Перейти к содержимому

  • Форум о ремонте и строительстве
Фотография
- - - - -

Электропроводка на кухне


Сообщений в теме: 52

#1   Кулариэль

Кулариэль
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Мастер
  • PipPip
  • 03-Май 13
  • 33 сообщений
  • 1 спасибо
  • Санкт-Петербург
  • 0

Отправлено 13 Июнь 2013 - 01:54

Здравствуйте, Хотелось бы убедиться в правильности схемы, которую недавно составил. Делаю ремонт на кухне 2м на 3м. Розетка одна, да и то не в том месте... Решил штробить, но только фартук и выше, всё что ниже столешницы будет в гофре, наружной проводкой, а провода до счётчика кину по потолку.Автомат на всю квартиру стоит 20А. Не знаю хватит ли мне на всё... Но как только кину провода, вызову электрика, чтобы счётчик поменял, может и с автоматом там разобраться можно будет, надеюсь на это.Посудомоечная машина+Духовой шкаф+варочная панель(газовая) - 3х2.5 (видел, что газовым панелям нужно 220, наверное это эл.поджиг, не знаю какой кабель точно нужен, думаю что-то не то...)Холодильник+СВЧ - 3х2.5Вытяжка+Доп. приборы(чайник, возможно кофе машина, может тостер) - 3х2.5Свет оставлю такой или поставлю встраиваемые лампы, а от них кину провод на диодную ленту или что-то наподобие, думаю нагрузка особо не вырастет.Хотелось бы ещё ТВ куда нибудь воткнуть. Все провода медные с заземлением, только меня напугали, что может быть однофазная проводка в квартире или что-то вроде того...Я не профи в этих делах, но хотелось бы подготовить всё, чтобы электрик после замены счётчика, всё красиво подключил, посоветуйте, что не так написал или сделал.

Прикрепленные изображения

  • IMG_32595 - Размер 276,67К, Загружен: 445

  • 0

Не нашли ответа? Посмотрите еще здесь Скрыть

#2   bagayama

bagayama
  • Offline
  • Прорабы
  • Красивый, но без бороды
  • PipPipPipPip
  • 18-Декабрь 06
  • 4 944 сообщений
  • 893 спасибо
  • Пермь
  • 153

Отправлено 13 Июнь 2013 - 05:57

всё что ниже столешницы будет в гофре, наружной проводкой

Может всё-таки заштробить? Возни немногим более, а гораздо надёжнее (вода, газ, механические повреждения)...

провода до счётчика кину по потолку

У вас будет фальш-потолок (подшивной/натяжной)?

Посудомоечная машина+Духовой шкаф+варочная панель(газовая) - 3х2.5 (видел, что газовым панелям нужно 220, наверное это эл.поджиг, не знаю какой кабель точно нужен, думаю что-то не то...) Холодильник+СВЧ - 3х2.5 Вытяжка+Доп. приборы(чайник, возможно кофе машина, может тостер) - 3х2.5

Делайте минимум 2 группы про 16А (скажем: 1 - духовка + вытяжка + микроволновка + питание газовой поверхности; 2 - посудомойка + розетки рабочего стола), третьей можно сделать холодильник (некоторые его не отключают при отъездах, с отдельной линией это возможно). Всё 3х2,5 мм2. Свет отдельной группой (3х1,5, 10А макс.), ТВ на 2 группу.

Все провода медные с заземлением, только меня напугали

Не пугайтесь, если зануление в вашем случае потенциально опасно из-за ветхих сетей, третий ж-зел провод пока (до капремонта домовой электросети) - не подключайте ни в розетках, ни в щите (тольков распред. коробках). По расположению: если есть шкафы верхние, имеет смысл розетку под вентиляцию делать выше шкафов, и вообще продумайте положение розеток по высоте и горизонтали - должно удобно пользоваться (удобно воткнуть/выдернуть розетки эргономически и с учетом установленной мебели), и безопасно (розетки над и под мойкой делать нельзя, оптимально 60см от мойки в стороне).
  • 0

#3   Кулариэль

Кулариэль
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Мастер
  • PipPip
  • 03-Май 13
  • 33 сообщений
  • 1 спасибо
  • Санкт-Петербург
  • 0

