Перейти к содержанию
Форум о ремонте и строительстве
olejonok

Тещина электрика (щит)

Рекомендуемые сообщения

olejonok

Вывел я хвосты кабелей в предбанник для сборки щита.

Посчитал, получилось - 14 хвостов.

Условное обозначение каждого хвоста такое:

Устройства:

  • Стиралка (0,76Квт)     10А
  • Холодильник (2,5Квт)  10А
  • Водогрей (2,0Квт)       10А
  • Теплый пол (1230 + 540 + 540 +450 = ~2,8Квт) 10А
  • Вытяжка + мелочь (2квт) 10А

На эту группу потребителей буду ставить УЗО 63А на 30мА. Все ли правильно?

Свет:

  • Зал  10А
  • Студия 10А
  • Прихожка 10А
  • Ванная 10А
  • Коридор 10А

На эту группу потребителей НЕ буду ставить УЗО :)

Розетки:

  • Кухня 16А
  • Студия 16А
  • Зал 16А

На эту группу потребителей буду ставить УЗО 63А на 30мА. Все ли правильно?

Духовка:

ВВГ 3*4,00 кв.мм. (хотя в мануале на духовой шкаф было сказано что достаточно провести 2,5кв.мм. Кинул с запасом. Может духовка потом будет помощнее когда-нть).

На нее отдельное УЗО на 30мА. По мощности надо определиться - мануал духовки глянуть.

Спасибо.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Sano

а что со светом  там также узо можно поставить

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
olejonok

Ну, можно конечно.

правда, вот еще немаловажное обстоятельство : жилфонд старый, "земли" (PE) - НЕТУ.

Только ФАЗА и НОЛЬ. 

Я щиток соберу и вызову электрика чтобы он он мне от вводного автомата кинул медь на электрический стояк. Там аллюминий площадью сечения где-то 4,5 кв.мм :)

Куда эти УЗО заводить ума не приложу :(

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Evgenik

Свет вполне может и без УЗО обойтись,ИМХО. 

Куда эти УЗО заводить ума не приложу

Ты их не заводи,а просто установи в щитке. ;)  Они свою функцию будут выполнять и без земли. 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Manul
Может духовка потом будет помощнее когда-нть

Сомнительно, если брать во внимание тенденцию уменьшения энергопотребления.

Также сомнительным представляется использование для освещения кабелей 1,5 квадрата и автоматов на 10 А, если брать во внимание, что в качестве источника света используются LED и эконом. лампы. Это так, мысли вслух :)

Только ФАЗА и НОЛЬ
Для таких случаев и предназначено УЗО.

Вы выбрали реле на 63 А. Вводной автомат на 50 или 63?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
olejonok

У меня тоже мысли вслух. Я пока автоматами , УЗО еще не затарился.

Может до 50А опуститься везде? 63А там явно стояк не потянет.

Тогда и УЗО на 50А смотреть надо будет? Вопрос только в том, чтобы оно продавалось и было широко распространено :)

10А автоматы на свет скорее всего может уменьшу до 2А...4А. Там лампочек то будет ватт на 240 в максимуме.

Например, свет в зале - это 6 лампочек по 40Вт.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
vovanfun

Интересная тема. Сам планирую тоже теще, тоже электрику делать! 

А какие у вас там метражи? Сколько кабеля пошло и вообще по гофре, что использовали?

Может есть фото, чем похвастаться? 

Спасибо!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
olejonok

Квартира - двушка, 43.5 квадрата.

Ушло немного в принципе, где-то 70 метров 1,5кв.мм и 50м. 2,5кв.мм. ,  на духовой шкаф пустил 15м. 4кв.мм.

Докупался пару раз. Поэтому цифры неточные могут быть.

Собирал на WAGO клемах. Проверено на себе.

post-19386-0-33034000-1406039954_thumb.jpg

post-19386-0-41648400-1406039956_thumb.jpg

post-19386-0-44007700-1406039958_thumb.jpg

post-19386-0-06184900-1406039961_thumb.jpg

post-19386-0-30751000-1406039963_thumb.jpg

post-19386-0-30255300-1406039965_thumb.jpg

post-19386-0-45206600-1406039969_thumb.jpg

post-19386-0-59215800-1406039971_thumb.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
vovanfun

Нормально, красиво и аккуратно все выглядит. 

А делали разводку ПО комнатам или ПО группам (все розетки, весь свет), я имею ввиду тянули к каждой комнате от щитка новый кабель или как то иначе?

делали теплый пол по ЭППС? перед укладкой кабеля что то на ЭППС стелили и какое расстояние у вас от кабеля до ЭППС вышло? (я в том смысле не влияет ли нагрев кабеля на ЭППС на его деформацию... гореть то понятно не будет, там кислорода нет..)

Я тоже у себя делал часть в квартире на Ваго, но насмотрелся видео, буду делать наверное скрутками и сваривать... 

Изменено пользователем vovanfun
  • Нравится 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Manul
Может до 50А опуститься везде? 63А там явно стояк не потянет.
Больше номинала вводного автгомата смысла не имеет :)
10А автоматы на свет скорее всего может уменьшу до 2А...4А.
Не имеет смысла при проводке 1,5 квадрата. И стоимость очень высокая.

