Здравствуйте, Хотелось бы убедиться в правильности схемы, которую недавно составил. Делаю ремонт на кухне 2м на 3м. Розетка одна, да и то не в том месте... Решил штробить, но только фартук и выше, всё что ниже столешницы будет в гофре, наружной проводкой, а провода до счётчика кину по потолку.Автомат на всю квартиру стоит 20А. Не знаю хватит ли мне на всё... Но как только кину провода, вызову электрика, чтобы счётчик поменял, может и с автоматом там разобраться можно будет, надеюсь на это.Посудомоечная машина+Духовой шкаф+варочная панель(газовая) - 3х2.5 (видел, что газовым панелям нужно 220, наверное это эл.поджиг, не знаю какой кабель точно нужен, думаю что-то не то...)Холодильник+СВЧ - 3х2.5Вытяжка+Доп. приборы(чайник, возможно кофе машина, может тостер) - 3х2.5Свет оставлю такой или поставлю встраиваемые лампы, а от них кину провод на диодную ленту или что-то наподобие, думаю нагрузка особо не вырастет.Хотелось бы ещё ТВ куда нибудь воткнуть. Все провода медные с заземлением, только меня напугали, что может быть однофазная проводка в квартире или что-то вроде того...Я не профи в этих делах, но хотелось бы подготовить всё, чтобы электрик после замены счётчика, всё красиво подключил, посоветуйте, что не так написал или сделал.

post-85454-1371077395_thumb.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
bagayama

всё что ниже столешницы будет в гофре, наружной проводкой

Может всё-таки заштробить? Возни немногим более, а гораздо надёжнее (вода, газ, механические повреждения)...

провода до счётчика кину по потолку

У вас будет фальш-потолок (подшивной/натяжной)?

Посудомоечная машина+Духовой шкаф+варочная панель(газовая) - 3х2.5 (видел, что газовым панелям нужно 220, наверное это эл.поджиг, не знаю какой кабель точно нужен, думаю что-то не то...)Холодильник+СВЧ - 3х2.5Вытяжка+Доп. приборы(чайник, возможно кофе машина, может тостер) - 3х2.5

Делайте минимум 2 группы про 16А (скажем: 1 - духовка + вытяжка + микроволновка + питание газовой поверхности; 2 - посудомойка + розетки рабочего стола), третьей можно сделать холодильник (некоторые его не отключают при отъездах, с отдельной линией это возможно).Всё 3х2,5 мм2. Свет отдельной группой (3х1,5, 10А макс.), ТВ на 2 группу.

Все провода медные с заземлением, только меня напугали

Не пугайтесь, если зануление в вашем случае потенциально опасно из-за ветхих сетей, третий ж-зел провод пока (до капремонта домовой электросети) - не подключайте ни в розетках, ни в щите (тольков распред. коробках).По расположению: если есть шкафы верхние, имеет смысл розетку под вентиляцию делать выше шкафов, и вообще продумайте положение розеток по высоте и горизонтали - должно удобно пользоваться (удобно воткнуть/выдернуть розетки эргономически и с учетом установленной мебели), и безопасно (розетки над и под мойкой делать нельзя, оптимально 60см от мойки в стороне).

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Кулариэль

Вообще планировал сделать всё наружной проводкой, но вот фартук решил выложить плиткой, поэтому не хочется лишней возни под столешницей, тем более, что никто этого не увидит за цоколем. Штробить, я думаю умру от пыли... Брызгалку какую-то купил, но не думаю, что она сильно поможет.С потолком пока не определился, но либо гипсокартоном зашью, либо реечный.По поводу проводов, понял, а свет обязательно заново тянуть? Моего кухонного будет мало?На счёт розеток продумал уже, думаю всё будет ОК, ах, вот, вентиляция, ну действительно сделаю над шкафами... Спасибо! )Не слишком большая первая группа будет? Может микроволновку к холодильнику или ТВ к холодильнику?Ножки ящиков примерно 100мм в центре этого размера будут стоять розетки, я лично думал так... Открыл цоколь, сунул руку и вытащил прибор из розетки.

post-85454-1371132730_thumb.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
bagayama

Штробить, я думаю умру от пыли...

Не умрёте. Пыли и мусора будет конечно прилично, но не смертельно :). Если ремонт только в кухне - уплотните снизу дверь, напр влажной тряпкой.

свет обязательно заново тянуть? Моего кухонного будет мало?

Смотрите сами - вам жить. Если вы в перспективе хотите всю квартиру отремотировать близко к идеалу - желательно заменить на хороший медный кабель (это я предполагаю что у вас там алюминиевая проводка), если проводка уже медная или вы так далеко не заглядываете в будущее, можете оставить старую, но рекомендую в щитке поставить УЗО, не только на розетки, но и на свет.