Отправлено 13 Июнь 2013 - 17:12

Вообще планировал сделать всё наружной проводкой, но вот фартук решил выложить плиткой, поэтому не хочется лишней возни под столешницей, тем более, что никто этого не увидит за цоколем. Штробить, я думаю умру от пыли... Брызгалку какую-то купил, но не думаю, что она сильно поможет.С потолком пока не определился, но либо гипсокартоном зашью, либо реечный.По поводу проводов, понял, а свет обязательно заново тянуть? Моего кухонного будет мало?На счёт розеток продумал уже, думаю всё будет ОК, ах, вот, вентиляция, ну действительно сделаю над шкафами... Спасибо! )Не слишком большая первая группа будет? Может микроволновку к холодильнику или ТВ к холодильнику?Ножки ящиков примерно 100мм в центре этого размера будут стоять розетки, я лично думал так... Открыл цоколь, сунул руку и вытащил прибор из розетки.

Прикрепленные изображения

  • __________ - Размер 72,89К, Загружен: 383

  • 0

#4   bagayama

bagayama
  • Offline
  • Прорабы
  • Красивый, но без бороды
  • PipPipPipPip
  • 18-Декабрь 06
  • 4 944 сообщений
  • 893 спасибо
  • Пермь
  • 153

Отправлено 14 Июнь 2013 - 05:58

Штробить, я думаю умру от пыли...

Не умрёте. Пыли и мусора будет конечно прилично, но не смертельно :). Если ремонт только в кухне - уплотните снизу дверь, напр влажной тряпкой.

свет обязательно заново тянуть? Моего кухонного будет мало?

Смотрите сами - вам жить. Если вы в перспективе хотите всю квартиру отремотировать близко к идеалу - желательно заменить на хороший медный кабель (это я предполагаю что у вас там алюминиевая проводка), если проводка уже медная или вы так далеко не заглядываете в будущее, можете оставить старую, но рекомендую в щитке поставить УЗО, не только на розетки, но и на свет.

Не слишком большая первая группа будет? Может микроволновку к холодильнику или ТВ к холодильнику?

Смотря сколько мощность духовки: если 3,5кВт - микроволновку можно перенести на 2 группу. Если будете делать отдельную линию от щитка на холодильник, туда ничего больше подключать не стоит: вы уехали из дома, выключили общим автоматом всё кроме холодильника - удобно и безопасно.

Открыл цоколь, сунул руку и вытащил прибор из розетки.

Если вам удобно так - делайте. Знаю такой вариант, но себе так не делаю - мне не удобно лёжа на полу пытаться двумя пальцами вытащить прямой рукой на расстоянии 60 см плотно вставленную вилку. Проще ИМХО розетку ставить чуть выше дна шкафа, а в задней стенке шкафчика (если она есть) вырезать отверстие (обычно отрезаю уголок задней стенки). Надо отключить вилку - достал ящики(-и) и спокойно выдернул. Т.е. я рекомендую сперва обдумать как будет лучше, желательно как-то это смоделировать и потом у же спокойно делать свой вариант, зная что всё удобно и переделок не будет. За духовкой розетки делать нельзя (могут поплавиться).
  • 0

#5   Кулариэль

Кулариэль
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Мастер
  • PipPip
  • 03-Май 13
  • 33 сообщений
  • 1 спасибо
  • Санкт-Петербург
  • 0

Отправлено 15 Июнь 2013 - 13:06

Кухня маленькая, духовка и посудомоечная рядом будут, выдвигать их не очень то хочется, если захочу откл. что-то, поэтому только внизу... А другая сторона, то там будет мойка и холодильник, так же выхода нет, только низ ((Духовку до 3.5 кВт возьму, мне тут больше и не надо)На счёт розеток спрашивать не буду, слышал, что некоторая техника поставляется и без вилок, видимо просто в распределительную коробку и всё... Спасибо за советы, пойду штробить! ))Ах да, забыл спросить, а можно ли в штробу проложить провода в гофре и поверх них поставить блок подрозетников 3шт? Или может это как-то запрещено? ))
  • 0

#6   Кулариэль

Кулариэль
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Мастер
  • PipPip
  • 03-Май 13
  • 33 сообщений
  • 1 спасибо
  • Санкт-Петербург
  • 0

