После переноса стен была переделана электрика в трехкомнатной квартире.
Электрик предложил сконфигурировать щиток в данной конфигурации (см. файл) автоматами с представленной ниже спецификации:

Из пожеланий:
Хотелось бы в детской поставить защиту до 10mA, но чтобы не срабатывала ложно (т.к. фактически УЗО ставится на 2 помещения).
Иметь защиту от перепадов напряжения для сложнобытовой техники (духовка, плита, холодильник, телевизоры в спальне и гостиной) (электрик для этого предложил реле напряжения).
Ну и оптимизировать (цена/качество) разделение по группам и защите УЗО.

Для сведения:
Кондиционер N1 в спальне, N2 - в гостиной, проводка своя.
Бойлер, стиралка и сушильный автомат расположены в С/У, проводка своя
Щиток общеплощадочный, т.к. места там достаточно для размещения всех автоматов.

Из ТЗ:
Плита 7,6 кВт
Духовой шкаф 3,6 кВт
Бойлер 2/4 кВт
На балконе обогреватель 2 кВт

Покритикуйте, есть ли право на жизнь у такого щитка?
Спасибо
 

post-90594-0-39644200-1421699755_thumb.png

post-90594-0-48918600-1421699820_thumb.jpg

(изменено)

@seriega, вы так лихо ставите в этажном щите 24 поз. что просто завидно (а, там ещё и контактор)  :)

Хоть покажите свой щит (фото), может он какой-то особый...

Хотелось бы в детской поставить защиту до 10mA, но чтобы не срабатывала ложно

это можно (10мА), сверх нагрузок там не будет.

Отчего обделили УЗО розеточные кухонные группы? 25А автоматы там не надо, ставте 16А или два по 16А.

"Плита + духовка" на одном кабеле плохо, надо разделить 32А + 16А.

Если вводной 63А, почему рубильник на 50А?

Вторую группу можно как-то объединить/сократить, разом-то пользоваться не будете всем.

Изменено пользователем bagayama

и ампераж узо должен удолетворять правилу - ток узо должен быть больше или равен току (сумме токов) автоматов (до или после узо что меньше)

(изменено)

А так?
не много оптимизировал:

post-90594-0-05607800-1421900093_thumb.png


Хоть покажите свой щит (фото), может он какой-то особый...

post-90594-0-44535100-1421900977_thumb.jpg

фактически есть 2 раза по 11 пустых мест для автоматов... по последней схеме получается еще 4 свободных (если не брать в расчет вводной LBA и реле напряжения)

Изменено пользователем seriega

Понятно, щит действительно завидныЙ. :)

Пожарный диффавтомат тут у вас бессмысленен, т.к. 1) дублируется ниже стоящими УЗО, и 2) на сигнализацию по правилам УЗО (ДА) не ставится. Автомат на этом месте тоже не нужен, т.к.есть вводной тут же.

+

ток узо должен быть больше или равен току (сумме токов) автоматов (до или после узо что меньше)
- это не соблюдается

+

Количество групповых автоматов можно оптимизировать, т.к. многие нагрузки редко используемы.

На бойлер нужно использовать двухполюсный автомат.

диф 100мА на какой ток??? (должен быть не менее 40А)

узо на 16А 10мА с переди автомат на 40А (вводной) сзади 2 по 10А (это 20А) и 40 и 20 больше 16 (ток самого узо) - не прокатывает 

На бойлер нужно использовать двухполюсный автомат.

Везде пишут что это запрещено ПУЭ.

диф 100мА на какой ток??? (должен быть не менее 40А)

см. схему как было до ремонта:

post-90594-0-35214800-1421958721_thumb.jpg

2) на сигнализацию по правилам УЗО (ДА) не ставится.

почему не ставится? это ведь не пожарная сигнализация, а охранная! Да и в самом ящике сигнализации есть батарея для автономной работы в течении недели...

Везде пишут что это запрещено ПУЭ.
"Везде" - это на заборе во дворе? :)

Приведите мне ссылку из текста ПУЭ, пжлст.

почему не ставится? это ведь не пожарная сигнализация, а охранная!
Да, именно на пожарную запрещено, а насчёт охранной вы уточните в их конторе. 

см. схему как было до ремонта:

а что я должен там высмотреть? :)

и я не навязываюсь никогда

Ага, кстати почему такая избирательность? Если заложили уже 1,5 квадрата, придётся там ставить 10А автоматы.

