Перейти к содержимому

  • Форум о ремонте и строительстве
REHAU
Фотография
- - - - -

Проводка в квартире


Сообщений в теме: 47

#1   arno888

arno888
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 06-Апрель 12
  • 18 сообщений
  • Оренбург
  • 0

Отправлено 13 Апрель 2012 - 08:57

Здравствуйте, с покупкой квартире на вторичном доме решил начать ремонт, начал с заменой проводки. Подскажите, что бы начать проектировать будущую схему проводки в квартире какую информацию мне нужно узнать в ТСЖ ?
  • 0

Не нашли ответа? Посмотрите еще здесь Скрыть

#2   bagayama

bagayama
  • Offline
  • Прорабы
  • Красивый, но без бороды
  • PipPipPipPip
  • 18-Декабрь 06
  • 4 935 сообщений
  • 891 спасибо
  • Пермь
  • 150

Отправлено 13 Апрель 2012 - 09:06

Выделенную мощность на квартиру (номинал вводного автомата). Можете уточнить их желания в плане счётчика - местоположение (доступность для непосредственного контроля). Спросите на всякий случай как стыковаться с местным электриком и как при необходимости обесточить стояк (всяко бывает, но это не обязательно, пусть не пугаются).
  • 0

#3   arno888

arno888
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 06-Апрель 12
  • 18 сообщений
  • Оренбург
  • 0

Отправлено 13 Апрель 2012 - 12:21

узнал в ТСЖ в щитке у нас такая схема подключения имеется 3 однополюсных автомата, 2 по 16A свет и один 25А на розетки. Перед счетчиком стоит пакетный выключатель, главный энергетик в ТСЖ разрешил поставить вместо пакетного выключателя УЗО двухполюсный на 40А.Вопрос такой какой поставить УЗО, и надо ли уже в квартире ставить еще УЗО и какой?. Схема расположения, розетки в ванне для стералки и фена, розетки на кухни (чайник электро, микровалновка, холодильник и так еще для нужд всяких), теплый пол на балконе и кондиционер в зале.
  • 0

#4   bagayama

bagayama
  • Offline
  • Прорабы
  • Красивый, но без бороды
  • PipPipPipPip
  • 18-Декабрь 06
  • 4 935 сообщений
  • 891 спасибо
  • Пермь
  • 150

Отправлено 13 Апрель 2012 - 12:30

главный энергетик в ТСЖ разрешил поставить вместо пакетного выключателя УЗО двухполюсный на 40А

Он крут, если сказал именно это. :) Я бы рекомендовал его разрешение оформить письменно, чтоб знать к кому обращаться в случае выгорания УЗО за компенсацией.

Перед счетчиком стоит пакетный выключатель

Какой номинал в Амперах?

Вопрос такой какой

Почитайте форум, тема многогранная и тут её уже всяко рассматривали.
  • 0

#5   arno888

arno888
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 06-Апрель 12
  • 18 сообщений
  • Оренбург
  • 0

Отправлено 13 Апрель 2012 - 13:02

номинал в амперах пакетного выключателя 40 A земли нет, в квартиру заходит 2-х жильный кабель ноль и фаза. Подскажите какой хороший двухполюсной УЗО взять?
  • 0

#6   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 141 сообщений
  • 1409 спасибо
  • Калуга
  • 45

Отправлено 13 Апрель 2012 - 13:27

вместо пакетника вводной автомат на 40 А узо и всё остальное будет после счетчика, ты же проект делаешь
  • 0

#7   arno888

arno888
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 06-Апрель 12
  • 18 сообщений
  • Оренбург
  • 0

Отправлено 13 Апрель 2012 - 13:36

вместо пакетника вводной на 40 А узо и всё остальное будет после счетчика, ты же проект делаешь

т.е после автоматов однополюсных можно, в самой квартире, ставить УЗО ограничение ампер есть ? + автоматы т.е стандартная схема дальше?
  • 0

#8   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 141 сообщений
  • 1409 спасибо
  • Калуга
  • 45

Отправлено 13 Апрель 2012 - 15:02

не зачем гадать ты выкладывай чего задумал? там вместе решим где узо
  • 0

#9   arno888

arno888
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 06-Апрель 12
  • 18 сообщений
  • Оренбург
  • 0

Отправлено 14 Апрель 2012 - 06:09

не зачем гадать ты выкладывай чего задумал? там вместе решим где узо

ok. для начала обьясните мне которому только начинает разбираться в электрики. Какую функцию выполняет УЗО и автоматы?, и в каких случаях они срабатываю? Зачем ставить после ЗУО еще автоматы нельзя ли обойтись только одним УЗО?
  • 0

#10   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 141 сообщений
  • 1409 спасибо
  • Калуга
  • 45

Отправлено 14 Апрель 2012 - 08:50

автомат срабатывает от замыкания 2х проводов в розетке (для очень умных -я объясняю именно для этого случая, если у вас есть третий провод в розетке то случай не этот :D ) ну иначе можно выразится это защита от больших токов, защищая при этом провод (чтоб не расплавился) и розетки с вилками узо - не срабатывает если после него, вы замкнёте эти 2 провода, а сработает если вы коснетёсь одного контакта в розетке (или провода, но экспериментировать не надо это больно) узо срабатывает если через вас начинает течь ток (вы стоите босиком) и этот ток превышает ток уставки (то что на узо написано в мА) эта уставка маленькая по сравнению токами автоматов, вторая цифра на узо (измеряется в амперах А) это ток который может протекать и отклычаться узосуществует комбинированный вариант узо + автомат в одном корпусе, называется дифференциальный автомат (диф или дифавтомат) а перед узо ставиться автомат что бы защищать линию от вашего узо
  • 0

#11   bagayama

bagayama
  • Offline
  • Прорабы
  • Красивый, но без бороды
  • PipPipPipPip
  • 18-Декабрь 06
  • 4 935 сообщений
  • 891 спасибо
  • Пермь
  • 150

Отправлено 14 Апрель 2012 - 09:26

перед узо ставиться автомат что бы защищать линию от вашего узо

, а также защитить само УЗО от перегрузки.
  • 0

#12   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 141 сообщений
  • 1409 спасибо
  • Калуга
  • 45

Отправлено 14 Апрель 2012 - 16:55

не всегда - это уже частные варианты :)
  • 0

#13   arno888

arno888
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 06-Апрель 12
  • 18 сообщений
  • Оренбург
  • 0

Отправлено 17 Апрель 2012 - 19:52

Изображение

Представляю свою схему, сильно не ругайте, делаю первый раз, все взято из форума, изучал вроде что то сделал что хотел, интресует следующие вопросы:
1.Что можно изменить в щитке на площадке, кроме счетчика, оставлю какой есть?
2.Правильно ли схема подключение автоматов, есть ли лишнее или что то нужно добавить?
3.Какие автоматы тип, модели и т.д , использоать в моем случае?
4.Что делать с землей ее нет, мне интересует больше стеральная машинка или можно обойтись?
5. Какой вид кабеля и сечение лучше использовать от щитка к домашнему, от узо к автоматам, на разетки и на свет?
6. Как расчитать сколько можно посадить розеток и освещение на автомат?
Вроде пока все интресуюшее воросы а там по ходу появиться еще. Схему хочу сделать как можно оптимальную и недорогую.
  • 0

#14   Bagis

Bagis
  • Offline
  • Супермодератор
  • Самоделкин
  • PipPipPipPip
  • 05-Июль 08
  • 7 774 сообщений
  • 1582 спасибо
  • Рига (Латвия)
  • 126

Отправлено 17 Апрель 2012 - 21:10

2. Розетки балкона и его же ТП нужно через узо запитывать. Свет, после узо, наверное всё же ванной? :) 3. А что у Вас продаётся? Китай лучше не брать :) 4. Можно обойтись. 5. От щитка лучше кинуть сразу НУМ 3х6мм². Если в новом щитке шинки использовать не будете, то перемычки можно так же 6-ой делать. От узо к каждому автомату 2.5 хватит.

Схему хочу сделать как можно оптимальную и недорогую.

