Схема квартирного щитка

В теме 14 сообщений

Правильно ли выполнена схема, есть какие-нибудь замечания?

post-45823-1314785771_thumb.jpg

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Свет во всей квартире на одном автомате?Выбьет его и везде темно, с фонарем ходить нужно будет разбираться.Да и 16 бы я на свет поставил, а не 10.Розетки в ванной отдельно лучше сделать на чувствительном УЗО, а то током убъет.Да и холодильник лучше отдельно сделать, выбьет УЗO от розеток, в холодильнике продукты испортятся.Евгений

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Да и 16 бы я на свет поставил, а не 10.

А я бы оставил 10. Кабель на свет, обычно, 1.5 мм идет и 16 для него много. На холодильник 16 тоже совсем не обязательно. При условии что ничего больше в эту розетку подключаться не будет, можно и меньше. У меня 6 стоит. Духовка и кондей какой мощности? Эти приборы уже куплены? Может там тоже можно меньше поставить?
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Если духовой шкаф отдельный,то 25 А на него будет многовато,надо 16А ставить.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Холодильник будет на отдельной розетке, класс энергопотребления А. Наверное поставляю автомат на 10А.Духовой шкаф и кондей пока не куплены. Духовка будет отдельно, варочная панель - газовая. По идее духовку больше 3-3,5 кВт покупать не буду, поэтому наверное ограничусь автоматом на 16А. А с кондиционером пока вообще не ясно, еще с моделью не определился да и характеристики их даже приблизительно не знаю. Обновил схему.

post-45823-1314797611_thumb.jpg

Изменено пользователем Orastar
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Orastar по поводу кондея , лично я бы не стал так нервничать с автоматом на 25А это по скромным подсчётам получается 5.5кВт это уже не бытовой кондей , да и для кабеля 2.5(надеюсь будет такой;)) такая нагрузка близка к максимальной . Ещё уточнение кондей будет подключаться напрямую или "в розетку" если " розетку" то обычные розетки в основном на 16А.
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

я бы поставил на ввод автомат не больше 32 плита газ, все остальные автоматы на 16, свет 10

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

-Поставил бы вводное (противопожарное) УЗО 63А 300мА сразу после счетчика.Если вы решили защитить абсолютно все розеточные линии посредством УЗО ничего против не имею, и далее:-Номинал УЗО желательно д.б. выше номинала следующего за ним атомата: т.е. на ДШ поставить УЗО25А 30мА, на кондей также УЗО25А 30мА, розетки ванной УЗО25А 30мА или почувствительней как у вас УЗО25А 10мА, УЗО на холодильник также можно поставить на 25А.-Бытовые кондеи по-моему потребляют до 2кВт - т.ч. можно ставить АВ10А или 16А прокладывая соответственно либо НУМ3*1,5, либо 3*2,5. Толще - всегда лучше:)

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Я конечно очень извиняюсь, но в данной схеме щитка обнаружился тот косяк, который мне не дает покоя...

Вопрос вызывает у меня связка УЗО - АВ. До недавнего времени я считал что подключение "Ввод - УЗО - АВ - потребитель" удобнее в монтаже и читаемости самого щита, и это так. АВ что до, что после УЗО сможет его защитить, ну при правильном подборе )))

Однако согласно ПУЭ :angry: УЗО дожно быть защищено вышестоящим АВ от сверхтоков. Японский мнамнитоФон... Вот это мне не дает покоя...

Есть разница? АВ, который защищает УЗО, ставить до или после самого УЗО?

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Как по ПУЭ - не скажу, а по здравому смыслу можно и до, и после, главное, обеспечить условия, при которых по линии, на которой стоит УЗО, не будет протекать ток бОльший, чем тот, на который УЗО рассчитано. Неважно, будет ли этот ограничиваются автомат стоять до УЗО, после него или сумма номиналов автоматов после УЗО будет меньше или в крайнем случае равна номиналу пропускаемого УЗО тока. Вот под этот здравый смысл пусть асы электрики и подыщут пункт ПУЭ :)

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Вот он, злощастный пункт

7.1.76. Рекомендуется использовать УЗО, представляющее собой единый аппарат с

автоматическим выключателем, обеспечивающим защиту от сверхтока.

Не допускается использовать УЗО в групповых линиях, не имеющих защиты от сверхтока,

без дополнительного аппарата, обеспечивающего эту защиту.

При использовании УЗО, не имеющих защиты от сверхтока, необходима их расчетная

проверка в режимах сверхтока с учетом защитных характеристик вышестоящего аппарата,

обеспечивающего защиту от сверхтока.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

перед узо всегда должен стоять механизм защиты (так как узо это электромеханический прибор который тоже надо защищать), чаще всего это вводной автомат

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
dimp, именно ПЕРЕД УЗО? Отчего АВ перед УЗО может само УЗО защитить, если после него например стоит автомат на ступень ниже? От случайного замыкания контактов отверткой на выходе УЗО? Других вариантов его выхода из строя я вроде не вижу.
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

от замыканий внутри узо

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе. Это очень просто!


Зарегистрироваться

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.


Войти

  • Google рекомендует