Ernesto

Просверлили несущую колонну

В теме 15 сообщений

Дом монолитный, 25-этажный, мы на 5-м. Ставили кондиционер, просверлили насквощь несущую колонну. Насколько это опасно для контрукции дома? Ставить ли вопрос о перекладки трубы и заделки отверстия? Пока ремонт идет это сделать не составит большой проблемы.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

колону это конечно зря, да ещё если силовой каркас(арматуру) срезали, там отверстие 60мм где то

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

посмотрите в интернете 11 сентебря, дом падает ток когда второй самолет врезается

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

не сравнивайте что там за колонна и какие нагрузки держит это неизвестнои вообще несущие конструкции рушить запрещено, если тут начнут там начнут, так дом в решето превратится, если бы видели как плиты перекрытия свисают (хорошо строители анкеровку на совесть сделали) то про самолет промолчали бы надо несущую трогать, получаем проект в архитектуре с расчётами , нанимаем фирму у которой есть разрешение на такие работы и делаем

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

я вообще против кондиционеров, вид портят ужас и то криво поставят то чуть ли не в каждом окне торчят вообще ужассссс

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

С другой стороны, если дырка уже сделана, то эту заделывать и делать новую смысла нет.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

могу увидеть и сообщить куда следует

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Как они вообще умудрились сделать это? Алмазной коронкой? Так там мокрый рез. Может небыло никакой колонны?

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

а может действительно, там как-бы две колонны, сверлили между ними, может это не несущую сверлили, а проём? вот фото

post-73885-1314543606_thumb.jpg

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Так наверняка в проем. Не может же она быть такой ширины.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Ну колонны вот такие, между ними проем небольшой получается?

post-73885-1314544963_thumb.jpg

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Вы говорили дом монолит. Значит скорее всего на колоннах по углам швеллера, а тело бетон.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Нормально все. Пользуйтесь кондиционером и побольше позитива желаю :)

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты