Интересна формулировка - "небольшие отверстия".

У меня небольшие бывают 0,6-0,8 мм, 1,5-3 мм и 8-10 мм в зависимости от изделия. Вот интересно, а в сантехнике "небольшие" какому диаметру соответствуют? :noddle:

@Manul, уже писал чуть ранее - около 5 мм, так теплоноситель будет постепенно выходить из подающего удлинителя на всём его протяжении. Но конечно стоит уточнить один момент. Нижняя раздача это уже нестандарт, поэтому единственно верного решения нет.

Придётся выбирать из разных вариантов, но у каждого из них есть недостатки.

Здравствуйте, точно такая же проблема, греются 2-3 первые секции, нижняя подача. Как лучше всего переделать? 

1.Переделать подачу на противоположную сторону вниз, а обратка вверху останется.

2.Переделать обратку на низ, а подачу на противоположную сторону на верх

3.Забить и смастерить удлиннитель потока.

1.Переделать подачу на противоположную сторону вниз, а обратка вверху останется.

Этот вариант будет однозначно лучше удлинителя потока.

А ничего, что вход получится снизу а обратка сверху?  м.б. лучше наоборот всё таки переделать? Или разницы нет?

(изменено)

Три примера вменяемого подключения биметалла для однотрубной СО с нижней подачей нарисовал:

Самая эффективная, но требующая только нижней подачи (байпас вполне может быть незауженным):

post-96285-0-77741000-1413058668_thumb.png

Универсальная, но менее эффективная (минус 15-20 процентов ):

post-96285-0-65142700-1413058669_thumb.png

Универсальная, скорее всего ещё менее эффективная, чем предыдущая (затрудняюсь с точной оценкой насколько именно):

post-96285-0-81484700-1413058667_thumb.png

Изменено пользователем Mazayac
(изменено)

По третьей схеме у меня сейчас работают 4 радиатора. Но однозначно рекомендовать её смогу только после начала суровых холодов :)

Изменено пользователем Mazayac

Да, подключение неправильное. Но почему греется только верхняя часть?

Потому что при нижней подаче теплоносителя в биметалл у радиатора греется только верхняя часть и 1-3 секции, ближние к патрубку подачи:

post-96285-0-68221600-1413122982_thumb.jpg

Универсальная, скорее всего ещё менее эффективная, чем предыдущая (затрудняюсь с точной оценкой насколько именно):

Видел такие схемы в старых домах. Батареи грели хорошо. Иногда так подключаю полотенцесушители.

В силу того, что радиатор при этом работает чисто на гравитационной составляющей - такое подключение уступает схеме с зауженным и смещённым байпасом.

Мне и так жарко, а для кого-то могут оказаться критичными лишние пара-тройка сотен ватт с радиатора.

Самая эффективная, но требующая только нижней подачи (байпас вполне может быть незауженным):
Mazayac, За первый рисунок однозначно +1

Задам вопрос на засыпку,если кто не работал в эксплуатации - каким образом,при профилактических работах летом, когда идет промывка всей отопительной системы, будут вымывать шлам, собравшийся за отопительный сезон из-за"перевернутой" подачи в радиаторе-отстойнике ? Кстати не вымытый шлам - это источник подшламовой коррозии, а значит и свищей в отопительных приборах. Вот при наличии удлинителя протока в верхнем коллекторе это как раз сделать возможно и сей девайс , по моему мнению, как раз и является универсальным методом решения для нижней подачи при кол-ве секций выше 10

Я правильно понял, что при промывке подают давление в обратку и сливают из подачи?

И к чему Ваше примечание про кол-во секций больше десяти? А владельцы 4...10-секционных радиаторов, у которых при нижней подаче так же греют пара-тройка секций, чем провинились? :)

Мы же не в Одессе, где отвечают вопросом на вопрос. Поэтому хотелось бы услышать "мнение начальников транспортного цеха" (с) ... а потом продолжим. Не думаю, что мой вопрос был сложным, что ОП при нижней подаче и "перевернутом" подключении, будет являтся шламосборником и весь шлам из системы, в отопительный период будет собираться именно в нём, а не в фильтре-грязевике в подвале.

Возьмём два варианта с нижней подачей в стояке.
Первый - "классический для чугуна", т.е. боковое подключение.
Второй - "спасение для биметалла": диагональ с подачей в верхний противоположный от стояка угол и обраткой из нижнего ближнего к стояку угла.
Пусть в теплоносителе ужасно много шлама.
В первой схеме его забросит снизу батареи в дальний от стояка угол. Где он и останется - с чего бы это ему всплывать к верхнему отводу?
Во второй схеме его точно так же забросит в дальний от стояка угол. Только шансов уплыть дальше в стояк через нижний отвод уже больше.

Так что вряд ли Ваши предположения верны.

Во второй схеме его точно так же забросит в дальний от стояка угол. Только шансов уплыть дальше в стояк через нижний отвод уже больше.

Через нижний выход и при нижней подаче куда Вы говорите шлам погонит ? 

post-3123-0-20046600-1413219769_thumb.jpg

каким образом,при профилактических работах летом, когда идет промывка всей отопительной системы, будут вымывать шлам

Если есть такое утверждение, то хотелось бы услышать на чём оно основано.

А то:

http://youtu.be/5Ze-g1YvH_0

... хотелось бы услышать на чём оно основано.