Отправлено 15 Июнь 2013 - 21:37

Наверху будет распр. коробка, клеммниками отвёл провод на вытяжку, он будет идти через потолок. Ничего пока не замазывал, подрозетники с розетками просто примерил. Внизу 1ый провод пойдёт на (варочную+духовой он же наверху на вытяжку и СВЧ) 2ой уходит на (розетки фартука+моющая машина) 3ий на (холодильник)Скажите, всё ли так сделал? )

Прикрепленные изображения

  • IMG_3263 - Размер 176,77К, Загружен: 596
  • IMG_3264 - Размер 134,67К, Загружен: 384
  • IMG_3262 - Размер 123,63К, Загружен: 399
  • IMG_3268 - Размер 129,49К, Загружен: 323
  • IMG_3265 - Размер 158,48К, Загружен: 203
  • IMG_3272 - Размер 140,01К, Загружен: 416
  • IMG_3271 - Размер 130,34К, Загружен: 491

  • 0

#7   deyl

deyl
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 10-Май 11
  • 199 сообщений
  • 29 спасибо
  • Москва
  • 4

Отправлено 15 Июнь 2013 - 22:37

Не рановато розетки поставил? Еще ж замазать надо. Засруться же.А проштробил молодец. Ж/б стена это жесть. Маловато розеток для кухни. По схеме электропроводки непонятно, честно говоря.
  • 0

#8   Кулариэль

Кулариэль
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Мастер
  • PipPip
  • 03-Май 13
  • 33 сообщений
  • 1 спасибо
  • Санкт-Петербург
  • 0

Отправлено 15 Июнь 2013 - 23:43

deyl,
Розетки просто примерил)
Кухня маленькая) больше то и не надо))
А чего не понятно? может я что не так сделал?
  • 0

#9   bagayama

bagayama
  • Offline
  • Прорабы
  • Красивый, но без бороды
  • PipPipPipPip
  • 18-Декабрь 06
  • 4 944 сообщений
  • 893 спасибо
  • Пермь
  • 153

Отправлено 18 Июнь 2013 - 06:17

провода так ли я подсоединил? Может вообще что-то не так сделал?

Пока тут нечего ещё смотреть на подсоединения. Розетки с виду нормально подключены ("землю" только не надо шлейфом делать). Единственно уточню, у вас провода групп розеток с кухни (гр1 + гр2 + хол) в щиток пойдут под разные автоматы, или вы их в кухонной распредкоробке собираетесь объединить, т.е. под один автомат?
  • 0

#10   Кулариэль

Кулариэль
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Мастер
  • PipPip
  • 03-Май 13
  • 33 сообщений
  • 1 спасибо
  • Санкт-Петербург
  • 0

Отправлено 18 Июнь 2013 - 16:47

("землю" только не надо шлейфом делать)

Не понял? Это как?

пойдут под разные автоматы, или вы их в кухонной распредкоробке собираетесь объединить, т.е. под один автомат?

Я думал кину 3 кабеля по потолку до счётчика в прихожей и всё ) Но если можно всё это соединить под один автомат, то так наверное будет ещё легче?) Только что для этого надо и как это сделать? А стену со штробой и кабелем, я могу уже замуровать?)
  • 0

#11   bagayama

bagayama
  • Offline
  • Прорабы
  • Красивый, но без бороды
  • PipPipPipPip
  • 18-Декабрь 06
  • 4 944 сообщений
  • 893 спасибо
  • Пермь
  • 153

Отправлено 19 Июнь 2013 - 11:38

если можно всё это соединить под один автомат, то так наверное будет ещё легче?)

Нет как делать не надо. Делайте

3 кабеля по потолку до счётчика в прихожей

на 3 разных автомата 16А.

стену со штробой и кабелем, я могу уже замуровать?

Если весь кабель/трубы заложили - да.
  • 0

#12   kostos

kostos
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 19 Июнь 2013 - 15:17

Делайте минимум 2 группы про 16А (скажем: 1 - духовка + вытяжка + микроволновка + питание газовой поверхности; 2 - посудомойка + розетки рабочего стола), третьей можно сделать холодильник (некоторые его не отключают при отъездах, с отдельной линией это возможно). Всё 3х2,5 мм2. Свет отдельной группой (3х1,5, 10А макс.), ТВ на 2 группу.

