Рекомендуемые сообщения

Bagis

или может вообще не выпускается УЗО с таким номиналом ?

Именно :) Это ведь только у нас такой менталитет - вечно хотим перебдеть :) Европейцу же ставить узо в 25 на автомат в 16 вообще в голову не придёт :) Раз на узо написано 16, значит так и должно быть. И если что случится, он просто засудит производителя :) Так что узо, кмк, делают с запасом.

ну тогда провода заземления оставлю не подключенными и заизолированными в местах подключения электроустановочных приборов

Очень здравая мысль.

я рисовал схему в первую очередь по рекомендациям этой темы ?!?

Это я ещё по картинке понял :) С узо на варку ведь как, я не против его установки. Можно поставить - хуже не будет. Просто в данном случае смысла в нём особого нет. Доступная часть выполнена из стекла, к металлическим частям открытого доступа нет. При обслуживании явно отключите автомат, а в случае каких-либо проблем отработает противопожарное узо. Так что я просто предложил сэкономить немного денег жене на цветы, детям на мороженное :)

Т.е.сейчас на квартиру выделено 25А?

Это ты как определил? Ведь нигде не сказано что автоматы подключены последовательно :) Из текста скорее следует что они подключены параллельно.

Если есть необходимость могу сделать фото автоматов в подъезде.

Это точно не повредить. Заодно и с вводными понятнее станет.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
banifadse

Спасибо за поддержку, что так быстро отвечаете и за подробные разъяснения, теперь я чувствую себя увереннее. Сегодня я вышел в отпуск, пойду начинать рисовать на стенах квартиры расположение розеток и выключателей, а также места штробления под электропровода (штробить сам не хочу, найму электрика), благо я заранее рассчитал месторасположение розеток и выключателей, заодно сделаю фото автоматов в щитке и вечером выложу. :lol:

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
dimp

по вопросу экономии - зачем устанавливаем противопожарное узо на 100мА? (квартира с закрытой проводкой) и перекрытиями из бетонапо поводу перебдевания :) - узо должно быть больше либо равно, я советовал брать на больший ток когда оно дешевле (у нас к примеру узо на 40 - 63А зачастую стоят дешевле чем 16-32А последние берут чаще)

Розетки и выключатели планирую использовать – «Sсhneider Electric», автоматы и УЗО - «АВВ»

покупая всё оборудование у одного продавца можно получить скидку больше а разницы нет поэтому можно брать всё либо у Шнайдера либо у АВВ

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
bagayama

могу сделать фото автоматов в подъезде

Сделай и покажи.

Как я понял все-таки номинал УЗО по Амперам лучше брать на шаг выше чем номинал по Амперам автомата

Зависит от производителя. Скажем у ABB дополнительные блоки УЗО ставятся равно или больше номинала автоматов, а Декрафт отдельно прописывает что УЗО д/быть на ступень выше номинала АВ по току.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
dimp
bagayama поэтому китай и не рассматриваем, на нём и написано как на заборе (всё что угодно :) )

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
bagayama

Так степень "китайчатины" тоже разная бывает. Далеко не все напр. автоматы, даже у солидных фирм 10кА, заданных ЕС, выдерживают, а есть ещё 6кА (германские от 75 года), и 4,5кА (от любимого некоторыми шнайдеровского Домового). А по нашим нормам и 3кА хватит... ;)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Evgenik

они подключены параллельно.

Тогда вапще получается 65А ;)

banifadse,будешь в щитке фотать,посмотри там возможно где то на дверце схема прилеплена,тогда ее тоже сфоткай.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
dimp

да я коленочный китай и не рассматривал ни когда, а то что иэк на 16А срабатывает на много раньше ABB 16А проверил давно

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
banifadse

вот общий вид электрощитка в подъездеpost-83676-1369686329_thumb.jpgк сожалению дверцы электрощита закрыты на замок, а ключей у меня пока нет, поэтому сфотографировал то что доступно глазу, а именно автоматы слева два моих, остальные соседскиеpost-83676-1369686716_thumb.jpg и автоматы на мою квартиру крупным планомpost-83676-1369686804_thumb.jpgсегодня пригласил знакомого высоковольтника посмотреть провод отведенный на мою квартиру, говорит алюминиевый провод сечением 6мм.кв., который подключен на автомат 40А, что на фото и видно :rolleyes:

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
banifadse

по вопросу экономии - зачем устанавливаем противопожарное узо на 100мА? (квартира с закрытой проводкой) и перекрытиями из бетона

я планирую в стенах от выключателей и розеток делать вертикальные штробы направленные к потолку, в штробы уложить кабель NYM или ВВГНГ без гофры, по потолку за гипсокартонным коробом вывести кабель уже в гофре к внутриквартирному электрощитку. Думаю противопожарное УЗО на 100мА в данном случае не помешает, проводку в квартире буду менять первый раз в жизни и думаю навряд ли когда-нибудь я туда еще полезу, поэтому решил не экономить себе любимому в данном вопросе! :P

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Evgenik

вот общий вид электрощитка

А в открытом виде где? :huh:

алюминиевый провод сечением 6мм.кв., который подключен на автомат 40А,

А больше высоковольтник ничего не сказал? Этот провод идет со счетчика,а перед счетчиком еще должен быть автомат или пакетник.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
banifadse

Наконец то достал ключи от эл.щитка в подъезде, предоставляю фото на обзор:общий видpost-83676-1369991062_thumb.jpgотвод на этажpost-83676-1369991165_thumb.jpgотвод на мою квартируpost-83676-1369991277_thumb.jpgтаким образом схема эл.щитка выглядит следующим образомpost-83676-1369991415_thumb.jpgМогу ли я заменить отвод на мою квартиру медным кабелем сечением 10мм.кв ?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
dimp

ставь вводной на 63А и смело делай защитное зануление (ну на всякий глянуть бы, что в водном домовом щите) а так стояк шикарный :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
bagayama

стояк шикарный

Да, состояние контактов на стояках на удивление..., только один подгорал. Вообще сам щиток на редкость в хорошем состоянии, даже дверцы не помяты.Прикалывает только наличие в щите звонковых кнопок. :)

ставь вводной на 63А

Э... а не 40А ли счётчик там стоит?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Evgenik

Да,счетчик похоже на 40А. :huh: И еще интересно что это за штуки?post-9894-1370001984_thumb.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
bagayama

что это за штуки?

Один - ноль, другой заизолированный 3-ий фазный стояк (последний этаж).

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
dimp

ну его то можно и заменить :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
bagayama

Почему не было раньше ограничителя по мощности? У людей была совесть и не было техники. Теперь наоборот. Надо уточнить выделенную мощность для морального спокойствия.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Evgenik

Один - ноль

Понятно что там должен быть ноль,просто на фото херовато видно как он туда заходит. :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
bagayama

Его завернули через верх.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе. Это очень просто!

Зарегистрироваться

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

Или войти с помощью одного из этих сервисов



  • Google рекомендует

  • Наши рекомендации

×