Раз так, то вместо 4-х автоматов на свет можно поставить всего 2. Правда это не даст такой уж ощутимой экономии.
  • 0

#15   Rumato

Rumato
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 10-Январь 11
  • 221 сообщений
  • 39 спасибо
  • Москва
  • 0

Отправлено 17 Апрель 2012 - 21:22

1. Вводной автомат и счетчик неприкосновенны. Все остальное меняйте.2. УЗО поставьте либо одно общее, либо, одно на ванну, а другое на все розеточные линии. На теплый пол и свет необязательно. (уточните насчет балкона, это балкон, лоджия? Застеклен, нет? Утеплен, нет?)3. Schneider Electric. Желательно с буковкой В.4. По сегодняшним нормативам электропроводка должна быть трехпроводной. Заземляющий провод никуда не подключаете, изолируете и ждете капремонта стояка.5. Плита газовая? ВВГ 3*6 должно хватить. Вообще это зависит от мощности подключаемых приборов. Прикинте что будете подключать и будем думать. На розетки 3*2.5 квадрата, на свет 3*1.5.6. Закон Ома рулит. Ток равен напряжение разделить на сопротивление.После гадания на кофейной гуще я выяснил, что Вы живете в Туркестане. Как с погодой?
  • 0

#16   arno888

arno888
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 06-Апрель 12
  • 18 сообщений
  • Оренбург
  • 0

Отправлено 18 Апрель 2012 - 11:18

2. Розетки балкона и его же ТП нужно через узо запитывать. Свет, после узо, наверное всё же ванной? :) 3. А что у Вас продаётся? Китай лучше не брать :) 4. Можно обойтись. 5. От щитка лучше кинуть сразу НУМ 3х6мм². Если в новом щитке шинки использовать не будете, то перемычки можно так же 6-ой делать. От узо к каждому автомату 2.5 хватит. Раз так, то вместо 4-х автоматов на свет можно поставить всего 2. Правда это не даст такой уж ощутимой экономии.

я не понял про балкон, что значит ТП и почему через УЗО?
  • 0

#17   Manul

Manul
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 15-Август 11
  • 3 644 сообщений
  • 717 спасибо
  • Украина
  • 128

Отправлено 18 Апрель 2012 - 11:20

ТП - тёплый пол. Через УЗО, чтобы кто-то там навсегда не остался, на полу этом пригревшись.
  • 0

#18   arno888

arno888
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 06-Апрель 12
  • 18 сообщений
  • Оренбург
  • 0

Отправлено 18 Апрель 2012 - 11:35

1. Вводной автомат и счетчик неприкосновенны. Все остальное меняйте. 2. УЗО поставьте либо одно общее, либо, одно на ванну, а другое на все розеточные линии. На теплый пол и свет необязательно. (уточните насчет балкона, это балкон, лоджия? Застеклен, нет? Утеплен, нет?) 3. Schneider Electric. Желательно с буковкой В. 4. По сегодняшним нормативам электропроводка должна быть трехпроводной. Заземляющий провод никуда не подключаете, изолируете и ждете капремонта стояка. 5. Плита газовая? ВВГ 3*6 должно хватить. Вообще это зависит от мощности подключаемых приборов. Прикинте что будете подключать и будем думать. На розетки 3*2.5 квадрата, на свет 3*1.5. 6. Закон Ома рулит. Ток равен напряжение разделить на сопротивление. После гадания на кофейной гуще я выяснил, что Вы живете в Туркестане. Как с погодой?

1.Пакетный выключатель не трогаем я так понимаю?, а что посоветуете поставить вместо автоматом которые идут после счетчика? 2. Одно узо на ванну на сколько? к нему автоматы на стиралку, свет и розетки или только стералку. Второй автомат на все розетки квартиры, на сколько узо? и нельзя ли сократить автоматы на розетки? Балкон уже застеклен осталось только утеплить. 6. Я живу в Оренбурге, погода отличная :)
  • 0

#19   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 141 сообщений
  • 1409 спасибо
  • Калуга
  • 45

Отправлено 18 Апрель 2012 - 12:02

1.пакетник замени на вводной автомат (или ВН выключатель нагрузки) - надо узнать какая у вас выделенная мощность в доме, три автомата выкидывай (если проводку меняешь) если на месте пакетника ВН то вводной вместо автоматов (после счетчика)3. это зависит от вашего кошелька и рынка в регионе4. а какая плита? газ, электричество?5. всё зависит от вводного автомата наверное 3*4мм2, на розетки 3*2,5 на свет 3*1,56. сколько угодно главное что на розетки автомат 16А на свет 10А (а расчитать когда он начнет выключатся по закону Ома)
  • 0

#20   arno888

arno888
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 06-Апрель 12
  • 18 сообщений
  • Оренбург
  • 0

Отправлено 18 Апрель 2012 - 13:46

Если я ставлю вместо пакетного вводный например ВА-40А 2P , то три автомата убираю и там не чего не ставлю?Плита газПравило такое, количество Ампер автоматов должно быть не больше Ампер УЗО, это правильно?Мне узнать выделенную мощность на весь дом или на мою квартиру, т.е сколько кВт?
  • 0

#21   melden

melden
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 28-Февраль 12
  • 170 сообщений
  • 50 спасибо
  • Пензенская область
  • 0

Отправлено 18 Апрель 2012 - 13:58

Мне узнать выделенную мощность на весь дом или на мою квартиру, т.е сколько кВт?

