Перейти к содержанию
Форумы о ремонте и строительстве

Оцените схему щитка

Оценить эту тему:


Рекомендуемые сообщения

1. УЗО 32 это потому что 2*16 автоматы? если не найду тогда лучше 25 или 40?

просто узо должно быть номиналом больше чем автомат, надо чтобы автомат вырубало при КЗ а не узо, т.к. в случае поломки автомат дешевле узо заменить будет , т.е. узо может быть и 25А и 40А но если после него идут автоматы ниже номиналом, у вас они на 16А

Подписываемся на тему День за днём, моя работа https://homemasters.ru/...esta-raboty/ и на мой инстарам https://www.instagram.c...gda35remont/

Принимаю заказы на мебель из слэбов

 

Зачем лезть в щиток и пытаться что то там делать, если в этом нихрена не рубишь?Меня всегда мучал ответ на этот вопрос.Он же строгий, но справедливый.Въе...т, мало не покажется.

Ряд стандартных значений для УЗО: 16А, 25А, 40А, 63А.узо округляй до ближайшего в большую сторону

узо у тебя в схеме проходит на 32А - утвердили, ранее но в стандартном ряду его нет значит берём ближайшее большее это 40Ану зачем так жёстко? хотя бы ради того что бы дать ТЗ электрику, многим сейчас доверять нельзя, меня до сих пор в восторг приводит закупка автоматов на 25А это самый распространённый номинал в магазине

меня до сих пор в восторг приводит закупка автоматов на 25А это самый распространённый номинал в магазине

да, это вообще пипец, в новострое щиток открываю а там всё на 25А, в магах тоже самое, просто эпидемия какая то напала, чума

Подписываемся на тему День за днём, моя работа https://homemasters.ru/...esta-raboty/ и на мой инстарам https://www.instagram.c...gda35remont/

Принимаю заказы на мебель из слэбов

 

С автоматами и узо вроде как разобрались. Мне же не нравится как нарисовано подключение автоматов после узо. Возможно это просто чертёж некорректный и делаться будет не так, но я, на всякий случай, напомню: если монтироваться будет так как нарисовано, то после узо до первого автомата жила перемычки должна быть никак не меньше 4мм. Если же делать жилой в 2.5, то обе перемычки на автоматы нужно кидать непосредственно от узо.

так? в щитке наверно правильнее будет все смонтировать сечением 4мм или рейкой, фирму думаю брать АВВ. Не понятно что делать с желтым проводом, может есть у кого какие идеи, жалко его просто так в щитке хоронить...

post-44116-1370795766_thumb.jpg

так?

Ага. И шинку на нейтраль, после узо, можно не ставить (если ставить, то тоже 4-ку к ней от узо вести), а точно так же завести две жилы прямо в узо.

жалко его просто так в щитке хоронить...

Ну почему же хоронить. Бог даст и на вашей улице будет праздник реновации электросетей.П.С. Кста, если кабели ещё не закуплены, то вместо 4-ки, после вводного, я бы кинул 6-ку. Разница в цене выйдет совсем небольшая, а спокойнее будет значительно :)

Bagis так?

Почему на свет 2х1.5, а не 3х1.5?

почитав форум решил что для комнат свет не актуально заземлять

post-44116-1370873412_thumb.jpg

а ты и не заземляй - вдруг соберёшься выключатели спаренные поставить , а всё уже подготовлено

а ты и не заземляй - вдруг соберёшься выключатели спаренные поставить , а всё уже подготовлено

так и сделал :) от выключателя к лампочкам3*1,5, а до выключателя 2*1.5

влезу я тут со своими 5х1.5, всё что угодно потом можно подключить :)

Подписываемся на тему День за днём, моя работа https://homemasters.ru/...esta-raboty/ и на мой инстарам https://www.instagram.c...gda35remont/

Принимаю заказы на мебель из слэбов

 

так и сделал :) от выключателя к лампочкам3*1,5, а до выключателя 2*1.5

Что значит не актуально? Если люстра предполагает заземление, то нужно заземлять. От щитка 3х1.5, а от выключателя, как советует Sano 5х1.5. Про кабель 2х1.5 лучше вообще забыть.

Что значит не актуально? Если люстра предполагает заземление, то нужно заземлять. От щитка 3х1.5, а от выключателя, как советует Sano 5х1.5. Про кабель 2х1.5 лучше вообще забыть.

Можно и 2x1,5, если перед лампочками люстры (или еще чего то) поставить контроллер

post-66245-1371031229_thumb.jpg

Если проводка делается на перспективу появления защитного заземляющего проводника от стояка, то делать на свет нужно 3х1,5 (на арматуре светильников I класса защиты есть контакт под заземление).

Чем бросать 5х1,5, и если запас нужен, обычно проще бросить 2 кабеля 3х1,5 на перспективу: запас карман не тянет + универсальность.

