шва как бы рвались с остатками на ленте и получились неровно рваными. И при вытаскивании ленты которая частично попала под герметик край шва немного отходит от поверхности.Вот вкратце, если конечно так можно оценить, вопрос.Как делать правильно чтобы получилось ну хотя бы на четверочку? Как наносить герметик. Какие еще есть нюансы?

      • 194 ответа
    • Самодельный кожух на болгарку для алмазной чашки или щётки
      Самодельный кожух на болгарку для алмазной чашки или щётки Досталось мне чистить стены от старых наслоений. Давненько этим не занимался. Опыт в этом деле огромный. Однако по-старинке - размачивать и скребками, щётками чухать уже неохота. А уж крашеную стену зачистить вручную - проще полностью штукатурку сбить. Болгарку использовать - это ж мощнейший пылегенератор. Специализированной шлифмашины по бетону у меня нет. И в окрестных магазинах такой тоже нет, только на заказ привезти могут. Некогда ждать, да и денег жалко.
      https://homemasters.ru/blogs/entry-923-samodelnyi-kozhuh-na-bolgarku-dlya-almaznoi-chashki-ili-shyotki/

        • Нравится
      • 3 ответа
×