Участок проводки от электростояка до вводного автомата

Рекомендуемые сообщения

shmel

Вводной автомат на 16. Собрал щиток - в нем все защитные устройства и счетчик соединил проводом 2.5. Вопрос вот в чем - если от вводного автомата до электростояка пробросить кабель тем же сечением 2.5 не будет ли это ошибкой? Провод - ВВГ-нг

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Bagis

А можно увидеть схему щитка? И в будущем не планируется увеличение выделенной мощности? А то 16А как-то маловато.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
shmel

Увеличение выделенной мощности не планируется - земли тоже нет - зануление даже правильное делать не хочу. Но проводка на розетки будет трехжильная на случай - лет через 20 реконструкции стояка - защитный провод будет соединятся только между собой в распред коробках. Из самых мошных потребителей только пылесос и мясорубка так что пока и 16 вполне.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Bagis

Увеличение выделенной мощности не планируется...

Раз так, то хватит и 2.5.

защитный провод будет соединятся только между собой в распред коробках.

Похоже Вы в курсе, но, на всякий случай, уточню - в самих розетках земляной провод будет просто заизолирован и оставлен до этих самых лучших времён? Если так, то тогда правильно.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
shmel

Да именно так и будет. А насчет схемы - я с телефона так что только на словах. Вводной двухполюсный на 16 - счетчик ГРАНИТ - АЗМ РЕСАНТА( от перенапряжения ) - далее идет разветвление - напрямую на 3 автомата по 10а (свет две линии плюс розетка на динрейке в щитке) и на розеточную группу через УЗО и фаза и ноль - ноль на отдельную шинку а фаза на 4 автомата 2 розеточные линии и отдельно стиралка по 16а и отдельно холодильник 6а. Автоматы и узо шнейдер эл.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Bagis

Я тут сейчас ПУЭ ещё раз глянул. И вот что там написано - "Линии распределительной сети (стояки) для питанияквартир - Наименьшее сечение кабелей и проводов с медными жилами, 4мм2" Так что забираю свои слова по поводу 2.5. Ввод всё же лучше сразу сделать 3х4мм2.Холодильник я бы пустил в обход узо.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
shmel

Спасибо за ответы. Насчет холодильника подумаю.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
dimp

на розетки будет трехжильная на случай - лет через 20 реконструкции стояка

вот при этой реконструкции и будет повышение выделенной мощности, так что не меньше 4мм2

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
bagayama

И вот что там написано - "Линии распределительной сети (стояки) для питанияквартир - Наименьшее сечение кабелей и проводов с медными жилами, 4мм2"

Нет, это у его не стояк. Можно 2,5мм, но ЛУЧШЕ и дальновиднее 4мм2 (я б так и сделал ;)).

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе. Это очень просто!

Зарегистрироваться

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

Или войти с помощью одного из этих сервисов



  • Google рекомендует

×