Помогите разобраться с вводным кабелем в квартиру


Сообщений в теме: 8

#1   Gabber

Gabber
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Мастер
  • PipPip
  • 29-Март 11
  • 75 сообщений
  • Москва
  • 0

Отправлено 24 Июнь 2014 - 22:11

Тяну электрику в квартиру, сейчас щиток начинаю собирать.

Есть вопросы:

 

1. Какого сечения кабель затянуть с лестницы в квартиру? Я уже затянул 3х6 одножильный кабель, а поговорив с электриком, он сказал, что этого слишком мало и нужно тянуть хотя бы 3х16. Это так?

2. В квартирный щиток уже купил автоматы. Купил вводной выключатель С63. Электрик, опять же, сказал что это слишком много и будет греться кабель вводной. Надо поставить выключатель в квартире С32, а на лестнице С40. Это правильно?

2.1 И еще, вводной выключатель в квартиру, да и на лестницу лучше купить 2х-фазный, чтобы отключать фазу и ноль, или однофазный? (фаза в квартиру идет одна, хотя, могу затащить еще одну).

3. Какой лучше кабель класть по квартире? Многожильный или одножильный? Вроде читал, что советуют одножильный, он надежнее, электрик говорит - где есть возможность, лучше класть многожильный - он вроде и удобнее в укладке, и у него изоляция лучше. 

 

Спасибо большое за комментарии.


  • 0

Не нашли ответа? Посмотрите еще здесь Скрыть

#2   Sano

Sano
  • Offline
  • Администрация
  • Обычный отделочник :)
  • PipPipPipPip
  • 18-Ноябрь 04
  • 17 705 сообщений
  • 4047 спасибо
  • Россия
  • 539

Отправлено 24 Июнь 2014 - 22:59

электрика пошлите подальше

вы можете любой кабель затащить с площадки,  но толку будет мало,  надо начинать  с того какой кабель подходит в счётчику, какой там стоит вводной автомат,  и что за счётчик, может он 50А  вот интересно каким образом ставить тогда автомат на 63А

лучше класть многожильный - он вроде и удобнее в укладке, и у него изоляция лучше.

ещё раз его пошлите

вам требуется кабель ВВГ нг LS  требуемых сечений, на розетки 3х2.5  освещение 3х1.5  прочие силовые от 3х4 и 3х6

моножила  и многожильный  это означает  что в оболочке одна или несколько жил, т.е.  1х6  или 3х2.5   они делятся на однопроволочные  это когда монолитный провод  или многопроволочные  это когда жила состоит их кучи тонких проволочек   

 

2. В квартирный щиток уже купил автоматы.

Что уже ?   а по группам делали раскладку , сколько групп и какие автоматы?

Надо поставить выключатель в квартире С32, а на лестнице С40. Это правильно?

А какая у вас выделенная мощность, и что на площадке нету вводных автоматов?

И еще, вводной выключатель в квартиру, да и на лестницу лучше купить 2х-фазный, чтобы отключать фазу и ноль, или однофазный?

а что если у вас 3фазный ввод?  хотя конечно врядли

он вроде и удобнее в укладке, и у него изоляция лучше.

первое правда, второе врёт

и вообще разрешён ВВГ кабель  для скрытой проводки


  • 0

Поблагодарили 2 :
,

#3   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 143 сообщений
  • 1412 спасибо
  • Калуга
  • 45

Отправлено 25 Июнь 2014 - 09:02

1. кабель зависит от вашей разрешенной мощности (от автомата который вам официально разрешат поставить на вводе), а вот счетчик надо менять :)

2. в квартире не надо на 32, а вот 40А это автомат для вашего провода вводного (если такой разрешат)

2.1 да 2х полюсной он называется.

3. этого электрика надо отправлять к терапевту :) (можно и дальше) только одножильными (изоляция в 5-6 раз лучше) 

 


  • 0

Поблагодарили 1 :

#4   Gabber

Gabber
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Мастер
  • PipPip
  • 29-Март 11
  • 75 сообщений
  • Москва
  • 0

Отправлено 26 Июнь 2014 - 06:15

Спасибо ребят за комменты, только Вы меня еще чуть больше запутали...:)

 

вы можете любой кабель затащить с площадки, но толку будет мало, надо начинать с того какой кабель подходит в счётчику, какой там стоит вводной автомат, и что за счётчик, может он 50А вот интересно каким образом ставить тогда автомат на 63А

1. Провода не знаю какие...в смысле, не понял вопроса...Старые алюминиевые провода.

1. кабель зависит от вашей разрешенной мощности (от автомата который вам официально разрешат поставить на вводе), а вот счетчик надо менять

2. Зачем менять счетчик? Нужно знать какой у меня на лестнице счетчик? Счетчик - Энергомера СЕ102. Он новый, меняли года 2 назад.

Что уже ? а по группам делали раскладку , сколько групп и какие автоматы?

3. Что значит по группам? Да, посчитал, сколько будет потребителей, отталкиваясь от этого выбрал автоматы.

Решил примерно так: кухня розетки - С20, свет - С16. комнаты (одинаковые в общем) - розетки С20, свет - С16. стиралка - С20, кондей - С16, ванна - розетки - С16, свет - С16.

