Отправлено 27 Июль 2014 - 21:08

Всем привет! Help me please, кто имел опыт. Есть проблема: перестала ужерживаться кнопка электромагнитного клапана розжига. Что проверил: купил новую термопару( как выяснилось зря, старая рабочая). Термопара вырабатывает ЭДС 25-30мВ, нормально. Прикрутил термопару к клапану ЭМК, на втором конце клапана (что идет на датчик тяги), т.е. насквозь обмотку и сердечник ЭМК, ЭДС сохраняется 25-30мВ. Тоже вроде правильно, значит в ЭМК обрыва нет. Провод, который идет к датчику тяги прозванивается с корпусом (т.е. сопротивление 0, т.е. датчик не разомкнут, т.е. рабочий). Блин, а не работает все равно. Такое впечатление что "сдох" сам сердечник, но такого же не может быть, там ломаться не чему. Помогите советом и опытом, пожалуйста.


  • 0

Не нашли ответа? Посмотрите еще здесь Скрыть

#2   Evgenik

Evgenik
  • Offline
  • Модераторы
  • Самоделкин-любитель
  • PipPipPipPip
  • 16-Декабрь 07
  • 7 044 сообщений
  • 1036 спасибо
  • Сибирь
  • 198

Отправлено 28 Июль 2014 - 15:04

На пальцах сложно что-либо понять,нужно видеть схему всего этого поджига-поддува и по ней уже разбираться. Там по-любому не так все просто,должна быть еще какая то автоматика.


  • 0

#3   d_vovandr

d_vovandr
  • Топикстартер
  • Offline
  • Новички
  • Стажер
  • Pip
  • 27-Июль 14
  • 5 сообщений
  • Рязань
  • 0

Отправлено 29 Июль 2014 - 08:05

Я сегодня сфотографирую ЭМК разобранный и стрелками покажу на котле что куда идет. Автоматика, понятно, есть в цепи терморегулятора. С ней все в порядке. Я прошу помочь именно с цепью термопара-ЭМК-датчик тяги. Т.е. термопара 100% рабочая, датчик тяги звонится на массу, т.е. рабочий + пробовал вешать массу на ЭМК вместо датчика тяги. Более того, при горячей термопаре и есть отличная ЭДС 30мВ на выходе ЭМК, куда датчик тяги подключается, т.е. обрыва в ЭМК нет. 


  • 0

#4   Manul

Manul
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 15-Август 11
  • 3 658 сообщений
  • 717 спасибо
  • Украина
  • 133

Отправлено 29 Июль 2014 - 08:41

Термопара вырабатывает ЭДС 25-30мВ, нормально.
А сопротивление нагретой термопары какое?

Проверьте, на всякий случай электромагнит.

Отсоедините термопару. На освободившийся контакт (от термопары) электромагнита подайте относительно корпуса 1 В (обычная 1,5 В батарейка, жалательно "свежая"). Нажмите и держите кнопку, затем поджигайте запальник. Кнопку отпускаем. Если запальник не погас, значит электромагнит и датчик тяги работают.

В таком случае попробуйте очистить контакт термопары и электромагнита. Лучше всего это сделать плотным войлоком (кусок от старого валенка подойдет ;))

 

Газ поступает под нормальным давлением?


  • 0

Поблагодарили 1 :

#5   d_vovandr

d_vovandr
  • Топикстартер
  • Offline
  • Новички
  • Стажер
  • Pip
  • 27-Июль 14
  • 5 сообщений
  • Рязань
  • 0

Отправлено 29 Июль 2014 - 13:20

Да, с давлением все ок. Пламя синее, у соседей по улице ни у кого проблем нет.

Сопротивление термопары согласно мультиметру - 0 Ом.

За идею с батарейкой - спасибо, сегодня же попробую. Главный вопрос: могу ли я для 100% проверки к ЭМК вместо датчика тяги через контакт подключить просто массу от АОГВ (корпус), ведь сейчас датчик тяги звонится с корпусом?


  • 0

#6   d_vovandr

d_vovandr
  • Топикстартер
  • Offline
  • Новички
  • Стажер
  • Pip
  • 27-Июль 14
  • 5 сообщений
  • Рязань
  • 0

Отправлено 30 Июль 2014 - 11:14

До АОГВ не добрался еще, но проверил на снятом клапане. Подключил батарею. Вторый концы батареи и клапана также запкнул между собой, т.е. сделал замкнутую цепь батарея-ЭМК. Шайба примагничивается, но еле-еле... Явно не хватит усилия, чтобы удержать шток нажатым в АОГВ. Заехал в магазин газовый, купил новый ЭМК такой же. 1500р стоит. Его также подключил - один в один картина, также еле притягивается. В инструкции к новому клапану сказано, что усилие на отрыв 1.9кг при ЭДС от термопары 18мв +-2мв.

Прикрепленные изображения

  • IMAG0109 - Размер 54,14К, Загружен: 401
  • IMAG0110 - Размер 71,52К, Загружен: 400

  • 0

#7   d_vovandr

d_vovandr
  • Топикстартер
  • Offline
  • Новички
  • Стажер
  • Pip
  • 27-Июль 14
  • 5 сообщений
  • Рязань
  • 0

Отправлено 31 Июль 2014 - 12:01

Все, отбой. Вызвал газовщиков. Они пропаяли все контакты и о чудо!!

Всем спасибо.


  • 0

#8   Manul

Manul
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 15-Август 11
  • 3 658 сообщений
  • 717 спасибо
  • Украина
  • 133

Отправлено 31 Июль 2014 - 12:03

Они пропаяли все контакты и о чудо!!

попробуйте очистить контакт термопары и электромагнита. Лучше всего это сделать плотным войлоком