Вопрос по схеме щитка для двухкомнатной квртиры


Сообщений в теме: 33

#1   barbysize

barbysize
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Мастер
  • PipPip
  • 18-Ноябрь 14
  • 74 сообщений
  • 18 спасибо
  • Электросталь
  • 5

Отправлено 22 Декабрь 2014 - 12:30

Добрый день.

Не стал создавать новую тему. Квартира тоже двухкомнатная.

Накидал примерную схему щитка, первоначально для того, чтобы знать, сколько линий кидать по квартире и как разделить эти линии, особенно на кухне.

 

Номиналы автоматов взял из схемы знакомого, который сам делал себе элекрику, но предложенная им схема меня немного не устроила и не была оптимальной для моей квартиры. 

 

Плита электрическая, под варочную панель заложен кабеь 3х6мм, под возможный проточный водогрей тоже 3х6мм.

Электросчетчик стоит в подъеде, там же стоит автомат (или диф) какого-то высокого ампеража, не помню сейчас, посмотрю, добавлю эту информацию. В квартиру входит провод 3х10мм (фаза, ноль и заземление). Квартира  в новостройке.

 

Несколько вопросов по схеме:

 

1) Вест свет висит на автомате 16 А, Впринципе, пока в планах везде использовать светодиодное освещение, которое мало потребляет. Значит перегруза на проводке не должно быть. Выбрал 16 а не 10, потому что сумма всех комнат на одном автомате.

 

2) Розетки в кухне. Разделение на группы по территориальному расположению розеток и техники ну и по прикидкам одновременного включения той или иной техники. Мне предлагали все розетки повесить на 16А, а под духовку и посудомойку сделать отдельную линию проводом 4 мм и автоматом 20А. Я в сомнениях. Накидал на схеме пока 3 линии на розетки и встроенную технику на проводах 2,5 и с автоматами 16 А. Разумно ли это сделано? Есть провод 3х4мм, есть ли смысл на какую-то группу подвести его с распайкой на каждого потребителя проводом 3х2,5 и поставить на эту линию автомат в 20А?

 

3) Розетки в ванной и свет, а также свет в коридоре около ванной и розетка в этом же месте (для пылесоса, например) заведены на узо и автомат 16А. Освщение в ванной и коридоре светодиодное. В ванной розетка под стиралку и фен-бритву.

 

4) Вопрос по подключению водонагревателя и варочной поверхности. У меня есть кабель ВВГ нг 4х6мм. Сотит л класть его и использовать только 3 жилы? Насколько понимаю, смысла оставлять резервную жилу нет, в щитке 220V. Можно и нужно ли вскрыть изоляцию и одну жилу убрать? Провода пойдут в стенах без гофр, по полу в стяжке в гофрах.

 

5) Типы автоматов. У знакомого все автоматы были типа B кроме того, который стоит на розетки в кухне и на ввод в квартиру, у них тип C. Взял это разделение за основу. Правильно ли?

Прикрепленные изображения

  • Моя схема щитка - Размер 81,99К, Загружен: 316

  • 0

Не нашли ответа? Посмотрите еще здесь Скрыть

#2   KGB

KGB
  • Offline
  • Admin
  • Админ, просто админ
  • PipPipPipPip
  • 17-Ноябрь 04
  • 6 668 сообщений
  • 1414 спасибо
  • Санкт-Петербург
  • 265

Отправлено 22 Декабрь 2014 - 12:57

Не стал создавать новую тему

Для начала социологический опрос - вопрос: почему?


  • 0

#3   barbysize

barbysize
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Мастер
  • PipPip
  • 18-Ноябрь 14
  • 74 сообщений
  • 18 спасибо
  • Электросталь
  • 5

Отправлено 22 Декабрь 2014 - 13:32

Потому что тмема мне подошла. Потому что автор куда-то пропал. И по-мне, так порядку больше, когда схожая информация не по 20-и темам с похожими названиями лежит.


  • 0

#4   KGB

KGB
  • Offline
  • Admin
  • Админ, просто админ
  • PipPipPipPip
  • 17-Ноябрь 04
  • 6 668 сообщений
  • 1414 спасибо
  • Санкт-Петербург
  • 265

Отправлено 22 Декабрь 2014 - 14:07

Потому что автор куда-то пропал. И по-мне, так порядку больше

А по мне так автор может завтра появиться, и в теме как раз начнется беспорядок! Если уж так заботитесь о порядке, то лучше новая тема, а в старой написать сообщение с сылкой на нновую.

Вест свет висит на автомате 16 А

Если весь свет на 16А  то кабель должен быть 2,5 квадрата. Оно Вам надо? Плюс отрубили автомат и света в трех помещениях нет.


  • 0

#5   barbysize

barbysize
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Мастер
  • PipPip
  • 18-Ноябрь 14
  • 74 сообщений
  • 18 спасибо
  • Электросталь
  • 5

Отправлено 22 Декабрь 2014 - 14:19

Если весь свет на 16А  то кабель должен быть 2,5 квадрата. Оно Вам надо? Плюс отрубили автомат и света в трех помещениях нет.

 

Тут же установлены светильники на каждую линию, воткнуть в неё что-то более энергоемкое невозможно. Как перегрузить тогда любую из 3-х линий?


  • 0

#6   KGB

KGB
  • Offline
  • Admin
  • Админ, просто админ
  • PipPipPipPip
  • 17-Ноябрь 04
  • 6 668 сообщений
  • 1414 спасибо
  • Санкт-Петербург
  • 265

Отправлено 22 Декабрь 2014 - 14:37

Как перегрузить тогда любую из 3-х линий?
в смысле? Не понял
  • 0

#7   barbysize

barbysize
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Мастер
  • PipPip
  • 18-Ноябрь 14
  • 74 сообщений
  • 18 спасибо
  • Электросталь
  • 5

Отправлено 22 Декабрь 2014 - 16:03

в смысле? Не понял

Свет в кухню, зал и спальню каждый висит на отдельной линии. Эти 3 линии сводятся к щитку и подключены к автомату 16А. Поидее, если рассматривать любую из линий, там нет и не может быть потенциального потребления больше, чем выдерживает провод 1,5мм. Или я что-то не правильно понимаю?


  • 0

#8   KGB

KGB
  • Offline
  • Admin
  • Админ, просто админ
  • PipPipPipPip
  • 17-Ноябрь 04
  • 6 668 сообщений
  • 1414 спасибо
  • Санкт-Петербург
  • 265

Отправлено 22 Декабрь 2014 - 16:17

Или я что-то не правильно понимаю?

Провод 1,5 мм  держит ток 15 ( в ряде случаев больше, но брать надо минимально). А автомат у вас на 16А.  Нужно ставить автомат 10 А!!! Провод должен быть самым сильным звеном в цепи, автомат самым слабым. Иначе возможно, что провод будет плавиться, а автомат и не прочухает


  • 2

#9   barbysize

barbysize
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Мастер
  • PipPip
  • 18-Ноябрь 14
  • 74 сообщений
  • 18 спасибо
  • Электросталь
  • 5

Отправлено 22 Декабрь 2014 - 16:56

Провод 1,5 мм  держит ток 15 ( в ряде случаев больше, но брать надо минимально). А автомат у вас на 16А.  Нужно ставить автомат 10 А!!! Провод должен быть самым сильным звеном в цепи, автомат самым слабым. Иначе возможно, что провод будет плавиться, а автомат и не прочухает

 

Это понятно, но плавится он будет от превышения нагрузки. А если это свет, и полностью включенные люстры и светильники все равно не дают превышения. Плюс нет возможности что-то добавить в эту схему (подключить дополнительную нагрузку), то и плавится проводам будет не с чего. Или возможно нечто?

 

Я понимаю, когда ограничение сделано на розетках, туда можно воткнуть телефон или электрообогреватель. Тут возможны вариации на тему нагрузки в таких линиях и их нужно ограничивать по потреблению. Но тут речь про свет. Потребление стабильное и небольшое. 

Почему я против 10 ампер? Потому что нужно тогда поставить 3 автомата по 10 амер на каждую комнату. Одного автомата 10 ампер на 3 комнаты может и не хватить. Почему я против 3-х автоматов по 10 ампер. Я боюсь, что в щитке не хватит места)


  • 0

#10   KGB

KGB
  • Offline
  • Admin
  • Админ, просто админ
  • PipPipPipPip
  • 17-Ноябрь 04
  • 6 668 сообщений
  • 1414 спасибо
  • Санкт-Петербург
  • 265

Отправлено 22 Декабрь 2014 - 17:01

Это понятно, но плавится он будет от превышения нагрузки.

