Перейти к содержанию
Форум о ремонте и строительстве
Grizzli

Подключение ДСУП

Рекомендуемые сообщения

Grizzli

Здравствуйте!

При проектировании и прокладке электрики совсем забыл про дсуп в ванной. Теперь уже все штробы заштукатурены, уже поздно от щитка от земли бросать отдельный провод для дсуп. 

Вопрос такой: у меня идет отдельная линия для розеток в ванную, может просто ее проводник ПЕ вывести на шинку, и к оной шинке и подключить заземление от труб ванной?

post-87326-0-39831900-1397246206_thumb.png

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Grizzli

Уточню:

В ванную идет отдельная силовая линия, которая в распаячной коробке разделяется на две линии, каждая из которой идет к своей розетке. может мне от этой распаячной коробке кинуть отдельное ответвление от проводника PE, к которому и присоединить дсуп? 

post-87326-0-77160200-1397246442_thumb.png

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
bagayama

Можно, только ДСУП подразумевает что ВСЕ проводящие части одного помещения, могущие оказаться "заземлёнными" или "под фазой" объединялись В ОДНОЙ ТОЧКЕ, это относится и к заземляющим контактам розеток. Т.е. можно шинку ДСУП установить в распред коробке и туда завести провода от стояков, либо дополнить ваш вариант соединениями от каждого из контактов PE розеток до шинки ДСУП.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Grizzli

Понял, тогда шину лучше перенесу в распред. коробке и протяну туда от стояка один проводо ввгнг 3*2.5, где одна жила - это будет стояк горячей воды, а вторая - стояк холодной. Честно говоря, не знаю что еще подключать - ванна вроде акриловая, а больше у меня вроде как и нет железных частей в ванной...

а то что кабель - 2.5 сечением не страшно?

А то что подключение проводников PE Будет осуществляться через шину - это не будет считаться разрывом проводника PE?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
bagayama

2.5 сечением не страшно?

Механически защищённый (в составе кабеля) - 2,5мм2, открыто 4мм2.

подключение проводников PE Будет осуществляться через шину - это не будет считаться разрывом проводника PE?

Нет.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе. Это очень просто!

Зарегистрироваться

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

Или войти с помощью одного из этих сервисов



  • Google рекомендует

×