Эксперементы с вольтметром

Оценить эту тему:


Рекомендуемые сообщения

Здравствуйте. обратил тут внимание, что если ткнуть индикаторной отверткой в саморез, который через дюбель уходит в стену - то при нажатии на торец отвертки она светится(отвертка - с батарейкой).  Стал тыкать оной отверткой во все подряд. в фазу тыкаю - она горит без пальца. Если в нуль или в землю ткнуть - горит с пальцем, без пальца - не горит.  Самый озадачивший меня эпизод ее применения оказался, если ткнуть ее в установленную направляющую для гкл - слегка тлеет даже без пальца, с пальцем горит весьма ярко. Стало как то страшно.

Взял вольтметр, один конец подсоединяю к нулю в щитке, другой сначала ткнул в тот самый саморез - показало 3 вольта. на гкл направляющей - 30 вольт, если свет в комнате не горит, и 50, если горит. Просто провод другой у меня идет через всю квартиру, ни к чему не присоединен - на нем показало примерно 22 вольта. Рядом с гкл направляющей - проходит в притык большой пучок силовой проводки. Провод что идет через всю квартиру - тоже рядом с подключенными силовыми. И саморез тоже в стене рядом с большим пучком проводов.

Объясните плиз, как такое может быть? Я так понимаю, что если бы я при установке гкл направляющей попал бы в проводку действующую - на ней бы 220 было? Особенно пугают значения напряжения на гкл направляющей. Что это все такое, и что с этим делать?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

(изменено)

Кстати, хочу добавить - при этом УЗО на 30ма и автоматы - не выбивает.

И еще кстати, на входной железной двери около 11 вольт

Изменено пользователем Grizzli
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Для начала вместо нейтрали, мерить напряжение относительно скажем батареи отопления, или металлического стояка. Это тоже не корректно, но более правильно. ;)

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Ха! У меня на ГКЛ-каркасе было 110В. А на газовой трубе - 220В. :)

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

А на газовой трубе - 220В. :)
 Ну дык это же здорово! Вешай туда лампочку и не плати за электричество :)
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Для начала вместо нейтрали, мерить напряжение относительно скажем батареи отопления, или металлического стояка. Это тоже не корректно, но более правильно. ;)

Между батареей и гкл направляющей - те же ~30 вольт без включенного света, и ~50 с включенным. Если отключить от цепи люстру, и повторить те же действия - ~30 вольт без включенного света, и ~44 с включенным.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

А у вас вольтметр исправный, батарея не села? Померите тестовое напряжение.

Нужно убедиться что выключатель разрывает фазу, а не ноль.

Выключите всё питание в квартире (и фазу и ноль от ввода) и повторите замеры.

Выложите фото вашего щитка.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Это может быть и наводка,может быть и утечка. Чтобы выяснить причину надо сначала экспериментировать. Например,начать с этого:

проходит в притык большой пучок силовой проводки
 

Поочередно выключать линии в этом пучке (если возможно) и смотреть что будет происходить с напряжением на каркасе гкл. И дальше думать.

Да,и в первую очередь проверить прибор,которым напругу измеряешь и правильность выбора режима измерений. Глючный совсем китайский приборчик,

да с подсевшей батарейкой (если цифровой),да не в том режиме какой надо может всякие чудеса показать. ;)

bagayama - телепат,мысли читает :ph34r:

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Между батареей и гкл направляющей - те же ~30 вольт без включенного света, и ~50 с включенным. Если отключить от цепи люстру, и повторить те же действия - ~30 вольт без включенного света, и ~44 с включенным.

это наводка напряжения 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

это наводка напряжения

В силу повреждения кабеля? Или от чего такое бывает? Если кабель не поврежден, достаточно ли будет заземлить конструкцию(я экспериментировал, если заземлить на проводник PE мимо проходящего кабеля - напряжение пропадает)?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

нет повреждения, через магнитные поля это, и чем больше нагрузка тем больше наводка будет

да - достаточно заземлить

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

если заземлить на проводник PE мимо проходящего кабеля
Вообще каркасы, что несут эл. кабель, должны соединяться с РЕ шиной, если она имеется естественно. 
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

(изменено)

Вообще каркасы, что несут эл. кабель, должны соединяться с РЕ шиной, если она имеется естественно.