Мне больше нечего сказать. Убирайте автомат совсем, зачем он там, он лишний, заодно и место сэкономите в щитке


  • 0

#11   barbysize

barbysize
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Мастер
  • PipPip
  • 18-Ноябрь 14
  • 74 сообщений
  • 18 спасибо
  • Электросталь
  • 5

Отправлено 22 Декабрь 2014 - 17:19

Мне больше нечего сказать. Убирайте автомат совсем, зачем он там, он лишний, заодно и место сэкономите в щитке

 

Я не пытаюсь доказать свою правоту. Я просто хочу понять. От чего могут начать плавится провода на освещение?


  • 0

#12   maxx

maxx
  • Offline
  • Пользователи
  • Мастер
  • PipPip
  • 06-Ноябрь 13
  • 76 сообщений
  • 5 спасибо
  • Уфа
  • 1

Отправлено 22 Декабрь 2014 - 21:11

Я не пытаюсь доказать свою правоту. Я просто хочу понять. От чего могут начать плавится провода на освещение?

Для начала бы покурить форум чутка,ответы наверняка найдутся. И уяснить раз и на всегда автомат защищает только кабель. Если это уяснится все вопросы вообще как правило отпадают.


  • 0

#13   Bagis

Bagis
  • Offline
  • Супермодератор
  • Самоделкин
  • PipPipPipPip
  • 05-Июль 08
  • 7 787 сообщений
  • 1583 спасибо
  • Рига (Латвия)
  • 131

Отправлено 22 Декабрь 2014 - 21:14

Я просто хочу понять. От чего могут начать плавится провода на освещение?

Например что-то где-то закоротило, проводка начала греться и пошло-поехало. +, к тому что уже выше сказал КГБ, даже для удобства обслуживания желательно разбить свет хотя бы на две группы. 

 

Свет ванной, очень желательно, сделать отдельным от розеток. 

Лишнюю жилу в кабеле 4х6 можно тупо откусить, но я предпочитаю оставлять. Мало ли что?! Пусть будет.

На духовку, обычно, хватает 2.5. Естественно отдельным кабелем и через отдельный автомат. Точно так же и с посудомойкой. + на кухню я бы предложил сделать ещё как минимум 3 линии кабелем 2.5 и автоматами на 16А.

 

Типы автоматов. Правильно ли?

Как по мне, то да. 


  • 0

Поблагодарили 1 :

#14   barbysize

barbysize
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Мастер
  • PipPip
  • 18-Ноябрь 14
  • 74 сообщений
  • 18 спасибо
  • Электросталь
  • 5

Отправлено 23 Декабрь 2014 - 10:57

Спасибо за комментарии!

Переделал схему. Внес изменения в кухонные розетки, вытащил духовку и посудомойку на отдельые линии 3х2,5 с автоматами 16А. 

Добавил 3 автомата на свет (хотя наверное можно 2) по 10А.

 

Чесно сказать, уже куплен встраиваемый щиток на 24 позиции и даже ниша под него сделана. Получается все не влезет в него? Можно ли как-то уменьшить количество устройств, не потеряв безопасность?

Можно ли свет ванной и су повесить на автомат 10А без УЗО?

Прикрепленные изображения

  • Моя схема щитка 2 - Размер 87,55К, Загружен: 732

  • 0

#15   maxx

maxx
  • Offline
  • Пользователи
  • Мастер
  • PipPip
  • 06-Ноябрь 13
  • 76 сообщений
  • 5 спасибо
  • Уфа
  • 1

Отправлено 23 Декабрь 2014 - 11:37

barbysize, Модульку не закупили ещё надеюсь? Если нет,то можно чуток ужаться.

1. Водогрей. Кабель 3х6 защищается 32А автоматом вообще-то. Вместо АВ+УЗО=3 модуля на рейке,взять диференциальный автомат=2 модуля на рейке,к примеру ABB DSH941R 1п+N C32А 30мА тип АС (DSH941RAC-C32/0,03) (просто пример не как руководство к покупке).

