Sano Опубликовано 15 ноября, 2011 #1 Опубликовано 15 ноября, 2011 Есть такая картинарозетка для подключения электро плиты отдельная линия медь3х6 автомат 40а бытовая розетка медь 3х2.5 общая линия на все розетки в квартире автомат 16анадо подключить варочную поверхность 7-9квт и духовой шкаф 3.5квт (скорее всего они будут независимы)мысль такая, оставить бытовую розетку в покое, повесить на неё вытяжку, подсветку поверхности, может микроволновку, т.е на её месте сделать распред коробкуна месте силовой розетки врезать щиток на один автомат, к кабелю 3х6 приварить кусок (соединения сделать сваркой) 3х6 для поключение к варки, также от кабеля через автомат 16а запитать кухонные розетки, посудомойку и конечно же сам духовой шкаф не нравится то что к автомату доступ сильно затруден будет, в аккурат за духовым шкафом, но кабеля короткие и перетянуть в монолитке все по новой нет сил желание и тем более возможности вопрос такой вариант нормален или что попроще можно замутить Подписываемся на тему День за днём, моя работа https://homemasters.ru/...esta-raboty/ и на мой инстарам https://www.instagram.c...gda35remont/ Принимаю заказы на мебель из слэбов
bagayama 15 ноября, 2011 #2 15 ноября, 2011 надо подключить варочную поверхность 7-9квт и духовой шкаф 3.5квт ...на месте силовой розетки врезать щиток на один автомат...к автомату доступ сильно затруден будет, в аккурат за духовым шкафомвопрос такой вариант нормаленЗайдём с другой стороны. Напр. из тех паспорта на автоматы DEKRAFTa: "При выборе значения номинального тока выключателя необходимо иметь в виду, что данные таблицы технических характеристик действительны для выключателей, работающих при температуре +30°С. При изменении температуры на каждые 10°С номинальный ток автоматического выключателя изменяется в обратной пропорции на 5%."При установке автомата сзади работающего духового шкафа его температура думаю будет приближаться к 50гр.С.Соотв номинал 16А уменьшится на 10%. Это будет 16-1,6=14,4 А. Рабочая мощность автомата станет примерно 3,2кВт, т.е. при мощности духовки 3,5кВт он станет периодически отрабатывать. Есть вариант поставить 20А, но это уже не корректно.С учётом "доступ сильно затруден" ИМХО плохой вариант. что попроще можно замутитьпоставить зависимую духовку, либо автомат в герметичном наружном щитке установить в стороне от духовки (не под мойкой) а проводку к нему сделать в кабель-канале.
Bagis 15 ноября, 2011 #3 15 ноября, 2011 Не знаю проще или нет, но такая мысль пришла - на месте силовой розетки установить монтажную коробку, к кабелю 3х6 приварить кусок (соединения сделать сваркой) 3х6 для поключение к варки + ещё кусок 3х6 для ПМ и кух. розеток. Дотянуть его до удобного места и там уже врезать щиток на один автомат
dimp 15 ноября, 2011 #4 15 ноября, 2011 Зайдём с другойзачем извращаться ? (мы подходим только спереди ) подключить 9кВт +3,5 на 40А автомат это заведомо игра в щелкунчика, Сань только зависимые брать
alert 15 ноября, 2011 #5 15 ноября, 2011 Одновременно варочную панель и духовку включают тока повара-маньяки!
dimp 15 ноября, 2011 #6 15 ноября, 2011 прихожу я домой - девки пекут чего нить, так что мне голодным ходить?а я не повар и не маньяк
Sano 15 ноября, 2011 Автор #7 15 ноября, 2011 Сань только зависимые братья сейчас не могу гадать зависимые независимые будутно забыли учесть что бытовая розетка на общем автомате 16 и на одном кабеле 3х2.5 от щитка запитаны все бытовые розеткии если я на неё повешу чайник вытяжку холодильник микроволновку посудомойку и прочую кухонную утварь, то телевизоры и компьютеры уже будет не включитьа вероятность что будет работать чайник и микроволновка вместе со всей бытовой техникой одновременно 100% -ная и игра в щелкунчика уже игрой не покажется весь смысл затеи отобрать мощь от толстого кабеля на другие кухонные приборы , как сделать это правильно и правильно ли это будет вот в чем вопрос Подписываемся на тему День за днём, моя работа https://homemasters.ru/...esta-raboty/ и на мой инстарам https://www.instagram.c...gda35remont/ Принимаю заказы на мебель из слэбов
Bagis 15 ноября, 2011 #8 15 ноября, 2011 весь смысл затеи отобрать мощь от толстого кабеля на другие кухонные приборыА чем мой вариант для этого не подходит? Щиток можно поставить даже не на один автомат, а на большее их количество. Можешь даже узо туда воткнуть А от щитка уже конечно 2.5 отходят.
bagayama 15 ноября, 2011 #9 15 ноября, 2011 смысл затеи отобрать мощь от толстого кабеля на другие кухонные приборыНу так отбирай. Как правильно считаем - описали. Видишь, для тебя электрика - дополнение к основной работе, а я бы по полной раздолбил и всё по уму заложил.
