Отправлено 13 Сентябрь 2015 - 18:03

После вынужденный паузы возвращаюсь к затронутой теме но немного  в другом ракурсе. Цель: 1. Замена проводки от этажного щита до квартиры (4 метра); 2. Установка квартирного щитка с входным 2-х полюсным автоматом 25А "С", реле напряжение РН-104 (40А) "Новатек-Электро" и 2 автоматических выключателя 16А "С".
В этажном щитке остается пакетный переключатель и сам счетчик. Кабель использую ВВГ 3х4. На даном этапе не рассматриваю установку УЗО  - его установка будет после полного ремонта квартиры. Прошу беспощадной оценки и указания ошибок.

Прикрепленные изображения

  • 001 - Размер 103,67К, Загружен: 1

  • 0

#92   Bagis

Bagis
  • Online
  • Супермодератор
  • Самоделкин
  • PipPipPipPip
  • 05-Июль 08
  • 7 794 сообщений
  • 1585 спасибо
  • Рига (Латвия)
  • 131

Отправлено 14 Сентябрь 2015 - 00:00

Прошу беспощадной оценки и указания ошибок.
Да тут особо и оценавать то нечего) Ошибок тоже нет.
  • 0

#93   Manul

Manul
  • Online
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 15-Август 11
  • 3 667 сообщений
  • 717 спасибо
  • Украина
  • 134

Отправлено 14 Сентябрь 2015 - 09:12

В настоящий момент что находится в этажном щитке?


  • 0

#94   gorik

gorik
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Мастер
  • PipPip
  • 11-Июль 11
  • 41 сообщений
  • Винница
  • 0

Отправлено 15 Сентябрь 2015 - 00:55

В настоящий момент что находится в этажном щитке?

 

Щит 1987-1988 гг. По договору на квартиру 3кВт. Вот схема:  shema - Размер 50,45К, Загружен: 2


Да тут особо и оценавать то нечего) Ошибок тоже нет.

Автоматы "С"  или "В"?


  • 0

#95   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 159 сообщений
  • 1412 спасибо
  • Калуга
  • 47

Отправлено 15 Сентябрь 2015 - 06:58

"c" найти проще, зачем заморачиваться?


  • 0

#96   Bagis

Bagis
  • Online
  • Супермодератор
  • Самоделкин
  • PipPipPipPip
  • 05-Июль 08
  • 7 794 сообщений
  • 1585 спасибо
  • Рига (Латвия)
  • 131

Отправлено 15 Сентябрь 2015 - 08:29

Автоматы "С"  или "В"?
Если есть возможность, то лучше В, но и, как верно заметил Димп, С тоже можно.
  • 0

#97   gorik

gorik
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Мастер
  • PipPip
  • 11-Июль 11
  • 41 сообщений
  • Винница
  • 0

Отправлено 20 Сентябрь 2015 - 20:01

Если есть возможность, то лучше В, но и, как верно заметил Димп, С тоже можно.
 

 

Hager MC225A In=25А,2п,С,6kA - 1 шт.;
Hager MB116A In=16А,1п,В,6kA, - 2 шт.

 

Или заменить МС225А на МВ225А?


  • 0

#98   Bagis

Bagis
  • Online
  • Супермодератор
  • Самоделкин
  • PipPipPipPip
  • 05-Июль 08
  • 7 794 сообщений
  • 1585 спасибо
  • Рига (Латвия)
  • 131

Отправлено 20 Сентябрь 2015 - 20:10

gorik, неверно поняли друг друга. 25 как раз хорошо что С, а линейные, как раз, хорошо что В) Короче, всё пучком))


  • 0

#99   gorik

gorik
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Мастер
  • PipPip
  • 11-Июль 11
  • 41 сообщений
  • Винница
  • 0

Отправлено 20 Сентябрь 2015 - 20:20

Еще вопросы:

1. Есть ли смысл устанавливать отдельный АВ: входной звонок + модем, или может "зацепить" это на коридорную линию розеток?

2. Обясните по характеристике предельного тока короткого замыкания: что лучше 4,5 кА или 6 кА?


  • 0

#100   Bagis

Bagis
  • Online
  • Супермодератор
  • Самоделкин
  • PipPipPipPip
  • 05-Июль 08
  • 7 794 сообщений
  • 1585 спасибо
  • Рига (Латвия)
  • 131

Отправлено 20 Сентябрь 2015 - 20:46

Еще вопросы:
1. Есть ли смысл устанавливать отдельный АВ: входной звонок + модем, или может "зацепить" это на коридорную линию розеток?

Я так понял это пока времянка? Тогда можно и на коридорную линию.

2. Обясните по характеристике предельного тока короткого замыкания: что лучше 4,5 кА или 6 кА?

