olejonok

Тещина электрика (щит)

Оценить эту тему:

В теме 119 сообщений

Так и не увидел номинал водного автомата :g:

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

В-о-о-о-от. К этому вопросу мы плавно подошли. Какой поставить ? :)

Двухполюсник наверное ? 

Опять, же : его выбор - это моя прерогатива или электрика из ЖЭУ?


Вот и ставь на этот хвост УЗО 16А/10мА, а остальной свет вполне может обойтись вообще без УЗО,ИМХО.

А, точняк :) Я не додумался, гы ;))))


Итак:

Свет:

  • Зал  10А
  • Студия 10А
  • Прихожка 10А
  • Коридор 10А

Здесь БЕЗ УЗО.

Свет:

  • Ванная 10А (свет с розеткой над умывальником. Здесь же и вентилятор вытяжки 100мм. )

Здесь УЗО 16А/10мА

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Группа

Розетки + Духовка:

  • Кухня 16А
  • Студия 16А
  • Зал 16А
  • Духовка , Вт  2780, тоже пусть 16А

----

УЗО на группу 63А/30мА

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
В-о-о-о-от. К этому вопросу мы плавно подошли. Какой поставить ?
Ответом на этот вопрос надо было начинать движуху.
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Какой поставить ? Двухполюсник

Ага

его выбор - это моя прерогатива или электрика из ЖЭУ?

Если разговор о номинале, то это зависит от ваших условий. Вводной автомат выполняет две функции - защищает вводной кабель от стояка до групповых автоматов от перегруза (и после автомата от КЗ) и ограничивает мощность выделенную на квартиру. Стояковый кабель защищает свой стояковый автомат, поэтому за него можно беспокоиться лишь опосредованно.  В принципе можно ставить любой вводной автомат если местными электриками это не контролируется. Но конечно более корректно запросить выделенную мощность у местного энергетика, или у электрика, либо просто посмотреть что изначально стояло у всех/что ставят другие при модернизации проводки на этом доме.

ПыСы посмотрел ваш стояковый провод на фото - думаю корректно ставить вводной 32А (так по сути скорее всего ранее и было: два групповых 16А +16А)

Изменено пользователем bagayama
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Я нашел свои замеры весной, когда стояк "дербанил" :

"Откусил кусок провода-отвода на квартиру, дома замерил штангенциркулем. Получился диаметр 2,2мм. Это значит площадь сечения: 3,79 мм в квадрате."

Это сколько Ампер такой Al провод может выдержать?

А стояло 3-и автомата. и каждый кажется на 16А был.

post-19386-0-21576800-1406745298_thumb.jpg

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Я вот еще что подумал. Вот стояк Алюминий почти 4кв.мм., он рассчитан на нагрузку 4,6Квт.

У меня духовка 2,7Квт, бойлер 2Квт, стиралка 2,1Квт, сплит-система почти 1 кВт. это не считая холодильник, свет, телевизор.

Одновременно работать все это хозяйство вполне может сложиться ситуация, а это 8кВт где-то. 

Это получается я буду сильно греть стояк? 

Или я чего-то не понимаю?

Ведь на стояке не я один сижу. Не может же быть стояк на 9 квартир рассчитан в итого на 4,6Квт.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Я бы сказал 4мм2 алюминий держит около 6кВт, м.быть несколько более, до 8., т.к. кабель висит в воздухе (естественно он холодным не будет).

Вот чтобы одновременно всё не работало, нужен вводной автомат, иначе будет срабатывать в критические дни автомат (плавкий предохранитель) на стояке.

Ситуацию пока спасает наличие большого количества бедных и консервативных старушек, если все себе поделают ремонт - стояку пипец.

Возможно всё не так плохо, т.к. закладка в панельках делается хитро и есть вероятность ветвления стояка (с теорией в этом вопросе не знаком).

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
есть вероятность ветвления стояка (с теорией в этом вопросе не знаком).

Вот тоже дико интересно, потому-как мои изучения дали след. информацию. Стояк - это ТРИ провода\кабеля. К одному из них у тещи ФАЗА прицеплена, к другому ЗЕМЛЯ. А ТРЕТИЙ что? Другая фаза для ветвления?

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

А ТРЕТИЙ что?

наверняка вторая фаза на подъезд, они с первой обычно через этаж подключаются.
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

так вводный 43А или 32А ставить?  Если принять во внимание что старый щиток имел 3штуки по 16А автоматов?

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Ответвление от стояка тоже 4мм2 алюминия сделано?
Сколько комнат в квартире?
Сколько народу живёт?

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Ответвление от стояка тоже 4мм2 алюминия сделано? Сколько комнат в квартире? Сколько народу живёт?

1. Это я измерил диаметр ответвления. Стояк не могу измерить, так как он под напругой и я не вижу точки подключения ответвления так как оно уходит в канал ЖБ.плиты.

2. Комнаты 2 штуки.

3. Живет 1,5 чел. (теща+пустолайка в виде небольшой собачки типа такой post-19386-0-77708800-1406796495_thumb.jpg :D )

Да, жена во второй комнате студию делает (3 рабочих места) по типу такого будет сделано:

post-19386-0-98039500-1406796005_thumb.jpgpost-19386-0-41534800-1406796006_thumb.jpg

Это место проф. визажиста.  Макияж, прическа -> плойки, утюжки, фены... пока вот заглушка ее сайта: http://www.AnnaVisage.com ( это супер-пупер реклама :) )

В свободное время от ремонта и зарабатывания на жизнь, доделываю ее основной сайт (его пока не видно :)

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Я бы больше 32 не ставил. Вообще ограничился бы 25 А :) Практически всю перечисленную бытовую технику у меня держит. Вот только не довелось при включенных бойлере-стиралке использовать духовку. Может вводной и отключится. Как-то недосуг заняться проверкой :)

ЗЫ. Фотка собакевича - зачет! :lol:

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Стояк не могу измерить, так как он под напругой и я не вижу точки подключения ответвления

А внешне (по наружной изоляции) выглядит толще или такой же?