Sano 15 ноября, 2011 Автор #10 15 ноября, 2011 Видишь, для тебя электрика - дополнение к основной работе, а я бы по полной раздолбил и всё по уму заложил.знаешь, раздолбить разнести и взорвать для меня сейчас не проблема, у меня для этого целый арсенал инструмента но дело происходит в монолитке, до щитка метров 15, по общему коридору трассу не пустишь поверху, и долбить в 9этажке это значит собрать на свою голову весь негатив в виде проклятий я и так всё режу болгарками штроберами и долблю слегка легким перфом чтоб было меньше шумаа дополнение это да, но у меня к этому дополнению уже накоплен и инструмент и кой ни какой опыт просто меня не устраивают работы многих монтажников, в сантехнике я с этим с трудом мерюсь ещё как то щиток двинуть я понял что надо бы, двинем за соседний ящик Щиток можно поставить даже не на один автомат, а на большее их количество. Можешь даже узо туда воткнутьоно есть в основном щитке, если на большее то и дыру в железобетоне надо долбать больше, я просто уцепился за это место из за то го что там уже дыра её только в прямоугольник осталось подравнять Подписываемся на тему День за днём, моя работа https://homemasters.ru/...esta-raboty/ и на мой инстарам https://www.instagram.c...gda35remont/ Принимаю заказы на мебель из слэбов
Sano 15 ноября, 2011 Автор #11 15 ноября, 2011 подключить 9кВт +3,5 на 40А автомат это заведомо игра в щелкунчикада варка скорее всего 7, 9 это суммарная мощность c духовкой , по крайне мере у меня так дома Подписываемся на тему День за днём, моя работа https://homemasters.ru/...esta-raboty/ и на мой инстарам https://www.instagram.c...gda35remont/ Принимаю заказы на мебель из слэбов
Bagis 15 ноября, 2011 #12 15 ноября, 2011 Я у себя на кухне наружный щиток поставил. В навесном шкафчике. Фотку тут выкладывал.
dimp 15 ноября, 2011 #13 15 ноября, 2011 ну ставь ты в эту нишу автомат и кидай обычные розетки на него , пару раз перегрузят поймут что с чем не стыкуется, а потом по Дарвину
Sano 15 ноября, 2011 Автор #14 15 ноября, 2011 dimp ты лучше скажи что не так, а то моду все поимели загадочно так разговаривать Подписываемся на тему День за днём, моя работа https://homemasters.ru/...esta-raboty/ и на мой инстарам https://www.instagram.c...gda35remont/ Принимаю заказы на мебель из слэбов
dimp 15 ноября, 2011 #15 15 ноября, 2011 замени ты 40 на 50А в основном щитке, тогда всё нормально будет а тут в эту нишу кидай 2 по 16А один на духовку один на розетки, тогда вероятность срабатыванния 50а автомата процентов 10
Sano 16 ноября, 2011 Автор #16 16 ноября, 2011 dimp ну вот, люблю чёткие инструкции мне просто не охота вмешиваться в щиток во избежания напряжений с УК , вырубит, будут ходить включать, чтоб плита шпарила по полной такое вряд ли бывает Подписываемся на тему День за днём, моя работа https://homemasters.ru/...esta-raboty/ и на мой инстарам https://www.instagram.c...gda35remont/ Принимаю заказы на мебель из слэбов
katrann 16 ноября, 2011 #17 16 ноября, 2011 У мамы была точно такая же ситуация, или тянуть через всю отремонтированную квартиру отдельную линию на розетки, или запитаться от розетки плиты/духовки. Сделал ответвление от розетки плиты/духовки(плита и духовка запитана от авт. на 40А) с отдельным диф.авт. на 16/30, кабелем 3*2,5 и розетками на 16А. Коробку с дифом поставил примерно в 30см от пола и чуть левее установленной духовки. Доступ к дифу без проблем осуществляется через ящик под духовкой(который для сковородок). При срабатывании дифа снимаем ящик с шариковых направляющих, протягиваем руку(только надо знать куда тянуться) и включаем его обратно. Уже года три работает, срабатываний не было, периодически делаю тест УЗО.
ScrewDriver2002 16 ноября, 2011 #18 16 ноября, 2011 Драсти, я вредный и сейчас все испортю, жизнь такая у меня - без велосипеда.Силовая розетка 3x6:Смотрите, 12.5 кВт плита с духовкой + посудомойка 1кВт + микроволновка 3кВт + чайник 2.5 кВт + тостер и тп 1 кВт= 20кВтЧто как бы не позволяет прицепить сее хозяйство на кабель 3x6 при всем желании.Мобыть я не так понял, но может все же плиту с духовкой на силовую розетку, а все остальное или часть - на обычную, ограничив мощность количеством розеток.
katrann 16 ноября, 2011 #19 16 ноября, 2011 ScrewDriver2002 Осталось найти "без башенную" хозяйку которая во время выпечки пирожков, будет на всех 4 конфорках на полной мощности варить суп, мыть посуду, разогревать мужу ужин в микроволновке и захочет попить чайку с тостами Вы же понимаете, что это из разряда фантастики. Микроволновка, чайник и тостер создают кратковременную нагрузку. Духовка работает на полную только на разогреве, дальше вкл/выкл поддерживая заданную температуру. У плиты обычно задействовано 1-2 конфорки, на полную мощность они работают только до закипания, дальше вполовину, а то и меньше.
ScrewDriver2002 16 ноября, 2011 #20 16 ноября, 2011 Ну дык я говорю как правильно считается - полная нагрузка потребителей, кстати куда делся холодильник?А то что из разряда фантастики я не соглашусь. Бывает и палка стреляет, знаете ли.Поэтому мой вариант - сделать все по уму. кинуть десятку и две по 2.5 на розеточные группы.
Рекомендуемые сообщения
Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь
Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий
Создать учетную запись
Зарегистрируйтесь в нашем сообществе.
ЗарегистрироватьсяВойти
Уже есть аккаунт? Войти в систему.
ВойтиИли войти с помощью одного из сервисов