Там кабель не в каркасе проходит, а под ним, и рядом с ним. вот фотка:

post-87326-0-07367400-1397555260_thumb.jpg

красным выделен - каркас, желтым - штроба справа от него. проводка идет из коридора по потолку слева, проныривает слевого верхнего угла под каркасом, далее идет по потолку вправо, и и ныряет в штробу, отмеченную желтым.  Сейчас из этого пучка кабелей подключен только один провод, который идет этим путем, и выходит в нижних двух третях штробы, в дырке под розетку для выключателя света. Провод ни к чему не подключен, так, ваго заглушена фаза и все. В итоге, просто если провод - то примерно 16 вольт. Если соединить его с другим проводом(т.е. удлинить участок проводки), который от выключателя идет к мотку проводов левому что висит, и не оканчивается никаким потребителем энергии - просто моток - то напряжение увеличивается в два раза. но это так, я всерьез пока что не исследовал вопрос, чуть чуть попозже как время найду - куплю новый мультитестер, и всерьез посмотрю что там и как, если провода включать-выключать.

Кстати, над штробой тоже вольтметр показывает напряжение, если щуп к штукатурке прислонить - но наверное это не показательно, штукатурка еще не высохла до конца, хотя двое суток уже прошло.

Изменено пользователем Grizzli
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

кабель не в каркасе проходит, а под ним, и рядом с ним
Если вследствие повреждения изоляции кабеля, на каркас может быть вынесен потенциал, то его нужно подключать к PE.
над штробой тоже вольтметр показывает напряжение, если щуп к штукатурке прислонить - но наверное это не показательно, штукатурка еще не высохла до конца
Чего-то мне это не нравится. У вас точно на все группы УЗО стоит? А УЗО проверяли (кнопочка ТЕСТ)?
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Если вследствие повреждения изоляции кабеля, на каркас может быть вынесен потенциал

То лучше заменить поврежденный кабель. 

если щуп к штукатурке прислонить - но наверное это не показательно

Показательно! На штукатурку навестись не может,а вот из-за повреждения изоляции вполне может быть.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Чего-то мне это не нравится. У вас точно на все группы УЗО стоит? А УЗО проверяли (кнопочка ТЕСТ)?

стоит, да, на 30ма. только что проверил - сработал. да и раньше срабатывал, когда я кабель перерезал отключенный автоматом.

Показательно! На штукатурку навестись не может,а вот из-за повреждения изоляции вполне может быть.

Этот участок штукатурки - пока что не просох окончательно, и он касается направляющих. Другие участки, недельной давности - на них нет напряжения.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

То лучше заменить поврежденный кабель
До похорон или после?
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

делаешь проще тестер в режим амперметра (переменного тока) и там где мерил напряжение измерь ток 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

делаешь проще тестер в режим амперметра (переменного тока) и там где мерил напряжение измерь ток

7.4 микроампер

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

(изменено)

поэкспериментировал с мультиметром в разных режимах.

в штробе справа от каркаса ГКЛ - 5 проводов.

1) выключатель света в гостинной, под напряжением

2) розетка гостинной, под напряжением

3) провод от выключателя(1) до люстры 1, не под напряжением

4) провод от выключателя (1) до люстры 2, не под напряжением

5) провод проходной от света в коридоре, не под напряжением

потребители к линии не подключены, просто провода голые торчат. меряю от каркаса гкл - до батареи.

если подключать нагрузку на линии 1) или 2), пылесос - вообще никаких изменений. 

1) к сети подключен только выключатель света(1): V 12.4, переменный ток - 6.4 тут и далее - микроамперы

2) удлинили линию (1), подключив к ней провод 3(1): v 22.8, ток - 12,3

3) дополнительно подключили к сети розетку (2): v 30,2, ток - 17.1

4) подключили к сети только розетку(2), отключив от сети линию (1) - v 18.5, ток 9.9

вывод:

нагрузка на измеряемы величины никакого эффекта не оказывает(подключал пылесос как к линии (1), так и к линии(2);

значения меняются в большую сторону если удлинять какую-то линию силовую линией, которая проходит параллельно в штробе;

значения меняются, если подключить больше силовых линий к сети

Как я понимаю, узо тоже на микроамперах? тогда и не срабатывает оно, потому что рассчитано на утечку 30 микроампер, а у меня - значения меньше. Хотя нет, как я понимаю, узо - в милиамперах.

