Участок проводки от электростояка до вводного автомата

Recommended Posts

Вводной автомат на 16. Собрал щиток - в нем все защитные устройства и счетчик соединил проводом 2.5. Вопрос вот в чем - если от вводного автомата до электростояка пробросить кабель тем же сечением 2.5 не будет ли это ошибкой? Провод - ВВГ-нг

Share this post


Link to post
Share on other sites

А можно увидеть схему щитка? И в будущем не планируется увеличение выделенной мощности? А то 16А как-то маловато.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Увеличение выделенной мощности не планируется - земли тоже нет - зануление даже правильное делать не хочу. Но проводка на розетки будет трехжильная на случай - лет через 20 реконструкции стояка - защитный провод будет соединятся только между собой в распред коробках. Из самых мошных потребителей только пылесос и мясорубка так что пока и 16 вполне.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Увеличение выделенной мощности не планируется...

Раз так, то хватит и 2.5.

защитный провод будет соединятся только между собой в распред коробках.

Похоже Вы в курсе, но, на всякий случай, уточню - в самих розетках земляной провод будет просто заизолирован и оставлен до этих самых лучших времён? Если так, то тогда правильно.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Да именно так и будет. А насчет схемы - я с телефона так что только на словах. Вводной двухполюсный на 16 - счетчик ГРАНИТ - АЗМ РЕСАНТА( от перенапряжения ) - далее идет разветвление - напрямую на 3 автомата по 10а (свет две линии плюс розетка на динрейке в щитке) и на розеточную группу через УЗО и фаза и ноль - ноль на отдельную шинку а фаза на 4 автомата 2 розеточные линии и отдельно стиралка по 16а и отдельно холодильник 6а. Автоматы и узо шнейдер эл.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я тут сейчас ПУЭ ещё раз глянул. И вот что там написано - "Линии распределительной сети (стояки) для питанияквартир - Наименьшее сечение кабелей и проводов с медными жилами, 4мм2" Так что забираю свои слова по поводу 2.5. Ввод всё же лучше сразу сделать 3х4мм2.Холодильник я бы пустил в обход узо.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Спасибо за ответы. Насчет холодильника подумаю.

Share this post


Link to post
Share on other sites

на розетки будет трехжильная на случай - лет через 20 реконструкции стояка

вот при этой реконструкции и будет повышение выделенной мощности, так что не меньше 4мм2

Share this post


Link to post
Share on other sites

И вот что там написано - "Линии распределительной сети (стояки) для питанияквартир - Наименьшее сечение кабелей и проводов с медными жилами, 4мм2"

Нет, это у его не стояк. Можно 2,5мм, но ЛУЧШЕ и дальновиднее 4мм2 (я б так и сделал ;)).

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

Or sign in with one of these services


Sign in to follow this  

  • Google рекомендует

  • Our picks

×
×
  • Create New...