Схема отопления в загородном доме

Рекомендуемые сообщения

Manul
Какой ПП32 накер, когда отводы у котла 3/4", да с заужением.
Если исходить из такой логики, то нах устанавливать коллектор на 1", если подключение выполнено трубой 1/2".
  • Нравится 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
62santehnik
Если исходить из такой логики, то нах устанавливать коллектор на 1", если подключение выполнено трубой 1/2".

Не следует путать водопровод с отоплением, тут немного другие законы.

Где-то можно делать увеличение диаметра, но конкретно в этом случае это просто бесполезно. Не те объёмы и масштабы.

Если бы @Tehnik-san имел практику работы с котлами и отоплением, то прекрасно знал это. Но такой практики у него просто НЕТ!

не надо переходить на личности и опять открывать срач, вам создали отдельную тему там и поливайте и измеряйте у кого длиннее - это предупреждение dimp

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Manul
тут немного другие законы.
Почему? Гидравлика одна и для водопровода, и для системы отопления, и для машин и механизмов :)
  • Нравится 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Tehnik-san
Какой ПП32 накер, когда отводы у котла 3/4", да с заужением.

 Не обращайте внимания, это говорит "спец" со стажем в сантехнике в два года и который ранее работал установщиком дверей,  штукатуром-маляром , затем плиточником, теперь кагбэ сантехником, но всё равно  сих пор путает диаметры труб. Поясняю технические подробности :

Труба полипропиленовая Stabi PN 20 FV Plast 32 мм толщина стенки 5,4мм

Считаем 32мм (нар.диаметр) - 10,8мм (толщина двух стенок) = 21,2мм  внутренний диаметр

Труба ВГП по ГОСТ 3262-75 ДУ20 (3/4") = 26мм (нар.диаметр) - 5мм(толщина двух стенок) = 21мм внутренний диаметр

Или предлагаешь сдуру ставить ПП25 при выходе из котла стальной 3/4" трубы ???   ... изучи хотя бы  вначале  Букварь по размерности , а потом лезь в полемику.

Если бы Tehnik-san имел практику работы с котлами и отоплением, то прекрасно знал это. Но такой практики у него просто НЕТ!

В моей практике, когда тебя ещё не было на свете, уже были монтаж ИТП, ЦТП районов и отдельных кварталов.

А здесь, когда ты ещё учился в школе , был монтаж котельной с полным комплексом остальных инж. работ в  загородном 3-х эт.доме 700 кв. метров , 8 санузлов, хаммам, сауна и т.п.  https://homemasters.ru/forums/topic...fii/?p=86684

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
dimp

ну если я одного предупреждаю, то надеюсь что второй поймёт - ан нет не помогает

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Tehnik-san

надо не предупреждать, а удалять флейм, или я должен молчать в ответку ? Кстати мой ответ обоснован цифрами и фактами ...если чё 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
dimp

@Tehnik-san,@62santehnik, это каждому ещё один выпад и я баню  

ну ты всего не читал, я не про аргументацию, а про переходы на личности

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Tehnik-san
ещё один выпад и я баню  

Думаю, что лучше не удалять эти сообщения, где он предлагает сделать схему трубой ПП25 от настенника , поисковик только за счет этого "профессионального совета" от 62 сантехника  поднимет рейтинг посещаемости ))) ...да и  я тоже постараюсь ))

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Tehnik-san
от 62 сантехника 

Внесу ясность .... он же  62santehnik, он же кое где  в настоящий момент  san-therm

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
santex-SVAR

предлагаешь сдуру ставить ПП25 при выходе из котла стальной 3/4" трубы ???   ... изучи хотя бы  вначале  Букварь по размерности , а потом лезь в полемику.

очень редкий случай (просто исключительный) когда готов поддержать "водопроводчика в законе" :

на замене радиаторов в квартире : на 3/4 стояк полипропиленщики обычно ставят 25 ПП 

это их стабильный , классический косяк - заужение диаметров.

даже в этом случае необходим 32 ПП

на скрине : визуальное сравнение диаметров 3/4 металл и 25 ПП

post-96356-0-67443400-1421079079_thumb.png

  • Нравится 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
62santehnik

Вернёмся с небес на землю.

1. Фольга на трубе должна быть без перфорации. Специализированный ПП для отопления - Экопластик Терм Плюс.

2. В отличии от водопровода, где важно в первую очередь давление и сечение, в отоплении в первую очередь важен перепад давления.

Воспользуемся программой VALTEC.PRG.3.1.2 Программа расчета элементов инженерных систем

Стаби ПП 25 мм имеет внутренний диаметр 18 мм:

post-82767-0-51238500-1421088778_thumb.jpg

Сравним с медью 22 мм:

post-82767-0-59868500-1421088763_thumb.jpg

Разница 779,12 паскаль, т.е. 0,77912 кПа

Посмотрим технички насосов:

post-82767-0-77449900-1421088614_thumb.gif

Расчётам соответствует не менее 30 кПа.

Т.е. применив 25 ПП Экопластик Терм Плюс вместо 22 меди мы потеряем 0,77912 кПа из возможных 30 кПа.

По скринам можете посмотреть за какими "попугаями" гоняетесь.

А вот теперь сделайте вывод сами, потеря производительности насоса 2,6%

Этого даже не заметить

Теперь по поводу моей квалификации.

Я делал не какую-то переделку по проекту, после кого-то, как у некоторых, а сам просчитывал дом 2 этажа, 230 м2, 20 отопительных приборов:

post-82767-0-91951200-1421089881_thumb.jpg post-82767-0-16940700-1421089893_thumb.jpg post-82767-0-41571200-1421089912_thumb.jpg post-82767-0-41516100-1421089927_thumb.jpg post-82767-0-47192500-1421089939_thumb.jpg post-82767-0-12628800-1421089949_thumb.jpg

(на фото не полностью завершена сварка труб в котельной, мне мешали, не сфоткал, но обязательно будут полные фотки с этого объекта, потом заеду)

Тупиковая 2-х трубка на 4-крыла.

Все приборы прогреваются отменно!

Я останусь при своём мнении на счёт опыта моего оппонента. Только тот кто не делал подобные проекты мог советовать обратится в проектную организацию для расчёта насоса на 10 радиаторов.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
dimp

Орлы - вы меня задолбали полностью, увидел бы вчера на неделю бы оба улетели в бан

вы сритесь по телефону, скайпу............  выберите сами, но не тут

Григорич ты меня разочаровал полностью - я думал что люди с возрастом мудреют, ты же в маразм впадаешь, 62santehnik запомни хороший совет, себя рекламируй как угодно но антирекламу не делай ни кому - заканчивается хреново

друзья они приходят и уходят, а враги накапливаются

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Tehnik-san
Григорич ты меня разочаровал полностью
 тады разрешите вас покинуть, чтоб ещё раз не огорчать в дальнейшем

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Loontic

Народ давайте не будем ругаться и ссорится. Тему я создавал не для этого, а для решения конкретного вопроса. И мне очень хотелось бы услышать окончательный вердикт по представленным схемам.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
62santehnik

@Loontic, в этом посте я всё указал, что Вас интересовало. Если остались вопросы, то спрашивайте.

Любая схема требует балансировки. Если установите термоголовки, то обеспечите автоматическую балансировку и поддержание температуры в помещениях.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе. Это очень просто!

Зарегистрироваться

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

Или войти с помощью одного из этих сервисов



  • Google рекомендует

×