Назначение автоматов - защита линии, а не нагрузки. Из этого и исходим при их выборе.

УЗО, если уверенны в качестве, выбирается равным или больше (если не уверенны) номинала автомата, установленного до дифреле. В таком случае при срабатывании автомата УЗО остается живым.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
dimp

автоматы можно брать на 6А с ними можно экономить, 2А точно дороже а вот на проводе за нас производитель экономит (1,5мм2 уже менее 1мм2 при измерении)

Олег плясать надо от вводного, если плита газ то это 32 - 40А не больше (смысла нет), после него вылезут максимальные номиналы узо

ты считая нагрузки будь скромнее - чего у вас за холодильник такой в 2,5кВт??? вытяжка (с мелочами) в 2кВт - да у меня на производстве 1,5кВт вытяжка

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
olejonok

Я понял. Я полезу коробки распаковывать, мануалы - смотреть мощности :) Потом вернусь и заново все обсудим :)

К тому-ж я все хвосты (почти. не хватило WAGO) в коробках соединил, могу точнее сказать на какой ветке кто будет сидеть :)

P.S. Вводного нету пока. Я распотрошил весь стояк, отрезал и выбросил все Al хвосты на квартиру.

post-19386-0-85717200-1406146039_thumb.jpgpost-19386-0-45930100-1406146042_thumb.jpgpost-19386-0-80261100-1406146044_thumb.jpgpost-19386-0-60434300-1406146047_thumb.jpg


А делали разводку ПО комнатам или ПО группам (все розетки, весь свет), я имею ввиду тянули к каждой комнате от щитка новый кабель или как то иначе? делали теплый пол по ЭППС? перед укладкой кабеля что то на ЭППС стелили и какое расстояние у вас от кабеля до ЭППС вышло? (я в том смысле не влияет ли нагрев кабеля на ЭППС на его деформацию... гореть то понятно не будет, там кислорода нет..) Я тоже у себя делал часть в квартире на Ваго, но насмотрелся видео, буду делать наверное скрутками и сваривать...

1. Разводку делал по наитию :) Чтобы меньше было "метрополитена" :) Группировал по ходу пьессы. Благо опыт монтажа на собственной квартире уже был.  например, бросал на кухню ВВОД по полу РОЗЕТКИ (2,5кв.мм.), по потолку - СВЕТ (1,5кв.мм). Далее от этого ВВОДА розеток разбегались провода по местам, где розетки будут. От ВВОДА света  "убегало" на ВЫКЛ и на ЛЮСТРУ. Порой на ВВОД что-то еще "вешалось", например вентилятор в ванной. Его сажал на вторую кнопку выключателя света. Ну и т.д. :)

2. Теплый пол.

Цеплял его на кладочную сетку. так-что он у меня греет железо,  а это железо во всей стяжке равномерно. Поэтому ЭППСу комфортно.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
olejonok

Корректировка:

Устройства: Стиралка (0,76Квт) 10А

Холодильник (200Вт) 6А

Водогрей (2,0Квт) 10А

Теплый пол (1230 + 540 + 540 +450 = ~2,8Квт) 10А

Вытяжка + мелочь (200вт) 6А

----

УЗО на 50A или 43А  - 30mA в природе есть? Или на стиралку поставить 6А и купить УЗО на 40А 30ма?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Evgenik

На 50А-30мА встречалось,только у кого не помню,но из серии ИЭК/ДЭК/.... 

Ну а если стиралка действительно такая скромная в плане потребления,то и автомата на 6А ей хватит.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
olejonok

Она то скромная, но на заднице у нее (не конкретно у тещиного экземпляра, а у моей на поколение посвежее) значок предохранителя есть и номинал 10А. Хотя, для такой мощности я понимаю что и 6А будет достаточно. Но... если она пойдет на максимальные обороты при отжиме, не будет ли этот 6А-ик вышибать???

Надо на задницу конкретной стиралки все-же глянуть :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Manul

У стиралок основное потребление не при отжиме, а при нагреве. Вот тогда эти 10 А и пригодятся :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Evgenik

Ну ежели чего автомат с 6-ти на 10 поменять не проблема. Поэтому раскошеливайся на УЗО 63А и будь спокоен. ;)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
olejonok

Вероятно, придется на 63А :(

Стиралка хочет 10А :)

post-19386-0-06701300-1406475920_thumb.jpg

А вот холодильник всего на 140Вт :)

post-19386-0-61658300-1406475941_thumb.jpg

Наверное в группу включу еще сплит-систему и поставлю 63А на 30мА.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Evgenik

Где это ты такую стиралку отковырял "мэйд ин джомани"? :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
olejonok

У тещи, вестимо :)  Посмотрел я когда жил у нее и себе купил аналогичную моделью посвежее.

post-19386-0-13675200-1406529456_thumb.jpg

А что? Таких уже нет?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе. Это очень просто!

Зарегистрироваться

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

Или войти с помощью одного из этих сервисов



  • Google рекомендует

  • Наши рекомендации

×