Как отступление.Я бы под водогрей 3х10 заложил т.к. проточник желательно помощнее где-то на 8 кВт ,при таком кабель 3х6 греется.Чисто по собственному опыту говорю.

2.Аналогично и с вар.анелью можно из АВ+УЗО ужаться в дифавтомат т.е. плюс ещё одно место на дин-рейке.

3. Мне непонятен смысл АВ в верхушках розеточных линий,они что защищают?(помним что защищает автомат из начала темы?) По моему их можно убрать,может мастера подскажут и я чего-то недогоняю конечно....

Т.о. убрав 2 АВ и заменив две связки АВ+УЗО на дифавтомат,по моему получается 22 места на рейке,что в принципе маловато если вы сами будете расключением заниматься. Какой щиток кстати?Я себе ABB UK530 ставил,в этой серии можно при желании по модулю или два(точно не вспомню щас) в рейку лишнему впихивать.


  • 0

Поблагодарили 1 :

#16   barbysize

barbysize
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Мастер
  • PipPip
  • 18-Ноябрь 14
  • 74 сообщений
  • 18 спасибо
  • Электросталь
  • 5

Отправлено 23 Декабрь 2014 - 11:59

barbysize, Модульку не закупили ещё надеюсь? Если нет,то можно чуток ужаться.  Не закупил.

1. Водогрей. Кабель 3х6 защищается 32А автоматом вообще-то. Вместо АВ+УЗО=3 модуля на рейке,взять диференциальный автомат=2 модуля на рейке,к примеру ABB DSH941R 1п+N C32А 30мА тип АС (DSH941RAC-C32/0,03) (просто пример не как руководство к покупке).  Про дифавтоматы не подумал, спасибо!

Как отступление.Я бы под водогрей 3х10 заложил т.к. проточник желательно помощнее где-то на 8 кВт ,при таком кабель 3х6 греется.Чисто по собственному опыту говорю. Проточник будет использоваться 2 недели в год, летом, кипяток не нужен. Думаю, что 6мм будет достаточно, но за опыт спасибо.

2.Аналогично и с вар.анелью можно из АВ+УЗО ужаться в дифавтомат т.е. плюс ещё одно место на дин-рейке.  :up:

3. Мне непонятен смысл АВ в верхушках розеточных линий,они что защищают?(помним что защищает автомат из начала темы?) По моему их можно убрать,может мастера подскажут и я чего-то недогоняю конечно....  Если честно, они были на схеме знакомого. Я полагал, что они используются для защиты нижестоящих УЗО...

Т.о. убрав 2 АВ и заменив две связки АВ+УЗО на дифавтомат,по моему получается 22 места на рейке,что в принципе маловато если вы сами будете расключением заниматься. Какой щиток кстати?Я себе ABB UK530 ставил,в этой серии можно при желании по модулю или два(точно не вспомню щас) в рейку лишнему впихивать.  Бокс Viko встраиваемый на 24 модуля


  • 0

#17   maxx

maxx
  • Offline
  • Пользователи
  • Мастер
  • PipPip
  • 06-Ноябрь 13
  • 76 сообщений
  • 5 спасибо
  • Уфа
  • 1

Отправлено 23 Декабрь 2014 - 12:14

УЗО отдельно можно не защищать,можно просто выбрать его держащим ток нижестоящих линий.На линию из 3 веток поставить УЗО на 63А и 30мА , с линией из пяти веток тяжелее :) хотя можно конечно найти УЗО держащее 80А на 2 модуля,правда будет дороговато наверняка и не понятно выдержит ли оно нагрузку с 5 линий на самом деле (скорее всего нет т.к. АВ не в номинале отключаются).Лучше мастера пусть что-то подскажут,может я чего не догоняю.


  • 0

#18   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 145 сообщений
  • 1412 спасибо
  • Калуга
  • 45

Отправлено 23 Декабрь 2014 - 12:20

Кабель 3х6 защищается 32А автоматом вообще-то.