На квартиру
  • 0

#22   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 141 сообщений
  • 1409 спасибо
  • Калуга
  • 45

Отправлено 18 Апрель 2012 - 14:00

узнать только про свою (либо сколько киловатт или сколько ампер вводнойесли не хочешь ни кого вызывать для переопломбировки счетчика то ставить вместо автоматов что то придётся (хотя бы клеммы)раз газ то вводной либо 25 либо 32правило такое ток узо в А должен быть больше суммы токов автоматов стоящих до или после узо
  • 0

#23   arno888

arno888
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 06-Апрель 12
  • 18 сообщений
  • Оренбург
  • 0

Отправлено 18 Апрель 2012 - 19:11

В ТСЖ мне сказали ставить вместо пакетного двухполюсный УЗО на 40A, правильно ли это? если нет, что мне сказать в ТСЖ чем я рискую, т.е сумничать, показать себя что я разбираюсь в электричестве?
  • 0

#24   Manul

Manul
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 15-Август 11
  • 3 644 сообщений
  • 717 спасибо
  • Украина
  • 128

Отправлено 18 Апрель 2012 - 19:16

Для вводного автомата 32 А - самое оно. Ничем вы не рискуете.
  • 0

#25   Bagis

Bagis
  • Offline
  • Супермодератор
  • Самоделкин
  • PipPipPipPip
  • 05-Июль 08
  • 7 774 сообщений
  • 1582 спасибо
  • Рига (Латвия)
  • 126

Отправлено 18 Апрель 2012 - 19:16

В ТСЖ мне сказали ставить вместо пакетного двухполюсный УЗО на 40A...

Узо нельзя, может диф? Диф можно.
  • 0

#26   Manul

Manul
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 15-Август 11
  • 3 644 сообщений
  • 717 спасибо
  • Украина
  • 128

Отправлено 18 Апрель 2012 - 19:41

Чего нельзя? Поделитесь.А то у нас электросети так всем частникам ставят.
  • 0

#27   Bagis

Bagis
  • Offline
  • Супермодератор
  • Самоделкин
  • PipPipPipPip
  • 05-Июль 08
  • 7 774 сообщений
  • 1582 спасибо
  • Рига (Латвия)
  • 126

Отправлено 18 Апрель 2012 - 19:51

Вместо пакетника одно узо нельзя. Можно или диф, или как вы предположили, сначала автомат на 32, а за ним узо на 40.
  • 0

#28   melden

melden
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 28-Февраль 12
  • 170 сообщений
  • 50 спасибо
  • Пензенская область
  • 0

Отправлено 18 Апрель 2012 - 19:51

Manul

Всё правильно. Так как предложили в ТСЖ УЗО ставить нельзя. Если так хочется поменять пакетник, то вместо него надо поставить как минимум АВ на требуемый ток нагрузки. А после уж можно и УЗО, хотя и необязательно.

ПУЭ

7.1.76. Рекомендуется использовать УЗО, представляющее собой единый аппарат с автоматическим выключателем, обеспечивающим защиту от сверхтока.

Не допускается использовать УЗО в групповых линиях, не имеющих защиты от сверхтока, без дополнительного аппарата, обеспечивающего эту защиту.

При использовании УЗО, не имеющих защиты от сверхтока, необходима их расчетная проверка в режимах сверхтока с учетом защитных характеристик вышестоящего аппарата, обеспечивающего защиту от сверхтока.
  • 0

#29   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 141 сообщений
  • 1409 спасибо
  • Калуга
  • 45

Отправлено 18 Апрель 2012 - 20:00

узо - сложное электроустройство которое надо защищать
  • 0

#30   Manul

Manul
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 15-Август 11
  • 3 644 сообщений
  • 717 спасибо
  • Украина
  • 128

Отправлено 18 Апрель 2012 - 20:11

Дык, после него же вводной автомат ставят. По идее он защищает от большИх токов. Да и ставят у нас это дело только после учета.
  • 0





Google рекомендует

Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных

Рейтинг@Mail.ru