В кухне будет 2 группы - розетки и свет, в комнатах 3 группы - свет, розетки, кондей. Отдельно ванна - свет и розетки.

Примерно так.

А какая у вас выделенная мощность, и что на площадке нету вводных автоматов?

4. Да фиг ее знает :) Надо электрика что ли из ЖЕКа звать и узнавать?  Вводные автоматы на лестнице в щитке стоят у 3 квартир С25, у одной квартиры С50 (всего 4 квартиры на лестнице).

в квартире не надо на 32, а вот 40А это автомат для вашего провода вводного (если такой разрешат)

5. Так и не понял, какой мне в квартире ставить (на лестнице, я так понял, рекомендуете 40А?) А про "в квартире не надо на 32" Вы имеете ввиду, что в квартире вообще вводной не ставить? Я хотел, чтобы у меня в квартире был автомат, которым я мог бы одним щелчком обесточить всю квартиру. Или я не правильно понял Вас?  А что значит "разрешат"? Кого я спрашивать то буду?) Стоит у одной квартиры 50А и никого не волнует.

да 2х полюсной он называется.

6. Про двух-полюстной вводной я спросил потому, что я его уже купил давно. Не знал ничего, а просто примерно объяснил продавцу, так он мне и дал на 63А. Я так понял, он велик. Теперь нужно покупать другой. Так вот вопрос - какой мне купить - однополюсной или двух полюсной (на лестницу и в квартиру).

 

Еще раз спасибо!


  • 0

#5   Sano

Sano
  • Offline
  • Администрация
  • Обычный отделочник :)
  • PipPipPipPip
  • 18-Ноябрь 04
  • 17 705 сообщений
  • 4047 спасибо
  • Россия
  • 539

Отправлено 26 Июнь 2014 - 07:05

1. Провода не знаю какие...в смысле, не понял вопроса...Старые алюминиевые провода.

надо узнать какой у вас вводной кабель подходит к вводному автомату и к счетчику,  то что после него уже другая песня,   что именно, до ?

3. Что значит по группам? Да, посчитал, сколько будет потребителей, отталкиваясь от этого выбрал автоматы. Решил примерно так: кухня розетки - С20, свет - С16. комнаты (одинаковые в общем) - розетки С20, свет - С16. стиралка - С20, кондей - С16, ванна - розетки - С16, свет - С16.

 

розетки 16А  свет 10А   кондей по мощности,  Узо надо  и лучше два   или Диф. автоматы

Надо электрика что ли из ЖЕКа звать и узнавать? Вводные автоматы на лестнице в щитке стоят у 3 квартир С25, у одной квартиры С50 (всего 4 квартиры на лестнице).

 

у вас выделенной мощности на 25А   по проекту предусмотрено,    тот автомат на с50  ничего не значит, может и на 150а заворотить,   тут надо детально смотреть  и  важен именно вводной кабель,  какого сечения и люминь или медь

 

Вы имеете ввиду, что в квартире вообще вводной не ставить?

нет,  один вводной должен,  дублировать не стоит


  • 0

#6   Bagis

Bagis
  • Offline
  • Супермодератор
  • Самоделкин
  • PipPipPipPip
  • 05-Июль 08
  • 7 780 сообщений
  • 1583 спасибо
  • Рига (Латвия)
  • 128

Отправлено 26 Июнь 2014 - 09:23

Я хотел, чтобы у меня в квартире был автомат, которым я мог бы одним щелчком обесточить всю квартиру.
Вот сюда и можно поставить давно купленный на 63А 
  • 0

#7   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 143 сообщений
  • 1412 спасибо
  • Калуга
  • 45

Отправлено 26 Июнь 2014 - 17:41

Тот кто на 50А поставил тоже ни кого не спрашивал, а последствия будут плачевные (ты же тоже спрашивать ни кого не собираешься). В случае выгорания старых алюминиевых проводов, крайних найдут очень быстро это и будут такие кто "ни кого не спрашивал". Намного проще спросить официально в управляющей и поставить на 25А (провода хватит на 4мм2) и обезопасить себя от косых взглядов соседей
  • 0

#8   Chabrez

Chabrez
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 21-Апрель 10
  • 736 сообщений
  • 185 спасибо
  • г. Москва
  • 0

Отправлено 15 Июль 2014 - 15:29

Самое любопытное, что у многожильных проводов и шнуров, которые производятся в РФ, формально вообще нет второй изоляции, а только оболочка. То есть они годятся исключительно для временного электроснабжения. 


  • 0

#9   Evgenik

Evgenik
  • Offline
  • Модераторы
  • Самоделкин-любитель
  • PipPipPipPip
  • 16-Декабрь 07
  • 7 041 сообщений
  • 1036 спасибо
  • Сибирь
  • 197

Отправлено 15 Июль 2014 - 16:28

То что формально нет второй изоляции,кстати и у кабелей тоже (см. ГОСТ 15845-80), совсем не значит,что они предназначены исключительно для временного электроснабжения.

У провода вообще может не быть изоляции и ничего,все ЛЭПы такими проводами протянуты. ;)


  • 0