не ну это перебор, я ни когда не против перестраховки, но на 6мм2 40А можно смело ставить


перед узо автоматы убрать, ПМ и духовку на один автомат


УЗО отдельно можно не защищать

не можно :)

но для этого есть вводной и его достаточно


  • 0

#19   barbysize

barbysize
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Мастер
  • PipPip
  • 18-Ноябрь 14
  • 74 сообщений
  • 18 спасибо
  • Электросталь
  • 5

Отправлено 23 Декабрь 2014 - 12:37

не ну это перебор, я ни когда не против перестраховки, но на 6мм2 40А можно смело ставить


перед узо автоматы убрать, ПМ и духовку на один автомат


не можно :)

но для этого есть вводной и его достаточно

dimp, т.е. 2 отдельные линии на посудомойку и духовку можно на автомат 16А?


УЗО отдельно можно не защищать,можно просто выбрать его держащим ток нижестоящих линий.На линию из 3 веток поставить УЗО на 63А и 30мА , с линией из пяти веток тяжелее :) хотя можно конечно найти УЗО держащее 80А на 2 модуля,правда будет дороговато наверняка и не понятно выдержит ли оно нагрузку с 5 линий на самом деле (скорее всего нет т.к. АВ не в номинале отключаются).Лучше мастера пусть что-то подскажут,может я чего не догоняю.

 

Так общий автомат и защитит, 50А всего же.


Вот что получилось, насчитал 22 позиции.

Прикрепленные изображения

  • Моя схема щитка 3 - Размер 81,12К, Загружен: 298

  • 0

#20   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 145 сообщений
  • 1412 спасибо
  • Калуга
  • 45

Отправлено 23 Декабрь 2014 - 17:05

да можно

второе узо тоже бери на 63А (25не проходит)


с линией из пяти веток тяжелее :) хотя можно конечно найти УЗО держащее 80А на 2 модуля,правда будет дороговато наверняка и не понятно выдержит ли оно нагрузку с 5 линий 

ты не смотришь на автомат вводной на 50А - поэтому тоже 63А


  • 0

Поблагодарили 1 :

#21   barbysize

barbysize
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Мастер
  • PipPip
  • 18-Ноябрь 14
  • 74 сообщений
  • 18 спасибо
  • Электросталь
  • 5

Отправлено 23 Декабрь 2014 - 17:45

да можно

Одновременная работа посудомойки и духовки может выбивать 16А? Или типа, если будет выбвать, то можно бужет добавить ещё один автомат на 16А?


  • 0

#22   maxx

maxx
  • Offline
  • Пользователи
  • Мастер
  • PipPip
  • 06-Ноябрь 13
  • 76 сообщений
  • 5 спасибо
  • Уфа
  • 1

Отправлено 23 Декабрь 2014 - 20:32


ты не смотришь на автомат вводной на 50А - поэтому тоже 63А

Да,да,что-то ушёл он с моих замыленных глаз.Конечно он будет нормально защищать стандартное УЗО на 63А.


Одновременная работа посудомойки и духовки может выбивать 16А? Или типа, если будет выбвать, то можно бужет добавить ещё один автомат на 16А?

А что на посудомойке и духовке по потреблению написано?


  • 0

#23   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 145 сообщений
  • 1412 спасибо
  • Калуга
  • 45

Отправлено 23 Декабрь 2014 - 22:41

не будет выбивать автомат 


  • 0

Поблагодарили 1 :

#24   barbysize

barbysize
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Мастер
  • PipPip
  • 18-Ноябрь 14
  • 74 сообщений
  • 18 спасибо
  • Электросталь
  • 5

Отправлено 24 Декабрь 2014 - 08:52

Нет их пока) Ажиотажный спрос на технику не позволил закупиться впрок. И до мебели с техникой все-равно пока далеко 


  • 0

#25   barbysize

barbysize
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Мастер
  • PipPip
  • 18-Ноябрь 14
  • 74 сообщений
  • 18 спасибо
  • Электросталь
  • 5

Отправлено 28 Январь 2015 - 14:07

Подошло время к сборке щитка.

Все автоматы(и иже с ними) согласно одобренной схемы закуплены.

 

Столкнулся со сложностями: 

1) Вводной кабель (3х10мм) Короткий, чтобы расположить вводной двухполюсный автомат на 50А на верхней рейке провод приходится тянуть. Если добавить сюда трудность в его изгибании, то мне это не очень нравится.