Ага, кстати почему такая избирательность? Если заложили уже 1,5 квадрата, придётся там ставить 10А автоматы.

Вообще то уменьшал для того чтобы не ставить везде УЗО по 63А (я правильно понимаю что сумма автоматов должна быть равна УЗО??). А избирательность объясняется мощностью потребителей.

уменьшал для того чтобы не ставить везде УЗО по 63А

16+16+10 = 40? У нас как со счётом? 

+

Если заложили уже 1,5 квадрата, придётся там ставить 10А автоматы.
 

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе.

Зарегистрироваться

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

Или войти с помощью одного из сервисов



  • Наши рекомендации

    • Аккумуляторные пилы  SCW и  SCM  22-A
      После того как провёл тесты, приступил к самому главному. Поменять диски местами, и проверить, как инструмент на это отреагирует, ведь они внешнее и походу внутренне практически одинаковые, пила по дереву конечно более навороченее, есть настройки угла наклона и можно на шину посадить через адаптер.

      • 4 ответа
    • Подходы к ремонту старых домов в России
      В России сотни тысяч старых домов, многие из которых являются не только свидетельством исторического наследия, но и отражением уникальной культуры и традиций страны. Эти дома, будь то деревянные избы или старинные каменные постройки, сохраняют в себе дух времени и рассказывают историю поколений.

      • 0 ответов
    • Кажись всё или строительный пылесос с тройной мультициклонной ступенью очистки
      Кажись всё или строительный пылесос с тройной мультициклонной ступенью очистки

        • Нравится
      • 16 ответов
    • Газовые котлы: эффективное, экономичное и экологичное решение для отопления вашего дома
      В современном мире, где комфорт и устойчивость стали ключевыми аспектами повседневной жизни, выбор правильного источника отопления дома становится особенно актуальным. Газовые котлы, сочетая в себе преимущества эффективности, экономичности и экологичности, представляют собой одно из наиболее популярных решений для обеспечения комфортной температуры в жилых и коммерческих помещениях.

      • 0 ответов
    • Дома из сруба: идеальное сочетание уюта и прочности.
      Строительство собственного дома является важной вехой в жизни любого человека, поскольку оно знаменует собой важное событие. Выбор строительных материалов имеет огромное значение для создания теплого и функционального жилища. На протяжении всей древней истории древесина была распространенным материалом для строительства домов, что отразилось на различных культурах мира.

      • 0 ответов
    • Вторая жизнь дивана: искусство ремонта мягкой мебели своими руками
      В эпоху беспрерывного потребления и стремления к новизне, ремонт старой мягкой мебели своими руками приобретает не просто практическое, но и глубоко философское значение. Это действие как знак уважения к труду мастеров, которые вложили свое мастерство в создание диванов, кресел и пуфов, и как воплощение идеи устойчивого потребления. С каждым возвращенным к жизни предметом мебели, мы не только сохраняем историю и уникальность каждого изделия, но и противостоим бездумному обновлению интерьера за счет экологии и рационального использования ресурсов.

        • Нравится
      • 0 ответов
    • Люк для кошек своими руками
      Разумеется давно придуманы и продаются специальные лючки для кошек, которые можно врезать в дверь, но мы ведь не ищем легких путей . Да и по зоомагазинам я не хожу, а "гугление" показало, что такие люки для кошек стоят относительно не дешево. В то же время под рукой были два "копеечных" сантехнических пластиковых лючка для ГКЛ. Все что оставалось, так это обломать фиксаторы крышек, что бы они открывались в обе стороны, ровно выпилить отверстие в двери, да вклеить симметрично эти лючки.

      То, что получилось видно на фото. Разумеется это не для тех, у кого "дизайнерский ремонт", но для обыкновенной квартиры вполне подходит. Недостатков не замечено, животных и людей всё устраивает .


      Реакцию форумчан на этот люк можно узнать в этой теме https://homemasters.ru/...me/?p=330637

        • Ого
      • 6 ответов
    • Как построить теплый дом, не тратя лишних денег
      Строительство гостевого дома решил выделить в отдельную тему, так будет меньше путаницы.


        • Спасибо
        • Нравится
      • 92 ответа
×
×
  • Создать...

Важная информация

Мы разместили cookie-файлы на ваше устройство, чтобы помочь сделать этот сайт лучше. Вы можете изменить свои настройки cookie-файлов, или продолжить без изменения настроек.