(изменено)

теперь диф.автоматы подключены параллельно (вчера были последовательно)

Гони на три буквы этого дальтоника (нейтраль- синий, защитная земля - жёлто-зелёный, фаза - оставшийся, белый, чёрный, коричневый).

На хрен он тебе защитную землю и нейтраль после УЗО на общую шинку посадил?!

Дифы выбивают при подаче нагрузки (вкл.холодильника, электрочайника), но с разной периодичностью (то постоянно, то через раз при подключении в розетку).

Вот когда попытаешься все нагрузки включить - вот тогда всё и выбъет.

У него в башке "дифференциал гуляет"... Пусть теорию учит, а потом уж людей гробит.

Раз на вводе земли нет, да и с вашим "стояком", защитный проводник не подключать - в воздухе  оставлять (лучше изолировать) в установочных коробках и щитке, а потом, если сделают реконструкцию ввода и подключите, а пока так.

Изменено пользователем bagayama

@ivaMadDog, может ты лучше сам щиток перелопатишь? Право слово, это будет лучше. Мы подскажем что и как.

@Bagis,

перелопатить я могу, но только под четким руководством и подробным описанием "как для дурака"...


@bagayama,

 "На хрен он тебе защитную землю и нейтраль после УЗО на общую шинку посадил?!"- без понятия, я в этом не понимаю... а что нужно сделать?

и у меня вопрос: почему он ноль с одного диф. автомата (розовый) посадил на одну шину, а с другого (коричневый) на другую?

и у меня вопрос: почему он ноль с одного диф. автомата (розовый) посадил на одну шину, а с другого (коричневый) на другую?

 Это, как раз, верно. Нули после узо должны быть подведены только к потребителям, фаза к которым подходит так же после этого узо.

Насчёт перелопатить. Если правда есть желание, то нужно заново оформить одно сообщение в котором изложить все хотелки и схему что куда и откуда должно питаться. Просто у меня лично сейчас совсем нет времени выискивать всё это по 5-ти страницам. Тогда смогу помочь.

начни с того что земли поснимай с нуля (хотя бы в щитке - потом обязательно и в розетках)

и добей меня полностью - сколько за это берут???

Сегодня поставил диф на 16, чтобы попробовать, он не выбивает... а остальные дифы- выбивают...


начни с того что земли поснимай с нуля (хотя бы в щитке - потом обязательно и в розетках)

и добей меня полностью - сколько за это берут???

3500 рублей...


вот сегодняшние фото

post-86921-0-70099700-1422734374_thumb.jpg

post-86921-0-55894300-1422734387_thumb.jpg

 Это, как раз, верно. Нули после узо должны быть подведены только к потребителям, фаза к которым подходит так же после этого узо.

Насчёт перелопатить. Если правда есть желание, то нужно заново оформить одно сообщение в котором изложить все хотелки и схему что куда и откуда должно питаться. Просто у меня лично сейчас совсем нет времени выискивать всё это по 5-ти страницам. Тогда смогу помочь.

Просил электрика подключение сделать по этой схеме:

По автоматам с номеров 1 по 6- свет, 7- холодильник, 8- ванная(фен, электросушилка), 9-11- кондиционеры, 12- электродуховка, 13- посудомойка, 14 и 15-розетки, 16-19- розетки (комнат).

post-86921-0-30394100-1422735065_thumb.jpg

а что нужно сделать?
земли поснимай с нуля

Защитные проводники ("земли"), насколько я понял ваши цветовые пристрастия, это розовые проводники, но уточните по подключению в розетках.

Нужно их отключить (или откусить) от шинок нуля, естественно при снятом напряжении.

Просил электрика подключение сделать по этой схеме:

Так тут как-бы не та схема: нет ДА, группы в реале на УЗО распределены все, а не часть.

Просил электрика подключение сделать по этой схеме:

Фотки достаточно мелкие, толком, мне лично, не разглядеть, что там электрик наворотил. 

По схеме всё красиво. Так может сам так и сделаешь? Ничего особо сложного тут нет.

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе.

Зарегистрироваться

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

Или войти с помощью одного из сервисов



  • Наши рекомендации

    • Кажись всё или строительный пылесос с тройной мультициклонной ступенью очистки
      Кажись всё или строительный пылесос с тройной мультициклонной ступенью очистки

        • Нравится
      • 16 ответов
    • Аккумуляторные пилы  SCW и  SCM  22-A
      После того как провёл тесты, приступил к самому главному. Поменять диски местами, и проверить, как инструмент на это отреагирует, ведь они внешнее и походу внутренне практически одинаковые, пила по дереву конечно более навороченее, есть настройки угла наклона и можно на шину посадить через адаптер.

      • 4 ответа
    • Люк для кошек своими руками
      Разумеется давно придуманы и продаются специальные лючки для кошек, которые можно врезать в дверь, но мы ведь не ищем легких путей . Да и по зоомагазинам я не хожу, а "гугление" показало, что такие люки для кошек стоят относительно не дешево. В то же время под рукой были два "копеечных" сантехнических пластиковых лючка для ГКЛ. Все что оставалось, так это обломать фиксаторы крышек, что бы они открывались в обе стороны, ровно выпилить отверстие в двери, да вклеить симметрично эти лючки.

      То, что получилось видно на фото. Разумеется это не для тех, у кого "дизайнерский ремонт", но для обыкновенной квартиры вполне подходит. Недостатков не замечено, животных и людей всё устраивает .


      Реакцию форумчан на этот люк можно узнать в этой теме https://homemasters.ru/...me/?p=330637

        • Ого
      • 6 ответов
    • Вторая жизнь дивана: искусство ремонта мягкой мебели своими руками
      В эпоху беспрерывного потребления и стремления к новизне, ремонт старой мягкой мебели своими руками приобретает не просто практическое, но и глубоко философское значение. Это действие как знак уважения к труду мастеров, которые вложили свое мастерство в создание диванов, кресел и пуфов, и как воплощение идеи устойчивого потребления. С каждым возвращенным к жизни предметом мебели, мы не только сохраняем историю и уникальность каждого изделия, но и противостоим бездумному обновлению интерьера за счет экологии и рационального использования ресурсов.

        • Нравится
      • 0 ответов
    • Газовые котлы: эффективное, экономичное и экологичное решение для отопления вашего дома
      В современном мире, где комфорт и устойчивость стали ключевыми аспектами повседневной жизни, выбор правильного источника отопления дома становится особенно актуальным. Газовые котлы, сочетая в себе преимущества эффективности, экономичности и экологичности, представляют собой одно из наиболее популярных решений для обеспечения комфортной температуры в жилых и коммерческих помещениях.

      • 0 ответов
    • Подходы к ремонту старых домов в России
      В России сотни тысяч старых домов, многие из которых являются не только свидетельством исторического наследия, но и отражением уникальной культуры и традиций страны. Эти дома, будь то деревянные избы или старинные каменные постройки, сохраняют в себе дух времени и рассказывают историю поколений.

      • 0 ответов
    • Как построить теплый дом, не тратя лишних денег
      Строительство гостевого дома решил выделить в отдельную тему, так будет меньше путаницы.


      • 92 ответа
    • Дома из сруба: идеальное сочетание уюта и прочности.
      Строительство собственного дома является важной вехой в жизни любого человека, поскольку оно знаменует собой важное событие. Выбор строительных материалов имеет огромное значение для создания теплого и функционального жилища. На протяжении всей древней истории древесина была распространенным материалом для строительства домов, что отразилось на различных культурах мира.

      • 0 ответов
×
×
  • Создать...

Важная информация

Мы разместили cookie-файлы на ваше устройство, чтобы помочь сделать этот сайт лучше. Вы можете изменить свои настройки cookie-файлов, или продолжить без изменения настроек.