2) Провода для варочной панели и водонагревателя (3х6мм) оказались также достаточно трудносгибаемыми, поэтому огромное желание установить дифавтоматы в непосредственной близости от входа кабелей в щиток (нижняя рейка, ближе к правому краю.) И тут сразу вопос, в голове подсознательно хочется оставить запас фазного и нейтрального проводов, но в силу толщины кабеля согнуть его не просто, да и места в щитке не много. Может есть какие-то хитрости?

 

Исходя из озвученных проблем, появилсь идея размещения всех узо, дифов и вводного автомата на нижней рейки с соединением их двухконтактной шиной. (Подключение вводного кабеля снизу).

 

Заземление на рисунке не указал, чтобы не мешалось.

Отошел от схемы только в подключении автоматов на свет (две штуки по 10А), повесил их на одно из двух менее загруженных УЗО. Причина в том, что так удобнее запитать автоматы общей шиной, иначе никак не соображу откуда можно взять питание к двум отдельным автоматам, если не запитываться от узо.

 

Почти все провода пойдут снизу.

На счет крепления шин N пока нет определенности. В щитке по 4-м углам есть выступ под крепление шины. Итого можно закрепить 4 отдельные шины. 2 из нижних используются под N и две верхних (наверное) под заземление (потому что проводов подключить нужно много, а одну длинную шину с креплением в одной точке ставить не хочется.)

 

Соединение внутри щитка делать многожильным 6мм проводом с опресованными наконечниками? Какой провод под это моджно купить?

 

Схема прилагается. Я на верном пути? Заранее большое спасибо. Если бы не этот форум, я быне решился на самостоятельную прокладку электрики)

Прикрепленные изображения

  • Сборка щитка - Размер 196,9К, Загружен: 308

  • 0

#26   barbysize

barbysize
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Мастер
  • PipPip
  • 18-Ноябрь 14
  • 74 сообщений
  • 18 спасибо
  • Электросталь
  • 5

Отправлено 28 Январь 2015 - 14:23

Соединение внутри щитка делать многожильным 6мм проводом с опресованными наконечниками? Какой провод под это моджно купить?

 

 Впринципе, если схему действительно можно собрать в щитке так, как на картинке, то можно воспользоваться и обычными одножильными проводами 6мм, вроде не много их нужно. Правильно?


  • 0

#27   Lee

Lee
  • Offline
  • Прорабы
  • PipPipPipPip
  • 06-Апрель 07
  • 2 084 сообщений
  • 529 спасибо
  • Юг Руси
  • 143

Отправлено 28 Январь 2015 - 14:45

Верно.

Шинки есть с креплением на динрейку. Кроссмодули ещё рассмотрите, может понравится.


  • 0

Поблагодарили 1 :

#28   barbysize

barbysize
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Мастер
  • PipPip
  • 18-Ноябрь 14
  • 74 сообщений
  • 18 спасибо
  • Электросталь
  • 5

Отправлено 28 Январь 2015 - 15:31

Верно.

Шинки есть с креплением на динрейку. Кроссмодули ещё рассмотрите, может понравится.

 

Думал про шины с креплением на рейку. Но на ней всего 2 свободных позиции осталось. Значит одну N шину справа, вторую слева верхней дин рейки?


  • 0

#29   Bagis

Bagis
  • Offline
  • Супермодератор
  • Самоделкин
  • PipPipPipPip
  • 05-Июль 08
  • 7 787 сообщений
  • 1583 спасибо
  • Рига (Латвия)
  • 131

Отправлено 28 Январь 2015 - 16:27

Вводной кабель (3х10мм) Короткий...

Может есть какие-то хитрости?

 

 Можно использовать клеммы на дин рейку, типа таких 

 

а от них, до автоматов, уже мягким проводом протянуть.


  • 0

#30   Lee

Lee
  • Offline
  • Прорабы
  • PipPipPipPip
  • 06-Апрель 07
  • 2 084 сообщений
  • 529 спасибо
  • Юг Руси
  • 143

Отправлено 28 Январь 2015 - 21:10

2 свободных позиции осталось.
да да да, обычное дело, у вас же 22 позиции. Щит минимум на 36 мест нужно или хорошо подумать над 54. Пока не поздно старый в топку, изжил он себя морально. Попутно присматривайтесь ещё ко всяким няшкам для щитов.
  • 0