Не слишком большая первая группа будет? Может микроволновку к холодильнику или ТВ к холодильнику?

Смотря сколько мощность духовки: если 3,5кВт - микроволновку можно перенести на 2 группу. Если будете делать отдельную линию от щитка на холодильник, туда ничего больше подключать не стоит: вы уехали из дома, выключили общим автоматом всё кроме холодильника - удобно и безопасно.

Открыл цоколь, сунул руку и вытащил прибор из розетки.

Если вам удобно так - делайте. Знаю такой вариант, но себе так не делаю - мне не удобно лёжа на полу пытаться двумя пальцами вытащить прямой рукой на расстоянии 60 см плотно вставленную вилку. Проще ИМХО розетку ставить чуть выше дна шкафа, а в задней стенке шкафчика (если она есть) вырезать отверстие (обычно отрезаю уголок задней стенки). Надо отключить вилку - достал ящики(-и) и спокойно выдернул. Т.е. я рекомендую сперва обдумать как будет лучше, желательно как-то это смоделировать и потом у же спокойно делать свой вариант, зная что всё удобно и переделок не будет. За духовкой розетки делать нельзя (могут поплавиться).

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Кулариэль

Кухня маленькая, духовка и посудомоечная рядом будут, выдвигать их не очень то хочется, если захочу откл. что-то, поэтому только внизу... А другая сторона, то там будет мойка и холодильник, так же выхода нет, только низ ((Духовку до 3.5 кВт возьму, мне тут больше и не надо)На счёт розеток спрашивать не буду, слышал, что некоторая техника поставляется и без вилок, видимо просто в распределительную коробку и всё... Спасибо за советы, пойду штробить! ))Ах да, забыл спросить, а можно ли в штробу проложить провода в гофре и поверх них поставить блок подрозетников 3шт? Или может это как-то запрещено? ))

Изменено пользователем Кулариэль

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Кулариэль

Наверху будет распр. коробка, клеммниками отвёл провод на вытяжку, он будет идти через потолок. Ничего пока не замазывал, подрозетники с розетками просто примерил. Внизу 1ый провод пойдёт на (варочную+духовой он же наверху на вытяжку и СВЧ) 2ой уходит на (розетки фартука+моющая машина) 3ий на (холодильник)Скажите, всё ли так сделал? )

post-85454-1371320639_thumb.jpg

post-85454-1371320648_thumb.jpg

post-85454-1371320654_thumb.jpg

post-85454-1371320665_thumb.jpg

post-85454-1371320670_thumb.jpg

post-85454-1371320682_thumb.jpg

post-85454-1371320686_thumb.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Не рановато розетки поставил? Еще ж замазать надо. Засруться же.А проштробил молодец. Ж/б стена это жесть. Маловато розеток для кухни. По схеме электропроводки непонятно, честно говоря.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Кулариэль

deyl,

Розетки просто примерил)

Кухня маленькая) больше то и не надо))

А чего не понятно? может я что не так сделал?

Изменено пользователем Bagis
оверквотинг

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
bagayama

провода так ли я подсоединил? Может вообще что-то не так сделал?

Пока тут нечего ещё смотреть на подсоединения. Розетки с виду нормально подключены ("землю" только не надо шлейфом делать). Единственно уточню, у вас провода групп розеток с кухни (гр1 + гр2 + хол) в щиток пойдут под разные автоматы, или вы их в кухонной распредкоробке собираетесь объединить, т.е. под один автомат?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Кулариэль

("землю" только не надо шлейфом делать)

Не понял? Это как?

пойдут под разные автоматы, или вы их в кухонной распредкоробке собираетесь объединить, т.е. под один автомат?

Я думал кину 3 кабеля по потолку до счётчика в прихожей и всё ) Но если можно всё это соединить под один автомат, то так наверное будет ещё легче?) Только что для этого надо и как это сделать?А стену со штробой и кабелем, я могу уже замуровать?)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
bagayama

если можно всё это соединить под один автомат, то так наверное будет ещё легче?)

Нет как делать не надо.Делайте

3 кабеля по потолку до счётчика в прихожей

на 3 разных автомата 16А.

стену со штробой и кабелем, я могу уже замуровать?

Если весь кабель/трубы заложили - да.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
kostos

Делайте минимум 2 группы про 16А (скажем: 1 - духовка + вытяжка + микроволновка + питание газовой поверхности; 2 - посудомойка + розетки рабочего стола), третьей можно сделать холодильник (некоторые его не отключают при отъездах, с отдельной линией это возможно).Всё 3х2,5 мм2. Свет отдельной группой (3х1,5, 10А макс.), ТВ на 2 группу.

