Перейти к содержанию
Форум о ремонте и строительстве
Гость

Вводной автомат ставится ДО или ПОСЛЕ счётчика?

Рекомендуемые сообщения

Гость

Приветствую всех!Подскажите,пожалуйста, вводной автомат ставится ДО или ПОСЛЕ счётчика?В каких нормативных документах это можно посмотреть?Мне электрик поставил ПОСЛЕ. Сказал: иначе Петроэлектросбыт не повесит пломбу...т.к. можно будет отключить вводной автомат и подключится мимо счётчика.Что-то сильно сомневаюсь я в этом!Щиток стоит на лестничной площадке, если это имеет значение.Заранее благодарен.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
норильский

Правила устройства электроустановок ПУЭ

Глава 7.1 ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ, АДМИНИСТРАТИВНЫХ И БЫТОВЫХ ЗДАНИЙ*

7.1.63. Расчетные квартирные счетчики рекомендуется размещать совместно с аппаратами защиты (автоматическими выключателями, предохранителями). При установке квартирных щитков в прихожих квартир счетчики, как правило, должны устанавливаться на этих щитках, допускается установка счетчиков на этажных щитках.

7.1.64. Для безопасной замены счетчика, непосредственно включаемого в сеть, перед каждым счетчиком должен предусматриваться коммутационный аппарат для снятия напряжения со всех фаз, присоединенных к счетчику. Отключающие аппараты для снятия напряжения с расчетных счетчиков, расположенных в квартирах, должны размещаться за пределами квартиры.

7.1.65. После счетчика, включенного непосредственно в сеть, должен быть установлен аппарат защиты. Если после счетчика отходит несколько линий, снабженных аппаратами защиты, установка общего аппарата защиты не требуется.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

К вышенаписанному можно добавить, что электрик идиот.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Гость

а не подскажете, где написано, что вводной автомат, который ставится до счетчика, должен рубить еще и ноль?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
katrann

К вышенаписанному можно добавить, что электрик идиот.

Как сказать :DЕсли счетчик находится в квартире, то все зависит от тетечки которая будет опечатывать, этот самый счетчик. У Isoft были проблемы в Питере, при опечатывании счетчика, счетчик опечатали, но не зарегистрировали. Пришлось искать приблуду(на фото) для опечатывания автомата.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
katrann

а не подскажете, где написано, что вводной автомат, который ставится до счетчика, должен рубить еще и ноль?

Про ноль не слова, только про фазу.

ПУЭ 7

7.1.64. Для безопасной замены счетчика, непосредственно включаемого в сеть, перед каждым счетчиком должен предусматриваться коммутационный аппарат для снятия напряжения со всех фаз, присоединенных к счетчику.

Отключающие аппараты для снятия напряжения с расчетных счетчиков, расположенных в квартирах, должны размещаться за пределами квартиры.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Гость

Про ноль не слова, только про фазу.

ПУЭ 7

7.1.64. Для безопасной замены счетчика, непосредственно включаемого в сеть, перед каждым счетчиком должен предусматриваться коммутационный аппарат для снятия напряжения со всех фаз, присоединенных к счетчику.

Отключающие аппараты для снятия напряжения с расчетных счетчиков, расположенных в квартирах, должны размещаться за пределами квартиры.

вот и я тоже нигде не видел рекомендаций по обязательному разрыву и нуля тоже.

а где сказано, что отдельного автомата на ноль нельзя вешать (понятно, что плохо будет когда его вырубят, не вырубив фазы, но это ж должно быть в правилах)?

а зачем тогда делают отключение еще и нуля? для удобства?

в чем удобство такой конструкции, подскажите, а то вот думаю, перед трехфазным счетчиком надо трехполюсный или четырех- или может 3+n автомат вешать...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Гость

вот и я тоже нигде не видел рекомендаций по обязательному разрыву и нуля тоже.а где сказано, что отдельного автомата на ноль нельзя вешать (понятно, что плохо будет когда его вырубят, не вырубив фазы, но это ж должно быть в правилах)?а зачем тогда делают отключение еще и нуля? для удобства?в чем удобство такой конструкции, подскажите, а то вот думаю, перед трехфазным счетчиком надо трехполюсный или четырех- или может 3+n автомат вешать...

Ноль передсчетчиком надо рвать, что бы энергосбыт знал кто ворует электроэнергию, а кто нет.Нулевой провод нельзя рвать бе разрыва фазного на это есть пункт в ПУЭ. Можно апломбировать или концы приходящего кабеля + 3 Фазный автомат или поставить четырех полючный автомат и его запломбировать. Решать Вас, что вам удобние.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Гость

Ноль передсчетчиком надо рвать, что бы энергосбыт знал кто ворует электроэнергию, а кто нет.

а поясните, как автомат, рвущий ноль, поможет энергосбыту узнать?

Можно апломбировать или концы приходящего кабеля + 3 Фазный автомат

а если не опломбировать концы нулевого кабеля, то что? Изменено пользователем Jera

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Гость

а поясните, как автомат, рвущий ноль, поможет энергосбыту узнать?Элементарно, фазный есть, а нулевой провод потерялся. Вместо нулевого стали использовать землю. а если не опломбировать концы нулевого кабеля, то что? То автомат который этот ноль разрывает вместе с фазным.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Гость

Элементарно, фазный есть, а нулевой провод потерялся. Вместо нулевого стали использовать землю

а разве счетчики не бывают такие, что им ноль не нужен?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Гость

а разве счетчики не бывают такие, что им ноль не нужен?

У него принцип работы основан на том что ему нужен ноль всегда. Если электронный что бы была разниуа потенцалов на датчике напряжения по фазно. Если эндукционный, что бы шестиренка крутилась. Но это так в кратце, потробно думаю принцип работы можно найти в интернете. И еще счетчики всегда включаються на фазное напряжение.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе. Это очень просто!

Зарегистрироваться

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

Или войти с помощью одного из этих сервисов



  • Google рекомендует

  • Наши рекомендации

×