сходил на рынок... вот новая схема из того что есть у АВВ, есть конечно еще и легранд, но правдо он стоит, чуть не в два раза больше... Так пойдет? Еще меня отговаривали от дифа на теплый пол, мол достаточно просто автомат.

post-44116-1371210155_thumb.jpg

Так пойдет?

Пойдёт, но я бы холодильник пустил мимо узо.

отговаривали от дифа на теплый пол, мол достаточно просто автомат.

Не-не, только через диф или узо + автомат. Если хочется сэкономить немного денег, то лучше убрать диф на свет, а свет пустить через узо вместо холодильника.

остается определится с дифами: либо все 16А/30мА либо как на схеме, как лучше?

post-44116-1371383724_thumb.jpg

На схеме, кабель на свет и ТП 1.5 мм², так что ставить на эти линии диф на 16А не есть хорошо :) Поэтому, или ставим дифы как на схеме, или меняем кабель на 2.5. КМК, первое предпочтительнее, а то светильники толстым проводом подключать неудобно :) П.С. На ТП розетка нарисована только для красоты, на самом деле ведь её не будет и подключаться будет напрямую?

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе.

Зарегистрироваться

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

Или войти с помощью одного из сервисов



  • Наши рекомендации

    • Аккумуляторные пилы  SCW и  SCM  22-A
      После того как провёл тесты, приступил к самому главному. Поменять диски местами, и проверить, как инструмент на это отреагирует, ведь они внешнее и походу внутренне практически одинаковые, пила по дереву конечно более навороченее, есть настройки угла наклона и можно на шину посадить через адаптер.

      • 4 ответа
    • Как построить теплый дом, не тратя лишних денег
      Строительство гостевого дома решил выделить в отдельную тему, так будет меньше путаницы.


        • Спасибо
        • Нравится
      • 92 ответа
    • Вторая жизнь дивана: искусство ремонта мягкой мебели своими руками
      В эпоху беспрерывного потребления и стремления к новизне, ремонт старой мягкой мебели своими руками приобретает не просто практическое, но и глубоко философское значение. Это действие как знак уважения к труду мастеров, которые вложили свое мастерство в создание диванов, кресел и пуфов, и как воплощение идеи устойчивого потребления. С каждым возвращенным к жизни предметом мебели, мы не только сохраняем историю и уникальность каждого изделия, но и противостоим бездумному обновлению интерьера за счет экологии и рационального использования ресурсов.

        • Нравится
      • 0 ответов
    • Газовые котлы: эффективное, экономичное и экологичное решение для отопления вашего дома
      В современном мире, где комфорт и устойчивость стали ключевыми аспектами повседневной жизни, выбор правильного источника отопления дома становится особенно актуальным. Газовые котлы, сочетая в себе преимущества эффективности, экономичности и экологичности, представляют собой одно из наиболее популярных решений для обеспечения комфортной температуры в жилых и коммерческих помещениях.

      • 0 ответов
    • Дома из сруба: идеальное сочетание уюта и прочности.
      Строительство собственного дома является важной вехой в жизни любого человека, поскольку оно знаменует собой важное событие. Выбор строительных материалов имеет огромное значение для создания теплого и функционального жилища. На протяжении всей древней истории древесина была распространенным материалом для строительства домов, что отразилось на различных культурах мира.

      • 0 ответов
    • Кажись всё или строительный пылесос с тройной мультициклонной ступенью очистки
      Кажись всё или строительный пылесос с тройной мультициклонной ступенью очистки

        • Нравится
      • 16 ответов
    • Люк для кошек своими руками
      Разумеется давно придуманы и продаются специальные лючки для кошек, которые можно врезать в дверь, но мы ведь не ищем легких путей . Да и по зоомагазинам я не хожу, а "гугление" показало, что такие люки для кошек стоят относительно не дешево. В то же время под рукой были два "копеечных" сантехнических пластиковых лючка для ГКЛ. Все что оставалось, так это обломать фиксаторы крышек, что бы они открывались в обе стороны, ровно выпилить отверстие в двери, да вклеить симметрично эти лючки.

      То, что получилось видно на фото. Разумеется это не для тех, у кого "дизайнерский ремонт", но для обыкновенной квартиры вполне подходит. Недостатков не замечено, животных и людей всё устраивает .


      Реакцию форумчан на этот люк можно узнать в этой теме https://homemasters.ru/...me/?p=330637

        • Ого
      • 6 ответов
    • Подходы к ремонту старых домов в России
      В России сотни тысяч старых домов, многие из которых являются не только свидетельством исторического наследия, но и отражением уникальной культуры и традиций страны. Эти дома, будь то деревянные избы или старинные каменные постройки, сохраняют в себе дух времени и рассказывают историю поколений.

      • 0 ответов
×
×
  • Создать...

Важная информация

Мы разместили cookie-файлы на ваше устройство, чтобы помочь сделать этот сайт лучше. Вы можете изменить свои настройки cookie-файлов, или продолжить без изменения настроек.