Если у меня утечка - в микроамперах, то ее считай и нет?

Штукатурка кстати, высохла, теперь маленькое напряжение на ней есть только в месте прохождения штробы, и над гкл каркасом - пару вольт максимум. (индикаторная отвертка не горит, если не жать на торец - и горит, если жать на торец)

Изменено пользователем Grizzli
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе.

Зарегистрироваться

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

Или войти с помощью одного из сервисов



  • Наши рекомендации

    • Газовые котлы: эффективное, экономичное и экологичное решение для отопления вашего дома
      В современном мире, где комфорт и устойчивость стали ключевыми аспектами повседневной жизни, выбор правильного источника отопления дома становится особенно актуальным. Газовые котлы, сочетая в себе преимущества эффективности, экономичности и экологичности, представляют собой одно из наиболее популярных решений для обеспечения комфортной температуры в жилых и коммерческих помещениях.

      • 0 ответов
    • Дома из сруба: идеальное сочетание уюта и прочности.
      Строительство собственного дома является важной вехой в жизни любого человека, поскольку оно знаменует собой важное событие. Выбор строительных материалов имеет огромное значение для создания теплого и функционального жилища. На протяжении всей древней истории древесина была распространенным материалом для строительства домов, что отразилось на различных культурах мира.

      • 0 ответов
    • Потолки инь и янь
      Одна из первых наших работподдержали восточную тематику веткой сакуры

       

       

      • 32 ответа
    • Аккумуляторные пилы  SCW и  SCM  22-A
      После того как провёл тесты, приступил к самому главному. Поменять диски местами, и проверить, как инструмент на это отреагирует, ведь они внешнее и походу внутренне практически одинаковые, пила по дереву конечно более навороченее, есть настройки угла наклона и можно на шину посадить через адаптер.

      • 4 ответа
    • Кажись всё или строительный пылесос с тройной мультициклонной ступенью очистки
      Кажись всё или строительный пылесос с тройной мультициклонной ступенью очистки

        • Нравится
      • 16 ответов
    • Вторая жизнь дивана: искусство ремонта мягкой мебели своими руками
      В эпоху беспрерывного потребления и стремления к новизне, ремонт старой мягкой мебели своими руками приобретает не просто практическое, но и глубоко философское значение. Это действие как знак уважения к труду мастеров, которые вложили свое мастерство в создание диванов, кресел и пуфов, и как воплощение идеи устойчивого потребления. С каждым возвращенным к жизни предметом мебели, мы не только сохраняем историю и уникальность каждого изделия, но и противостоим бездумному обновлению интерьера за счет экологии и рационального использования ресурсов.

        • Нравится
      • 0 ответов
    • Люк для кошек своими руками
      Разумеется давно придуманы и продаются специальные лючки для кошек, которые можно врезать в дверь, но мы ведь не ищем легких путей . Да и по зоомагазинам я не хожу, а "гугление" показало, что такие люки для кошек стоят относительно не дешево. В то же время под рукой были два "копеечных" сантехнических пластиковых лючка для ГКЛ. Все что оставалось, так это обломать фиксаторы крышек, что бы они открывались в обе стороны, ровно выпилить отверстие в двери, да вклеить симметрично эти лючки.

      То, что получилось видно на фото. Разумеется это не для тех, у кого "дизайнерский ремонт", но для обыкновенной квартиры вполне подходит. Недостатков не замечено, животных и людей всё устраивает .


      Реакцию форумчан на этот люк можно узнать в этой теме https://homemasters.ru/...me/?p=330637

        • Ого
      • 5 ответов
    • Подходы к ремонту старых домов в России
      В России сотни тысяч старых домов, многие из которых являются не только свидетельством исторического наследия, но и отражением уникальной культуры и традиций страны. Эти дома, будь то деревянные избы или старинные каменные постройки, сохраняют в себе дух времени и рассказывают историю поколений.

      • 0 ответов
×
×
  • Создать...

Важная информация

Мы разместили cookie-файлы на ваше устройство, чтобы помочь сделать этот сайт лучше. Вы можете изменить свои настройки cookie-файлов, или продолжить без изменения настроек.