djs7255

Щиток двушка.

Оценить эту тему:

В теме 22 сообщения

Перехал недавно в двух комнатную квартиру. Ремонт начал соответственно с электрики. Нужен осмотр схемы спецами, всели правильно? Провода проводил ВВГнг на розетки 2,5 на свет 1,5. Вводной автомант в подъезде на 40 А.

post-82892-1347723288_thumb.jpg

Изменено пользователем djs7255
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Узо на розетки комнат можно и на 50А поставить. На ванную я бы поставил 16А10мА, а то мало ли...А так, на мой взгляд, у Вас всё приемлемо а корректно.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Спасибо большое. Рад что не ошибся. А узо поменяю.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

А зачем автоматы на свет для каждой комнаты?Или так положено?Я так понимаю автоматы на розетки каждой комнаты нужны для безопасного (удобного) дальнейшего монтажа и ремонта розетки. А свет можно и выключателем фазу разорвать, а потом хоть лапочки меняй хоть люстру снимай. Объясните пожалуйста. <_<

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

А если автомат сработает , то везде будет темно и страшно.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

А если автомат сработает , то везде будет темно и страшно.

А ну если так! :D Ну, а серьезно зачем?
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Вам же написАли:

если автомат сработает , то везде будет темно

Вижу в этом неудобство, особенно в темное время суток ;)
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

скажите честно, у кого-нибудь вообще автоматы на свет хоть раз срабатывали?

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

У меня регулярно как перегорает лампочка накаливания.Раньше разом выгорал предохранитель на 3,15А в ДД и я тихо матерясь придя домой в полночь его менял (если он ещё дома был).Теперь 10А автомат на свет заменил на 3А и всё хорошо (с предохранителем ;)).

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

точно, с лампочками накаливания такое было. а что такое ДД?

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Судя по всему, датчик движения.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Не понял только почему на холодильник идёт автомат сразу от подъездного щитка в парраллель 40А-ному двойному вводному? Логичнее было бы подключить холодильни после 40А -ного автомата, в параллель УЗО и автоматам на свет...и отдельное УЗО на лоджию, имхо избыточно..и где автомат для стиралки и отдельный автомат для плиты на кухне? или у вас газовая плита?

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Потому, что холодильник должен работать постоянно, даже когда вы уехали отдыхать и обесточили всю квартиру. Вводной автомат в подьезде и на схеме не отображен.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Потому, что холодильник должен работать постоянно, даже когда вы уехали отдыхать и обесточили всю квартиру. Вводной автомат в подьезде и на схеме не отображен.

Подскажите, нужно ли УЗО на холодильник?
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Я бы не ставил, ограничился автоматом.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Не так давно Dimp пугал ссылками. Так что может лучше через противопожарное?

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

лучше через противопожарное

да всю квартиру.
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Ну это само собой

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Хотя... при удачном раскладе можно ремонт квартиры сделать за счет электросетей или производителя холодильника 

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Угу, тока уж очень сильно повезти должно :) И это, жить то где будешь эти годы, пока суды будут идти? ;) Не, кмк, ну его нафиг такой новый ремонт :D

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Я бы не ставил, ограничился автоматом.

Не могли бы объяснить почему? Холодильник редко пробивает на корпус? Или вся надежда на узо на площадке? Если так, то почему на розетки нужно УЗО?И заодно еще пара вопросов - имеет ли смысл ставить отдельное УЗО на стиральную машинку? на электроплиту? или можно поставить одно на все розетки (три комнаты, корридор, кухня, ванная)? Если одно, то насколько часто будут ложные срабатывания?
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

они тут [biggi] часто экономят продукты которые гипотетически испортятся как часто вас на кухне (или где стоит холодильник) заливают??? :D вот от этого и пляшитена СМ стоит ставить, на эл. плиту смысла нет, всё на одно - это когда на узо надо 2 месяца копить, надо как минимум 2 на мокрые зоны (кухня, санузлы) и остальное

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе. Это очень просто!


Зарегистрироваться

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.


Войти

  • Google рекомендует