спасибо, применю для своего гаража, когда до электричества дойду
  • 0

#13   bagayama

bagayama
  • Offline
  • Прорабы
  • Красивый, но без бороды
  • PipPipPipPip
  • 18-Декабрь 06
  • 4 944 сообщений
  • 893 спасибо
  • Пермь
  • 153

Отправлено 19 Июнь 2013 - 15:40

Это как?

Соединение к каждой розетке на заземляющий контакт идёт отприходящего провода отдельным ответвлением, а не через контакт соседней с ним розетки. Но вы с этим можете не заморачиваться ибо у вас как я понял заземления нормального нет - просто пока (до модернизации стояков) вообще не подключайте заземляющие контакты розеток.

применю для своего гаража, когда до электричества дойду

:) У нас разговор про кухню, а в гараже своя специфика и техника стоит другая... Слепо копировать не надо.
  • 0

#14   Кулариэль

Кулариэль
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Мастер
  • PipPip
  • 03-Май 13
  • 33 сообщений
  • 1 спасибо
  • Санкт-Петербург
  • 0

Отправлено 19 Июнь 2013 - 19:20

Но вы с этим можете не заморачиваться ибо у вас как я понял заземления нормального нет

Ну как нет... Вот так выглядит мой щиток )

Соединение к каждой розетке на заземляющий контакт идёт отприходящего провода отдельным ответвлением, а не через контакт соседней с ним розетки.

Значит я беру провод заземления, ставлю клеммку (это красный круг) и от клеммы кидаю перемычки на розетки и соединяю нижний провод? Так? Сразу родился второй вопрос, у меня кабель идёт сверху, через розетки вниз, где будет ещё двойная розетка. Так же можно подключать? Если непонятно написал, то подсоединю, сфоткаю и выложу...

Прикрепленные изображения

  • IMG_3273 - Размер 198,72К, Загружен: 393
  • IMG_3274 - Размер 256,46К, Загружен: 397

  • 0

#15   bagayama

bagayama
  • Offline
  • Прорабы
  • Красивый, но без бороды
  • PipPipPipPip
  • 18-Декабрь 06
  • 4 944 сообщений
  • 893 спасибо
  • Пермь
  • 153

Отправлено 20 Июнь 2013 - 06:09

я беру провод заземления, ставлю клеммку (это красный круг) и от клеммы кидаю перемычки на розетки и соединяю нижний провод?

Если "нижний провод" - это клемма заземления на розетке, то в общем случае правильно.

НО поскольку

Вот так выглядит мой щиток )

Вот потому и написал

пока (до модернизации стояков) вообще не подключайте заземляющие контакты розеток.

Пока не подключена к стояку PE шинка заземления в вашем щитке, соединять к ней и между собой заземляющие контакты - корпуса приборов могущих оказаться под напряжением вследствие утечек, нельзя - появляется дополнительная опасность и возможны проблемы с работой УЗО.

у меня кабель идёт сверху, через розетки вниз, где будет ещё двойная розетка. Так же можно подключать?

Не понятно "подключать" или "прокладывать"? Кабель проложить внутри установочной коробки транзитом допустимо, можно также минуя коробку проложить в толще стены сбоку или под коробкой, но надо учитывать чтоб у потом с ней работающего не было проблем с перемонтажём и попаданием при бурении отверстий в кабель.
  • 0

#16   Кулариэль

Кулариэль
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Мастер
  • PipPip
  • 03-Май 13
  • 33 сообщений
  • 1 спасибо
  • Санкт-Петербург
  • 0

Отправлено 24 Июнь 2013 - 00:22

Если "нижний провод" - это клемма заземления на розетке, то в общем случае правильно.

Ну вот так вот... Теперь я надеюсь верно?)) Если всё так, то замазываю...

Пока не подключена к стояку PE шинка заземления в вашем щитке, соединять к ней и между собой заземляющие контакты - корпуса приборов могущих оказаться под напряжением вследствие утечек, нельзя

Самое главное всё правильно проложить)) А подключать и модернизировать щиток + менять счётчик, я думаю что вызову электрика ) Надеюсь он там во всём разберётся)

Прикрепленные изображения

  • IMG_3275 - Размер 464,84К, Загружен: 434

  • 0

#17   Alice Tracy

Alice Tracy
  • Offline
  • Модераторы
  • Спроси меня "как" и сделай наоборот!
  • PipPipPipPip
  • 07-Июнь 09
  • 7 164 сообщений
  • 1206 спасибо
  • Москва
  • 197

Отправлено 24 Июнь 2013 - 00:42

Зря улыбочки улыбаешь. :) Если заземления в щитке нет, то в будущем электрик будет разбираться с проложенными и соединенными проводами, но уже при других хозяевах, так как при таких подключенных розетках нынешних хозяев может поубивать нафиг. Смотри сам - все розетки друг с другом объединены заземляющим проводом. Он пока не подключен в щитке, окей. Но если на одном из приборов, включенном в розетку этой линии, фаза попадет на корпус (а корпус заземлен), то по этому заземляющему проводу, который подключен во всех розетках, эта фаза появится на корпусах всех включенных приборов. Вот смеху-то и удивления будет, если зафазит корпус компьютера, а стукать начнет при касании микроволновки или торшера. Так и проведешь в трясучке последние минуты жизни, пытаясь понять - откуда же, если все заземлено, но в щитке пока не подключено? <_<
  • 0

#18   Кулариэль

Кулариэль
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Мастер
  • PipPip
  • 03-Май 13
  • 33 сообщений
  • 1 спасибо
  • Санкт-Петербург
  • 0

Отправлено 24 Июнь 2013 - 19:31

Alice Tracy
Отлично! Вы меня напрягли, расскажите пожалуйста, как всё это сделать правильно?
  • 0

#19   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 173 сообщений
  • 1416 спасибо
  • Калуга
  • 47

Отправлено 24 Июнь 2013 - 19:51

так все же пишут - не подключайте провод заземления в розетках, и будет счастье
  • 0

#20   Кулариэль

Кулариэль
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Мастер
  • PipPip
  • 03-Май 13
  • 33 сообщений
  • 1 спасибо
  • Санкт-Петербург
  • 0

Отправлено 24 Июнь 2013 - 21:05

так все же пишут - не подключайте провод заземления в розетках, и будет счастье

Спасибо, что конкретно объяснили... я думал наоборот надо подключить, только не так... Хорошо, тогда всё заземление от розеток уберу, оставлю только землю который проходит транзитом до нижнего провода, так или не так?

Прикрепленные изображения

  • IMG_3277 - Размер 462,55К, Загружен: 308

  • 0

#21   Alice Tracy

Alice Tracy
  • Offline
  • Модераторы
  • Спроси меня "как" и сделай наоборот!
  • PipPipPipPip
  • 07-Июнь 09
  • 7 164 сообщений
  • 1206 спасибо
  • Москва
  • 197

Отправлено 24 Июнь 2013 - 21:43

Начало темы, особенно про "нижний провод", уже не помню, но с розетками теперь нормально. По крайней мере потенциальный ахтунг ликвидирован.
  • 0

#22   Кулариэль

Кулариэль
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Мастер
  • PipPip
  • 03-Май 13
  • 33 сообщений
  • 1 спасибо
  • Санкт-Петербург
  • 0

Отправлено 24 Июнь 2013 - 23:26

Alice Tracy
Перечитал, вдумался, про розетки понял, как и писали. Ну а что с нижним то проводом? Он же просто у меня соединён через клемку?
  • 0

#23   shatl

shatl
  • Offline
  • Прорабы
  • пробаб ;)
  • PipPipPipPip
  • 03-Октябрь 09
  • 2 631 сообщений
  • 533 спасибо
  • Калуга-Подольск
  • 12

Отправлено 25 Июнь 2013 - 06:07

Да что значит, что не так? Нет земли ,так сверни колечком в щитке и подрозетнике и забудь до реконструкции общедомового эл. хозяйства. Иначе как и писали , при пробое на корпус одного из приборов имеющего заземление на вилке будет напряжение на остальных приборах имеющих подобную вилку т.к. ты сам любезно их соединил в цепь. А так только на поврежденном приборе останется. Напруге то деваться некуда в щитке же нет земли.Вот про это тебе и пишут и вроде понятно пишут...
  • 0

#24   Alice Tracy

Alice Tracy
  • Offline
  • Модераторы
  • Спроси меня "как" и сделай наоборот!
  • PipPipPipPip
  • 07-Июнь 09
  • 7 164 сообщений
  • 1206 спасибо
  • Москва
  • 197

Отправлено 25 Июнь 2013 - 09:17

это я предполагаю что у вас там алюминиевая проводка

Если автор не дописывал ничего после, то ты невнимательно прочитал о том, что проводка у него медная :)


Alice Tracy
Перечитал, вдумался, про розетки понял, как и писали. Ну а что с нижним то проводом? Он же просто у меня соединён через клемку?