3 рабочих места + духовка и стиралка... Боюсь 25А может не хватить.

Можно сделать так - раз свой щиток, сначала поставить 25А автомат (так конечно спокойнее для алюминия), и потестить, если начнёт выбивать - заменить на 32А (у меня самого дома стоял временный 20А в этажном щите 2 года, а вот нынче с холодным уральским летом и отключением горячей воды на опрессовку /водонагреватель + ТП + стиралки(2) или нагревалки(2) :) / он стал выбивать - теперь 40А по проекту)

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Чешутся руки на 43А поставить вводный? :)

Ы ?

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
старый щиток имел 3штуки по 16А

 Это еще надо смотреть как они подключены.Может быть один на плиту,а остальные на свет и розетки.Такая схема встречалась,видать не было в наличии на плиту на 25А,вот и вкорячили на 16 :)

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Рисковать не стоит, это ж не медь.

Изменено пользователем bagayama
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Чешутся руки на 43А поставить вводный? :)
 Эт что за зверь такой? Китай небось? Что-то у нормальных производителей я таких цифирок не видел. А по сути, всю тему не читал, но если можно ставить много, то много и нужно ставить. Запас карман не тянет :) Так что я за 40, но только нормального производителя :)
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Ну, да, то есть 40. Закупаться буду ABB'шкой :)  HAGER еще рядом лежит, но ненамного дешевле. Поэтому уж пусть будет ABBшка :)


Может быть один на плиту,а остальные на свет и розетки.Такая схема встречалась,видать не было в наличии на плиту на 25А,вот и вкорячили на 16

Плита газовая была. 9-ка же :)  Посмотреть уже не смогу - барахло ушло в утиль. Только если фото поизучать и то, если оно будет.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Руки чешутся - это хорошо. Но если люминь выгорит, то тут уж будет, где их почесать :)

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Проще купить и 40А и 32А. Вызвать электрика для подключения к стояку и с ним решить этот вопрос. Потом оставшийся вводный без дела сдать обратно в Леруа шку :)

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Понеслась сборочка\компоновочка:

post-19386-0-48698900-1406909301_thumb.jpg

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

УЗО ABB вход у него сверху ли снизу ? :)

Разобрался:

входящую фазу подключаем на 1/2 , выходящую - на 2/1 или входящую на 2/1 , выходящую - на 1/2
входящую нейтраль на 3/4 , выходящую - на 4/3 или входящую - на 4/3 , выходящую - на 3/4
вот такие варианты подключения

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Это F202? Тогда ему "равнобедренно" где вход - выход и где фаза - ноль.


"Компоновочки " не видно :)

Как по мне, то УЗО, а за ним автоматы этой группы. Вверху освещение, внизу - розетки.

Хотя, на вкус и цвет фломастеры разные :)

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Сижу вот на столе кручу\верчу компоную.

Да, я тоже люблю - УЗО, затем автоматы группы. так нагляднее.

Я так прикинул, мне щиток 3 ряда по 12 модульков надо прикупать...

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

32А хватит за глаза

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Если не ошибаюсь, у Меркуриев с креплением на DIN-рейку,  были проблемы с установкой - по вертикали места не хватало между рейками для проводов.


3 ряда по 12 модульков надо прикупать
Бывают 3 по 8 поз.
Сижу вот на столе кручу\верчу компоную
Схему разрисуй - более наглядно будет.
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Нарисовал :) правда карандашом на листочке. Сейчас схемка отлеживается так сказать. Может изменения будут. Хотя все там просто. Оптимизирую сейчас кросс-панельку :)


Да, ночью набрел на блог электрошамана :) Полночи читал его мат и жуткий стеб. НО  - все строго по делу, кстати. Очень много полезной информации почерпнул.

Кстати, Грешнов Николай и swaga70 с ним друзья и, по все йвидимости (судя по некоторым фото с его блога) делали ему rautitan'ом водоснабжение.

p.S. А почему Николай ушел с форума?


Бывают 3 по 8 поз.

маловато будет :)

У меня сейчас 28 модульков. А с кросс-панелькой наверное еще 6-8 добавится.


Если не ошибаюсь, у Меркуриев с креплением на DIN-рейку, были проблемы с установкой - по вертикали места не хватало между рейками для проводов.

Что-то подобное и вырисовывается :( , снизу у меркуриев много место "сожрато".


32А хватит за глаза

Я его и купил. 40А не было в наличии. Уж покупать и не буду.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

ребята, мне нужна информация :) хочу ликвидировать свою безграмотность :)

Что это за гибкие провода, желтые колпачки на них (в автоматы вставляются) и надписи как делаются и чем (что за липкая площадка) ? Спасибо.

Ну и попутно уж :) Что за серая трехмодульная хренотень от ABB ? :)

И правее от нее тоненькая такая лампочка-индикатор - каковы ее функции ???

Ну о-о-о-очень интересно :)

post-19386-0-12317400-1406974910_thumb.jpg

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты