Электропроводка в двушке и щиток. Покритикуйте и посоветуйте как лучше

Оценить эту тему:


Рекомендуемые сообщения

Grizzli, не, он спрашивает что на вводе стоит за агрегат. Ты сфотай его поближе чтоб цифры и рисунки было видно. По уму должен быть ДифАвтомат, но лучше уточнить

а, понял. на вводе - дифавтомат ад12 стоит http://www.iek.ru/products/catalog/....php?ID=9289

вот фотка получше: post-87326-0-79755500-1389042934_thumb.jpg

Но если ТС решит и в лестничном щитке порядок наводить - я только ЗА

Да я не против навести порядок на лестничном щитке, но проблема в том, что наверное я там права не имею хозяйничать то... что мне нужно для того чтобы изменить там схему? какое нибудь разрешение от кого нибудь?

и я правильно понимаю, что навести решить проблему только на уровне внутреннего щитка не получится?

что навести решить проблему только на уровне внутреннего щитка не получится?
При теперешнем состоянии вещей ставить во внутреннем дублирующие узо, для защиты розеток комнат и кухни, смысла нет.

Если есть желание потратить денег и сделать всё по дорогому, то надо договариваться с товарищами, которых всё равно собирался приглашать для подключения нового счётчика, чтобы они сменили лестничный диф или на обычный автомат, или на 100 миллиамперный диф. Вот тогда можно будет тут во всю ширь развернуться :) 

@Grizzli, всё можно сделать самому, кроме опломбировки счётчика. Опломбировка у нас в городе, да и думаю в стране сейчас бесплатная. Ваши московские реалии не знаю, потому официально по заменам счётчика и вводных ничего не  посоветую.

Вам надо определиться чего хотите по защите и группировке проводки, управлением светом, со внешним видом щитка и соответственно счётчика, производителем аппаратуры, далее составить схему проводки и посчитать щиток по позициям. Получится две задачи: разводка вутренняя и ввод со щитом и счётчиком. Первую можете сделать спокойно сами, вторая несколько сложнее но выполнима самостоятельно при соблюдении правил безопасности. Можете на вторую часть нанять профессионального электрика. Опломбировка счётчика потом отдельно.

400руб помнится заплатил за установку и пломбировку счётчика,  всё остальное сделал сам

Подписываемся на тему День за днём, моя работа https://homemasters.ru/...esta-raboty/ и на мой инстарам https://www.instagram.c...gda35remont/

Принимаю заказы на мебель из слэбов

 

Вопросы: Если я подключаю несколько групп к одному УЗО - как его правильно выбрать: Если у меня 2 автомата на 16А, достаточно будет одного УЗО на 32А? Можно ли в схему включать УЗО большее по силе тока, чем то УЗО которое стоит во внешнем щитке до счетчика? или обязательно нужно ограничиваться максимум 32а, коли у меня вводное УЗО на 32а?

УЗО которые подключаются к автоматам по силе тока лучше с запасом по А ставить? или можно точно, из серии если есть два автомата по 16А - то можно УЗО на 32А, или лучше узо на 40А?

По номинальному откл. дифф. току: достаточно ли при последовательном подключении УЗО применять такую схему: 100mA - входное ДА->10mA для одной группы, или 30mA для нескольких групп?

Если у меня 2 автомата на 16А, достаточно будет одного УЗО на 32А?

можно и на 40А   УЗО ставится для утечки,  отрабатывать по КЗ не его дело,  хотя он может сработать, и выйдет из строя,  а это дорогая замена,  пусть луче автомат занимается своим делом, поэтому УЗО ставят больше номиналом

100mA - входное ДА->10mA для одной группы, или 30mA для нескольких групп?

100мА это противопожарное

10мА  для детских и ванн санузлов  там где влага и дети при влажной коже сопротивление кожи меньше , а детей беречь всегда надо,   ставится как правило на 1-2линии группы, т.к. возможны ложные срабатывания при большом  кол-ве потребителей 

30мА  для общих бытовых розеток,  можно несколько групп к нему

Подписываемся на тему День за днём, моя работа https://homemasters.ru/...esta-raboty/ и на мой инстарам https://www.instagram.c...gda35remont/

Принимаю заказы на мебель из слэбов

 

Вот новая версия таблички, расставил УЗО. тот что над всеми- это входной во внешнем щитке:

post-87326-0-84753300-1389170737_thumb.png

Узо на 63А - явный перебор. Тут будет достаточно 40-а, что на шаг больше вводного 32-го дифа, через который всё равно больше 32, долго, протекать не должно. Так что, если конечно они не по одной цене и 40-ка дешевле, я бы заменил 63 на 40.