9.2.9.Промывка систем проводится ежегодно после окончания отопительного периода, а так же после монтажа, капитального ремонта, текущего ремонта с заменой труб (в открытых системах до ввода в эксплуатацию системы должны быть также подвергнуты дезинфекции).

Системы промываются водой в количествах, превышающих расчетный расход теплоносителя в 3-5 раз, ежегодно после отопительного периода, при этом достигается полное осветление воды. При проведении гидро-пневматической промывки расход водо-воздушной смеси не должен превышать 3-5-кратного расчетного расхода теплоносителя.

Для промывки систем используется водопроводная или техническая вода. В открытых системах теплоснабжения окончательно промывка после дезинфекции производится водой,соответствующей требованиям действующего стандарта на питьевую воду, до достижения показателей сбрасываемой воды до требуемых санитарными нормами на питьевую воду, для конденсатопроводов качество сбрасываемой воды должно соответствовать требованиям в зависимости от схемы использования конденсата.

Дезинфекция систем теплопотребления производится в соответствии с требованиями,установленными санитарными нормами и правилами.

9.2.10. Подключение систем, не прошедших промывку, а в открытых системах промывку и дезинфекцию, не допускается.

9.2.11. Для защиты от внутренней коррозии системы должны быть постоянно заполнены деаэрированной, химически очищенной водой или конденсатом.

А вот по поводу выполнения или невыполнения  Правил - это уже в службу эксплуатации ... а не на ютуб

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе.

Зарегистрироваться

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

Или войти с помощью одного из сервисов



  • Наши рекомендации

    • Кажись всё или строительный пылесос с тройной мультициклонной ступенью очистки
      Кажись всё или строительный пылесос с тройной мультициклонной ступенью очистки

        • Нравится
      • 16 ответов
    • Аккумуляторные пилы  SCW и  SCM  22-A
      После того как провёл тесты, приступил к самому главному. Поменять диски местами, и проверить, как инструмент на это отреагирует, ведь они внешнее и походу внутренне практически одинаковые, пила по дереву конечно более навороченее, есть настройки угла наклона и можно на шину посадить через адаптер.

      • 4 ответа
    • Как построить теплый дом, не тратя лишних денег
      Строительство гостевого дома решил выделить в отдельную тему, так будет меньше путаницы.


        • Спасибо
        • Нравится
      • 92 ответа
    • Подходы к ремонту старых домов в России
      В России сотни тысяч старых домов, многие из которых являются не только свидетельством исторического наследия, но и отражением уникальной культуры и традиций страны. Эти дома, будь то деревянные избы или старинные каменные постройки, сохраняют в себе дух времени и рассказывают историю поколений.

      • 0 ответов
    • Люк для кошек своими руками
      Разумеется давно придуманы и продаются специальные лючки для кошек, которые можно врезать в дверь, но мы ведь не ищем легких путей . Да и по зоомагазинам я не хожу, а "гугление" показало, что такие люки для кошек стоят относительно не дешево. В то же время под рукой были два "копеечных" сантехнических пластиковых лючка для ГКЛ. Все что оставалось, так это обломать фиксаторы крышек, что бы они открывались в обе стороны, ровно выпилить отверстие в двери, да вклеить симметрично эти лючки.

      То, что получилось видно на фото. Разумеется это не для тех, у кого "дизайнерский ремонт", но для обыкновенной квартиры вполне подходит. Недостатков не замечено, животных и людей всё устраивает .


      Реакцию форумчан на этот люк можно узнать в этой теме https://homemasters.ru/...me/?p=330637

        • Ого
      • 6 ответов
    • Дома из сруба: идеальное сочетание уюта и прочности.
      Строительство собственного дома является важной вехой в жизни любого человека, поскольку оно знаменует собой важное событие. Выбор строительных материалов имеет огромное значение для создания теплого и функционального жилища. На протяжении всей древней истории древесина была распространенным материалом для строительства домов, что отразилось на различных культурах мира.

      • 0 ответов
    • Газовые котлы: эффективное, экономичное и экологичное решение для отопления вашего дома
      В современном мире, где комфорт и устойчивость стали ключевыми аспектами повседневной жизни, выбор правильного источника отопления дома становится особенно актуальным. Газовые котлы, сочетая в себе преимущества эффективности, экономичности и экологичности, представляют собой одно из наиболее популярных решений для обеспечения комфортной температуры в жилых и коммерческих помещениях.

      • 0 ответов
    • Вторая жизнь дивана: искусство ремонта мягкой мебели своими руками
      В эпоху беспрерывного потребления и стремления к новизне, ремонт старой мягкой мебели своими руками приобретает не просто практическое, но и глубоко философское значение. Это действие как знак уважения к труду мастеров, которые вложили свое мастерство в создание диванов, кресел и пуфов, и как воплощение идеи устойчивого потребления. С каждым возвращенным к жизни предметом мебели, мы не только сохраняем историю и уникальность каждого изделия, но и противостоим бездумному обновлению интерьера за счет экологии и рационального использования ресурсов.

        • Нравится
      • 0 ответов
×
×
  • Создать...

Важная информация

Мы разместили cookie-файлы на ваше устройство, чтобы помочь сделать этот сайт лучше. Вы можете изменить свои настройки cookie-файлов, или продолжить без изменения настроек.