Скажу так, в Европе на 4.5 запрещены и не используются.
  • 0

#101   gorik

gorik
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Мастер
  • PipPip
  • 11-Июль 11
  • 41 сообщений
  • Винница
  • 0

Отправлено 20 Сентябрь 2015 - 20:56

Я так понял это пока времянка? Тогда можно и на коридорную линию.
 

Это времянка, которая плавно (со временем)  перейдет в постоянку. Тогда входной звонок + модем=отдельный АВ. Подскажите какой? На эти устройства можно сечение кабеля по минимуму и тогда ему соответсвующий АВ?  


  • 0

#102   Bagis

Bagis
  • Online
  • Супермодератор
  • Самоделкин
  • PipPipPipPip
  • 05-Июль 08
  • 7 794 сообщений
  • 1585 спасибо
  • Рига (Латвия)
  • 131

Отправлено 20 Сентябрь 2015 - 21:04

Если чисто под них, то да, можно и 1.5 мм2. Меньше смысла нет. Его тогда отдельно покупать надо будет, а 1.5 в любом случае на свет брать.
Автомат на 6А будет достаточно.
  • 0

Поблагодарили 1 :

#103   gorik

gorik
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Мастер
  • PipPip
  • 11-Июль 11
  • 41 сообщений
  • Винница
  • 0

Отправлено 20 Сентябрь 2015 - 21:41

Если чисто под них, то да, можно и 1.5 мм2. Меньше смысла нет. Его тогда отдельно покупать надо будет, а 1.5 в любом случае на свет брать. Автомат на 6А будет достаточно.

 

 

Подскажите как правильно технологически с этого АВ (звонок+модем+пульт сигнализации) вывести три фазных проводника. 

2015-09-20_213118 - Размер 71,38К, Загружен: 2

Какой использовать клемник? Выше квартирного щита будет щит для слаботочки. Может там установить клемники и что-то подобное распределительное?    

 


  • 0

#104   Bagis

Bagis
  • Online
  • Супермодератор
  • Самоделкин
  • PipPipPipPip
  • 05-Июль 08
  • 7 794 сообщений
  • 1585 спасибо
  • Рига (Латвия)
  • 131

Отправлено 21 Сентябрь 2015 - 00:13

Может там установить клемники и что-то подобное распределительное?

В слаботочку лучше это не затаскивать.
Мне больше нравятся клеммы на динрейку, но если в силовом щите места под них нет, как вариант, можно эти три жилы хорошенько скрутить и облудить.
  • 0

#105   gorik

gorik
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Мастер
  • PipPip
  • 11-Июль 11
  • 41 сообщений
  • Винница
  • 0

Отправлено 22 Сентябрь 2015 - 23:05

Мне больше нравятся клеммы на динрейку,

А можно ссылку по этим клемам, что на дин рейку? 


  • 0

#106   Alice Tracy

Alice Tracy
  • Online
  • Модераторы
  • Спроси меня "как" и сделай наоборот!
  • PipPipPipPip
  • 07-Июнь 09
  • 7 162 сообщений
  • 1206 спасибо
  • Москва
  • 197

Отправлено 23 Сентябрь 2015 - 08:14

Лично у меня вот такие лежат


  • 0

#107   Manul

Manul
  • Online
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 15-Август 11
  • 3 667 сообщений
  • 717 спасибо
  • Украина
  • 134

Отправлено 23 Сентябрь 2015 - 09:04

А мне адаптеры под WAGO нравятся :). Есть под 773 и 222 серии.

ID7255 - Размер 22,15К, Загружен: 3


  • 0

#108   Bagis

Bagis
  • Online
  • Супермодератор
  • Самоделкин
  • PipPipPipPip
  • 05-Июль 08
  • 7 794 сообщений
  • 1585 спасибо
  • Рига (Латвия)
  • 131

Отправлено 23 Сентябрь 2015 - 09:18

Да, да, да, тут вариантов море, гораздо важнее что именно в ваших краях продаётся )


  • 0

#109   gorik

gorik
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Мастер
  • PipPip
  • 11-Июль 11
  • 41 сообщений
  • Винница
  • 0

Отправлено 23 Сентябрь 2015 - 22:37

Лично у меня вот такие лежат

Такие есть в продаже. Каким образом вывести с них три исходящих фазных провода при одном входящем?


  • 0

#110   Bagis

Bagis
  • Online
  • Супермодератор
  • Самоделкин
  • PipPipPipPip
  • 05-Июль 08
  • 7 794 сообщений
  • 1585 спасибо
  • Рига (Латвия)
  • 131

Отправлено 23 Сентябрь 2015 - 23:00

Такие есть в продаже. Каким образом вывести с них три исходящих фазных провода при одном входящем?

Можно перемычками из того же провода, можно спец. шинкой для этого предназначенной. Но, лично я, не вижу надобности, из‐за трех клемм, ещё и шинку покупать.