спасибо, применю для своего гаража, когда до электричества дойду

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
bagayama

Это как?

Соединение к каждой розетке на заземляющий контакт идёт отприходящего провода отдельным ответвлением, а не через контакт соседней с ним розетки.Но вы с этим можете не заморачиваться ибо у вас как я понял заземления нормального нет - просто пока (до модернизации стояков) вообще не подключайте заземляющие контакты розеток.

применю для своего гаража, когда до электричества дойду

:) У нас разговор про кухню, а в гараже своя специфика и техника стоит другая... Слепо копировать не надо.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Кулариэль

Но вы с этим можете не заморачиваться ибо у вас как я понял заземления нормального нет

Ну как нет... Вот так выглядит мой щиток )

Соединение к каждой розетке на заземляющий контакт идёт отприходящего провода отдельным ответвлением, а не через контакт соседней с ним розетки.

Значит я беру провод заземления, ставлю клеммку (это красный круг) и от клеммы кидаю перемычки на розетки и соединяю нижний провод? Так?Сразу родился второй вопрос, у меня кабель идёт сверху, через розетки вниз, где будет ещё двойная розетка. Так же можно подключать? Если непонятно написал, то подсоединю, сфоткаю и выложу...

post-85454-1371658788_thumb.jpg

post-85454-1371658796_thumb.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
bagayama

я беру провод заземления, ставлю клеммку (это красный круг) и от клеммы кидаю перемычки на розетки и соединяю нижний провод?

Если "нижний провод" - это клемма заземления на розетке, то в общем случае правильно.

НО поскольку

Вот так выглядит мой щиток )

Вот потому и написал

пока (до модернизации стояков) вообще не подключайте заземляющие контакты розеток.

Пока не подключена к стояку PE шинка заземления в вашем щитке, соединять к ней и между собой заземляющие контакты - корпуса приборов могущих оказаться под напряжением вследствие утечек, нельзя - появляется дополнительная опасность и возможны проблемы с работой УЗО.

у меня кабель идёт сверху, через розетки вниз, где будет ещё двойная розетка. Так же можно подключать?

Не понятно "подключать" или "прокладывать"? Кабель проложить внутри установочной коробки транзитом допустимо, можно также минуя коробку проложить в толще стены сбоку или под коробкой, но надо учитывать чтоб у потом с ней работающего не было проблем с перемонтажём и попаданием при бурении отверстий в кабель.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Кулариэль

Если "нижний провод" - это клемма заземления на розетке, то в общем случае правильно.

Ну вот так вот... Теперь я надеюсь верно?)) Если всё так, то замазываю...

Пока не подключена к стояку PE шинка заземления в вашем щитке, соединять к ней и между собой заземляющие контакты - корпуса приборов могущих оказаться под напряжением вследствие утечек, нельзя

Самое главное всё правильно проложить)) А подключать и модернизировать щиток + менять счётчик, я думаю что вызову электрика ) Надеюсь он там во всём разберётся)

post-85454-1372022559_thumb.jpg

Изменено пользователем Кулариэль

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Alice Tracy

Зря улыбочки улыбаешь. :) Если заземления в щитке нет, то в будущем электрик будет разбираться с проложенными и соединенными проводами, но уже при других хозяевах, так как при таких подключенных розетках нынешних хозяев может поубивать нафиг. Смотри сам - все розетки друг с другом объединены заземляющим проводом. Он пока не подключен в щитке, окей. Но если на одном из приборов, включенном в розетку этой линии, фаза попадет на корпус (а корпус заземлен), то по этому заземляющему проводу, который подключен во всех розетках, эта фаза появится на корпусах всех включенных приборов. Вот смеху-то и удивления будет, если зафазит корпус компьютера, а стукать начнет при касании микроволновки или торшера. Так и проведешь в трясучке последние минуты жизни, пытаясь понять - откуда же, если все заземлено, но в щитке пока не подключено? <_<

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Кулариэль

Alice Tracy

Отлично! Вы меня напрягли, расскажите пожалуйста, как всё это сделать правильно?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
dimp

так все же пишут - не подключайте провод заземления в розетках, и будет счастье

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Кулариэль

так все же пишут - не подключайте провод заземления в розетках, и будет счастье

Спасибо, что конкретно объяснили... я думал наоборот надо подключить, только не так... Хорошо, тогда всё заземление от розеток уберу, оставлю только землю который проходит транзитом до нижнего провода, так или не так?

post-85454-1372097115_thumb.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе. Это очень просто!

Зарегистрироваться

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

Или войти с помощью одного из этих сервисов



  • Google рекомендует

  • Наши рекомендации

×