@Bagis, но к 64А узо подключено три автомата по 16А. Там никак А эти не суммируются? Вдруг загрузка по всем трем группам будет близкой к максимальной? От этого сила тока УЗО никак не зависит?

Ладно, дубль два :)

На вводе стоит ДА 32А. Всё, дальше хоть сто автоматов по 16А будет стоять - по барабану. Больше 32 ампер в хатку не прорвётся :) Отсюда и достаточность 40-ки.

@Bagis, спасибо, понял.

1) А линию с UPS нет смысла защищать УЗО? в UPS уже чтото встроено аналогичное?

2) Какие должны быть по характеристикам все эти УЗО? Бывают А, бывают АС, бывают еще какие то...

в UPS уже чтото встроено аналогичное?

Могу ошибаться, но, КМК, ничего аналогичного там нет. Защищать эту линию или нет это уже самому нужно решить. Я большого смысла не вижу.

По типам - УЗО тип А лучше, но дороже (ловит простые синусоидальные утечки и пульсирующие). Обычно ставят АС (ловит только синусоидальные) ©

По типам - УЗО тип А лучше, но дороже (ловит простые синусоидальные утечки и пульсирующие). Обычно ставят АС (ловит только синусоидальные) ©

а бывают еще какие то загадочные характеристики из серии "1P+N", и "6кА".  тут какие лучше?

1P+N

Тут, скорее всего, речь про однофазные и трёхфазные узо. Тебе нужны те что на одну фазу (1P+N).

Ну и сразу, чтоб потом вопросов не возникало :) - если на узо есть маркировка полюсов, чаще всего просто буковка стоит, то в эту клемму подключаем нейтраль, в оставшуюся - фазу. Если маркировки нет, то можно подключать как угодно.

"6кА"

Тут особой разницы нет. Бери что дешевле. 

И кста, претенденты какой фирмы рассматриваются?

И кста, претенденты какой фирмы рассматриваются?

в качестве замены ДА во внешний щиток - наверное найду такойже иэк, но расчитанный на 100mA. Будет выглядеть вточности также, чтобы жеки разные и прочие госорганы товарищи не придерались.

на внешний щиток пока что рассматриваю Шнайдер, легранд и abb. еще тут рядом продают некие Eaton/Moeller. Что посоветуете? Конечно, есть соблазн закупить все от ИЭК'а, у них наверное раза в два все дешевле.

есть соблазн закупить все от ИЭК'а
Надо себя победить :)

Первые три фирмы вполне хороши. Про Eaton/Moeller ничего не знаю. От себя, к списку, могу добавить merlin gerin (это тоже самое что и шнайдер, только чуть дешевле) и General Electric. Правда в России GE почему-то не особо любят. У меня стоят узошки именно этих двух фирм. Ведут себя хорошо :) 

.

(изменено)

Вот окончательная версия устройств:

post-87326-0-99211300-1389195859_thumb.png

в спальню таки выделил отдельное узо на розетки, 16А10, т.к. там будет ребенок, и по тому же поводу таки решил UPS присоединить к узо40А30, что раньше было только на розетки гостиной.

Тип автоматов - "B", типа УЗО - "A", УЗО на линии подключается перед автоматами.

Изменено пользователем Grizzli

Остаётся ознакомится с прейскурантом и выбрать конкретные позиции.

Я сторонник свет тоже заводить на УЗО.

Также, поскольку дети в доме, обязательно все розетки ставте с защитными шторками.

@Grizzli, я бы автоматы после после 40-ых узо разбил бы иначе. На одно повесил бы две линии кухни и линию комнаты, на второе, соответственно, две линии комнатных розеток и оставшуюся кухонную.Так же на свет добавил бы ещё автоматов.
я бы автоматы после после 40-ых узо разбил бы иначе. На одно повесил бы две линии кухни и линию комнаты, на второе, соответственно, две линии комнатных розеток и оставшуюся кухонную.

