Перейти к содержанию
Форум о ремонте и строительстве
magician73

Покритикуйте схему электрощитка

Рекомендуемые сообщения

magician73

Прошу покритиковать схемку. Вводной автомат и счетчик на схеме не обозначены, так как они уже установлены и стоят на лестничной площадке. Вводной автомат 25 А.post-75838-1323027461_thumb.gif

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Bagis

Схема рабочая, но улучшить конечно можно :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
bagayama

Насчёт ампеража УЗО: в зависимости от рекомендаций производителя, нужно либо лучше номинал брать минимум на ступень выше защищающего автомата (32А).

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
magician73

Насчёт ампеража УЗО: в зависимости от рекомендаций производителя, нужно либо лучше номинал брать минимум на ступень выше защищающего автомата (32А).

Наполнение щитка планируется фирмы шнайдер электрик серии "Домовой". Согласно типовым схемам подключения оборудования, ток УЗО соответствует току защитного автомата.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
dimp

Согласно типовым схемам

согласно этим схемам ток узо (сначало) больше, (а потом) или равен току автомата(ов) до или после узо

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе. Это очень просто!

Зарегистрироваться

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

Или войти с помощью одного из этих сервисов



  • Google рекомендует

×