Перейти к содержанию
Форум о ремонте и строительстве
basil147

Схема щитка, однокомнатная квартира в кирпичном доме.

Рекомендуемые сообщения

bagayama
В кваритрном щитке отключаю все проводники от PE шины, по отдельности их изолирую. Будут лежать себе спокойно до реконструкции общедомовой проводки
Верно, и ещё к заземляющим контактам розеток РЕ проводники на подключать.
В квартирном щитке делаю так:
Если беспокоит пожаробезопасность - ставь на вводе в этажном щите до счётчика "Автомат + УЗО" (или просто ДА) 100 (300) mA.

В квартирном щите - сначала общий автомат (32 А вроде у тебя), потом дели на группы по УЗО 30мА. 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Manul
к заземляющим контактам розеток РЕ проводники на подключать.
?

Если

В кваритрном щитке отключаю все проводники от PE шины, по отдельности их изолирую.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
basil147

Вот и я не понял, разве не достаточно отключить в щитке? Хотя... те розетки, которые не имеют отдельной линии и сделаны перемычками будут иметь соединенные контакты PE, что не гуд.

Изменено пользователем basil147

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
bagayama
те розетки, которые не имеют отдельной линии и сделаны перемычками будут иметь соединенные контакты PE, что не гуд
;), верно. Утекло на один корпус, а долбит с нескольких. 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
bagayama
переработал схему )
Вы вроде собирались сократить количество УЗО... 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
basil147

Да, было 4 ДА и 5 УЗО, стало 1 ДА и 6 УЗО.

Теперь кухонная техника: стиралка, посудомойка и духовка висят каждый на своем двухполюсном автомате, а эти автоматы подключены к отдельному УЗО.

Раньше все висело на отдельных ДА.

Или не стоит выделять отдельное УЗО на кухонную технику и перевесить все на УЗО кухонных розеток?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
bagayama

Вы бы дали схему квартиры поглядеть, было б проще советовать.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
basil147

Пожалуйста )

1 - Комната

2 - Кухня

3 - Коридор/Прихожая

4, 5 - Сан. узел. (будет совмещен)

6 - Ниша, в которой будет щит силовой и щит слаботочки

7 - Балкон

8 - Гардеробная

Красным цветом показаны стены, которые будут уничтожены. Зеленым - возведены.

post-1-0-34288600-1413214576_thumb.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Evgenik
? Если

 Еще на эти провода еще может навестись и оказаться на корпусе, чего и сколько - не известно. А оно это нам надо?  ;) 

Красным цветом показаны стены, которые будут уничтожены.

Сначала даже испугался,пока не рассмотрел картинку с пристрастием. :D 


Если поставить задачу уменьшить количество УЗО,то можно отказаться от УЗО1. УЗО4 тоже под вопросом,смотря какие светильники планируется использовать.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
basil147

В квартире будут использованы только точечные светильники. Подсветка зеркала в сан. узле - бра.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Evgenik

Смотря на какое напряжение,если 12-вольтовые,то узо не нужно.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
basil147

Еще вопрос: какую серию УЗО и ДА фирмы ABB брать для дома для семьи?) Разброс цен довольно велик, у меня метания между F202AC и DS201.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
bagayama

Накидал на бумажке. Попробую нарисовать в пятницу, пока мало свободного времени.

Суть такая:

/этажный щит/ ДА(40А/100мА) - счётчик - /квартирный щит/ Автомат 32А (2пол.) - УЗМ (параллельно шунт из ВН 32А) - далее делится на дежурную группу и основную.

Дежурная - УЗО (32А/30мА) - Автомат 6А - Свет (прихожая + аварийный светильник с охватом входной двери и щитка )

                                        - Автомат 16А - Розетки щитка

                                        - Автомат 16А - Розетки прихожей (можно перенести к комнате или кухне)

Основная - ВН 32А 1пол.  - УЗО (32А/30мА) - Автомат 10А- Свет (комната + ванная)

                                                              - Автомат 16А - Розетки комнаты

                                                              - Автомат 16А - Розетки ванной

                                     - УЗО (32А/30мА) - Автомат 10А- Свет (кухня + балкон + гардероб)

                                                              - Автомат 16А - Розетки кухни 1 (фартук + стиралка + посудомойка)

                                                              - Автомат 16А - Розетки кухни 2 (плита + подсветка + вытяжка)

                                                              - Автомат 16А - Розетки балкона

С тёплыми полами надо подумать исходя из компановки самого щита, либо выделить в отдельную группу, либо отнести к группе "комната + ванная" как наименее нагруженной.

Может возникнуть вопрос отчего не разделил свет и розетки, как сам выше предлагал - ищем оптимум, свет и розетки при такой группировке дублируются из соседних помещений с другим УЗО + поскольку проводка новая и сам её делаешь, качество подразумевается, а если будут неисправные по утечке приборы - локализовать автоматом, отключать и в ремонт.

По УЗО приведу 3 примера - за 5 лет после своего ремонта не было ни одного срабатывания УЗО (там общее было); в другой квартире периодически (раз в полгода) срабатывает одно из групповых УЗО (при включении света иногда образуется искра в выключателе, пока ещё не достало чтоб заменить :)); после замены щитка в квартире со старой проводкой стало выбивать УЗО, но странно - при открытии дверцы микроволновки ;), её естественно в ремонт.

Вариант конечно "рыба" - при уточнении задач можно корректировать.

метания между F202AC и DS201

сколько помню 201 такая простецкая попроще, смотрите по деньгам.  

Изменено пользователем bagayama

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
bagayama
сколько помню 201

Не, не то, там были другие буковки... :)

Надо Багиса попытать, он ABB любит. 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
dimp

@bagayama, да они не сравниваются, f202 это узо, а ds201 дифавтомат - хотя можно конешно сказать что первое попроще :D  

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
bagayama

Вот вариант компановки щита 3 по 12 позиций:

...Не понял, не даёт грузить файлы. Админ сайт ломает? :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Evgenik

Чуток потерпи и всё наладится ;)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе. Это очень просто!

Зарегистрироваться

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

Или войти с помощью одного из этих сервисов



  • Google рекомендует

  • Наши рекомендации

    • Биокамин своими руками
      Вступила в голову блаж, сделать дома камин. Тыкая ссылки в поисковике, нарвался на рекламу биокаминов.
      Без дыма, без золы, живой огонь, итд... Заинтересовало млин!!!

        • Нравится
      • 186 ответов
    • Колесо на потолке, работы с гкл
      Небольшой потолочек, в общем ничем не примечателен, есть только одна особенность в монтаже.

        • Нравится
      • 3 ответа
    • Сборка корпусной мебели самостоятельно
      Хочу поделиться своим опытом дизайна и сборки корпусной мебели. Для кого-то это, возможно, рутина, я же это делал в первый раз. Описываю тезисно, если кому-то станут интересны детали, задавайте уточняющие вопросы.

      • 122 ответа
    • Альбомы технических решений
      Альбомы технических решений FAR
      Инструкции по монтажу сантехприборов :
      Монтажные схемы на ванны,душкабины,смесители,гидросауны, гидромассажные колонны различных производителей

        • Нравится
      • 41 ответ
    • Предлагаю в этой теме специалистам поделиться своим опытом в изготовлении стяжки, а "чайникам" задать свои вопросы.
      Я отношусь как раз ко второй категории.
      Насколько я знаю, процесс выполнения стяжки можно разделить на следующие этапы:

      • 1 464 ответа
    • Открываю данную тему, которая должна объединить в себе все знания и сведения о лазерных приборах. Уверен, что тема будет интересна очень многим.

      • 696 ответов
    • Эта тема-предупреждение
      "Обходя разложенные грабли-ты теряешь драгоценный опыт"

      • 131 ответ
    • Сухая штукатурка.
      Стена , деревянная, штукатурка по дранке, кривая, очень сильно завалена, покрашена зелёной сыпучей хренью. Короче, тяжёлый случай.
      Ровнять будем гипсокартоном, по технологии "сухая штукатурка". Однако, в данном случае тупо наляпать Перлфикса и притулить лист нихрена не получится. Опишу некоторые приёмы и хитрости.

      • 18 ответов
×