Со светом - думаю и так сойдет - если один автомат выбьет, будет светить вторая половина, и наоборот соответственно. А вот с кухней - озадачили. по идее там группа 5- "Розетки кухни 3" будет использоваться преимущественно для малоточных устройств - ноут там подключить, телевизор и все такое... зачем ее менять с одной из комнатных линий?

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе.

Зарегистрироваться

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

Или войти с помощью одного из сервисов



  • Наши рекомендации

    • Кажись всё или строительный пылесос с тройной мультициклонной ступенью очистки
      Кажись всё или строительный пылесос с тройной мультициклонной ступенью очистки

        • Нравится
      • 16 ответов
    • Подходы к ремонту старых домов в России
      В России сотни тысяч старых домов, многие из которых являются не только свидетельством исторического наследия, но и отражением уникальной культуры и традиций страны. Эти дома, будь то деревянные избы или старинные каменные постройки, сохраняют в себе дух времени и рассказывают историю поколений.

      • 0 ответов
    • Дома из сруба: идеальное сочетание уюта и прочности.
      Строительство собственного дома является важной вехой в жизни любого человека, поскольку оно знаменует собой важное событие. Выбор строительных материалов имеет огромное значение для создания теплого и функционального жилища. На протяжении всей древней истории древесина была распространенным материалом для строительства домов, что отразилось на различных культурах мира.

      • 0 ответов
    • Вторая жизнь дивана: искусство ремонта мягкой мебели своими руками
      В эпоху беспрерывного потребления и стремления к новизне, ремонт старой мягкой мебели своими руками приобретает не просто практическое, но и глубоко философское значение. Это действие как знак уважения к труду мастеров, которые вложили свое мастерство в создание диванов, кресел и пуфов, и как воплощение идеи устойчивого потребления. С каждым возвращенным к жизни предметом мебели, мы не только сохраняем историю и уникальность каждого изделия, но и противостоим бездумному обновлению интерьера за счет экологии и рационального использования ресурсов.

        • Нравится
      • 0 ответов
    • Люк для кошек своими руками
      Разумеется давно придуманы и продаются специальные лючки для кошек, которые можно врезать в дверь, но мы ведь не ищем легких путей . Да и по зоомагазинам я не хожу, а "гугление" показало, что такие люки для кошек стоят относительно не дешево. В то же время под рукой были два "копеечных" сантехнических пластиковых лючка для ГКЛ. Все что оставалось, так это обломать фиксаторы крышек, что бы они открывались в обе стороны, ровно выпилить отверстие в двери, да вклеить симметрично эти лючки.

      То, что получилось видно на фото. Разумеется это не для тех, у кого "дизайнерский ремонт", но для обыкновенной квартиры вполне подходит. Недостатков не замечено, животных и людей всё устраивает .


      Реакцию форумчан на этот люк можно узнать в этой теме https://homemasters.ru/...me/?p=330637

        • Ого
      • 6 ответов
    • Аккумуляторные пилы  SCW и  SCM  22-A
      После того как провёл тесты, приступил к самому главному. Поменять диски местами, и проверить, как инструмент на это отреагирует, ведь они внешнее и походу внутренне практически одинаковые, пила по дереву конечно более навороченее, есть настройки угла наклона и можно на шину посадить через адаптер.

      • 4 ответа
    • Как построить теплый дом, не тратя лишних денег
      Строительство гостевого дома решил выделить в отдельную тему, так будет меньше путаницы.


        • Спасибо
        • Нравится
      • 89 ответов
    • Газовые котлы: эффективное, экономичное и экологичное решение для отопления вашего дома
      В современном мире, где комфорт и устойчивость стали ключевыми аспектами повседневной жизни, выбор правильного источника отопления дома становится особенно актуальным. Газовые котлы, сочетая в себе преимущества эффективности, экономичности и экологичности, представляют собой одно из наиболее популярных решений для обеспечения комфортной температуры в жилых и коммерческих помещениях.

      • 0 ответов
×
×
  • Создать...

Важная информация

Мы разместили cookie-файлы на ваше устройство, чтобы помочь сделать этот сайт лучше. Вы можете изменить свои настройки cookie-файлов, или продолжить без изменения настроек.