Здравствуйте!Имеется светильник с металлическим основанием, + металлическая ножка патрона + три потрона под лампы накаливания + стеклянная трубка закрывающяя это все. На клеммах подключения светильника земля есть, но я(дурак, балбес, новичек :( ) не вывел на светильник землю(хотя в доме она есть)Свтильник находится почти под потолком и 0.5 м левее ванны. ёщё один такой же напротив ванны.Пока там ещё никто не мылся и мне ни по себе. вдруг будет пробой на корпус и по запотевшим стенам ....Вообщем что делать? Может если соединить в клемах нулевой провод и с нулевой и с земляной клемой будет лучше?Прошу ответа :rolleyes:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Что-то уже 30 просмотров и ни одного ответа(

Перефразирую:

1. Можно ли в новостройке с заземлением занулить корпус светильника в ванной?

2. При пробое фазы на корпус светильника, может ли ток по запотевшим стенам добраться и убить человека? Являются ли запотевшие стены хорошим проводником?

3. Спасет ли УЗО?

Пожалуйста ответьте))

Share this post


Link to post
Share on other sites

Может если соединить в клемах нулевой провод и с нулевой и с земляной клемой будет лучше?

Вот так лучше не делать. Нифига по запотевшим стенам не пойдёт. Стукнуть может только если полезете лампочку менять. Тогда, перед заменой, для надёжности, лучше автомат выключать. УЗО на ванную стоит?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Нифига по запотевшим стенам не пойдёт. -Точно, точно???)

узо стоит на всю квартиру - iek 100 ма , а на свет простой автомат, на все розетки диффавтоматы iek.

может лучше свет переставить на дифф вместе с розетками?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Лучше было землю завести :PМожно и так, а если говорить про лучше, то лучше поставить диф на 10мА или же узо на столько же.

Share this post


Link to post
Share on other sites

На клеммах подключения светильника земля есть, но я(дурак, балбес, новичек ) не вывел на светильник землю(хотя в доме она есть)

ну так выведи/подключи защитный ноль на корпус светильника.Занулять не надо. УЗО 30мА от утечки подстрахует.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Всем Спасибо за отзывы)просто ремонт уже закончен, а голова заработала только сейчас :):clip: видимо придется разбирать реечный потолок и пытаться добавить жилу :angry: насчет узо: на ванну идет 25 А 10 ма, но это на розетки.на свет (на всю квартиру) простой автомат на 10 а+входной дифф на 100ма1)я думаю свет объединить с ванной, т.е повесить все на 25 А 10 ма, можно так и нужно ли?2)и почему застройщик решил что на свет в ванной дифф не нужен?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Мда... сейчас залез посмотрел... наверно не смогу я землю кинуть если плитку не ломать *facepalm*значит единственный логичный выход - узо на 10 ма?

Share this post


Link to post
Share on other sites

на ванну идет 25 А 10 ма, но это на розетки.

Ну и подключи туда же свет. Минусы у подобного подключения есть, но полюбому будет лучше чем сейчас.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну и подключи туда же свет. Минусы у подобного подключения есть, но полюбому будет лучше чем сейчас.

1)Минус в том что не будет защиты от перегруза?2)и почему застройщик решил что на свет в ванной дифф не нужен? :)

Share this post


Link to post
Share on other sites

на ванну идет 25 А 10 ма, но это на розетки

на розетки нужен номинал не более 16А. как раз потому что иначе

не будет защиты от перегруза

розеток.

почему застройщик решил что на свет в ванной дифф не нужен?

- обязательным требованием для ванных это не является, но нужно учитывать конкретную ситуацию на месте. Если у вас есть реальная возможность ухватиться стоя в ванне за арматуру светильника - нужно защищаться от напряжения прикосновения (заземление арматуры, УЗО не более 30мА или гальваническая развязка и пониженное напряжение питания).

Share this post


Link to post
Share on other sites

насчет узо:

на ванну идет 25 А 10 ма, но это на розетки.

на розетки нужен номинал не более 16А. как раз потому что розеток.

bagayama, исходя из текста у sergeyf007 это узо, а не диф, но уточнить конечно стоит. sergeyf007, УЗО? Автомат после него насколько?

Минус в том что не будет защиты от перегруза?

Минус в том что если что-то коротнёт в розетке, то, до кучи, ещё и свет погаснет.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Прошу прощения за неточности( почти такой же у меня

только у меня С25 10 ма

И ещё)

При пробое фазы на корпус светильника, может ли ток по запотевшим стенам добраться и убить человека? Являются ли запотевшие стены хорошим проводником? (А то я мнительный)

Спасибо за помощь!

:)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Являются ли запотевшие стены хорошим проводником?

Хорошим - нет, но проводником являются. Стукнуть может при очень не благоприятном стечении обстоятельств: грубо - ты стоишь на земле (заземлённой ванне) и касаешься стены, а стена, на которой конденсат, - хороший изолятор и по конденсату светильник с ванной (землёй) не контачит (ну и то что фаза присутствует на корпусе светильника).

Share this post


Link to post
Share on other sites

Насколько я понял именно в этом случае спасает дифф на 10 ма, так?

Share this post


Link to post
Share on other sites

для мнительных - есть я :electrician: ни хрена он не спасёт, по статистике падение в ванной (а при прохождении тока через вас , это с узо (дифом), вероятность падения 85%) человек по любому получает травму (иногда не совместимую с жизнью)ну а перепротянуть провод нет возможности?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вот вы щаз запугаете человека :) Тут, чтоб ударило, столько всего должно совпасть, что скорее он динозавра увидит выйдя во двор :)

Ладно, и у меня, для особо мнительных и не желающих перетягивать кабель, есть два предложения :

1. Сменить светильник на тот что в пластмассовом корпусе.

2. Сменить лампочку в этом на 12-ти вольтовую и запитать светильник через трансформатор.

:ps: Диф (25А10мА), как правильно заметил bagayama, не подходит. Нужно менять на 16.

:ps::ps: И хорошо бы схемку всей проводки увидеть ;)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Буду пытаться перетянуть :D:electrician:

насчет автомата:

входной автомат -> дифф 100 ма -> деление на :

свет 10 А простой

комната 16 А 30 ма

кухня 16 А 30 ма

ванна 25 А 10 ма

насколько я понял лучше сделать:

входной автомат -> дифф 100 ма -> деление на :

комната 16 А 30 ма

кухня 16 А 30 ма

ванна 25 А 10 ма -> свет 10 А простой

Share this post


Link to post
Share on other sites

Диф (25А10мА), как правильно заметил bagayama, не подходит. Нужно менять на 16.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

Or sign in with one of these services


Sign in to follow this  

  • Google рекомендует

  • Our picks

×
×
  • Create New...