Я вообще плохо ориентируюсь в щитках, не умею на них находить заземление, но на вашем я его особенно сильно не увидел. Поэтому не совсем понимаю, к чему у вас подсоединен желто-зеленый провод в щитке. Но в любом случае самая лучшая рекомендация - до того счастливого времени, пока не проведут модернизацию сети и не протянут полноценное заземление, не подключать заземляющий провод ни в щитке, ни в розетках. А в этом случае получается, что пока что уложенный на перспективу трехжильный кабель используется как двухжильный, а заземляющий провод не подключен ни на одном из концов и поэтому фактически лежит мертвым грузом.
Вопросик по фотке: клеммник справа - понятно, а клеммник слева - это отвод к тем розеткам, которые ниже расположены? Если так, то ничего страшного, но для простоты монтажа розеток можно оба клеммника снять, оставить просто конец вводного провода (справа) и уходящую вниз перемычку. Изолентой замотай тока, чтобы не окислялось сверх меры.
  • 0

#25   bagayama

bagayama
  • Offline
  • Прорабы
  • Красивый, но без бороды
  • PipPipPipPip
  • 18-Декабрь 06
  • 4 944 сообщений
  • 893 спасибо
  • Пермь
  • 153

Отправлено 25 Июнь 2013 - 10:19

Все провода медные с заземлением

Глядя на такой щиток, не скажешь. Я как-то понял это относилось к новым прокладываемым кабелям.
Тогда давай уточним.
Кулариэль, старые провода, что в квартире проложены, в частности на свет, медь или алюминий?


  • 0

#26   Кулариэль

Кулариэль
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Мастер
  • PipPip
  • 03-Май 13
  • 33 сообщений
  • 1 спасибо
  • Санкт-Петербург
  • 0

Отправлено 25 Июнь 2013 - 16:36

Alice Tracy
Вот спасибо, всё понятно ))) А жёлто-зелёный провод у меня соединён с коричневым и уходит данный кабель в корридор на розетку в которую включена уже как 5-7 лет стиральная машина. Это нам ещё электрик её подключал.
bagayama
В квартире вся проводка алюминий и свет и розетки...
  • 0

#27   shatl

shatl
  • Offline
  • Прорабы
  • пробаб ;)
  • PipPipPipPip
  • 03-Октябрь 09
  • 2 631 сообщений
  • 533 спасибо
  • Калуга-Подольск
  • 12

Отправлено 25 Июнь 2013 - 18:17

Тааак , что значит вся проводка люминь? На фото медь! Как пить дать медь . Как люминь соединён с медью? Колись, что там ещё навертел?
  • 0

#28   Кулариэль

Кулариэль
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Мастер
  • PipPip
  • 03-Май 13
  • 33 сообщений
  • 1 спасибо
  • Санкт-Петербург
  • 0

Отправлено 25 Июнь 2013 - 19:30

Тааак , что значит вся проводка люминь? На фото медь!

на фото - медь, так как я решил сделать новую проводку только на кухне, т.к. сейчас нужно много розеток под бытовые приборы. Или я должен был прокладывать алюминиевый кабель?
  • 0

#29   shatl

shatl
  • Offline
  • Прорабы
  • пробаб ;)
  • PipPipPipPip
  • 03-Октябрь 09
  • 2 631 сообщений
  • 533 спасибо
  • Калуга-Подольск
  • 12

Отправлено 25 Июнь 2013 - 20:47

Раз не прокладывал новую линию от щитка , то как соединил аллюминий с медью?
  • 0

#30   Кулариэль

Кулариэль
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Мастер
  • PipPip
  • 03-Май 13
  • 33 сообщений
  • 1 спасибо
  • Санкт-Петербург
  • 0

Отправлено 25 Июнь 2013 - 21:13

Алюминий с медью никак не соединял, кину кабеля с кухни до щитка в коридоре, а там вызову электрика, который поменяет мне счётчик и всё подключит.
  • 0




Google рекомендует

Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных

Рейтинг@Mail.ru